Цитата:
Цитата:
![]() ![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146
|
Правильно ли я понял Вашу иронию в том, что вопроса с предельной гибкостью для менее нагруженных колонн не стоит вовсе? Скажем, в раме из п. 1081 по нижним (теряющим устойчивость) колоннам определяемся с сечением - и вопрос с гибкостью для всех остальных закрыт?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
И снова из пустого в порожнее
Цитата:
![]() Действительно, откуда может возникнуть боковая сила при центральном сжатии? Тем не менее эта сила всегда возникает и при центральном сжатии, иначе не было бы понятия продольного изгиба. Фиктивной эту силу назвали не из-за того, что ее не не существует реально, а из-за невозможности ее определения при расчетах по недеформированной схеме. А так она вполне себе реальна и находится из статического расчета по деформированной схеме. Сейчас любой может в этом убедиться самостоятельно. Последний раз редактировалось румата, 01.03.2019 в 16:40. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Вполне. Фиктивная сила в расчётной схеме - это БСК.
Ну так и считай "по деформированной схеме". Нечего её пихать в линейный расчёт.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Мой комментарий был на высказывание IBZ о якобы не существующей фиктивной силе. Что, Vavan Metallist вычислил фиктивную силу из линейного расчета? По-моему он ее просто добавил в виде дополнительных напряжений в опорном сечении при проверке устойчивости стойки. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер- проектировщик Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184
|
Цитата:
Практический смысл исключения элементов из расчетной схемы при расчете на устойчивость заключается в том, чтобы элементы с заведомо малой жесткостью "не портили" формы потери устойчивости. Если элементы попадают в список для исключения из расчета, то им назначается жесткость как для жестких вставок. То есть их учет в формах потери устойчивости практически исключен. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Здесь все все понимают, просто дурака валяют Бахил с IBZтом.
Фиктивная сила может быть вычеслена по формуле из стальных норм. Вычислять ее можно приняв продольную силу в стержне из расчетной схемы, либо в запас максимальную которую способен удерживать стержень. Остается открытым вопрос от скольких стержней эту самую силу брать. У Катюшина есть мысли. В нормах есть только для крановых зданий: от двух соседних колонн. Можно и так. Только на практике это неприменимо. Больно много неопределенностей с исходниками. Вовсе даже есть чего. Ты когда тяжелый мешок на горбу несешь и тебя шатает, а сбоку кто-нть да поддержит, чтоб не свалился набок - все тебе легче! Так и колонна! Вобщем как хотите. Кстати, эуропейцы именно так и поступают, пихат боковую силу в линейный расчет. Всех нюансов не знаю, но по моему 10кН. Тоесть чисто вертикально нагруженных схем не рассматривают вообще. |
|||
![]() |
|
||||
Похоже, не все ... Qfic не то чтобы не существует, но возникает в момент потери устойчивости (Стрелецкий 1961 стр.228) и вычисляется вдобавок с учётом начальных дефектов (пособие к СНиП II-23-81* (пункт 5.17) Поэтому утверждение
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Одним словом, учёт Qfic в упругом расчете - это Кю-ю-ю-ю ![]() |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Фиктивно?
Тема как называется? "Расчетная длина металлических колонн". Причём тут фиктивная сила? чёт ты не в ту степь.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
По поводу влияния моментов на устойчивость стержней при их сжатии- естественно они влияют! Моменты же превносят свою дополнительную кривизну. Однако в СП об этом очень скрытно сказано - п.10.3.8 СП. Ну конечно можно самому додумать/выдумать...но при учете М мю снижаются - при проверке стержней с учетом М это как бы"зачтется". Поэтому отвлекаемся от моментов и прочих фиктивностей. Есть только продольные силы. Иначе разговоры о мю будут еще более бессмысленны, чем до этого. Ну и традиционно: Рама из двух одинаковых колонн. Сверху они связаны через шарниры ригелем большой жесткости. Вариант нагружения 1 - N на колонны равны. Мю1=2, мю2=2 (согласно ф.142 при n=0 по п.10.3.4 СП16 ![]() Вариант 2 - N1=100 тонн, N2=1 тн. Согласно п.10.3.6 и ф.146 СП16 Мю1=1,42. А чему равен мю2? Румата домысливает, что мю2=2. Я уверен, что (по теории, по Лейтесу и при логичном применении ф.146) мю2=2,82. Природа любит баланс. ![]() Обоснование: допустим левая колонна подобрана на пределе упругой устойчивости (фи<0,3). Малейшее превышение N1 приведет к общей потере устойчивости через потерю устойчивости левой колонны. Если же превысить немного N2 - будет то же - левую некому уже поддерживать сполна. Поэтому оценка правой через мю=2 создаст ложное представление, что N2 можно превышать много-много - фи будет примерно 0,15, т.е. N2 может достигать 50 тн. Хотя только что все увидели, что уже при небольшом превышении N2 всем давно кердык. А вот при мю=2,82 превышать N2 много-много уже не можно. И да - для предельной гибкости КОНЕЧНО же для обоих мю=2 для любых вариантов загружения (это моя частная теория ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]() ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Во-первых у Стрелецкого на 328-й странице сказано: "Эта поперечная сила получается в результате того, что стержни при потере устойчивости выпучиваются, а также могут изгибаться при наличии случайных эксцентриситетов". До слов "а также" речь идет о стержнях с гибкостями более 200, т.е. фактически об эйлеровых стержнях, коих в реальных несущих конструкциях практически нет, поэтому такие стержни можно не рассматривать. После слов "а также" речь идет о стержнях с гибкостями ок 120, т.е. о стержнях Ясинского и о тех которые повсеместно присутствуют в несущих конструкциях, которые при продольном изгибе расчитываются с учетом начальных эксцентриситетов. Во-вторых при наличии начального эксцентриситета/погиби боковая сила будет появляться сразу после приложения хоть какой-то значимой продольной нагрузки, значительно меньшей критической. СНиПовская методика расчета на устойчивость именно на этом и построена. Поэтому Ваше заявление об отсутствии боковой силы в стержне вплоть до момента исчерпания несущей способности является Вашим же заблуждением. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Это с какого перепугу? От продольной силы поперечная не появится. Ну если только стержень не в виде бублика.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. | nevada | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 12.05.2014 18:08 |
Расчетная длина колонн | Алиса Селезнева | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.02.2011 11:35 |
Расчетная длина связи из одиночного уголка | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 23.03.2009 11:26 |
Расчетная длина колонны | gad | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.04.2005 14:37 |