Расчетная длина металлических колонн - Страница 71
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн

Расчетная длина металлических колонн

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.02.2011, 16:42
Расчетная длина металлических колонн
Алиса Селезнева
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 10

Помогите если можно в определение расчетной длины металлической колонны коробчатого сечения высотой 9м в плоскости и из плоскости фермы, узлы прилагаю. Одноэтажное , однопролетной здание,24х60м, шаг колонн 4м, связи по фермам в верхнем и нижнем поясе и профлист покрытия создают жесткий диск по покрытию, вертикальные связи по колоннам не предусмотрены.

Вложения
Тип файла: pdf узел1.pdf (49.1 Кб, 4799 просмотров)
Тип файла: pdf узел2.pdf (45.3 Кб, 3349 просмотров)

Просмотров: 356035
 
Непрочитано 09.03.2019, 09:50
#1401
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Авторы норм давно отошли в миры иные, нынешние преемники ответят по-современному - какой толк?
Тады, ой ... Правда с таким подходом надо все современные нормы, того ...

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот задача - можно и без "авторов" вполне увидеть неадекватность проверки стойки через мю, не равном 1:
Так и покажите как с использованием формул из норм проверить такой стержень - ведь эти зависимости (Мю>1) существуют в нормативной литературе года с 1985 (Пособие к СНиП II-23-81*), а в теоретических справочниках и того раньше.

Просто если брать единицу, возникает логический вопрос - зачем "огород нагородили"? А вот если считать, что стержень надо проверять (пусть и условно) по общим канонам - всё моментально становится на свои места. Ведь считаем же мы в конце концов сварные швы во всех случаях на условный срез, даже когда его и в помине нет
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2019, 10:13
#1402
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Тады, ой ... Правда с таким подходом надо все современные нормы, того ...
В принципе да.
Но в последнее время появилось слишком много пишущих запрос разработчикам норм по поводу любого чиха.
Цитата:
покажите как с использованием формул из норм проверить такой стержень
Брать из норм мю для Эйлеровой устойчивости - а именно произвести отделение элемента по шарниру - и останется в чистоте мю=1. В норме не разрешено путать Эйлерову устойчивость с устойчивостью положения.
Цитата:
... эти зависимости (Мю>1) существуют ..в теоретических справочниках...
А там как раз разделено - мю вычисляется для дух случаев. Причем мю=1 (Эйлеров) не теряет смысла и при мю>1 (Положения). Мю же нужно использовать разумно, со смыслом.
Цитата:
Просто если брать единицу, возникает логический вопрос - зачем "огород нагородили"?
Для оценки устойчивости положения в т.ч. Но это никакого отношения к поэлементной проверке через "фи"не имеет.
Цитата:
А вот если считать, что стержень надо проверять (пусть и условно) по общим канонам - всё моментально становится на свои места
Общие каноны включают в себя много разновидностей устойчивости, нас же интересует только Эйлерова. Зачем проверять устойчивость прямолинейной формы ЭТОГО стержня на мю>1? При мю>1 проверять нужно податливость опоры (если это актуально -надо смотреть, не ограничен ли вдруг ход опоры при всей ее мягкости). Т.е.переходить к проверке устойчивости положения, что не предполагает применения "фи".
К слову, программы совсем не разделяют, и выдают даже мю<1.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2019, 10:41
#1403
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Для оценки устойчивости положения в т.ч. Но это никакого отношения к поэлементной проверке через "фи"не имеет.
Вот у меня получилось для шарнирного элемента в составе рамы Мю=1,05. Что это означает. Я могу оставить это значение или должен ужесточать опоры, а может нужн делать что-то ещё? Покажите численно что на что умножить, с чем сравнить - одним словом расчёт для такого случая.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2019, 11:03
#1404
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант
система одинаковых консольных стоек объединенных поверху потеряет устойчивость в форме горизонтального смещения верха.
Цитата:
Сообщение от IBZ
Абсолютно не обязательно
По моему у кого-то тут начала протекать крыша
Ни у кого не поехала. Оба правы и, надеюсь, понимают друг друга.
Первый говорит о форме потери устойчивости, по которой определяются мю.
Второй говорит о том, что одна из стоек может потерять устойчивость раньше, как "изолированный" стержень по другой ("собственной") форме мю=0,7 или, о чеи говорит Ильнур, в случае шарнирно опертого стержня мю=1
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не помогает - результат одинаков.
Я уже потерял нить Ваших выкладок - у Вас привычка быстренько подсовывать свои варианты проверок в проверки по теме. Выложите с нуля Вашу проблему
Не помогает - после разбивки шарнирно опертого стержня на 2 элемента результат (мю) не изменился.

А проблема давно известная - как получить, используя результаты Лиры 9.6R8 "правильные" мю.

Вот попытка анализа схемы аналогичной со схемой Вавана

Система из трех консольных стоек одинакового сечения защемленных снизу с объединенным перемещением верха N1=1 N2=2 N3=1. Меняем высоту средней стойки L2
L1=L2=L3=1 мю1=мю3=2,3 мю2=1,63 - верю
L1=L3=1 L2=1,5 мю1=мю3=2,41 мю2=1,13 - вроде похоже на правду
L1=L3=1 L2=2 мю1=мю3=2,39 мю2=0,84 - мю2 возможно похоже на правду, мю1 мне кажется должно возрасти

Та же схема с добавлением шарнира в нижнюю опору средней стойки
L1=L2=L3=1 мю1=мю3=2,69 мю2=1,9
L1=L3=1 L2=1,5 мю1=мю3=2,48 мю2=1,17
L1=L3=1 L2=2 мю1=мю3=2,37 мю2=0,84
Как я говорил в случае шарнирно опертой средней стойки считаю верным мю1=2,83
Шарнирно опертую стойку буду считать с мю=1

И что мне прикажете делать с этими мю?
Как мне от них перейти к мю для расчета по СП16 ?

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ага, программа виновата А заодно и пункт И.3 приложения "И" СП 16.13330.2011 и аналогичные данные из Пособия и справочников.
Тогда подскажите как совместить результаты программы с СП и справочниками, то же мю>1 для стержня с шарнирными опорами?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2019, 11:58
#1405
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вот у меня получилось для шарнирного элемента в составе рамы Мю=1,05. Что это означает. ...
Это надо смотреть на форму потери устойчивости - я же не вижу (раз много элементов), из-за чего мю>1 - из-за положения или из-за недогруза по Эйлеру по сравнению с другими. Скорее это (1,05>1 численно) означает, что Ваш стержень не теряет устойчивости по Эйлеру. Поэтому для проверки на устойчивость через "фи" самого стержня при действующем N (на всякий случай, или для уточнения Кисп), используется мю=1 (численно), т.к. нас интересует случай потери устойчивости по Эйлеру (с искривлением стержня). Проверка на устойчивость через "фи" при мю=1 покажет, проходит ли по СП это сечение при этом N.
Допустим прошло - допустим при Кисп=0,8. Можно уменьшить сечение - стержень недоиспользован, можно довести до Кисп=1, при этом мю=1 всегда. Затем пересчитать мю с новым сечением, при этом мю=1,05 станет мю=1,03, или мю=1, или даже мю=0,9. Мю>1 означает, что стержень прямолинеен, мю<1 - криволинеен. При мю=1 изучать "окресности точки" не станем, скажем лишь, что амплитуды выгиба и отклонения опоры из уравнений форм сопоставимы. Но т.к. мю=1, нам это неинтересно, берем мю=1 и проверяем.
И при Мю>1 и при мю<1 влияние "потери положения" на другие элементы системы учтется изменением их мю.
Вопрос же ужесточать/смягчать пружинные связи (при их наличии) нужно рассматривать конкретно по схеме конструкции.

----- добавлено через ~35 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
...Вот попытка анализа схемы аналогичной со схемой Вавана
Система из трех консольных стоек одинакового сечения защемленных снизу с объединенным перемещением верха N1=1 N2=2 N3=1. Меняем высоту средней стойки L2
L1=L2=L3=1 мю1=мю3=2,3 мю2=1,63 - верю
L1=L3=1 L2=1,5 мю1=мю3=2,41 мю2=1,13 - вроде похоже на правду
L1=L3=1 L2=2 мю1=мю3=2,39 мю2=0,84 - мю2 возможно похоже на правду, мю1 мне кажется должно возрасти

Та же схема с добавлением шарнира в нижнюю опору средней стойки
L1=L2=L3=1 мю1=мю3=2,69 мю2=1,9
L1=L3=1 L2=1,5 мю1=мю3=2,48 мю2=1,17
L1=L3=1 L2=2 мю1=мю3=2,37 мю2=0,84
Как я говорил в случае шарнирно опертой средней стойки считаю верным мю1=2,83
Шарнирно опертую стойку буду считать с мю=1

И что мне прикажете делать с этими мю?
Как мне от них перейти к мю для расчета по СП16 ?
Первая схема без шарнира:
Все мю c L2=1, верны.
Все мю c L2=1,5, верны.
Все мю c L2=2, незначительно занижены - должно быть 2,42 и 0,86.
Вторая схема с шарниром:
Все мю c L2=1, верны.
Все мю c L2=1,5, незначительно завышены - должно быть 2,42 и 1,17.
Все мю c L2=2, значительно занижены - должно быть 2,82 и 1,0.
Это скорее оттого, что например Вы забыли ввести шарнир между ригелями. Или еще что - проверьте тщательнее исходные, в т.ч. и соотношение жесткостей, в т.ч. ригелей. Я вычислял при очень жестких по отношению к стойкам ригелях. Стойки разбил на куски по 1 м.
Все мю, кроме мю шарнирно-изолированного, можно напрямую использовать в проверках по формулам СП, кроме ПГ. Для шарнирно-изолированного мю=1 для всех проверок. Для остальных при проверке ПГ использовать мю=1...2, в зависимости от настроения.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2019, 14:05
#1406
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Тогда подскажите как совместить результаты программы с СП и справочниками, то же мю>1 для стержня с шарнирными опорами?
Как совместить - показывает, например, С.Д. Лейтес в книге "Устойчивость сжатых стальных стержней" 1954 г. Сначала смотрим страницы 25-26, а после идем на страницу 254. Там, действительно, написано, что в качестве расчётной длины следует применять физическую длину и показано, что коэффициент запаса устойчивости определяется как K=vL/N.

Если теперь приравнять критическую силу потери устойчивости положения и Эйлеровскую классическую формулу vL=Пи^2EI/(Мю*L)^2 и решив это уравнение относительно Мю, получаем значение приведения длины для эквивалентного Эйлеровского стержня. Именно об "первородстве" равенства критических сил я неоднократно говорил и раньше и сейчас. А то что там одна волна, две волны ... или вообще нет волн - это вторичный фактор.

Теперь проанализируем нормы. В применении к случаю шарнирного стержня с линейно податливыми концами речь идет именно о Мю - его позволяют получить приведенные формулы. Скажите пожалуйста, если с этим Mю нужно было бы поступать как-то по особому, об этом следовало бы сказать? В нормах же ни слова. Если оставить в стороне заклинания о несовершенстве последних, следует сделать вывод, что Мю и в этом случае (пусть и условно) необходимо использовать самым обычным способом.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2019, 16:37
#1407
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Мю и в этом случае (пусть и условно) необходимо использовать самым обычным способом
Offtop: Почти полторы тысячи постов и все для того, чтоб тему закончить откровенным бредом
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2019, 18:05
#1408
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
...следует сделать вывод, что Мю и в этом случае (пусть и условно) необходимо использовать самым обычным способом.
Ну, совсем трагическая концовка...
Применение мю из расчетов устойчивости положения для проверки по Эйлеровой - действительно бред.
Вот например стержневая конструкция - проверка по полученным мю покажет, что стержни не проходят, в т.ч. по ПГ. На деле система устойчива как в целом, так и поэлементно.
Тут НЕЛЬЗЯ пользоваться мю обычным образом. И вообще никак нельзя (случайные "прохождения" при сильной недогруженности по Эйлеровой устойчивости не в счет).
Можно использовать мю=1 для обеих стоек, и КЗУ системы для оценки общей.
Если в той же конструкции ослабить "пружинный" стержень (EJ2), то потеряется устойчивость положения системы. И выявить это СП опять же НИКАК не поможет.
В СП много чего недосказано...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СП и устойчивость.png
Просмотров: 70
Размер:	4.7 Кб
ID:	211736  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2019, 08:08
#1409
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Применение мю из расчетов устойчивости положения для проверки по Эйлеровой - действительно бред.
Какие-то двойные стандарты: "тут применять, а тут не применять". Ты уж определись.
А если коэф. устойчивости больше 10, нужна ли поэлементная проверка?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2019, 12:31
#1410
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Какие-то двойные стандарты...
А кому сейчас однобоко? Это не стандарты двойные, а два вида явлений. Каждому свой стандарт. Проверить-то в первом шаге можно на всякое полученное мю. Но при непрохождении нужно начинать различать, отчего это такое мю.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А если коэф. устойчивости больше 10, нужна ли поэлементная проверка?
Что за "коэф. устойчивости"? Запаса что ли? Чей "коэф. устойчивости"? Системы? Или элемента?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2019, 13:51
#1411
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Не знаешь - так и скажи. Нечего разводить лабуду "что-почём".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2019, 18:06
#1412
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Не знаешь - так и скажи. Нечего разводить лабуду "что-почём".
Ты вопрос не умеешь задавать.
На п. 1408 сказано:
Цитата:
Вот например стержневая конструкция - проверка по полученным мю покажет, что стержни не проходят, в т.ч. по ПГ. На деле система устойчива как в целом, так и поэлементно.
А ты пр Ерему что-то понес.
Можешь при больших КЗУ вешать на гвоздь поэлементную проверку. Тебе не привыкать. Заодно и внецентренности туда же повесь.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2019, 02:12
#1413
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот задача - можно и без "авторов" вполне увидеть неадекватность проверки стойки через мю, не равном 1:
У меня получилось "мю"=0.701. У вас не так? Ручной счет сошелся с программным. При увеличении длины подпирающей стойки(например, до 4м, мю=0.722) жесткость опоры снижается, критическая нагрузка также снижается. В данной постановке такая опора почти соответствует жесткой.
Исходные данные:
L=4м (стойка)
L=2м (стока подпирающая связь)
EI=26.68тм2 (Дв№20 при изгибе относительно оси меньшей жесткости)
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)

Последний раз редактировалось Vovas_91, 12.03.2019 в 02:44.
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2019, 07:33
#1414
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ты вопрос не умеешь задавать.
Задам совсем простой:
Как отличить "потерю формы" от "потери положения" в пространственной раме?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2019, 09:04
#1415
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я спетсиальна веду себя идеально, начиная с этого поста (п. 1220).
Схема тут: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=1077
Результаты во вложениях.
Нужно признать, что, строго говоря, нормы помогли определить расчетную длину стоек только первого яруса. Тем не менее, используя известное трансцендентное уравнение для стержня с тремя упругими опорами довольно просто находится расчетная длина стоек остальных ярусов. Полученные расчетные длины вычислены на основе критической силы отдельного стержня, а не системы в целом, т.е. и дух норм(поэлементная проверка) и дух мю соблюден.
Вложения
Тип файла: pdf 1э.pdf (134.5 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: pdf 2э.pdf (127.3 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: pdf 3э.pdf (127.7 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: pdf 4э.pdf (127.3 Кб, 21 просмотров)
румата вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2019, 09:53
#1416
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Оставлю это здесь..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Element Stability with flexible support.PNG
Просмотров: 66
Размер:	161.9 Кб
ID:	211804  
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2019, 10:07
#1417
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Оставлю это здесь..
Ну то есть надо как то различать при расчетах, смысле потерю формы и потерю положения? И подходы (формулы) что ли разные будут или нет?
Давайте расшифруйте свой месседж)))
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2019, 10:20
#1418
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Ну то есть надо как то различать при расчетах, смысле потерю формы и потерю положения? И подходы (формулы) что ли разные будут или нет?
Давайте расшифруйте свой месседж)))
В моем понимании влияние податливости опор именно на Эйлерову силу может иметь место только для неразрезных элементов, а в случае однопролетного стержня с хлипкой опорой речь идет об устойчивости положения

Последний раз редактировалось slava_lex, 12.03.2019 в 10:25.
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2019, 10:43
#1419
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Ну суть то одна - жесткость примыкающих опор. Будут они представлены в виде пружин или стержней или еще чего.
Решая дифференциальное уравнение формы потери устойчивости (ФПУ) мы находим критическую силу которая выводит стержень из состояния равновесия.

Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
именно на Эйлерову силу
А еще есть какая?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Оставлю это здесь..
Стоп, еще до меня дошло один момент - там если дельта меньше какого то значения то вообще система ГИС получается, поэтому стержень и опрокидывается.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)

Последний раз редактировалось Vovas_91, 12.03.2019 в 10:49.
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2019, 10:59
1 | 1 #1420
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
В моем понимании влияние податливости опор именно на Эйлерову силу может иметь место только для неразрезных элементов, а в случае однопролетного стержня с хлипкой опорой речь идет об устойчивости положения
Какая разница. Устойчивость положения также выражается через Fкр по Эйлеру. Разница только в том, что при опрокидывании отсутствует продольный изгиб стержня. Соответственно, нормативные проверки стержня на продольный изгиб и ПГ через фи теряют всякий смысл при опрокидывании стержня.
румата вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетная длина колонн Алиса Селезнева Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2011 11:35
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37