Алиса Селезнева
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 10

Помогите если можно в определение расчетной длины металлической колонны коробчатого сечения высотой 9м в плоскости и из плоскости фермы, узлы прилагаю. Одноэтажное , однопролетной здание,24х60м, шаг колонн 4м, связи по фермам в верхнем и нижнем поясе и профлист покрытия создают жесткий диск по покрытию, вертикальные связи по колоннам не предусмотрены.

Вложения
Тип файла: pdf узел1.pdf (49.1 Кб, 4796 просмотров)
Тип файла: pdf узел2.pdf (45.3 Кб, 3347 просмотров)

Просмотров: 355889
 
Старый 18.06.2017, 22:33
#941
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
в сейсмике формы - точно такие же абстракции
Конечно "точно такие же". Иначе и быть не может. Формы собственных колебаний по сути одно и то же, что и формы потери устойчивости. Все это безразмерные результаты решения одной и той же задачи на собственные значения.
румата вне форума  
 
Старый 18.06.2017, 22:38
#942
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


видео - у левой башенки вполне себе "не первые формы" на стартовом этапе -
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=kzVvd4Dk6sw
Ал-й вне форума  
 
Старый 18.06.2017, 22:44
#943
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Вот только форма легко может быть разной для линейной задачи по Эйлеру и нелинейной задачи
Форма конечно отличается, но не так существенно как на высшем уровне нагрузок.
Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
и тем более если задавать амплитуду Вашим способом, в виде десятков сантиметров погиби для ненагруженных элементов, которые я даже визуально себе представить не могу - такие просто на стройке обратно на завод отправят
Это миллиметры. Всё по "фэншую" = i/20+l/750 .
Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
И на коротких стержнях тоже в 1,3 раза разница..?
Да, если критерием является потеря устойчивости.
Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Тут что то подозрительное. И на коротких стержнях тоже в 1,3 раза разница..? Даже в тех, где фи можно не учитывать..?
Это уже потеря прочности. 1,3 - "искусственный" коэффициент запаса, снимается вместе с фи при условном переходе из критерия устойчивости в критерий прочности.
Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Как Вы получили Кисп не найдя это состояние...?
За Кисп в критическом состоянии принимаю появление пластических деформаций - sigmae=Ry. Прадтль, он самый.
Сопоставление возможно только когда обе схемы будут иметь критический уровень нагрузки при линейном/нелинейном Кисп = 1.
B0RGiR вне форума  
 
Старый 18.06.2017, 22:51
#944
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Это миллиметры. Всё по "фэншую" = i/20+l/750 .
Ну миллиметры это если все по фэншую делать - а если взять стоэтажную раму с разнонагруженными по высоте колоннами - легко можно выйти на расчетную длину, скажем, 10-15 (а может больше - надо попробовать) и получим второе слагаемое (по методу анализа первой формы) в районе (400*10)/750=5.33см. 5.33см!!! Именно это и предлагается делать, используя первую форму... Да, допустим она пройдет - но физики здесь не много, имхо... ну хоть в запас... да? И это ладно, металл. А в жб что с такой погибью делать? или в композитных сечениях... =)




Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
За Кисп в критическом состоянии принимаю появление пластических деформаций - sigmae=Ry. Прадтль, он самый.
Интересно, ну надо самому пробовать... Я такой критерий в практике не встречал, а для жб при расчете по деформированной схеме и вовсе не применим. Если не забуду - скину завтра Вам кое какой пример...
Ал-й вне форума  
 
Старый 18.06.2017, 23:40
#945
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ну используют же минимум три частоты собственных колебаний( две из которых получены по несуществующим в природе формам) для правильного определения пульсационной составляющей ветровой нагрузки
Формы колебаний выше первой не то что существуют, но и уживаются (среднеквадратично) другс с другом.
IBZ вне форума  
 
Старый 19.06.2017, 08:19
#946
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


В природе существуют только вынужденные колебания. Собственные колебания и соответственно формы собственных колебаний существуют только математически. Тем не менее характеристики существующих в природе вынужденных колебаний могут быть вычислены с некоторой точностью, если принять за основу такого вычисления анализ несуществующих в природе мод(модальный анализ). Мне до сих пор не понятно, что абсурдного в аналогичном приеме вычисления расчетных длин?
румата вне форума  
 
Старый 19.06.2017, 09:33
#947
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Мне до сих пор не понятно, что абсурдного в аналогичном приеме вычисления расчетных длин?
Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Вообще "анализ высших форм" для наиболее "чувствительного элемента" в системе это полный абсурд.
Если этот прием был бы не истинным и не ложным, можно было бы назвать его просто бессмысленным. А так для наиболее "чувствительного элемента", очевидно, что расчетная длина максимальна верна по первой и единственной форме. Так что извольте - absurdus.

Последний раз редактировалось B0RGiR, 19.06.2017 в 09:39.
B0RGiR вне форума  
 
Старый 19.06.2017, 10:57
#948
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Про колебания - система колеблется в одно и то же время по бесконечным количеством форм. При этом для продолжения колебаний, если отбросить потери, не нужна энергия.
Про статическую устойчивость - система лишь деформируется по единственной форме. При этом для деформации нужна энергия.
Хрен с пальцем тоже можно канэшна посравнивать, есть же некоторая аналогия ...
На п. 809 дан пример, когда применение высшей формы приводит к цугундеру.
Никто не озвучил четко саму идею применения высших форм. Просто предположили, что если гнуть систему вот так, когда этот стоит прямо, а тот нет, то тогда и имеем понятие об запасе гнутого. Или еще как-то там. А где четкая научная постановка идеи? Попробуйте озвучить - разве кто возразит против железных аргументов?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 19.06.2017, 12:10
#949
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А где четкая научная постановка идеи? Попробуйте озвучить
Тогда Вы первый -
а) дайте ссылку на обоснование этой величины: i/20+l/750 (начальная погибь по СП, с использованием которой и выполнен нелинейный расчет - результаты которого представлены в виде таблиц Фи)
б) дайте ссылку на обоснование возможности (необходимости) применения в этой формуле для L цифр по 30-40 метров для абстрактных колонн многоэтажной рамы высотой 3-4 метра. Исходя из чего мы будем иметь место с погибью во много сантиметров.
в) еще хотелось бы ссылку на научные исследования, которые говорили бы о том, что для решетки фермы погибь может изменяться в разы - в зависимости от того - рассчитываем ли мы ферму отдельно, или в составе рамы.
Всё
Ал-й вне форума  
 
Старый 19.06.2017, 13:04
#950
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Про колебания - система колеблется в одно и то же время по бесконечным количеством форм.
Про динамическую устойчивость - форма потери устойчивости при динамическом воздействии будет зависеть от величины силы и промежутка времени, за который эта сила воздействует на систему. При быстротекущих процессах, форма потери устойчивости может быть "значительно выше" первой статической. Статическая устойчивость - лишь частный случай устойчивости. При этом реальная система вполне может деформироваться лишь отдаленно напоминая первую модальную форму, а может и вообще деформироваться по- другому.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
На п. 809 дан пример, когда применение высшей формы приводит к цугундеру.
На п.809 дан пример, когда правильное применение применение высшей формы дублирует расчетную длину полученную по первой форме.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А где четкая научная постановка идеи? Попробуйте озвучить - разве кто возразит против железных аргументов?
Нет четкой научной постановки. Так же, как нет такой постановки для "метода Ильнура", строго говоря. Ссылки на Лейтеса не подходят, т.к. свободные длины по Лейтесу определяется исходя из пропорционального распределения нагрузок на элементы системы. Это обстоятельство говорит о том, что таким способом можно оценить устойчивость идеализированной упругой системы вцелом и только при каком-то одном конкретном силовом воздействии, а не вычислять расчетные длины каждого эл-та системы для поэлементной СП-шной проверки.
Вместо четкой научной постановки я предлагаю провести ряд численных экспериментов, чтобы убедится в правильности, рациональности и полной безопасности "метода анализа высших ФПУ".

Последний раз редактировалось румата, 19.06.2017 в 13:10.
румата вне форума  
 
Старый 19.06.2017, 13:11
#951
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
На п.809 дан пример, когда правильное применение применение высшей формы дублирует расчетную длину полученную по первой форме.
И как получить в этой схеме мю=2 для правой стойки по высшей форме?
Kykycuk вне форума  
 
Старый 19.06.2017, 13:13
#952
kemmi17


 
Регистрация: 19.06.2017
Сообщений: 1


Здравствуйте

Нужна ваша помощь.

В общем есть метал. цех 96х48м, два пролета по 24 м, с шагом колонн 12м. Колонны ступенчатые сквозные, без прохода. Высота цеха 12м. Не имею возможность проверить колонну на прочность (на сжатие). Нашел в справочнике какие должны быть размеры колонны, продольную силу по оси х, исходя из этого выбрал сечение двутавров (подкрановых и надкранового). У меня получилось что это двутавр 22С (с небольшим запасом по силе)

Вопросы:
1. кто может сказать что я двигаюсь в правильном направлении (у кого-то наверняка большой опыт и он без прочностных расчетов может сказать что подойдет, а что нет)
2. какой должен быть запас по силе, имею ввиду отношении (1:1; 2:1)
3. и кто может подсказать какую консоль нужно выбрать для данной колонны (интересует сечение), а также размеры оголовок и баз (мостовой кран до 20 т).

Вопросов много, однако может быть есть сведущие в этих делах. Заранее спасибо
kemmi17 вне форума  
 
Старый 19.06.2017, 13:13
#953
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
И как получить в этой схеме мю=2 для правой стойки по высшей форме?
Я вообще ни понимаю как для консоли вместо первой формы мю=2 стойка может потерять устойчивость по 2-ой форме при мю~0.5.

П.с. Я вообще в этой теме форума ни чего не понимаю.
yrubinshtejn вне форума  
 
Старый 19.06.2017, 13:14
#954
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
место четкой научной постановки я предлагаю провести ряд численных экспериментов, чтобы убедится в правильности, рациональности и полной безопасности "метода анализа высших ФПУ".
Никакая сумма примеров не может служить доказательством "теоремы". а вот всего один не укладывающийся в теорию факт способен опровергнуть ее. По крайней мере в том виде, в каком она существует
IBZ вне форума  
 
Старый 19.06.2017, 13:35
#955
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
И как получить в этой схеме мю=2 для правой стойки по высшей форме?
Очень просто. Смотрим вторую ФПУ. Видим, что она локальная, а рама при этом свободная. Приводим "локальное" мю=0,699 к "свободному" мю путем деления на к-т соответсвия к=0,35 для данного случая. Получаем мю=1,997
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Никакая сумма примеров не может служить доказательством "теоремы". а вот всего один не укладывающийся в теорию факт способен опровергнуть ее. По крайней мере в том виде, в каком она существует
Все верно. Хотелось бы отыскать такой "не укладывающийся в теорию факт". Я вот до конца не могу понять, каким образом получается для менее нагруженной консоли мю=1,42 по первой форме, см. #897. В чем физичность такого мю?
румата вне форума  
 
Старый 19.06.2017, 14:06
#956
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Очень просто. Смотрим вторую ФПУ. Видим, что она локальная, а рама при этом свободная. Приводим "локальное" мю=0,699 к "свободному" мю путем деления на к-т соответсвия к=0,35 для данного случая. Получаем мю=1,997
Что за коэффициент соответствия? где их посмотреть, я что-то упустил.

Аа, нашел в 897 посту

Должен сказать, довольно элегантно, на мой взгляд, получилось.

Последний раз редактировалось Kykycuk, 19.06.2017 в 14:28.
Kykycuk вне форума  
 
Старый 19.06.2017, 14:32
| 1 #957
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Я вообще в этой теме форума ни чего не понимаю.
+1
Не ты один - я тоже.
Но не расстраивайся: судя по всему в ней мало понимают даже те, кто горячо обсуждают вопрос .
Vavan Metallist вне форума  
 
Старый 19.06.2017, 15:09
#958
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Про динамическую устойчивость
Динамика здесь не при чем.
Цитата:
Нет четкой научной постановки.
На нет и суда нет.
Цитата:
Я вот до конца не могу понять, каким образом получается для менее нагруженной консоли мю=1,42 по первой форме, см. #897.
Там просто банальная ошибка. СКАД не приводит к такому результату.
Цитата:
.. Ссылки на Лейтеса не подходят, т.к. свободные длины по Лейтесу определяется исходя из пропорционального распределения нагрузок на элементы системы...
А других теорий и нет.
Цитата:
...предлагаю провести ряд численных экспериментов...
Один эксперимент на п.809 уже дал отрицательный результат. Там нет запасов, особенно в размере 40%.
Подгон силовой акробатикой (через коэфф-ты того, коэфф-ты сего), даже с "изящным" результатом, не замещает строгую математику.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 19.06.2017, 15:51
#959
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
На нет и суда нет.
Твой суд тут и не нужен. Твой суд судит только в пользу тебя.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Там просто банальная ошибка. СКАД не приводит к такому результату.
Похоже на банальное вранье от Ильнура. B0RGiR пересчитал RSTABом, я пересчитал и Лирой и СКАДом - нет там ошибки. Мю для правой стойки - 1,42 по первой форме. Можно узнать, к какому именно результату привел твой СКАД?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А других теорий и нет.
Есть конечно. Про эквивалентную ячейку Корноухова напомнить?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Один эксперимент на п.809 уже дал отрицательный результат. Там нет запасов, особенно в размере 40%.
Да в п.809 нет никаких запасов, если не считать близкий к нормативному 1,325. 46% запаса получается без учета нормативного 1.3 и при ином распределении суммарной вертикальной нагрузки на раму из п.809.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Подгон силовой акробатикой (через коэфф-ты того, коэфф-ты сего), даже с "изящным" результатом, не замещает строгую математику.
Никакого подгона все закономерно и логично. Подгон и "силовая акробатика" это сталь С375 на 10-ти метровой стойке из колонного двутавра ради приближения к оптимуму равноустойчивости.
Вложения
Тип файла: spr Ильнуру.SPR (26.3 Кб, 23 просмотров)
румата вне форума  
 
Старый 19.06.2017, 20:06
#960
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Э-э-э пропустил как-то сообщение 897 ... Скажите румата, Вы это сами придумали, ну про "коэффициент соответствия" ?? Чегой-то напоминает ниспровержение Ильнуром Эйлера, этак лет... назад
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетная длина колонн Алиса Селезнева Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2011 11:35
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37