Регистрация: 15.05.2011
Сообщений: 60
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Согласно п. 5.6 СНиП 2.01.07-85*: "Нормативное значение снеговой нагрузки определяется умножением расчетного значения на коэффициент 0,7." Отсюда выходит, что отношение расчетного значения к нормативному приблизительно равно 1,4. Это и есть коэффициент надежности по нагрузке. Следовательно, для получения нормативного значения снеговой нагрузки необходимо расчетное поделить на 1/0,7
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2012
Сообщений: 7
|
Помогите разобраться с учетом относительного удлинения (см. пункт Д1.15), а именно с нововведением в этом СП коэффициента фи на рисунке Д.23.
Для примера возьму призматическое сооружения с сплошными (непроницаемыми) поверхностями (см. пункт Д1.13). Расчет: лямбда=l/b=60/10=6 лямда(е)=лямбда/2=6/2=3 фи=сумма(Ai)/Ak=600/600=1 В расчете принял: l и b - размеры поверхности, перпендикулярной направлению ветра; Ak - полная площадь (по контуру); Ai - чистая площадь (без проемов), т.к. сооружение со сплошными (непроницаемыми) поверхностями, то Ai=Ak; По рисунку Д.23 принимаю к(лямбда)=0,65, тогда Сх=0,65*Схоо, где оо - знак бесконечности Вопрос. Почему при наличии проемов в поверхности увеличивается значение Сх? Допустим Ak=60 и Ai=30, тогда к(лямбда)=0,9 и Сх=0,9*Схоо по логике Сх должно наоборот уменьшаться. Исправлю себя. Скорее всего Сх должен оставаться постоянным. В СНиП 2.01.07-85* не было фи и поэтому к(лямбда) от него не зависело (см. приложение 4, номер схемы 13). Последний раз редактировалось manzoni, 13.09.2013 в 14:19. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
По рисунку Д.23 (при лямбда_е=3 и фи=1) к(лямбда)=0.98, тогда
по рисунку Д.19 (при l/d=30/60=0.5), а точнее по левой ее части (согласно габаритной схемы и приложения ветра) cxoo=2 тогда cx=0.98*2=1.96 // ой.. на рис. Д.23 две ветки с фи=1, верхняя видимо не фи=1. тогда cx=0.65*2=1.3 Последний раз редактировалось ander, 13.09.2013 в 11:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2012
Сообщений: 7
|
Цитата:
Цитата:
Причем в Д1.14 он работает правильно, чем проницаемей первая ферма, тем больше Сх для следующей фермы и соотвественно больше составляющая ветровой нагрузки W (формула 11.2). А в остальных случаях наоборот. Получается если рекламный щит с дыркой, то на него будет действовать больше нагрузка, чем если он был бы сплошной конструкции. Это неверно. Где я ошибаюсь или чтото не понимаю? |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
manzoni, боюсь одной логикой здесь не обойтись. И Вы уж определитесь, сомневаетесь или уверены, что в нормах "неверно".
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2012
Сообщений: 7
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2012
Сообщений: 7
|
Опечатка. Где-то тут выкладывали этот же рисунок из еврокода, там верхняя ветвь соответствует значению 0,1.
Для плоской решетчатой конструкции из профилей и трубчатых элементов предписывают сразу брать к(лямбда)=1, т.е. не требуется определения коэффициента фи и соответственно не требуется пользоваться рисунком Д.23. Для пространственной решетчатой конструкции и для ряда плоских параллельно расположенных решетчатых конструкций требуется определение фи, но для дальнейшего расчета ссылаются на таблицу Д.8, т.е. опять рисунок Д.23 остается не при делах. Получается что для решетчатых конструкций вообще не требуется рисунок Д.23. Зачем его тут нарисовали с кучей значений фи, непонятно. |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 643
|
Цитата:
Цитата из п. 1.11 - "В зависимости от учитываемого состава нагрузок следует различать: а) основные сочетания нагрузок, состоящие из постоянных, длительных и кратковременных;" В п. 1.12 СНиП смотрите про коэффициенты сочетаний нагрузок!!! P.S. пока писал сообщение - swell {d} меня опередил! |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопросы по СНиП "Нагрузки и воздействия | sattva | Конструкции зданий и сооружений | 71 | 16.02.2016 09:00 |
Изменение к СНиП нагрузки и воздействия для Беларуси | Неопытный | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 21.09.2015 08:42 |
Чем пользоватся: СНиП или СП ? | tokhot | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 22.05.2008 11:43 |
СНиП Нагрузки и воздействия | vega193 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2008 10:45 |
Нагрузки по старым СНиП | shnn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.11.2007 10:41 |