Расчетная длина металлических колонн - Страница 62
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн

Расчетная длина металлических колонн

Ответ
Поиск в этой теме
Старый 09.02.2011, 16:42
Расчетная длина металлических колонн
Алиса Селезнева
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 10

Помогите если можно в определение расчетной длины металлической колонны коробчатого сечения высотой 9м в плоскости и из плоскости фермы, узлы прилагаю. Одноэтажное , однопролетной здание,24х60м, шаг колонн 4м, связи по фермам в верхнем и нижнем поясе и профлист покрытия создают жесткий диск по покрытию, вертикальные связи по колоннам не предусмотрены.

Вложения
Тип файла: pdf узел1.pdf (49.1 Кб, 4797 просмотров)
Тип файла: pdf узел2.pdf (45.3 Кб, 3349 просмотров)

Просмотров: 355972
 
Старый 05.03.2019, 17:41
#1221
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ты сначала себя послушай. И не пиши больше ахинею. Ничего мы не "игнорим", мы проверяем недогруженную стойку с мю, определенным без учета разнонагруженности и все.
это по нормам так принято? или в книгах написано? что без учета, или опыты провели что так можно? по сути я правильно сказал, считаем как хотим на прочность

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Лично тебе - можно.
мне все можно, что не противоречит нормам и правилам, а ты можешь как хочешь проектировать
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Старый 05.03.2019, 17:47
#1222
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
это по нормам так принято?
Да, по нормам.
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
по сути я правильно сказал, считаем как хотим на прочность
Чушь.
румата вне форума  
 
Старый 05.03.2019, 19:35
#1223
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
применяя мою частную теорию ПГ - я же говорил, что для ПГ мю=2
никакая "удерживающая" стойка не пройдет по ПГ, потому, что у нее априори мю больше 2х
Старый Дилетант на форуме  
 
Старый 05.03.2019, 19:52
#1224
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Чушь.
конечно чушь ,но это ты сказал, приняв мю одинаково нагруженной для всех стоек, а тем более по ПГ считать как? это не совершенство норм
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Старый 05.03.2019, 19:53
#1225
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Че вы здесь опять ни о чем, без привязке к схеме.
Вот схема. Колонны все одинакового сечения. Ее можно считать следующим способами:
1) Мю=2 для всех колонн
2) Мю=2 для крайних колонн, мю=0.7 для средней, к крайним прикладывается условная поперечная сила от средней.
3) Мю колонн принимаем по расчету в программном комплексе. Для крайних получилось 2.4, для средней - 1.3.
Кому какой способо больше нравится?
Ответ мой наверно понятен. Какой нравится я сразу не скажу (выбирал бы между первым и вторым в зависимости от конкретной ситуации), но точно скажу, что 3-йи мне нравится меньше всего. Хотя с точки зрения теории он вроде как должен быть самый правильный. По корайней мере иксперт был бы доволен (IBZ, без обид, ну как вас не под ...ть ).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 57
Размер:	65.5 Кб
ID:	211620  
Vavan Metallist вне форума  
 
Старый 05.03.2019, 19:55
#1226
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Че вы здесь опять ни о чем, без привязке к схеме.
Вот схема. Колонны все одинакового сечения. Ее можно считать следующим способами:
1) Мю=2 для всех колонн
2) Мю=2 для крайних колонн, мю=0.7 для средней, к крайним прикладывается условная поперечная сила от средней.
3) Мю колонн принимаем по расчету в программном комплексе. Для крайних получилось 2.4, для средней - 1.3.
Кому какой способо больше нравится?
Ответ мой наверно понятен. Какой нравится я сразу не скажу (выбирал бы между первым и вторым в зависимости от конкретной ситуации), но точно скажу, что 3-йи мне нравится меньше всего. Хотя с точки зрения теории он вроде как должен быть самый правильный. По корайней мере иксперт был бы доволен (IBZ, без обид, ну как вас не под ...ть ).
из практики эксперт в столь тонкие материи как мю обычно не лезет, по крайней мере у меня так было, даже на ГГЭ. Видит что 2 или 1 принято и все утраивает
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Старый 05.03.2019, 20:09
#1227
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Че ж вы тогда ту распинаетесь все?
Vavan Metallist вне форума  
 
Старый 05.03.2019, 20:10
#1228
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Че ж вы тогда ту распинаетесь все?
для истине, для истине , хочется ее понять
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Старый 05.03.2019, 21:02
#1229
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
1) Мю=2 для всех колонн
- правильно_1.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
2) Мю=2 для крайних колонн, мю=0.7 для средней, к крайним прикладывается условная поперечная сила от средней.
- сова на глобусе, т. к. кроме сил есть перемещения, которые были проигнорины.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
3) Мю колонн принимаем по расчету в программном комплексе. Для крайних получилось 2.4, для средней - 1.3.
- правильно_2.
Из обоих «правильно» совсем правильное будет дающее меньшую металлоёмкость.
eilukha вне форума  
 
Старый 05.03.2019, 21:18
#1230
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
1) Мю=2 для всех колонн
2) Мю=2 для крайних колонн, мю=0.7 для средней, к крайним прикладывается условная поперечная сила от средней.
3) Мю колонн принимаем по расчету в программном комплексе. Для крайних получилось 2.4, для средней - 1.3.
Однозначно по 3-му.
1-й приводит к неоправданному перерасходу.
Комплексы, полагаю, для подобных схем расч. длины определяют корректно и во 2-м смысла не вижу.
Предпочитаю стойки из ГСП. Получится где-то 250*6. Можно попробовать средние 200*6, а крайние из двутавра 25Ш1-30Ш1.
Старый Дилетант на форуме  
 
Старый 05.03.2019, 21:25
#1231
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
1-й приводит к неоправданному перерасходу
- не всегда, особенно при несоставных сечениях.
eilukha вне форума  
 
Старый 05.03.2019, 21:46
#1232
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
кроме сил есть перемещения, которые были проигнорины
Абсолютно справедливое замечание.
Где была написана раза, что система становится подкрепленной, если ее перемещения уменьшились после подкрепления в 6 раз и более?
Третий способ вроже как ниче. Но есть ли смысл в нем? Мы увеличиваем сечения крайних стоек бе увеличения усилий в их основании - где ум, где логика?! Мы увеличиваем сечение средней колонны абсолютно безосновательно. Для средней колонны ведь лучше тогда для расчета принять шарнирное опирание (мю=1), по факту опереть жестко (для удобства монтажа) получим запас.
Считаю третий способ хоть и выглядит самым правильным наименее правдиво отображает реальное состояние вещей в данной схеме.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
1-й приводит к неоправданному перерасходу
- не всегда, особенно при несоставных сечениях.
Да, не всегда.
Кстати, есть еще один вариант: а если я хочу средней мощной стойкой поддержать крайние - как поступить предлагаете?

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- сова на глобусе
Привыкай
Vavan Metallist вне форума  
 
Старый 05.03.2019, 21:46
#1233
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Кому какой способо больше нравится?
А нафига их делать одного сечения? Принимай крайние в 1,5 раза меньше и мю=2.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
если я хочу средней мощной стойкой поддержать крайние - как поступить предлагаете?
Уменьши сечения крайних в 3 раза.
А вот это:

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
2) Мю=2 для крайних колонн, мю=0.7 для средней, к крайним прикладывается условная поперечная сила от средней.
БСК!
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Старый 05.03.2019, 21:57
#1234
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
как поступить предлагаете?
- также.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
что система рама становится подкрепленной несвободной, если ее перемещения уменьшились после подкрепления в 65 раз и более?
- так.
eilukha вне форума  
 
Старый 05.03.2019, 22:02
#1235
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
румата нигде не говорил, что мю не нужно вычислять для какой-то из стоек. румата говорил, что не нужно проверять на устойчивость удерживающие стойки на "километровых" мю.
а как? Мю самому выдумывать?
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Не бывает сильно и слабо толкающих. Есть только наиболее нагруженные толкающие, остальные менее нагруженные удерживающие.
И как их вычленить? Особенно если разные N, разные М, разные жесткости, разные типы сечений? И что с ними потом делать с толкающими и удерживающими?
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Правильно, не зависит. Но зачем Вы предложили догрузить одну из стоек так, чтобы суммарная нагрузка стала большей критической?
Это где я такое предлагал? Общая критическая сила для рассматриваемой системы консольных стоек - величина неизменная.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ж-ж-ж, вы это серьёзно ж-ж-ж . У нас есть 10 колонн одинавковой жесткости и нагруженных по 100 (т) при критической силе для каждой из колонн по 105 (т) при условии консольной схемы. Если теперь одну колонну нагрузить силой в 900 (т), то ... одним словом, ж-ж-ж-ж
Не надо путать божий дар с яичницей. Критическая сила. это расчетная величина в упругой постановке. В ее определении участвуют только жесткости, длины и силы
Критическая сила для Вашей рамы 1050тс. Если стойку дополнительно к 100тс загрузить силой 900тс, то общая нагрузка 1000+900=1900тс превысит критическую силу и система потеряет устойчивость - просто сложится - стойки уйдут параллельно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Устойчивость.jpg
Просмотров: 43
Размер:	289.1 Кб
ID:	211621  
Старый Дилетант на форуме  
 
Старый 05.03.2019, 22:07
#1236
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
принять шарнирное опирание (мю=1), по факту опереть жестко (для удобства монтажа) получим запас
- не факт.
eilukha вне форума  
 
Старый 05.03.2019, 22:13
#1237
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Принимай крайние в 1,5 раза меньше и мю=2.
Это мой первый вариант.
А вот это:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Уменьши сечения крайних в 3 раза.
и есть БСК. Ну, тебе можно
Такое впечатление народ, что вы эти мюшки на иконах рисуете и каждый вечер к ним поклоны бьете.
Ладно.
Вопрос. Есть 10 колонн шарнирно закрепленных к фундаменту которые удерживаются одной жестко закрепленной. Как будете поступать?
Знаю! Уменьшить сечение этих десяти в 10 раз!

----- добавлено через 30 сек. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
не факт.
Обоснуй
Только не говори, что в жеско защемленной внизу будет момент - это я и сам знаю

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 05.03.2019 в 22:19.
Vavan Metallist вне форума  
 
Старый 05.03.2019, 22:18
#1238
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
1-й приводит к неоправданному перерасходу
- не всегда, особенно при несоставных сечениях.
Посмотрите на высоту стоек - средняя в полтора раза выше.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Мы увеличиваем сечения крайних стоек бе увеличения усилий в их основании
Это вопрос другой темы. А почему Вы увеличивая жесткость средней стойки с мю=2 не увеличиваете усилия в ее базе?
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Кстати, есть еще один вариант: а если я хочу средней мощной стойкой поддержать крайние - как поступить предлагаете?
Абсолютно нелогично высокой стойкой подкреплять низкие.
Старый Дилетант на форуме  
 
Старый 05.03.2019, 22:20
#1239
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Не надо путать божий дар с яичницей. Критическая сила. это расчетная величина в упругой постановке. В ее определении участвуют только жесткости, длины и силы
Критическая сила для Вашей рамы 1050тс. Если стойку дополнительно к 100тс загрузить силой 900тс, то общая нагрузка 1000+900=1900тс превысит критическую силу и система потеряет устойчивость - просто сложится - стойки уйдут параллельно.
Как интересно. Уточняю поставленную задачу. Одна стойка из десяти нагружена силой 900 (т), остальные ... да не важно как, но сумма продольных сил в них равна 100 (т). Вы всерьёз полагаете, что стойка с продольной силой в 900 (т) устойчивость не потеряет, поскольку общая критическая сила для суммы всех стоек равна 1050 (т) ???.
IBZ вне форума  
 
Старый 05.03.2019, 22:21
#1240
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
почему Вы увеличивая жесткость средней стойки с мю=2 не увеличиваете усилия в ее базе?
Я как раз увеличиваю, тот, кто "мюшками" считает не увеличивает.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Абсолютно нелогично высокой стойкой подкреплять низкие.
Это неважно, логично, или нет. Я не спрашиваю совета как мне поступить для проекта, я спрашиваю как в принципе кто поступать будет.
Вот пример на рисунках. Все колоннны загружены одинаково.
Мю крайней правой стойки при наличиий примыкающих к ней шарнирно опертых увеличилось больше, чем в 3 раза, но усилие осталось таким же. Как поступать будем, о адепты Великого Мю?! Оставлять базу такой же и увеличивать сечение в соответствии с мю?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 47
Размер:	37.1 Кб
ID:	211622  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 40
Размер:	39.7 Кб
ID:	211623  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 37
Размер:	30.3 Кб
ID:	211624  

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 05.03.2019 в 22:46.
Vavan Metallist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетная длина колонн Алиса Селезнева Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2011 11:35
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37