Расчетная длина металлических колонн - Страница 13
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн

Расчетная длина металлических колонн

Ответ
Поиск в этой теме
Старый 09.02.2011, 16:42
Расчетная длина металлических колонн
Алиса Селезнева
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 10

Помогите если можно в определение расчетной длины металлической колонны коробчатого сечения высотой 9м в плоскости и из плоскости фермы, узлы прилагаю. Одноэтажное , однопролетной здание,24х60м, шаг колонн 4м, связи по фермам в верхнем и нижнем поясе и профлист покрытия создают жесткий диск по покрытию, вертикальные связи по колоннам не предусмотрены.

Вложения
Тип файла: pdf узел1.pdf (49.1 Кб, 4798 просмотров)
Тип файла: pdf узел2.pdf (45.3 Кб, 3349 просмотров)

Просмотров: 355994
 
Старый 12.05.2017, 15:19
#241
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
вот об этом и речь
а про это же и говорим уже страниц 8.

----- добавлено через 44 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
Для лямды - имеете ввиду расчет по гибкости? Т.е. лямда r из статьи поста #205 ?
да. Статья хорошая, не видел раньше
Romegv вне форума  
 
Старый 12.05.2017, 15:21
#242
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Romegv Посмотреть сообщение
Нет, как только подкосы выключить они сразу не поддерживают колонну. Так, что надо с ними.
Да вы не поняли. Не в смысле выключить из системы вообще, а исключить из рассмотрения формы с потерей устойчивости раскосов. Даже если для таких форм КЗУ будет минимальным. Что и было сделано в #101 и # 231
румата вне форума  
 
Старый 12.05.2017, 15:21
#243
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от Romegv Посмотреть сообщение
да. Статья хорошая, не видел раньше
Точно. Нечто похожее видел в презентации SCAD. Но там не так разжевано.
Antonio_v вне форума  
 
Старый 12.05.2017, 15:22
#244
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Romegv Посмотреть сообщение
Уменьшить можно, но сечение подкоса принципиально
давайте на пальцах.
подкос - кв. труба 100х4
получается, его введением система ослабляется, т.к. если он теряет устойчивость - теряет устойчивость вся система.
для конкретной нагрузки, допустим 1,5 т/м, какое минимальное сечение подкоса необходимо, чтобы система стала более устойчивой?
mainevent100 вне форума  
 
Старый 12.05.2017, 15:24
#245
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Romegv Посмотреть сообщение
а про это же и говорим уже страниц 8.
с различным результатом
wvovanw вне форума  
 
Старый 12.05.2017, 15:28
#246
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
какое минимальное сечение подкоса необходимо, чтобы система стала более устойчивой?
Система устойчива и с сечением 100х4 , вам надо на сколько что б она стала "более устойчивой"?
h5r32 вне форума  
 
Старый 12.05.2017, 15:30
#247
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
что б она стала "более устойчивой"?
чтобы коэффициент запаса устойчивости стал больше, чем без подкосов
mainevent100 вне форума  
 
Старый 12.05.2017, 15:33
#248
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Подождите я чего то не понял, написано -
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
для конкретной нагрузки, допустим 1,5 т/м, какое минимальное сечение подкоса необходимо, чтобы система стала более устойчивой?
далее -
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
чтобы коэффициент запаса устойчивости стал больше, чем без подкосов
h5r32 вне форума  
 
Старый 12.05.2017, 15:34
1 | #249
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Romegv Посмотреть сообщение
но сечение подкоса принципиально
Комментировать ничего не буду, но маслица в огонь... Значит так: открываем книгу Смирнов А.Ф. и др. Строительная механика (динамика и устойчивость сооружений 1984 г. на странице 304-305 и смотрим как влияет шарнирно-опертый сжатый элемент бесконечной жесткости на устойчивость всей системы
IBZ вне форума  
 
Старый 12.05.2017, 15:35
#250
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


П-образная рама устойчива без подкосов, имеется какой-то коэффициент запаса устойчивости.
если добавляем подкосы 100х4 - коэффициент запаса устойчивости системы уменьшается?
если да, то какой нужен подкос, чтобы сделать этот коэффициент больше, чем в П-образной раме?
mainevent100 вне форума  
 
Старый 12.05.2017, 15:36
1 | #251
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Romegv Посмотреть сообщение
... я бы действительно брал мю 1,4....
Откуда?
Николай Г.
Цитата:
у меня бесконечное множество вариантов распределения по пролету и ширине приложения, что отражается на свободных длинах
И? Это же естественно. Если уж Вы собираетесь по СП что-то упрощать, не имея даже подходящей схемы, то тем паче Вы можете упроститься с программными мю - они хоть реальные для данного РСН.
А вообще многовариантность РСН - это не проблемы вычисления мю.
Цитата:
Для свободной колонны я могу приложить N .... из расчета и спокойно считать на мю=2
Да, для одной колонны так и делается. А причем тут система стержней?
Цитата:
в составе рамы и тех же усилиях мое мю может взлететь до небес при очень хилом подкосе, что наводит на мысли о противоречии в одной и той же теории
Николай, не дайте себе заблудится в самом начале - никто просто так не взлетает - мю вычисляются одинаково, что для СП, что для личного потребления. Просто в СП сделаны упрощения, в связи со сложностью расчетов - СП же для инженеров, а не для математиков. Так вот, программа заменяет математика - посто задайте правильно схему, и пользуйтесь на здоровье. И забудьте о подозрениях насчет "противоречий" - это Румата тут вам мозги просто выносит. Теория одна, и нет противоречий.
Вот он например заявляет:
Цитата:
Если дело касается колонн, то обязательно надо подкосы выключить, т.к. они могут терять устойчивость
И это среди ясного дня и в трезвом уме. Как можно повыключать из системы неугодные елементы и считать себя душевно здоровым?
wvovanw
Цитата:
вопрос ещё раз - возможно ли уменьшить расчетную длину колонны постановкой подкосов в раме?
Вот, теперь более-менее вопрос. Ответ: конечно, дорогой - ведь раскос есть ни что иное. как "раскрепление" для колонны.
Цитата:
100х4 или 150х4, не суть в принципе!
Конечно, конечно. Не суть.
Цитата:
Вопрос в другом.
Правильно - вопрос возникает другой: а сколько в граммах? И вот тут-то и нужна конкретика сечения подкоса!
Вот теперь все:
Цитата:
И всё.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 12.05.2017, 15:36
| 1 #252
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
чтобы коэффициент запаса устойчивости стал больше, чем без подкосов
Тема становится очень смешной ) Можно ее доработать: как добавить подкосы, чтобы "устойчивая до этого рама потеряла устойчивость" ))
Это в том же духе, что и в жб плитах кинуть дополнительную сетку в середине по толщине плиты - тем самым усредненная h0 уменьшится и плита перестанет проходить на продавливание ))
Предлагаю также более сложный пример рассмотреть - рама нагружается (и, соответственно, деформируется) а уже после этого монтируются подкосы =)
Ал-й вне форума  
 
Старый 12.05.2017, 15:37
#253
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
чтобы "устойчивая до этого рама потеряла устойчивость" ))
т.е. если слабый подкос ломается, то не считаем систему потерявшей устойчивость?
mainevent100 вне форума  
 
Старый 12.05.2017, 15:38
#254
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
П-образная рама устойчива без подкосов, имеется какой-то коэффициент запаса устойчивости.
если добавляем подкосы 100х4 - коэффициент запаса устойчивости системы уменьшается?
если да, то какой нужен подкос, чтобы сделать этот коэффициент больше, чем в П-образной раме?
В идеале для полного счастья - безконечной жесткости.
А так подбирать надо, под конкретику. Ибо КЗУ-упругое - число отвлеченное от практических проверок.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 12.05.2017, 15:40
#255
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Да вы не поняли. Не в смысле выключить из системы вообще, а исключить из рассмотрения формы с потерей устойчивости раскосов. Даже если для таких форм КЗУ будет минимальным. Что и было сделано в #101 и # 231
Его можно исключить из рассмотрения, но только если он достаточно жесткий.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
давайте на пальцах.
подкос - кв. труба 100х4
получается, его введением система ослабляется, т.к. если он теряет устойчивость - теряет устойчивость вся система.
нет. система меняется. Считается, что система теряет устойчивость при потере устойчивости одного элемента.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
для конкретной нагрузки, допустим 1,5 т/м, какое минимальное сечение подкоса необходимо, чтобы система стала более устойчивой?
полторы тонны ни о чем для этой рамы. тут и такого подкоса достаочно.
Romegv вне форума  
 
Старый 12.05.2017, 15:42
| 1 #256
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Тема становится очень смешной ) Можно ее доработать: как добавить подкосы, чтобы "устойчивая до этого рама потеряла устойчивость" ...
Вот примерно в таком духе и мыслят те, кто не хочет далее идти. Да, если поставить солому, солома сломается. Это надо считать аварией. Но народ так не мыслит, а домысливает о прогрессирующем.
На деле нужен ПРАКТИЧЕСКИЙ подбор с перебором сечений. В чем ОЧЕНЬ сильно поможет экспресс-метод получения мю. Три итерации, и оптимум готов.
Давайте реальные исходные - подберу за 6 мин. оптимум.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 12.05.2017, 15:42
#257
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И вот тут-то и нужна конкретика сечения подкоса!
вот для этого и необходимо выполнить несколько расчетов до тех пор, пока и подкос и колонна "не найдут друг друга", так?))
wvovanw вне форума  
 
Старый 12.05.2017, 15:43
1 | 1 #258
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
т.е. если слабый подкос ломается, то не считаем систему потерявшей устойчивость?
В идеале нужно понимать механизм "ломания" этого подкоса... Может он работает как buckling resistance brace и тупо в пластику уходит от сжатия
А если связи работают только на растяжение, и те - которые выключились - считаются "потерявшими устойчивость"? И что тогда с "системой"?
Может проще вут сделать
Думаю, в общем, задача - не из разряда практических.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да, если поставить солому, солома сломается. Это надо считать аварией.
Это надо считать вредительством при проектировании ))
Причем суть "вредительства" будет не в сломанной соломе (ведь ничего не упадет) а в потраченном времени выделенном на размышление, разработку такого решения, его "вычерчивание" и прочее )
Ал-й вне форума  
 
Старый 12.05.2017, 15:46
| 1 #259
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
вот для этого и необходимо выполнить несколько расчетов до тех пор, пока и подкос и колонна "не найдут друг друга", так?))
Да! И в этом ХОРОШО поможет программный экспресс-метод получения мю. Мю в итоге устаканится! Это - наука.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 12.05.2017, 15:47
1 | #260
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Человеку нужно проверить стойку на устойчивость. Для чего нужно мю. Вот оно - 3,25.
А будет ли корректным проверять стойку по устойчивости с использованием значения "мю", которое используется для подбора сечения по предельной гибкости? То есть с "мю"~1.3-1.4 в данном случае.
Сет вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетная длина колонн Алиса Селезнева Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2011 11:35
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37