видео - у левой башенки вполне себе "не первые формы" на стартовом этапе -
|
|||
![]() |
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Цитата:
Цитата:
![]() Да, если критерием является потеря устойчивости. Цитата:
За Кисп в критическом состоянии принимаю появление пластических деформаций - sigmae=Ry. Прадтль, он самый. Сопоставление возможно только когда обе схемы будут иметь критический уровень нагрузки при линейном/нелинейном Кисп = 1. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439
|
Ну миллиметры это если все по фэншую делать - а если взять стоэтажную раму с разнонагруженными по высоте колоннами - легко можно выйти на расчетную длину, скажем, 10-15 (а может больше - надо попробовать) и получим второе слагаемое (по методу анализа первой формы) в районе (400*10)/750=5.33см. 5.33см!!! Именно это и предлагается делать, используя первую форму... Да, допустим она пройдет - но физики здесь не много, имхо... ну хоть в запас... да? И это ладно, металл. А в жб что с такой погибью делать? или в композитных сечениях... =)
Интересно, ну надо самому пробовать... Я такой критерий в практике не встречал, а для жб при расчете по деформированной схеме и вовсе не применим. Если не забуду - скину завтра Вам кое какой пример... |
|||
![]() |
|
||||
Формы колебаний выше первой не то что существуют, но и уживаются (среднеквадратично) другс с другом.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
В природе существуют только вынужденные колебания. Собственные колебания и соответственно формы собственных колебаний существуют только математически. Тем не менее характеристики существующих в природе вынужденных колебаний могут быть вычислены с некоторой точностью, если принять за основу такого вычисления анализ несуществующих в природе мод(модальный анализ). Мне до сих пор не понятно, что абсурдного в аналогичном приеме вычисления расчетных длин?
|
|||
![]() |
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Цитата:
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось B0RGiR, 19.06.2017 в 09:39. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Про колебания - система колеблется в одно и то же время по бесконечным количеством форм. При этом для продолжения колебаний, если отбросить потери, не нужна энергия.
Про статическую устойчивость - система лишь деформируется по единственной форме. При этом для деформации нужна энергия. Хрен с пальцем тоже можно канэшна посравнивать, есть же некоторая аналогия ... ![]() На п. 809 дан пример, когда применение высшей формы приводит к цугундеру. Никто не озвучил четко саму идею применения высших форм. Просто предположили, что если гнуть систему вот так, когда этот стоит прямо, а тот нет, то тогда и имеем понятие об запасе гнутого. Или еще как-то там. А где четкая научная постановка идеи? Попробуйте озвучить - разве кто возразит против железных аргументов?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439
|
Тогда Вы первый -
а) дайте ссылку на обоснование этой величины: i/20+l/750 (начальная погибь по СП, с использованием которой и выполнен нелинейный расчет - результаты которого представлены в виде таблиц Фи) б) дайте ссылку на обоснование возможности (необходимости) применения в этой формуле для L цифр по 30-40 метров для абстрактных колонн многоэтажной рамы высотой 3-4 метра. Исходя из чего мы будем иметь место с погибью во много сантиметров. в) еще хотелось бы ссылку на научные исследования, которые говорили бы о том, что для решетки фермы погибь может изменяться в разы - в зависимости от того - рассчитываем ли мы ферму отдельно, или в составе рамы. Всё ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вместо четкой научной постановки я предлагаю провести ряд численных экспериментов, чтобы убедится в правильности, рациональности и полной безопасности "метода анализа высших ФПУ". Последний раз редактировалось румата, 19.06.2017 в 13:10. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.06.2017
Сообщений: 1
|
Здравствуйте
Нужна ваша помощь. В общем есть метал. цех 96х48м, два пролета по 24 м, с шагом колонн 12м. Колонны ступенчатые сквозные, без прохода. Высота цеха 12м. Не имею возможность проверить колонну на прочность (на сжатие). Нашел в справочнике какие должны быть размеры колонны, продольную силу по оси х, исходя из этого выбрал сечение двутавров (подкрановых и надкранового). У меня получилось что это двутавр 22С (с небольшим запасом по силе) Вопросы: 1. кто может сказать что я двигаюсь в правильном направлении (у кого-то наверняка большой опыт и он без прочностных расчетов может сказать что подойдет, а что нет) 2. какой должен быть запас по силе, имею ввиду отношении (1:1; 2:1) 3. и кто может подсказать какую консоль нужно выбрать для данной колонны (интересует сечение), а также размеры оголовок и баз (мостовой кран до 20 т). Вопросов много, однако может быть есть сведущие в этих делах. Заранее спасибо |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Очень просто. Смотрим вторую ФПУ. Видим, что она локальная, а рама при этом свободная. Приводим "локальное" мю=0,699 к "свободному" мю путем деления на к-т соответсвия к=0,35 для данного случая. Получаем мю=1,997
Все верно. Хотелось бы отыскать такой "не укладывающийся в теорию факт". Я вот до конца не могу понять, каким образом получается для менее нагруженной консоли мю=1,42 по первой форме, см. #897. В чем физичность такого мю? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Аа, нашел в 897 посту Должен сказать, довольно элегантно, на мой взгляд, получилось. Последний раз редактировалось Kykycuk, 19.06.2017 в 14:28. |
||||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Динамика здесь не при чем.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Подгон силовой акробатикой (через коэфф-ты того, коэфф-ты сего), даже с "изящным" ![]()
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Твой суд тут и не нужен. Твой суд судит только в пользу тебя.
Похоже на банальное вранье от Ильнура. B0RGiR пересчитал RSTABом, я пересчитал и Лирой и СКАДом - нет там ошибки. Мю для правой стойки - 1,42 по первой форме. Можно узнать, к какому именно результату привел твой СКАД? Есть конечно. Про эквивалентную ячейку Корноухова напомнить? Цитата:
Никакого подгона все закономерно и логично. Подгон и "силовая акробатика" это сталь С375 на 10-ти метровой стойке из колонного двутавра ради приближения к оптимуму равноустойчивости. |
|||
![]() |
|
||||
Э-э-э пропустил как-то сообщение 897 ... Скажите румата, Вы это сами придумали, ну про "коэффициент соответствия" ?? Чегой-то напоминает ниспровержение Ильнуром Эйлера, этак лет... назад
![]() |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. | nevada | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 12.05.2014 18:08 |
Расчетная длина колонн | Алиса Селезнева | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.02.2011 11:35 |
Расчетная длина связи из одиночного уголка | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 23.03.2009 11:26 |
Расчетная длина колонны | gad | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.04.2005 14:37 |