Расчетная длина металлических колонн
Алиса Селезнева
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 10

Помогите если можно в определение расчетной длины металлической колонны коробчатого сечения высотой 9м в плоскости и из плоскости фермы, узлы прилагаю. Одноэтажное , однопролетной здание,24х60м, шаг колонн 4м, связи по фермам в верхнем и нижнем поясе и профлист покрытия создают жесткий диск по покрытию, вертикальные связи по колоннам не предусмотрены.

Вложения
Тип файла: pdf узел1.pdf (49.1 Кб, 4796 просмотров)
Тип файла: pdf узел2.pdf (45.3 Кб, 3347 просмотров)

Просмотров: 355922
 
Непрочитано 06.03.2019, 16:16
#1301
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Чем Лировскими маркировками тешаться
Да там что Лира, что Скад одно и то же. Если я неправ - поправте, но насколько я понял в этих прогах именно элемент, у которого параметр чувтвительности 1 и имеет правильное мю.

----- добавлено через ~19 мин. -----
Ну даже мамые упоротые сектанты не расчитывают мю для каждой комбинации загружений, а следуют правилу "допускается принимать мю для комбинаций с самой большой продольной силой". Так, что нечего тут щеки надувать
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 57
Размер:	37.2 Кб
ID:	211659  
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2019, 16:40
#1302
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
у которого параметр чувтвительности 1 и имеет правильное мю.
Так среднюю стойку то включи в расчет , и единица будет у него =)
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2019, 16:43
#1303
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Не будет единицы, она и включена (лЛира 9.6 не может выключать)
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2019, 16:52
#1304
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Не будет единицы, она и включена (лЛира 9.6 не может выключать)
Да действительно, магия какая то.
Хотя в Скаде все логично.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1234.jpg
Просмотров: 63
Размер:	61.8 Кб
ID:	211662  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 222.jpg
Просмотров: 46
Размер:	42.1 Кб
ID:	211663  

Последний раз редактировалось h5r32, 06.03.2019 в 17:07.
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2019, 17:29
#1305
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Но если чего-то в нормах нет - значит и соответствовать ему невозможно .
Принципиальная разница между "в нормах нет" и "в нормах есть, но я делаю по-своему" . Хотя даже в первом случае вы свою методику должны утвердить.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2019, 17:33
#1306
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Этого в нормах нет.
Да было бы у кого утверждать - я с радостью !
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2019, 17:40
#1307
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Этого в нормах нет.
Чего нет? Метода расчёта на устойчивость или определения расчётных длин?? Не следуете обязательным пунктам СП - стало быть нормы нарушаете однозначно.

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Да было бы у кого утверждать - я с радостью !
Обратитесь в ЦНИИСК. Правда они метОды с Qfic с огромной долей вероятности не утвердят, но деньги (и, поверьте, не малые) за рассмотрение возьмут .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2019, 17:40
#1308
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
... магия какая то...
Если в Лире схему вавана немного изменить - например снизит конек до 6 м, т.е. получить СНиПовскую схему - который элемент будет наиболее загруженннным? Наверно где 30 тонн, да? А что скажет Лира? Что наиболее чувствительны крайние, где 15? Или таки укажет на среднюю?
В СКАД указывается на элемент, локальная устойчивость которого минимальна.
В Лире скорее указывается элемент, перегруз которого больше всех снижает общую устойчивость.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2019, 17:49
#1309
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Метода расчёта на устойчивость или определения расчётных длин??
Есть но не для всех случаев.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Не следуете обязательным пунктам СП - стало быть нормы нарушаете однозначно.
Я следую (или не следую ДБНу) Что, в принципе, одно и то же

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Обратитесь в ЦНИИСК.
У меня УПСК им. В.М. Шимановского. Не буду никуда обращаться. Пока .
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если в Лире схему вавана немного изменить - например снизит конек до 6 м, т.е. получить СНиПовскую схему - который элемент будет наиболее загруженннным? Наверно где 30 тонн, да? А что скажет Лира? Что наиболее чувствительны крайние, где 15? Или таки укажет на среднюю?
В СКАД указывается на элемент, локальная устойчивость которого минимальна.
В Лире скорее указывается элемент, перегруз которого больше всех снижает общую устойчивость.
См. рисунок. Лира единицей указала не среднюю колонну.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 47
Размер:	37.0 Кб
ID:	211664  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крайняя.JPG
Просмотров: 27
Размер:	9.6 Кб
ID:	211665  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Средняя.JPG
Просмотров: 16
Размер:	9.2 Кб
ID:	211666  
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2019, 18:02
#1310
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
...См. рисунок. Лира единицей указала не среднюю колонну.
Я может дальтоник, но коричневы вроде все 3 колонны. Не?
Если же смотреть 1 и 0,988263 - то это тоже не радует - все три одинаково уязвимы?
А если совсем СП-схему из двух колонн проверить? При 100 тн и 1 тонна? Они оба будут примэрно одинаковы?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2019, 18:02
#1311
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Ага. Просто разница маленькая, попадает в один цетовой градиент
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2019, 18:06
#1312
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Ага. Просто разница маленькая, попадает в один цетовой градиент
Такая маленькая, что подозрительная. 1%. При 100% разнице в N.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2019, 18:11
#1313
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Все подозрительно, Ильнур
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2019, 18:33
#1314
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Смотрите. Я применяю формулы для одноэтажной двухпролетной рамы. Жесткость ригеля принимаю 0.
Получаю вот такой результат (см. рисунок).
Крайние колонны 2, средняя 1.33. Но я еще до полного счастья к крайним прикладываю дополнительную "возмущалку".
А теперь смотрим: средняя колонна выше, ее жесткость меньше даже если она того же сечения. И в результате ее расчетная длина уменьшается еще больше, а крайних увеличивается. Можно на начальном этапе специально принять сечение средней колонны еще меньшим, чем крайних - и тогда еще больше приблизим ее мю к 0.7. Все логично, все согласно норм. Просто нормы не содержат прямых указаний для рам с разными жесткостями стоек, а также для стоек разной высоты. Поэтом унадо выкручиваться. Вот и выкручиваемся.
Нормативный подход? Нормативный! Что не так?
ЗЫ: Лира почему то все мюшки завысила на 0.3.... ХЗ.
Ильнур, кинь, пожалуйста в Скаде что получилось
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 42
Размер:	72.0 Кб
ID:	211668  

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 06.03.2019 в 19:03.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2019, 18:49
#1315
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В Лире скорее указывается элемент, перегруз которого больше всех снижает общую устойчивость.
Да похоже что так.

Цитата:
Графическое отображение степени ответственности (чувствительности) элементов схемы за общую несущую способность конструкции.

Чувствительность - безразмерная величина, принимающая значения от 0 до 1 включительно. Вычисляется на основании энергии 1-ой формы потери устойчивости.

Чувствительность 1 соответствует наиболее ответственному элементу схемы.
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2019, 23:14
#1316
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
...Ильнур, кинь, пожалуйста в Скаде что получилось
По первой схеме:

Я не за то чтобы, а за правду. Правда в том, что Мю - это геометрическое сопоставление кривизны на момент потери устойчивости данного стержня с Эйлеровым стержнем. Это ЧИСТАЯ МАТЕМАТИКА.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кто главный.png
Просмотров: 54
Размер:	4.3 Кб
ID:	211679  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 06.03.2019 в 23:21.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2019, 23:35
| 1 #1317
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Мю - это геометрическое сопоставление кривизны на момент потери устойчивости данного стержня с Эйлеровым стержнем. Это ЧИСТАЯ МАТЕМАТИКА.
Все попытки объяснения, что в общем случае это не так, что первопричинно сравнения критических сил, ни к чему не привели. Надоело, стройте на здоровье кривые оси дальше.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2019, 09:35
#1318
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Все попытки объяснения, что в общем случае это не так, что первопричинно сравнения критических сил, ни к чему не привели. Надоело, стройте на здоровье кривые оси дальше.
В общем случае ли, в частном случае ли - критические силы равны. Что их сопоставлять? Это же условие эквивалентности. Снова яйцо-курица. Стержень с пружинной опорой не теряет устойчивости (при мягкой пружине) по Эйлеру. т.е. приобретением новой КРИВОЙ ФОРМЫ. А теряет устойчивость путем приобретения нового ПОЛОЖЕНИЯ. Поэтому и проверка корректна только через мю=1, все иное - это не проверка - "фи" не предполагает иного - только кривизна, даже если имеет место изменение положения из-за опор. К слову - в схеме Vavan Metallist высокая средняя колонна приобретает БОЛЬШУЮ кривизну (см. формы), чем крайние (несмотря на одинаковое перемещение верхов) - поэтому, ИСХОДЯ ИЗ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ АНАЛОГИИ, его расчетная длина меньше.
Все это интересно конечно, спасибо за напоминание о Вашем альтернативном варианте видения.
Но нам гораздо интереснее сейчас вот это: которая колонна у Vavan Metallist НАИБОЛЕЕ НАГРУЖЕНА в терминах п.10.3.6 СП 16?
Мне кажется, это та, где N больше, с небольшой подкорректировкой на длину. Но принципиально - средняя кривее при одинаковых EJ, потому и наиболее нагруженная.
Далее, если все так, как я изложил, получается, что для средней мю=1,14 есть самый "правильный" мю в мире.
Далее, если мю=1,14 "правильный", то можно обсудить последствия применения мю для крайних колонн, полученных тем же расчетом. Можно на примере - трубы круглые 244,5х3,8, R=2,4 т/кв.см., вес не учитывать. По ПГ пока не проверять - это на десерт.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 07.03.2019 в 10:25.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2019, 10:32
#1319
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Все попытки объяснения, что в общем случае это не так, что первопричинно сравнения критических сил, ни к чему не привели.
И куда бедному крестьянину податься? Как впрячь в одну телегу коня и трепетную лань?
Меня как проектировщика, прежде всего интересует не абсолютная истина, а практическое применение, т. е. то, что нормы оставляют на откуп конструктору и расчетчику.
Как рассчитывать - определять мю для менее загруженных стоек?
Мой здравый смысл подсказывает что для двух консольных стоек соединенных поверху ригелем мю1=1,6 мю2=2,4 - величины вполне реальные, или мю1=1,41 при второй незагруженной стойке.
А что делать с километровыми расчетными длинами?
Как поступать со стойками разной высоты?
Например две стойки разной длины с одинаковой жесткостью, загруженные одинаковой нагрузкой объединенные ригелем.
Моя Лира 9.6R8 показывает, что расчетные длины обеих равны между собой и равны сумме длин стоек, думаю теория покажет то же.
Например высота низкой стойки 1м, высокой 9м, расчетная длина для обеих - 10м.
Вот Ваван и выдумывает для короткой стойки мю1=2 + Qfic и я для данного конкретного примера пока ничего более разумного не вижу

Моя любимая неправильная с точки зрения физики формула Ясинского N / (фи*А) + M/W дает 95% сходимость c правильной формулой СП при меньшем количестве телодвижений.
Так вот хотелось бы и на этот случай иметь свою "формулу Ясинского" или определить граничные условия, при которых поддерживающие стойки следует считать по особому.
В данном случае я вынужден частично согласиться с Руматой что в определенных случаях есть принципиальная разница между толкающими и поддерживающими стойками.

Хотелось бы услышать Ваше квалифицированное мнение и получить практический совет.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 07.03.2019 в 10:51.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2019, 11:02
#1320
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но нам гораздо интереснее сейчас вот это: которая колонна у Vavan Metallist НАИБОЛЕЕ НАГРУЖЕНА в терминах п.10.3.6 СП 16?
Та, у которой параметр устойчивости v=L*sqrt (N/EI) больше.

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Например две стойки разной длины с одинаковой жесткостью, загруженные одинаковой нагрузкой объединенные ригелем.
Даже, помнится, пример приводил. Может и не совсем такой, но метод един.

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А что делать с километровыми расчетными длинами?
Наплевать и забыть. Это не я, это Перельмутер, но я с ним солидарен.

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Вот Ваван и выдумывает для короткой стойки мю1=2 + Qfic и я для данного конкретного примера пока ничего более разумного не вижу
Ключевое слово "выдумывает"
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетная длина колонн Алиса Селезнева Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2011 11:35
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37