Помогите если можно в определение расчетной длины металлической колонны коробчатого сечения высотой 9м в плоскости и из плоскости фермы, узлы прилагаю. Одноэтажное , однопролетной здание,24х60м, шаг колонн 4м, связи по фермам в верхнем и нижнем поясе и профлист покрытия создают жесткий диск по покрытию, вертикальные связи по колоннам не предусмотрены.

Вложения
Тип файла: pdf узел1.pdf (49.1 Кб, 4796 просмотров)
Тип файла: pdf узел2.pdf (45.3 Кб, 3347 просмотров)

Просмотров: 355922
 
Старый 08.06.2017, 12:06
#821
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Два равноустойчивых стержня соединенных распоркой сродни одиночной консоли.
А из чего следует, что эти стержни равноустойчивы?
Сет вне форума  
 
Старый 08.06.2017, 12:37
#822
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А из чего следует, что эти стержни равноустойчивы?
Из того что у них КЗУ одинаковое.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: КЗУ.jpg
Просмотров: 201
Размер:	23.7 Кб
ID:	189406  
B0RGiR вне форума  
 
Старый 08.06.2017, 12:39
#823
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Два равноустойчивых стержня соединенных распоркой сродни одиночной консоли.
Стержни не равноустойчивы. Посмотрите распределение удельной энергии в стойках.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не, интересует анализ через ...опу высшие формы.
А что ты такой сложный пример придумал? Ты еще одиночную консоль приведи в пример.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Из того что у них КЗУ одинаковое.
Не правильно. КЗУ системы не является мерой равноустойчивости элементов ее составляющих.
румата вне форума  
 
Старый 08.06.2017, 12:49
#824
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


румата, чему по-вашему равен мю правой колонны? По первой форме у обоих колонн 2. По второй - у правой колонны 1.61.
Сет вне форума  
 
Старый 08.06.2017, 12:49
#825
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Стержни не равноустойчивы. Посмотрите распределение удельной энергии в стойках.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Не правильно. КЗУ системы не является мерой равноустойчивости элементов ее составляющих.
как то неубедительно, жду цифр...
B0RGiR вне форума  
 
Старый 08.06.2017, 12:52
#826
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Энергетический анализ 1 формы в Gen3dim.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 43
Размер:	3.6 Кб
ID:	189407  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный2.png
Просмотров: 49
Размер:	21.8 Кб
ID:	189408  
Сет вне форума  
 
Старый 08.06.2017, 12:55
#827
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
как то неубедительно, жду цифр...
1.По результатам СКАДа. КЗУ системы ~1.36, а у Вас ~5,4.
2. По результатам СКАДа для лефой стойки уд. энергия =-1, для правой = -0,48. Это означает отсутствие равноустойчивости стоек и 2-х кратную "ошибку" в определении расчетной длины правой стойки.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
румата, чему по-вашему равен мю правой колонны?
2 для правой и 2 для левой с последующим вычислением КЗУ системы, который должен быть большим 1,3. Если получится меньшим 1,3(практически крайне редко) значит надо увеличить сечение либо одной из стоек, либо обеих сразу.
румата вне форума  
 
Старый 08.06.2017, 13:05
#828
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Пока не запутали окончательно, повторно: схема подобрана так, чтобы. Т.е. как раз оба элемента в упругом анализе на пределе устойчивости - мизерное увеличение правой N сразу переводит правую стойку в разряд "наиболее уязвимый". О чем четко сообщает СКАД. При этом мю=2 конкретно. Т.е. в схеме НАИПРАВИЛЬНЕЙШИЕ мю=2 для ОБОИХ стоек (с точностью 0,5%). И никаких "двухкратных" и иных цугундерных мю:
румата
Цитата:
Это означает отсутствие равноустойчивости стоек и 2-х кратную "ошибку" в определении расчетной длины правой стойки
Ку.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 08.06.2017, 13:10
#829
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И никаких "двухкратных" и иных цугундерных мю.
Никто не говорил о "двухкратных" мю.
румата вне форума  
 
Старый 08.06.2017, 13:14
#830
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Так где "поформенный" анализ? Неаккуратно как-то получается...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: МЮ.jpg
Просмотров: 63
Размер:	85.5 Кб
ID:	189413  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 08.06.2017, 13:19
#831
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так где "поформенный" анализ? Неаккуратно как-то получается...
Я же тебе предложил не ограничиваться сложнейшими системами из двух консолей, сразу переходи к доказательствам "неправильности" поформенного анализа через обычную сжатую консоль.
румата вне форума  
 
Старый 08.06.2017, 13:19
#832
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
2 для правой и 2 для левой
Непонятно почему так. Это противоречит методике анализа высших форм По этой методике у правой мю=1.6. Почему в данном случае принимается мю правой колонны по первой форме?
Сет вне форума  
 
Старый 08.06.2017, 13:22
#833
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Энергетический анализ 1 формы в Gen3dim.
итого энергетический баланс:
8.357 * 10 ^ -1 - 8.38 * 10 ^ -1 = -0,0023 - левая "чуть" менее устойчивая, толкающая
1.643 * 10 ^ -1 - 1.62 * 10 ^ -1 = 0,0023 - правая "чуть" более устойчивая, удерживающая
-0,0023+0,0023=0
[-0,0023]+[0,0023]=0,0046; 0,0046*100% = 0.46 % - вот настолько колонны разноустойчивы.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
1.По результатам СКАДа. КЗУ системы ~1.36, а у Вас ~5,4.
2. По результатам СКАДа для лефой стойки уд. энергия =-1, для правой = -0,48. Это означает отсутствие равноустойчивости стоек и 2-х кратную "ошибку" в определении расчетной длины правой стойки.
Скад для обоих стоек покажет мю=2, если всё верно забито. Какая тут может быть разноустойчивость?

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
2 для правой и 2 для левой с последующим вычислением КЗУ системы, который должен быть большим 1,3. Если получится меньшим 1,3(практически крайне редко) значит надо увеличить сечение либо одной из стоек, либо обеих сразу.
Зачем всё это? -
Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Скад для обоих стоек покажет мю=2, если всё верно забито.
B0RGiR вне форума  
 
Старый 08.06.2017, 13:26
#834
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Непонятно почему так. Это противоречит методике анализа высших форм По этой методике у правой мю=1.6. Почему в данном случае принимается мю правой колонны по первой форме?
А мне другое непонятно. В чем ценность вычисленных мю, если элементы уже подобраны на произвольно(от фонаря) взятое мю=2, а КЗУ системы равен минимально допустимому согласно норм? Другими словами - зачем и кому это нужно?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Зачем всё это? -
действилельно, зачем все это? ведь мю вычисляют для правильного подбора сечений не так ли?
румата вне форума  
 
Старый 08.06.2017, 13:30
#835
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Я же тебе предложил не ограничиваться сложнейшими системами из двух консолей, сразу переходи к доказательствам "неправильности" поформенного анализа через обычную сжатую консоль.
"Достаточно одной таблэтки"(с).
Таки где поформенный анализ?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 08.06.2017, 13:31
#836
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Другими словами - зачем и кому это нужно?
То есть? Допустим никто ничего не подбирал, а мы просто анализируем вот таким образом построенную и нагруженную раму. Вам как специалисту задают вопрос - оцените устойчивость колонн. По анализу высших форм получается мю правой колонны равно 1.6. А вы сейчас говорите, что надо брать мю=2. Метод анализа высших форм в урну?
Сет вне форума  
 
Старый 08.06.2017, 13:31
#837
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
итого энергетический баланс:
8.357 * 10 ^ -1 - 8.38 * 10 ^ -1 = -0,0023 - левая "чуть" менее устойчивая, толкающая
1.643 * 10 ^ -1 - 1.62 * 10 ^ -1 = 0,0023 - правая "чуть" более устойчивая, удерживающая
от относительного нуля двукратная относительная "ошибка"

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
То есть? Допустим никто ничего не подбирал, а мы просто анализируем вот таким образом построенную и нагруженную раму. Вам как специалисту задают вопрос - оцените устойчивость колонн. По анализу высших форм получается мю правой колонны равно 1.6. А вы сейчас говорите, что надо брать мю=2. Метод анализа высших форм в урну?
Ну хорошо, получили Вы мю 1,6 по второй форме. Подобрали сечение по этому 1,6, проверили КЗУ. Если меньше 1,3 , увеличиваем сечение не смотря ни на кие мю, если >= 1,3 можно спать спокойно и с мю=1,6, т.к. оценка устойчивости колонн производится не через мю, а через КЗУ системы. Я же об этом писал раньше. Еще лучше, если это КЗУ подтверждено расчетом по ДС.

Последний раз редактировалось румата, 08.06.2017 в 13:38.
румата вне форума  
 
Старый 08.06.2017, 13:38
#838
HawK


 
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 83


Если считать расчетную длину стоек по СП (ф 146):
левая - 20,0 м
правая - 20,1 м

Лира дает результат:
левая - 19,9784 м
правая - 20,1114 м
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рама Ильнура.gif
Просмотров: 52
Размер:	200.4 Кб
ID:	189417  

Последний раз редактировалось HawK, 08.06.2017 в 13:41. Причина: вставил картинку
HawK вне форума  
 
Старый 08.06.2017, 13:39
#839
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
действилельно, зачем все это? ведь мю вычисляют для правильного подбора сечений не так ли?
Я изначально нес другую мысль, ну так тоже сойдёт .
Зачем проверка по программному (эйлеровому) КЗУ=1,3? Если в обязательных проверках по норме 1,3 уже заложен? Если конечно первоначальной задачей ставится определение правильных расчетных длин с учетом взаимодействия всей системы.
B0RGiR вне форума  
 
Старый 08.06.2017, 13:45
#840
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Зачем проверка по программному (эйлеровому) КЗУ=1,3? Если в обязательных проверках по норме 1,3 уже заложен?
А это одно и то же. Про 1,3 я на основании норм и говорю.
Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Если конечно первоначальной задачей ставится определение правильных расчетных длин с учетом взаимодействия всей системы.
Первоначальной задачей ставится не определение "правильнейших" Лейтесовых свободных длин, а обеспечение общей устойчивости рамы при нормативных "нелейтесовых" расчетных длинах. Неужели до сих пор не стала понятной эта простая идея.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Чем убог "метод Ильнура" так это тем, что он за общую потерю устойчивости с какого-то перепуга принимает локальную потерю устойчивости подкоса. Вот именно для разграничения и отыскания общей формы потери устойчивости во всем многообразии локальных и нужен анализ высших форм.
румата вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08