Непрочитано 09.02.2011, 16:42
Расчетная длина металлических колонн
Алиса Селезнева
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 10

Помогите если можно в определение расчетной длины металлической колонны коробчатого сечения высотой 9м в плоскости и из плоскости фермы, узлы прилагаю. Одноэтажное , однопролетной здание,24х60м, шаг колонн 4м, связи по фермам в верхнем и нижнем поясе и профлист покрытия создают жесткий диск по покрытию, вертикальные связи по колоннам не предусмотрены.

Вложения
Тип файла: pdf узел1.pdf (49.1 Кб, 4796 просмотров)
Тип файла: pdf узел2.pdf (45.3 Кб, 3347 просмотров)

Просмотров: 355899
 
Непрочитано 28.02.2019, 17:55
#1081
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
..по схеме ползем....
СКАД без ползаний дает (с учетом собственного веса): 1- 1,16; 2-3,8; 3- 5 и 4 - 5,7.
1-й этаж естественно совпал.
Проверка с остальными дает Кисп около 6%-1% (снизу вверх), не учитывая предельную гибкость.
Сечения видимо от изгиба.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: 54 страницы написали, а воз и ныне там.
Какой воз где там? Дурак что ли?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мюки.png
Просмотров: 90
Размер:	3.8 Кб
ID:	211468  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2019, 18:24
#1082
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411


Вот, что мне Лира-десятка нарисовала:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Lef2.png
Просмотров: 148
Размер:	60.6 Кб
ID:	211469  
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2019, 18:40
#1083
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
1- 1,16; 2-3,8; 3- 5 и 4 - 5,7.
Липа! Включая первый этаж.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Расчётные длины: 5,4 4,7 4,8 5,1
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2019, 18:49
#1084
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Липа! Включая первый этаж....Расчётные длины: 5,4 4,7 4,8 5,1
Вот где ты фигню всякую берешь? И почему не анализируешь (в т.ч. свое поведение) хотя бы бегло - первый этаж перехвачен связевой системой, и верх первого этажа НЕСВОБОДЕН. Из чего УЖЕ нужно ожидать чего-то близко к Мю=1. А ты тут спетсиально провоцируешь всеобчий хаос через 5,4.
Какие 5,4?????????????????????????
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2019, 19:16
#1085
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Ильнур, береги здоровье. Вот ежели бы ты с Бахилычом в одном кабинете сидел, или хотя бы окно его напротив было, чтоб стрельнуть можно было из рогатки - тогда есть смысл гневаться на его пургу (а у него 90% постов пурга, интересно только сколько процентов преднамеренная). А так - он же питается твоей энергетикой, а ты ему еще и помогаешь
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2019, 19:34
#1086
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Ильнур, береги здоровье. Вот ежели бы ты с Бахилычом в одном кабинете сидел, или хотя бы окно его напротив было, чтоб стрельнуть можно было из рогатки - тогда есть смысл гневаться на его пургу (а у него 90% постов пурга, интересно только сколько процентов преднамеренная). А так - он же питается твоей энергетикой, а ты ему еще и помогаешь
дык за то нам всем интересно читать, прекращай тушить огонь
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener на форуме  
 
Непрочитано 01.03.2019, 08:28
#1087
andreev.dm


 
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146


Предлагаю все таки по делу

Цитата:
Вот, что мне Лира-десятка нарисовала:

Выходит что исключение фрагментов схемы в поисках мю конкретно для рассматриваемого участка - не верный подход?

Ниже моя картинка с мю при первом расчете на устойчивость, без "шаманства" с исключением участков)

Один в один как у Вас, Yu Mo и очень близко к цифрам Ильнура....

Цитата:
...........не учитывая предельную гибкость.
К слову хотел уточнить. Только чур шапками не закидывать. Мы же расчетные длины не из любопытства определяем.... Определили мы их. И делаем ВСЕ проверки элементов по СП: устойчивость сжатых/сжато-изогнутых, прочность таковых и по гибкости тоже??.
В одной из 54 страниц этой ветки видел сообщения что СНиП ограничивает мю=3. Честно признаюсь, что не нашел.

Так все таки, Коллеги, эти расчетные длины в том числе при определении сечения по гибкости пользуем?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.png
Просмотров: 54
Размер:	8.0 Кб
ID:	211479  
andreev.dm вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2019, 08:57
#1088
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Из чего УЖЕ нужно ожидать чего-то близко к Мю=1. А ты тут спетсиально провоцируешь всеобчий хаос через 5,4.
Какие 5,4
Неграмотный штоль? Читай внимательно:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Расчётные длины: 5,4 4,7 4,8 5,1
В метрах! мю=5,4/5,55 <1.

----- добавлено через ~2 мин. -----
И да, все мю<3. Грамотно схемы надо составлять, а не считать общую устойчивость.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2019, 09:20
#1089
andreev.dm


 
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В метрах! мю=5,4/5,55 <1.
Выходит у Вас мю соответственно 0,98; 2,13; 2,0; 1,7.

Как получены?

Цитата:
И да, все мю<3. Грамотно схемы надо составлять, а не считать общую устойчивость
Согласен с Вами что схема первична.
Однако, где про мю<3 почитать?
andreev.dm вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2019, 09:24
#1090
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
НиП ограничивает мю=3. Честно признаюсь, что не нашел
- см. расчёт ступенчатых колонн.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2019, 09:59
#1091
andreev.dm


 
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- см. расчёт ступенчатых колонн.
Посмотрел. Уточню - положения, указанные в приложении И СП 16 относятся только к ступенчатым колоннам, "защемленных в основании нижнего участка"???? А если внизу шарнир?
andreev.dm вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2019, 09:59
| 1 #1092
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Чтобы получить более-менее правдоподобные мю, усилия во всех колоннах должны быть расчётными:
Ni = Ai*Ry при расчёте на общую устойчивость. В данной схеме надо приложить две силы по верху.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2019, 10:15
#1093
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
А если
- даже без «если» мю<3 приводит к абсурду: поделить консольную стойку надвое, очевидно, что мю каждой 4.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2019, 10:40
#1094
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
Однако, где про мю<3 почитать?
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- см. расчёт ступенчатых колонн.
Для основных колонн к-т расчетной длины вполне может быть и большим 3

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
Выходит что исключение фрагментов схемы в поисках мю конкретно для рассматриваемого участка - не верный подход?
Верный и самый доступный, но не совсем точный.
румата вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2019, 10:49
#1095
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
К слову хотел уточнить. Только чур шапками не закидывать. Мы же расчетные длины не из любопытства определяем.... Определили мы их. И делаем ВСЕ проверки элементов по СП: устойчивость сжатых/сжато-изогнутых, прочность таковых и по гибкости тоже??.
Шапкам - нет, ссылкам - да http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...C3%EE%F0%E5%E2
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2019, 11:07
#1096
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Неграмотный штоль? Читай внимательно:..В метрах!
Пиши как все - сам виноват - пишешь все время мимо или поперек. Все дали мю, а ты и тут умудрился запудриться.
Цитата:
мю=5,4/5,55 <1.
Ну и как ты это получил?
Цитата:
И да, все мю<3. Грамотно схемы надо составлять, а не считать общую устойчивость.
Типа вот так что ли:
Цитата:
В данной схеме надо приложить две силы по верху.
А чо сверху? давай сбоку, снизу...в ядро в конце концов
Ты немой что ли или заика? Трудно поширше пояснить - зачем добавлять две силы? Как вычислил 5,4 4,7 4,8 5,1? (соответственно 0,98; 2,13; 2,0; 1,7).
Вот смотри, как грамотный чел будет пояснять свою мысль:
Цитата:
и по гибкости тоже?
Нет - гибкость есть гибкость, и она не зависит от продольных сил. Типа как жесткость. Именно в таком ключе и интересует гибкость - а не получит ли ЭЛЕМЕНТ от нерасчетных поперечных изгибов нерасчетную начальную погибь в пределах ФИЗИЧЕСКОЙ длины? Для консольного участка мю=2, для остальных мю=1. Это мое твердое убеждение.
Прим. СП требует определять гибкость при расчетной длине - но объяснений этому нет.
Пример: обычная рама, одна колонна нагружена, другая - нет. Мю1=0,7 (образно), мю=6 (образно, но умышленно >3, ибо..). Так что теперь - вторая колонна подлежит усилению??????
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2019, 11:23
#1097
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Была у меня вот такая схема (см. рисунок).
Поскольку крайняя колонна была намного выше средней, стояла ц существующего здания (даже ветра на нее не было) для экономии решил шарнирно опереь ее на фундамент а верх чтоб держала толстая короткая колонна. Расчет провел по двум вариантам:
1) Просчитал мю толстой колонны в Лире. И тонкой тоже, конечно оно вышло больше 1 )
2) Принял мю толстой колонны 2, но к верху ее приложил горизонтальную силу равную Qfic вісокой тонкой колонны.
Сразу скажу, что второй вариант считаю более правильным.
В результате сечение толстой колонны получилось одно и то же по расчету. Но для 1 варианта потому, что мю было равно около 3, а во втором - потому, что был дополнительный момент.
Второй варинат считаю более правильным потому, что кроме увеличения сечения тела толстой колонны из-за дополнительного момента была увеличена также ее база и фундаментные болты, что очень логично.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
обычная рама, одна колонна нагружена, другая - нет. Мю1=0,7 (образно), мю=6 (образно, но умышленно >3, ибо..). Так что теперь - вторая колонна подлежит усилению??????
Тут "образно" не проканает. Если это обычная рама с нагруженным ригелем - все равно вторая колонна тоже нагруженна. И считать чисто лироскадовскими мюшками - это только если на экспертизу к IBZ несете проект. А так надо считать способом который реально отображает работу конструкции. Например, в твоем случае использовать ненагруженную вертикальной силой колонну для поддержания нагруженной, приложив к первой нагрузку как я описал в способе 2.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 95
Размер:	22.8 Кб
ID:	211483  
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2019, 12:11
#1098
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411


Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
В одной из 54 страниц этой ветки видел сообщения что СНиП ограничивает мю=3. Честно признаюсь, что не нашел.
Насчёт тройки - есть такое ограничение, но оно оговорено только для верхней части ступенчатых колонн и распространять его на все случаи жизни как-то стрёмно. Тем более, что даже для средней части двухступенчатых колонн этого ограничения уже нет. Само ограничение - это п. И.2, И.4 и формулы (И.5), (И.8) СП, оно же п. С.2, С.4 и формулы (С.2), (С.6) ДБН, оно же формулы (167), (172) родного железного СНиПа.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2019, 12:16
#1099
andreev.dm


 
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Насчёт тройки - есть такое ограничение, но оно оговорено только для верхней части ступенчатых колонн и распространять его на все случаи жизни как-то стрёмно. Тем более, что даже для средней части двухступенчатых колонн этого ограничения уже нет. Само ограничение - это п. И.2, И.4 и формулы (И.5), (И.8) СП, оно же п. С.2, С.4 и формулы (С.2), (С.6) ДБН, оно же формулы (167), (172) родного железного СНиПа.
Спасибо за ссылки.
Посмотрел, действительно.... выходит что при многоэтажной раме только для верхней ступени можно ориентироваться на 3, а по остальным вопрос открыт как выясняется

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нет - гибкость есть гибкость, и она не зависит от продольных сил. Типа как жесткость. Именно в таком ключе и интересует гибкость - а не получит ли ЭЛЕМЕНТ от нерасчетных поперечных изгибов нерасчетную начальную погибь в пределах ФИЗИЧЕСКОЙ длины? Для консольного участка мю=2, для остальных мю=1. Это мое твердое убеждение.
Прим. СП требует определять гибкость при расчетной длине - но объяснений этому нет.
А как быть? По гибкости проверять сечение из расчета мю=1 в большинстве случаев, а для проверок по прочности/устойчивости пользовать найденные мю?? В лире, допустим, проверка по гибкости едет как по II ГПС и программа использует те же введенные данные что и для расчета по I ГПС (расчетные длины в и из плоскости).
Предлагается не обращать внимание на гибкость в программных расчетах, принимать по прочности/устойчивости, и уже назначенные сечения просто вручную проверять по требуемому i??
andreev.dm вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2019, 12:23
#1100
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
...Тут "образно" не проканает. Если это обычная рама с нагруженным ригелем - все равно вторая колонна тоже нагруженна.
Хорошо - конкретизируем: одна 100 тс, другая 5 тс.
Цитата:
надо считать способом который реально отображает работу конструкции.
Применили такой способ (одолжили у британских ученых, или у Бахила выудили его секретный метод (Bahils method)), получили мю=0,7 и мю=6.
Цитата:
использовать ненагруженную вертикальной силой колонну для поддержания нагруженной, приложив к первой нагрузку как я описал в способе 2.
Зачем для учета поддержания надо обязательно приложить Q? Поддержка одного другим учитывается и без этого - смотрим форму потери устойчивости - обе колонны гнуты. Форма же предполагает совместную деформацию всего.
Но это все неважно. Так можно дойти до натуральных деформирующхся схем расчетов с учетом начальных несовершенств, и т.д. - только тогда получим точную информацию об степени устойчивости ненагруженной колонны.
Важно, что даже по СП разнонагруженность колонн учитывается чисто научно. Но почему-то только для наиболее нагруженной колонны. А как найти мю для наименее - не указано.
Еще короче: ты допускаешь, что можно таки получить мю=0,7 и мю=6? Иначе будем топтаться на месте.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 01.03.2019 в 12:30.
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетная длина колонн Алиса Селезнева Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2011 11:35
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37