Цитата:
Абсолютно с ним согласен. Вот ту многие поддержали мой способ 1 (все мю=2) и способ 3 (мю=2.4 и 1.3). И сами того не заметили уже получили два правильных (или нет) ответа но с мюшками! Значит уже и тут с мюшками не все однозначно. Но почему-то многие ополчилсиь на способ 2. Хотя как раз он дает возможность обеспечить максимальную надежность реальной конструкции и даже управлять этой надежностью (путем опредления сколько "падающих" стоек считать толкающими удерживающую). Расчетом мы не формируем реальность, им мы только стараемся максимально смоделировать и предсказать то, что с ней может случится. Реальность (в данном случае строения) мы конструируем на основании расчетов и размышлений. А вот формальный подход (определил мю и ты в дамках) это как раз примитивизм, поиск "красной кнопки". Даже нормы так не поступают. Вспомните постулат наших братьев-железобетонщиков: как конструкцию заармируешь, так она и будет работать. Так, что, иксперты, вы еще тоже далеко нирваны не достигли. Ну, я понимаю, для курсов авторитет должен быть непоколебим. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Я спетсиальна веду себя идеально, начиная с этого поста (п. 1220).
Схема тут: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=1077
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Я говорил о конкретных людях, ответы которых вы знать не можете в принципе. Так что не надо "ля-ля". Впрочем, попробуйте позадавать этот вопрос сами ...
Именно так - при обычном расчёте без использования деформируемой схемы до достижения точки бифуркации НИКАК НЕ ДЕЙСТВУЮТ. И по математике и по "здравому смыслу". |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Понимаете в чем суть вашего заблуждения: вы считаете, что расчет - это то, что 100% верно отображает реальность. Тем более "обычный". При этом вы такой позиции придерживаетесь не только касаемо этой темы Вам в своем таком "математическом" мирке комфортно. Вы даже не ставите перед собой задачу, которую сложно решить, а именно: как учесть то, что колонны ИМЕЮТ НАЧАЛЬНЫЕ НАКЛОНЫ? Даже простой "необычный" расчет по деформированной схеме с учетом даже самых малых погрешностей показывает, что вы заблуждаетесь. Не губите души молодые: вам мыслить стало лень видно - не разленивайте других!
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 06.03.2019 в 13:50. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Обязательно и даже без болтов! Чтобы сделать шарнир при такой нагрузке, нужно выполнить центрирующую планку или другие спецмероприятия. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Абсолютно согласен. Это мю может менятся для защемленной средней стойки от 0.7 до 2. Не, ну может и дальше расти, тогда она держит крайние. Но мы при проектировании так никогда ни к чему не придем. Даже нормы и те делают некие послабления для проектирования. Вспомните 4 типа опирания верха колонн для определения коэффициентов мю ступенчатых колонн. Допускается принимать, что соседние пролеты держат нагруженные краном не упруго, а абсолютно жестко. То же уменьшение перемещения в 5 раз уже нам позволяет считать закрепоение жестким. Если все этими мюшками оперировать - вы даже саря не запректируете нормально, так и умрете общитывая.
Все наши строительные расчеты - это сполшные допущения. И не надо к ним относится, как к Моисевеым скрижалям с 10 заповедями. Такое отношение может нужно только эксперту, который бабло с этого рубит. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
И да, к слову, идеально правильные мю в схеме Vavan Metallist получаются только из правильного метода (к слову - почему рассматриваются и неправильные методы?). Это мю=1,14 и 2,43 (без учета веса стержней).
![]() Если кому интересно - центральные колонны из-за невозможности раскрепления нужно делать из труб (круглых или по крайней мере квадратных), а крайние - из двутавров типа Б - если напрашивается раскрепление ровно 0,5 высоты,или Ш. При этом подразумевается, что ветер всяко есть, и колонны таки работают на изгиб тоже, и до К не дойдет. Ну и по мере принятия сечений - пошагово пересчитывать мю. На конечном шаге проверить по ПГ, с последними мю. Если по ПГ не проходит (вдруг) с правильнейшими мю, то проверить с мю=2.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 06.03.2019 в 14:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Это признак старости
![]() В обычной практике вы допускаете те вещи которые этой обычной практикой проверены и записаны и в нормах и в учебниках. Но даже эти вещи меняются, усовершенствуются методики, вплоть до довольно значительного изменеия подхода к расчетам (например железобетон). Так чего же вы к мюшкам этим прилипли? Ведь демонстрирую же вам неоднозначнсть вашего подхода, кроме того, предлагаемый мной еще и запас надежности больший имеет. Но нет, вы уперто держитесь! Могу только похвалить за стойкость. Изометрические упражнения, говорят очень развивают силу ![]() ![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Кроме того, нет никакого логичного смысла принимать 1.14. С точки зрения оптимизации конструктор лучше примет стойку шарнирно опертой и мю ее соответсвенно 1. Экономия на колонне и на фундаменте. При этом увеличится мю крайних стоек, но тут надо посмотреть. При этом вопрос реального воздействия поддерживаемой колонны на поддерживающие остается открытым. Вот все точно уверены, что при 0.9 ветра и 1 максимального снега, или 1 максимального ветра и 0.9 снега моменты в крайних колоннах от ветра и от "падения" центральной колонны (тоесть с учетом Qfic, или полученного усилия с помощью расчета по деформированной схеме с учетом заданного некого начального наклона) не превысят несущей способности крайних колонн, просчитанных только на ветер, как предлагает IBZ? Еще раз: это все способ мышления, а не точное отображение реальности. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 06.03.2019 в 14:32. |
|||
![]() |
|
||||
Не без того
![]() ![]() ![]() А не мне и форумчанам эти подходы надо демонстрировать. Общайтесь с нормотворцами, добивайтесь включения ваших теорий и методов в нормы, вот тогда ... Ведь обязанность эксперта входит проверка соответствия именно нормам, а не неким "здравым смыслам". |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
1,14 однозначно не завышено и не занижено. Это точное значение из упругих расчетов на устойчивость, что и подразумевает Мю - это приведение к математическому Эйлерову стержню.
Все твое "видение" далее этого мю - а именно в "фи". Мю - это математическая константа для данного стержня данной схемы. Вот ты же не корректируешь Пи при расчете площади дна практической бочки - типа "да бочка же старая, да помятая...". Нельзя к мю относиться как к эмпирическим коэффициентам. И корректировать его по мере домысливания.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Тут согласен. Но если чего-то в нормах нет - значит и соответствовать ему невозможно ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Мю в лироскадах правильно определяется только для одного стержня. Или ты тоже будешь принимать мю шарнирного больше 1 потому, что так скад сказал? В данной схеме для двух крайних колонн. В средней - завышенно. Почему - уже птички поют об этом и не надо опять на те же рельсы заворачивать. "Удаление" элементов для определения правильного мю - один из вариантов решения. Не уверен верен ли он на все сто, но все лучше, чем мю =100 ![]() Приняв мю 1.14 ты имеешь небольшой запас. Ничего плохого. Только тогда скажы как ты будешь поступать, увеличив сечение крайней стойки согласно мю, но не увеличив нагрузку на ее базу? Да, ты увеличил сечение - мю ее уменьшилось. Стало не 2.42, а 2.28. Что дальше? Можно увеличением сечения довести мю крайних стоек до практически 2. Но усилия в ней останутся те же! Где здесь логика?! Почему же к моей схеме нельзя применить допущения (нормативного) 4 типов опирания верха ступенчатых колонн? Я считаю, что можно. И это будет еще и согласно нормам. Крайние колонны должны ограничить перемещения верха средней не менее чем в 5 раз (если средняя жестко защемлена) - и все, у нас считается согласно норм несмещаемая опора, мю средней стойки 0.7. Какие проблемы? Или вы все учесть хотите? Ну так тогда давайте и фундаменты принимать не как абсолютно жесткую опору, а как упругую, конечной жесткости! Ато двойные стандарты, понимаш! Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 06.03.2019 в 14:50. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Затем уже обсудим твои доводы.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Это имеется ввиду "считание/несчитание несводобной рамы при наличии горизонтальных связей поверху и торцевых связей". Это совсем из другой оперы - понимая, что ГС не могут за километр жестко держать раму поперечника, ввели такой контроль. К слову, в 3D податливость связевой системы учтется точно. Ваван все в оду кучу валит. В т.ч. ступенчатые колонны...спетсиально что ли? К мю это все никакого отношения не имеет. Мю в себе - это УПРУГИЕ ИДЕАЛИЗИРОВАННЫЕ РАСЧЕТЫ. Для установления АНАЛОГИИ с Эйлером. И на этом все. Далее (после матекаматического мю) вступают в силу уже и "фи", и прочие УЧЕТЫ практических нюансов. Но изначально нельзя мю корректировать "с учетом того-сего". Все в расчетной схеме - жесткости, длины, нагрузки, шарниры, защемления. И все стержни - идеальные. Потом делай что хошь.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Наиболее нагруженная в данном случае это та, которую программа при анализе чувствительности маркирует 1. Это крайние колонны.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
![]() ![]() Цитата:
Коэффициент расчетной длины не является чем то исключительным и какой то константой для принятия конструктивного решения. Такой же, как и другие способ мышления, абстракции, описания явления. Для этого надо сначала разобраться как его правильно вычилять, а не скадовскими картинками тешиться, как дите малое ![]() Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 06.03.2019 в 15:50. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Я говорю, что средняя колонна - наиболее загруженная. В ней 2 раза больше N, при этом у нее длина в 1,5 раза больше. Против этого лишь двойная поддержка вместо одной (и более) по сравнению с крайним. Плюс поддерживающие крайние еще что-то несут - это уменьшает их помощь. Итого - с фига ли крайняя колонна вдруг более загруженная, чем средняя? Что-то там в Лире не то...в т.ч. с "выключателями" стержней при анализе устойчивости. Чем Лировскими маркировками тешаться, разобрался бы, что такое "чувствительность" и которое мю верное. И да - правильно вычислять мю - вычислять по теории упругой устойчивости стержневых систем.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 06.03.2019 в 16:03. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. | nevada | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 12.05.2014 18:08 |
Расчетная длина колонн | Алиса Селезнева | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.02.2011 11:35 |
Расчетная длина связи из одиночного уголка | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 23.03.2009 11:26 |
Расчетная длина колонны | gad | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.04.2005 14:37 |