Расчетная длина металлических колонн - Страница 18
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн

Расчетная длина металлических колонн

Ответ
Поиск в этой теме
Старый 09.02.2011, 16:42
Расчетная длина металлических колонн
Алиса Селезнева
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 10

Помогите если можно в определение расчетной длины металлической колонны коробчатого сечения высотой 9м в плоскости и из плоскости фермы, узлы прилагаю. Одноэтажное , однопролетной здание,24х60м, шаг колонн 4м, связи по фермам в верхнем и нижнем поясе и профлист покрытия создают жесткий диск по покрытию, вертикальные связи по колоннам не предусмотрены.

Вложения
Тип файла: pdf узел1.pdf (49.1 Кб, 4797 просмотров)
Тип файла: pdf узел2.pdf (45.3 Кб, 3349 просмотров)

Просмотров: 355972
 
Старый 14.05.2017, 21:33
#341
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от Romegv Посмотреть сообщение
Таблицы в СП нужны для определения расчетной длины. Но есть схемы, которых нет в СП. Поэтому без такого расчета не посчитать.
Неет, так не пойдет. Таблицы СП получены рассмотрением разных форм потери устойчивости, а не только первой. А так делать нельзя, ведь:

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот для такого состояния и нужно вычислять мю ВСЕХ элементов.
Попробуйте задать многоэтажную раму в строгом соответствии с СП, с одинаковыми узловыми нагрузками - с 1-й формы потери устойчивости можно получить результат как в СП только для одного элемента... В остальных будет противоречие СП. Но СП разрешает - значит метод работает..?


Цитата:
Сообщение от Romegv Посмотреть сообщение
Сейчас можно считать и без мю. Правда я пока не до конца разобрался, так как случая не представилось.
В РФ так считают уже давно. Из последних примеров я видел такое на стадионе Динамо - как раз определение Эйлеровых форм, придание единичным перемещениям амплитуды по пособию к СП, и далее серия нелинейных расчетов (сколько форм - столько расчетов) с построением графиков перемещений характерных точек и поиском начала потери устойчивости - и проверка того, что она начинается после расчетной нагрузки*1.3 - как то так...
Программ, где можно перевести формы Эйлера в новую геометрию с заданной амплитудой - много наверное уже. Точно можно в Ansys, midas FEA и должно было уже появиться в midas Gen (выйду с отпуска - проверю). Вроде как должно быть в Robot, Sofistik, SAP2000... В Лире 10 обещали рассмотреть...

Последний раз редактировалось Ал-й, 14.05.2017 в 21:38.
Ал-й вне форума  
 
Старый 14.05.2017, 22:21
2 | 1 #342
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Во вложении - прямое доказательство ущербности твоего подхода на простом примере.
Никакое это не доказательство ущербности не моего подхода, а нормативного. Это очередной бред сивой кобылы. Это где ж я в своем расчете принимал равнонагруженные элементы как опоры друг для друга? Для кого и зачем Вы рисуете такую ерунду.
Я трижды просил Вас ответить на простые вопросы. Вы трижды это проигнорировали. Это означает то, что Вы просто не знаете что на них ответь. А если не знаете, значит никакой науки в Вашем методе нет. Одна пустая болтовня.
Цитата:
Сообщение от Romegv Посмотреть сообщение
В итоге Ильнур говорит о расчетной длине колонны в момент потери устойчивости системы. Системытеряет устойчивость когда потерял устойчивость хотябы один элемент. И эта расчетная длина верна.
Да не расчетная это длина( в понятиях норм), а свободная. И она действительно верна, чисто математически верна. Но что с того толку. По большому счету она ни для чего не пригодна.
Цитата:
Сообщение от Romegv Посмотреть сообщение
Оппоненты говорят о "настоящей" расчетной длине. Это имеется ввиду расчетная длина в момент потери устойчивости нижней части стойки.
А зачем вообще говорить о том, что никакие нормативные проверки не предполагают к употреблению.
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Это скорее показатель запаса в разнице мю программном и сравнение с мю длч ПГ
Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Т.е. "думные" пользователи программных алгоритмов, такие как Вы, используют несуществующие высшие формы и отключают основные элементы схемы из анализа устойчивости? Ну чем это не магия в угоду проверок по ПГ?
Вот далась всем тут эта ПГ. ПГ здесь вообще не причем. "Думные" пользователи ясно понимают, что вычисление расчетных длин стоек по локальной форме потери устойчивости подкоса, пусть и низшей - пустая трата времени и, к тому же, полнейшая глупость.

Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
По "методу Ильнура" - я должен для расчета на устойчивость для части элементов принять длины 2-3 (а может и более) хотя это обычная ферма, с гибкими стержнями, чья работа близка к стержням с шарнирным закреплением (при условии нагрузок в узлы фермы)? А для проверок по гибкости использовать всякую ересь типа СП потом?
Ну а как же иначе поступать-то в 2017-м -то году. У всех же сейчас высокопроизводительные анализаторы закуплены. Нечего им лежать без дела. А нормы, особенно еврокоды, так вообще наркоманами написаны - зачем этот угарный бред использовать. В кнопках SCADов вся "наука" сокрыта. Именно в кнопках и нигде более, т.к. кнопки - вернейший путь к святая-святых - машинным мозгам алгоритмам, которые обязательно будут правильно думать за пользователя.
Вот и вся "наука" в 2017-м году.

Последний раз редактировалось румата, 14.05.2017 в 22:27.
румата вне форума  
 
Старый 14.05.2017, 22:46
#343
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
придание единичным перемещениям амплитуды по пособию к СП
А что за пособие, не поделитесь (и вообще где про методику этого расчета поподробнее)?
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Старый 14.05.2017, 22:51
3 | 2 #344
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Всю тему не читал (шутка ли 12 страниц нового обсуждения), но по той части, что зацепил разделяю позицию румата. Определять расчетную длину колонн из поста №87 по форме отражающей потерю устойчивости подкоса считаю ошибкой.
Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Таблицы СП получены рассмотрением разных форм потери устойчивости, а не только первой.
Таблицы СП получены с использованием другого подхода, а именно преобразование рассматриваемой системы к некоторой упрощенной схеме позволяющей анализировать устойчивость элементов изолировано от остальной части системы. Иногда такое преобразование можно получить рассмотрев разные формы потери устойчивости.

Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Попробуйте задать многоэтажную раму в строгом соответствии с СП, с одинаковыми узловыми нагрузками - с 1-й формы потери устойчивости можно получить результат как в СП только для одного элемента... В остальных будет противоречие СП.
Даже для одного этажа многоэтажной рамы не получите расчетную длину как в СП используя анализ рамы по Эйлеру. Для многоэтажных рам в СП использован подход описанный выше.
ZVV вне форума  
 
Старый 14.05.2017, 23:04
#345
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
преобразование рассматриваемой системы к некоторой упрощенной схеме позволяющей анализировать устойчивость элементов изолировано от остальной части системы
т.е. два элемента, пересекающихся в узле, в любом случае раскепляют друг друга, даже если оба находятся в предельном состоянии, так?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Ал-й привел хороший пример для продолжения обсуждения, про расчетные длины элементов ферм.
СП рассматривает схему загружения отдельного элемента фермы и его раскрепления в узлах примыкающими элементами, при этом мю=1.
а если примыкающие элементы находятся в предельном состоянии, могут ли они что-то раскрепить?
mainevent100 вне форума  
 
Старый 14.05.2017, 23:09
#346
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Вот далась всем тут эта ПГ. ПГ здесь вообще не причем.
Как не при чем? Стойка с мю=3,25 устойчива, а вот с ПГ проблемы, для того и "колдовство".
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
вычисление расчетных длин стоек по локальной форме потери устойчивости подкоса, пусть и низшей - пустая трата времени и, к тому же, полнейшая глупость.
Если в системе наиболее "чувствительный" элемент устойчив, то да, на практике, для "нечувствительного" элемента, достаточно "нашаманить" мю для проверки по ПГ , потому как его устойчивость заранее обеспечена. Однако формально при проверке устойчивости должны быть применены истинные расчетные длины, в данном случае - 3,25*3.6.

Последний раз редактировалось B0RGiR, 15.05.2017 в 07:35.
B0RGiR вне форума  
 
Старый 14.05.2017, 23:18
#347
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Таблицы СП получены с использованием другого подхода, а именно преобразование рассматриваемой системы к некоторой упрощенной схеме позволяющей анализировать устойчивость элементов изолировано от остальной части системы. Иногда такое преобразование можно получить рассмотрев разные формы потери устойчивости.
Я имел ввиду именно это - нельзя получить значения из СП с 1-й абстрактной формы для какой либо рамы. Если анализировать результаты по Эйлеру - получится, что СП в разы ошибается не в запас (именно с точки зрения длины - без привязки к усилию).
А добиваясь потери устойчивости нужных элементов по Эйлеру - выходим на очень близкие к СП значения.
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Даже для одного этажа многоэтажной рамы не получите расчетную длину как в СП используя анализ рамы по Эйлеру.
Опять же, для одной из колонн сразу будет близкий результат (никаких 3,5), для остальных можно получить упрощая схему (исключая элементы и т.п.)

Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
А что за пособие, не поделитесь (и вообще где про методику этого расчета поподробнее)?
Пособие по проектированию стальных конструкций. См. про устойчивость центрально-сжатого стержня. Вместе с EC 3 1-1 и EC 3 1-5.
Ал-й вне форума  
 
Старый 15.05.2017, 03:48
#348
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Сначала хотел задать один простой вопрос всем коллегам кто считает, что "мю" может быть не больше 2 (или 3, не суть важно).
Вопрос: Вы действительно думаете, что в программах, которыми сами же пользуетесь, которые варифицированны, лицензированы и т.д., которые писались далеко не глупыми людьми, реализован какой-то странный и антинаучный метод в расчете на устойчивость?
Думаю ответ очевиден. Думаю, что вы согласитесь с тем, что он как минимум имеет право на жизнь при правильном его понимании. Если отталкиваться от этого, то давайте лучше подумаем о том, как совмещать "мю" машинное (законное) которое может быть гораздо >2 и расчет по Предельной Гибкости!? Или вообще не совмещать т.к. это разные вещи?! Вот этого мостика нам не хватает.
В СП на сколько я понимаю приведены самые простые и распространенные варианты конструкций. Но что делать когда твоя схема не соответствует СП? принимать приблизительно? на глаз? рассекать? отсекать? common... при расчете на устойчивость система есть система и она является неделимым целым.
Споры плавно перетекли в тему тёплого с мягким... От этого нужно уходить.

Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Вот просто простой пример - по СП для классической фермы я в большинстве случаев принимаю расчетную длину = 1 или около нее для элементов фермы. По "методу Ильнура" - я должен для расчета на устойчивость для части элементов принять длины 2-3 (а может и более) хотя это обычная ферма, с гибкими стержнями, чья работа близка к стержням с шарнирным закреплением (при условии нагрузок в узлы фермы)? А для проверок по гибкости использовать всякую ересь типа СП потом?
Вот хориший пример. Нет никакого метода Ильнура. Есть машинный подход, по которому, возможно, "мю" будет отличаться от СПшной, но по вполне определенным причинам. Здесь нельзя обобщать. Программа выдаст вам запредельное "мю" в том случае если подкосы в ферме будут из арматуры а пояса из 60Б1. И программа будет права. Неправы будем мы, по скольку задаем такие условия. Только и всего.
Уверен, что если взять классическую ферму с адекватными профилями "мю" машинное не будет сильно разниться с "мю" СПшным. Можно провести опыт))

П.С. Спорить нужно. В споре рождается истина и появляется понимание. Я уверен, многие здесь кое-что да подчеркнули для себя и это главное, и это очень важно.
П.С.С. Еще подумал о том, что программа таким образом(показывая запредельные "мю") косвенно показывает нам на то, что есть такие элементы в системе которые:
1. Либо слишком слабые для данной системы, нужно увеличивать сечение
2. Не нужны в расчете вообще (фахверк/прогоны/флагштоки)
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)

Последний раз редактировалось Vovas_91, 15.05.2017 в 03:55.
Vovas_91 вне форума  
 
Старый 15.05.2017, 05:57
#349
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
... Нет никакого метода Ильнура. Есть машинный подход...
Все изобретено до нас. Нам надо только пользоваться плодами. А не дурковать.
Цитата:
подумал о том, что программа ...показывая запредельные "мю"... показывает нам на то, что
конструктив несовершенен в смысле использования элементов по устойчивости. Если например в системе все элементы используются на 100%, все мю окажутся идеальными (минимальными).
К чему и надо стремиться. А не к приключениям на свою задницу.
Это легко.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 15.05.2017, 07:11
#350
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Уверен, что если взять классическую ферму с адекватными профилями "мю" машинное не будет сильно разниться с "мю" СПшным. Можно провести опыт))
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если например в системе все элементы используются на 100%, все мю окажутся идеальными (минимальными).
Ржаницын в своей статье пишет тоже самое - "... различие является следствием неточности расчетных формул, так как в принципе они строятся исходя из условия равнобезопасности всех стержней".
B0RGiR вне форума  
 
Старый 15.05.2017, 07:51
#351
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Путь "отсечения" - опасный. Путь "поиска формы" - тупиковый. Путь "натурализации" - нереальный.
Практический путь на данный момент - использование принципа равнобезопасности. Он прост и гарантирует безопасность.
С Предельной Гибкостью не нужно вообще напрягаться. Берем мю<2 и закрываем вопрос.
Подбор рациональных сечений в конструкции ВООБЩЕ сводит на нет все проблемы с мю.
Идеальный путь - путь натурализации (максимальное воспроизводство физики явления), однако стоимость таких телодвижений оправдывается только для мегаобъектов.
Вот плоская конструкция. Расчет стоит 5 т.р. Срок - сутки. Ваши действия?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Системка.jpg
Просмотров: 127
Размер:	96.5 Кб
ID:	188038  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 15.05.2017, 08:14
#352
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если например в системе все элементы используются на 100%, все мю окажутся идеальными (минимальными).
К чему и надо стремиться. А не к приключениям на свою задницу.
Offtop: Ну наконец-то здравая мысль.
Во всех стойках продольная сила должна быть
N = к*EI/l^2,
где к - любое отличное от нуля число, например 1 - одно для всех.
Осталось только умудриться загрузить так конструкцию, чтобы это условие соблюдалось.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Старый 15.05.2017, 08:20
#353
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...Ну наконец-то здравая мысль...
На ловца и зверь бежит - а ну ка давай-ка приведи шустренько схему из п.351 к схеме СП.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 15.05.2017, 08:25
#354
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
На ловца и зверь бежит
Offtop: Не обольщайся. Ты даже не догадываешься "кто куда бежит".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Старый 15.05.2017, 09:13
1 | 1 #355
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
т.е. два элемента, пересекающихся в узле, в любом случае раскепляют друг друга, даже если оба находятся в предельном состоянии, так?
Не понял вопроса, но то о чем я говорил на примере многоэтажной рамы приведено ниже в ссылке на предыдущее обсуждение.
Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Опять же, для одной из колонн сразу будет близкий результат (никаких 3,5), для остальных можно получить упрощая схему (исключая элементы и т.п.)
Не будет близкого результата ни для одной из колон не по первой ни по другим формам потери устойчивости. Вот, когда-то считал.

Ильнур, что скажете насчет такого случая: расчетная схема - однопролетная рама, колонны сплошного одинакового сечения постоянного по высоте; низ колонн жестко закреплен; на колонны шарнирно опирается ферма; рама нагружена равномерно распределенной вертикальной нагрузкой на ферму. При расчете в программе первая форма соответствует потери сжатого раскоса фермы. В результате для раскоса потерявшего устойчивость программа выдает мю=1, для колонн мю=3.1. Будете ли вы при расчете на устойчивость колонн брать мю=3.1 выданное программой или возьмете другое значение (например мю=2)?
ZVV вне форума  
 
Старый 15.05.2017, 09:48
2 | 2 #356
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
..Ильнур, что скажете насчет такого случая: расчетная схема - однопролетная рама, колонны сплошного одинакового сечения постоянного по высоте; низ колонн жестко закреплен; на колонны шарнирно опирается ферма; рама нагружена равномерно распределенной вертикальной нагрузкой на ферму. При расчете в программе первая форма соответствует потери сжатого раскоса фермы. В результате для раскоса потерявшего устойчивость программа выдает мю=1, для колонн мю=3.1. Будете ли вы при расчете на устойчивость колонн брать мю=3.1 выданное программой или возьмете другое значение (например мю=2)?
Вот это подстава.
Щас подумаю.
Ага, подумал.
Значит так: если я имею КАКУЮ-ТО информацию НАПЕРЕД, т.е. из опыта известно, что ПРИ любом исходе УСТОЙЧИВОЙ конструкции я приду к мю=2, то в проверки сразу вставлю 2, чтобы 2 раза не вставать.
Если же НЕ ВЛАДЕЮ, например по причине склероза, а если серьезно - схема неизвестная, то КОНЕЧНО вставлю 3,1! Это же так логично - я хочу надежно.
Далее, применив м=3,1, я естественно имею два разных исхода:
А. Тот раскос был слаб, и не проходит проверку, поэтому если даже колонна не проходит, я лечу не колонну, а раскос.
Б. Если раскос (даже самый слабый) проходит проверку, то колонна ОБИЗОНОМ пройдет с мю=3.1 Вот в чем соль.
Ну и остается покумекать с ПГ. Тут, как я говорил, нет проблем, в крайнем случае берем мю=2 (даже если не знаем сколько точно) и обеспечиваем надежность. А так - принцип "отсечения" вполне годится. Внизу жестко, вверху шарнир - значит мю=2.
Прим: После лечения раскоса из п.А находим свежее мю (оно будет уже меньше 3.1) и переходим к Б.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 15.05.2017, 09:55
#357
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Прим: После лечения раскоса из п.А находим свежее мю (оно будет уже меньше 3.1) и перходим к Б.
дададада... до меня дошло)))
Проделал это действие с нашей рамой. Поставил раскос 140х5 - исправилось "мю(3,6м)=1.9" - исправил их в конструировании - получил новый Кисп по всем элементам по 1и2ПС. По факту рама стала оптимальнее (можно увеличить нагрузку или даже попробовать изменить профиль стойки на меньший)
Всё блин работает
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Старый 15.05.2017, 10:09
#358
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Ал-й привел хороший пример для продолжения обсуждения, про расчетные длины элементов ферм.
Во вложении результаты расчета по методу Ильнура серийной фермы типа "Молодечно" пролетом 24м.
Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
дададада... до меня дошло)))
Ну раз дошло, тогда Вы сразу же расскажите, какие расчетные длины будете использовать в реальном проектировании фермы - по методу Ильнура или по СНиП

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если раскос (даже самый слабый) проходит проверку, то колонна ОБИЗОНОМ пройдет с мю=3.1 Вот в чем соль.
Соль в том, что Вы не знаете насколько можно уменьшить сечение колонны в таком случае.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма молодечно_жесткости.png
Просмотров: 109
Размер:	27.9 Кб
ID:	188045  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма молодечно_мю.png
Просмотров: 105
Размер:	34.1 Кб
ID:	188046  
румата вне форума  
 
Старый 15.05.2017, 10:20
#359
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
... Вы не знаете насколько можно уменьшить сечение колонны в таком случае.
Да это не проблема - если уж плохо угадал (о чем сигнализирует большое мю) первично, несложно временно применить МЕНЬШЕЕ сечение колонны, и идти от обратного. Обычно в рамах сечение колонны первично назначаем же заведомо нетяжелое, чтобы НЕ ОЧЕНЬ прошло и можно было подобрать. Т.е. начинаем с 30Ш1 и заканчиваем на 35Ш2.
Как я говорю во всех случаях (особенно когда не знаю что говорить), надежность - первична, экономичность - нет.
В Молодечне все мю=1, как сказал бы Бахил. Нефиг даже шаманить.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 15.05.2017, 10:23
#360
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Значит так: если я имею КАКУЮ-ТО информацию НАПЕРЕД, т.е. из опыта известно, что ПРИ любом исходе УСТОЙЧИВОЙ конструкции я приду к мю=2, то в проверки сразу вставлю 2, чтобы 2 раза не вставать.
Если же НЕ ВЛАДЕЮ, например по причине склероза, а если серьезно - схема неизвестная, то КОНЕЧНО вставлю 3,1! Это же так логично - я хочу надежно.
Допустим в этой раме слабым звеном с точки зрения устойчивости является раскос. Мю колонны получилось 3.1. Уменьшая сечение раскоса мы только увеличим мю для колонны, правильно? Но продольная сила при этом в колонне не меняется. То есть мы проверили колонну на мю=3.1, затем по какой-либо причине уменьшаем сечение раскоса, получая еще большее мю для колонны при той же продольной силе и как следствие - колонна по устойчивости имеет уже больший процент использования. Это как-то не логично.
Сет вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетная длина колонн Алиса Селезнева Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2011 11:35
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26