КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Пока снова не зашли далеко - эта схема такова, что профили подобраны (сталь указана) поэлементной проверкой по всем нормативным требованиям, в т.ч. по предельной гибкости (200), с Кисп~1.
Никаких 1,6; 1,3 и т.д. Проверка через ...опу мю=1,6 и любое меньшее 2 приведет к цугундеру - появляется несуществующий запас.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Попробую еще раз сформулировать "метод анализа через высшие формы". Анализ высших форм можно применять для выявления и спользования запасов по устойчивости системы спроектированной на основании только 1-й формы. При проектировании стоек принимать мю из анализа высших форм следует до того момента, пока КЗУ по форме общей потери устойчивости не станет близким( в большую сторону) к 1,3.
----- добавлено через ~2 мин. ----- На основании чего сечения оставляем прежними? Приняли уменьшенное мю, уменьшилась гибкость, увеличился фи. |
|||
![]() |
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Я правильно понимаю, что значения значения КЗУ, которое вы будете "косить" по средствам снижения жесткостей, будет находиться на некоторой высшей общей форме потери устойчивости?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Не всегда так. К примеру, при наличии каких-нибудь гибких шарнирных подкосов, КЗУ нужно принимать по первой из высших ФПУ, соответствующей общей потере устойчивости рамы целиком (возможно ячейки этажерки рамы). А при отсутствии "искажающих паразитных" элементов по первой ФПУ.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
А вообще нужно еще раз процитировать правильнейший "метод Бахила". Цитата:
Последний раз редактировалось румата, 08.06.2017 в 15:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469
|
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
Да с точки зрения идеальной системы (все стержни прямые).
Но значение расчетной длины нам нужно для определения коэффициента фи, в котором заложены начальные несовершенства и тот факт, что Эйлер работает только до предела пропорциональности. Поэтому, если не выполняется нелинейный расчет с учетом обозначенного, то поэлементная проверка обязательна. Если в чем-то ошибся - поправьте. Либо может быть не правильно понял вашу мысль. |
|||
![]() |
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось румата, 08.06.2017 в 15:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Так дело может закончится печально. tutanhamon приводил пример. С таким подходом Ваша поэлементная проверка легко может уйти вразнос. Про это Ржаницын почему-то не написал. Это еще одна убогая сторона "метода Ильнура".
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
В примере tutanhamon'а колонна с мю по первой форме - не имела запаса, она вообще не проходила, хотя по факту была устойчивой. А в примере Ильнура колонна по второй форме запас имеет, но на деле этого запаса нет. Если сравнивать, то метод Ильнура банально безопаснее
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Безопаснее конечно, он получил мю=3,5, там где мю должно быть не более 1,4. Вот это безопасность, он все нормативные к-ты запаса сразу переплюнул таким мю.
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Ну так есть же нелинейный КЗУ. Вы же сами демонстрировали результаты расчета по ДС. Его и нужно рассматривать как результат анализа на общую устойчивость. А Ильнур с Сетом пока так считать не могут, они только запасать могут, т.к. для одного деф.расчет это "порнография", а для другого китайская грамота. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Посчитать по ДС проблем нет. Но есть несколько неприятных моментов и самый неприятный - эта методика не нормирована.
По ДС, в любом методе, принимается идеальная Эйлерова устойчивость. Без всяких погнутостей, случайных эксцентриситетов и прочего. Даже для ЦСС Эйлерова критическая сила отличается от сниповской.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
Есть. Все-таки это геометрически нелинейный расчет с учетом диаграммы работы материала. Поэтому про привычную динамику (формы), РСУ и т.д. можно сразу забыть.
В сниповской критической силе сидят и погиби, и начальные эксцентриситеты, и работа материала за пределом пропорциональности, и коэффициент запаса 1,3... |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. | nevada | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 12.05.2014 18:08 |
Расчетная длина колонн | Алиса Селезнева | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.02.2011 11:35 |
Расчетная длина связи из одиночного уголка | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 23.03.2009 11:26 |
Расчетная длина колонны | gad | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.04.2005 14:37 |