Расчетная длина металлических колонн - Страница 63
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн

Расчетная длина металлических колонн

Ответ
Поиск в этой теме
Старый 09.02.2011, 16:42
Расчетная длина металлических колонн
Алиса Селезнева
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 10

Помогите если можно в определение расчетной длины металлической колонны коробчатого сечения высотой 9м в плоскости и из плоскости фермы, узлы прилагаю. Одноэтажное , однопролетной здание,24х60м, шаг колонн 4м, связи по фермам в верхнем и нижнем поясе и профлист покрытия создают жесткий диск по покрытию, вертикальные связи по колоннам не предусмотрены.

Вложения
Тип файла: pdf узел1.pdf (49.1 Кб, 4796 просмотров)
Тип файла: pdf узел2.pdf (45.3 Кб, 3348 просмотров)

Просмотров: 355953
 
Старый 05.03.2019, 22:51
#1241
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Как интересно. Уточняю поставленную задачу. Одна стойка из десяти нагружена силой 900 (т), остальные ... да не важно как, но сумма продольных сил в них равна 100 (т). Вы всерьёз полагаете, что стойка с продольной силой в 900 (т) устойчивость не потеряет, поскольку общая критическая сила для суммы всех стоек равна 1050 (т) ???.
В данном случае стойка потеряет собственную устойчивость по другой форме. Вот поэтому по формуле СП мю принимается не менее 0,7
При таком соотношении сил мю<0.7 при количестве стоек более 8. Так что Ильнур не прав если одна из 10 стоек загружена силой 100тс, то можно смело нагрузить на другие стойки 25тс
И речь идет не о том, что произойдет в реальности, а об определении мю.
При определении критической силы прочность (несущая способность) никак не участвует. Понятно, что реальная стойка, если неправильно посчитана, может разрушиться и от перенапряжения и раньше.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 06.03.2019 в 00:03.
Старый Дилетант вне форума  
 
Старый 05.03.2019, 23:20
#1242
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
В данном случае стойка потеряет собственную устойчивость по другой форме. Вот поэтому по формуле СП мю принимается не менее 0,7[/color]
При таком соотношении сил мю<0.7 при количестве стоек более 8.
Вот каша так каша. Что это за "собственная устойчивость" да еще и по "другой" форме? Стало быть есть еще и "несобственная" устойчивость?
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Уточняю поставленную задачу. Одна стойка из десяти нагружена силой 900 (т), остальные ... да не важно как, но сумма продольных сил в них равна 100 (т). Вы всерьёз полагаете, что стойка с продольной силой в 900 (т) устойчивость не потеряет, поскольку общая критическая сила для суммы всех стоек равна 1050 (т) ???.
Нет конечно, говорилось же, что для каждой конкретной комбинации нагрузок/жесткостей необходимо пересчитать систему вцелом дабы правильно перераспределить жесткости/нагрузки внутри системы в соответствии с внутренними усилиями. Только к чему эта задача? Поясните.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
но это ты сказал, приняв мю одинаково нагруженной для всех стоек, а тем более по ПГ считать как? это не совершенство норм
В огороде бузина, а в Киеве дядька.
румата вне форума  
 
Старый 05.03.2019, 23:36
#1243
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Вот пример на рисунках. Все колоннны загружены одинаково.
Во-первых я не верю результатам к таким схемам.
При небольшом количестве стоек считаю разумным подход Катюшина.
При большом количестве. Сам запроектировал несколько зданий без связей где устойчивость вдоль здания обеспечивалась колоннами несущего фахверка или примыкающего пролета.
Условную поперечную силу никак не учитывал. Мю фахверковых колонн принимал 2.
Как показывает опыт, отклонения конструкций (любых: ж.б., стальных, каменных обычно компенсируются и уравновешиваются).
Старый Дилетант вне форума  
 
Старый 05.03.2019, 23:48
#1244
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Ну, не очень здесь подходит термин «верю» не «не верю». Есть расчет. Во вторых я вас понял. В таком подходе (восприятие колоннами фахверка ветровых нагрузок и удержание колонн каркаса в продольном направлении ими же). Единственно тут возникает вопрос с теми же температурными нагрузками. Катюшин, кстати, прикладывал бы фиктивную силу я думаю. По принципу корень с числа колонн на куфиктивное. Но вы значит не принадлежите к секте свидетелей мю. ІBZ вас бы через свою экспертизу не пропустил. Будут еще мысли?

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 06.03.2019 в 00:00.
Vavan Metallist вне форума  
 
Старый 05.03.2019, 23:51
#1245
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
...к секте свидетелей мю
Offtop: к секте служителей духа Мю

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
При небольшом количестве стоек считаю разумным подход Катюшина.
А как же Лейтес и пособие 1954 года? Уже не авторитет?
румата вне форума  
 
Старый 05.03.2019, 23:58
#1246
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


А что Лейтес? Вы поподробнее. Как поступите с такой схемой?
Vavan Metallist вне форума  
 
Старый 06.03.2019, 00:10
#1247
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
А что Лейтес?
С Лейтесом все отлично
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Вы поподробнее. Как поступите с такой схемой?
Очень просто.
1. Посчитаю ее по таблицам либо по формулам СП.
2. Попытаюсь навести порядок в жесткостях, рациональнее их перераспределив.
3. Еще раз пересчитаю по СП, а может и не раз, пока не добьюсь приемлемого для меня результата.

Vavan Metallist, а откуда для консоли взялось мю = 4?
румата вне форума  
 
Старый 06.03.2019, 00:25
#1248
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Мю 4 потому, что стержень на 2 части разбит, все в порядке. В схемах с многими колоннами они одним стержнем смоделиваны
Ваши 2 пункта ответа ни о чем. Как политик говорите. Здесь больше 60 страниц уже таких ответов. Дилетант, правда, ответил конкретно. Я могу с ним не соглашаться (в частности по поводу неучета условной силы), но хотя бы есть предмет для дискуссии. Те расчетные длины, что я привел из программы абсолютно совпадут с теми, что вы получите по нормам, или справочникам. Будете их применять? Секта протянула к вам свои щупальца?
Если так все просто - то вам не стоит труда просчитать и выдаиь свой вариант, не так ли?
Vavan Metallist вне форума  
 
Старый 06.03.2019, 00:28
#1249
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Те расчетные длины, что я привел из программы абсолютно совпадут с теми, что вы получите по нормам...
Серьезно? По СП получу мю > 6 ? Нужно будет проверить. Дайте исходные данные
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Секта протянула к вам свои щупальца?
А то. Нужно что-то делать.
румата вне форума  
 
Старый 06.03.2019, 00:34
#1250
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Да вот вам исходные данные на рисунке. Одна колонна жестко защемлена в основании, остальные к ней верхом распорками прикреплены, в основании у них шарниры. Нагрузка только вертикальная на все колонны одинаковая.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
как показывает опыт... уравновешивает
Вы стоите, к вам 10 алкашей прислонилось. Уравновесили друг друга, спят. Тут один хрюкнул, ж... спину почесать захотел, все в одну сторону накренились - вам их стало нааамного тяжелее удержать. Вот такой-вот опыт. Кстати, про алкашей я идею у Ибезета подхватил, честно признаюсь так, что авторские права не нарушил .
И не только ваше мю увеличилось - момент реальный появился, если бы ногу не подвинули шире не стали - упали бы! Базу увеличили значит!

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 06.03.2019 в 00:43.
Vavan Metallist вне форума  
 
Старый 06.03.2019, 00:42
#1251
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Да вот вам исходные данные на рисунке.
Где же этот рисунок?
румата вне форума  
 
Старый 06.03.2019, 00:49
#1252
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


П.1240. Да не надо рисунка, вот исходные данные написал в п. 1250
Vavan Metallist вне форума  
 
Старый 06.03.2019, 00:52
#1253
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Наконец понял. Я вначале подумал, что там везде жесткое сопряжение.
румата вне форума  
 
Старый 06.03.2019, 00:52
#1254
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Т.е. у всех стоек, кроме одной шарнирное закрепление и сверху и снизу?
румата вне форума  
 
Старый 06.03.2019, 00:58
#1255
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Да
Vavan Metallist вне форума  
 
Старый 06.03.2019, 08:39
#1256
andreev.dm


 
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Че вы здесь опять ни о чем, без привязке к схеме.
Вот схема. Колонны все одинакового сечения. Ее можно считать следующим способами:
1) Мю=2 для всех колонн
2) Мю=2 для крайних колонн, мю=0.7 для средней, к крайним прикладывается условная поперечная сила от средней.
3) Мю колонн принимаем по расчету в программном комплексе. Для крайних получилось 2.4, для средней - 1.3.
Кому какой способо больше нравится?
Я Ваш п. 3) с позволения еще на два варианта разбил.

3.1. Всю схему по устойчивости считаем. КЗУ 6,65; мю для крайних 2,42, мю для центральной 1,14.
3.2. Исключаю из расчета устойчивости крайние колонны. КЗУ 13,43; мю для центральной 0,8.

Картинки во вложении.


Что делать, Товарищи конструкторы???
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: аааа.png
Просмотров: 39
Размер:	5.6 Кб
ID:	211633  Нажмите на изображение для увеличения
Название: бббб.png
Просмотров: 37
Размер:	30.1 Кб
ID:	211634  Нажмите на изображение для увеличения
Название: вввв.png
Просмотров: 35
Размер:	6.6 Кб
ID:	211635  

Последний раз редактировалось andreev.dm, 06.03.2019 в 08:49.
andreev.dm вне форума  
 
Старый 06.03.2019, 08:52
#1257
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Да
Ну тогда все еще проще чем с жесткими узлами. Мю консольной колонны принимаем = 2. Мю шарнирных колонн-алкашей принимаем = 1. Принимаем некоторое значение монтажного перекоса шарнирных стоек. Кисп консольной колонны можно будет выразить через сумму напряжений при проверке устойчивости этой колонны и напряжений от горизонтальной составляющей нагрузки на шарнирные колонны, возникающей от монтажного перекоса. Естественно, перекосы всех шарнирных колонн принимаем направленными в одну сторону. Шарнирные колонны проверяются без учета работы всей системы.
румата вне форума  
 
Старый 06.03.2019, 09:05
1 | 1 #1258
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Offtop:
Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
Что делать, Товарищи конструкторы???
Спасаться из этой темы.
h5r32 вне форума  
 
Старый 06.03.2019, 09:07
#1259
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
Что делать, Товарищи конструкторы???
Учится правильно исключать элементы из расчета. Прил. И СП16.13330.2011
румата вне форума  
 
Старый 06.03.2019, 09:08
#1260
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Что делать, Товарищи конструкторы???
А ничего пока. У вас с точки зрения мю получился адекватный резульат. 2,4 и 0.8. Вопрос остается только к дополнительной нагрузке на крайние колонны от средней.х
Румата, с перекосом шарнирных стоек все верно. Только такой расчет надо проводить по деформированной схеме. Мое предложение было использовать Qfic как горизонтальную нагрузку от шарнирных колонн на верх жестко защемленной. Причем не от всех десяти или сколько их там, а по правилу кореньквадратныйотколичестванакуфиктивное если их больше 4 и количествонакуфиктивное если меньше. Єто по Катюшину, учитывает случайную природу отклонений колонн.
Vavan Metallist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетная длина колонн Алиса Селезнева Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2011 11:35
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37