Расчетная длина металлических колонн - Страница 84
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн

Расчетная длина металлических колонн

Ответ
Поиск в этой теме
Старый 09.02.2011, 16:42
Расчетная длина металлических колонн
Алиса Селезнева
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 10

Помогите если можно в определение расчетной длины металлической колонны коробчатого сечения высотой 9м в плоскости и из плоскости фермы, узлы прилагаю. Одноэтажное , однопролетной здание,24х60м, шаг колонн 4м, связи по фермам в верхнем и нижнем поясе и профлист покрытия создают жесткий диск по покрытию, вертикальные связи по колоннам не предусмотрены.

Вложения
Тип файла: pdf узел1.pdf (49.1 Кб, 4796 просмотров)
Тип файла: pdf узел2.pdf (45.3 Кб, 3347 просмотров)

Просмотров: 355908
 
Старый 24.10.2019, 15:34
#1661
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
...параметр чувствительности ....
Простите, не могли бы Вы пояснить, что это? Как он (параметр) вычисляется? Как выглядит формула?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...А тебе зачем - "твёрдо"?
Так значит ты не знаешь, как это устроено? Изобретаешь своих крокодилов на ходу? Стыдно должно быть, молодой человек.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 24.10.2019, 16:51
#1662
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Простите, не могли бы Вы пояснить, что это? Как он (параметр) вычисляется? Как выглядит формула?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Так значит ты не знаешь, как это устроено? Изобретаешь своих крокодилов на ходу? Стыдно должно быть, молодой человек.
Мы-нет Тут без ста грамм Городецкого не обойтись

На предыдущей странице из справки лиры про чувствительность и коэф. расчетной длины выписки:
Цитата:
Чувствительность 1 соответствует наиболее ответственному элементу схемы.
и
Цитата:
Если предположить, что все стержни рамы теряют устойчивость, то первым из них теряет устойчивость один – самый гибкий и самый нагруженный, а именно тот, у которого коэффициент свободной длины является минимальным
ну вроде как самый ответственный

Ну и вроде бы логично, что и там, и там про один и тот же элемент говорится. Но что-то пошло не так...

В Скаде элемент с минимальной мю по первой форме чем-то выделяется в результатах по энергетическому постпроцессору?

Дежавю какое-то Че т мне кажется уже в этой теме было такое
And_T вне форума  
 
Старый 24.10.2019, 17:09
#1663
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Тут без ста грамм Городецкого не обойтись
Берем 150 грамм, строим схему из 2х-3х стоек с понятными соотношениями. Считаем в Лире и Скаде и анализируем, где на какой элемент указывает программа - всё. Математику мы так не выявим, а вот что подразумевается под тем или иным понятием, запросто .
IBZ вне форума  
 
Старый 24.10.2019, 17:17
#1664
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
...В Скаде элемент с минимальной мю по первой форме чем-то выделяется в результатах по энергетическому постпроцессору?...
Конечно нет. Зачем? Мю - это же просто коэффициент приведения к эйлеру, геометрическая аналогия. "Мощь и роль" стержня в системе определяет не только мю, но и EJ и N (их есть в формуле Эйлера). Поэтому минимальная расчетная длина никого не интересует. Например если все мю приблизительно равны меж собой, то о чем можно говорить?
Говорить надо о относительных "запасах"...Скад сообщает об стержне с минимальным КЗУ (сам КЗУ вычисляется для всех стержней из предположения, что для каждого мю=0,5).
А энергетический постпроцессор индицирует прямо то, для чего он предназначен - долю "работы" в отпоре гнетущим силам.
Никаких загадочно-секретных (к 24.10.2019 - через лет 40 с первой версии Лиры - материалы не рассекречены) чуйствительностей в СКАД не изобретено...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 24.10.2019, 18:21
#1665
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469


Не минимальная расчетная длина, а минимальный мю, который единственный верный среди остальных (по лире) и конечно находится в соответствии с коэффициентом запаса общей устойчивости

Но ведь
Цитата:
долю "работы" в отпоре гнетущим силам.
это и есть чувствительность
And_T вне форума  
 
Старый 24.10.2019, 18:55
#1666
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Не минимальная расчетная длина, а минимальный мю,
Особой разницы нет, минимальность мю ни о чем не говорит. Кое-о чем говорит минимальное локальное КЗУ. Обычно такой элемент оказывается где-то впереди всех в степени виновности.
Цитата:
который единственный верный среди остальных (по лире) и конечно находится в соответствии с коэффициентом запаса общей устойчивости
Верны мю - не минимальный! А мю элемента с МИНИМАЛЬНЫМ локальным КЗУ. Скад номер такого стержня озвучивает в строке протокола. Так и пишет: Минимальное локальное КЗУ обанаружено у элемента номер XXX и равно YYY.
Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
это и есть чувствительность..
Нет! Пофторно: СКАД индицирует ОДНО, Лира - ДРУГОЕ - я же ранее по двухпролетной раме выкладывал картинки! СКАД для например всей средней показывает равные и максимальные из всех доли, и это СООТВЕТСТВУЕТ истине - именно средняя колонна виновна - в это мы убедились по другим признакам/критериям.
Лировская засекреченная чувствительность - см. сканы выше - индицирует максимум чувствительности ТОЛЬКО у базы крайней колонны. Т.е. из Лировской картины (мозаики) нельзя НИКАКИХ выводов сделать, особенно таких правильных, которые можно делать из мозаики СКАД.
Вы ошибаетесь, это СОВСЕМ разные параметры. Не то чтобы численно разные (например кратные или обратные), а смысл разный. Смысл Скадовского понятен, соответствует энергетической теории устойчивости.
А что лежит под "чувствительностью", непонятно нифига. От слова совсем. Даже Вам - это видно из попытки провести словесную аналогию между СКАД и Лирой. При полном отсутствии какой-либо аналогии в мозаиках.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 24.10.2019, 19:06
#1667
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Верны мю - не минимальный! А мю элемента с МИНИМАЛЬНЫМ локальным КЗУ.
О, как всё запущенно...
Нет никакого "локального КЗУ". Это голимый троллинг Перельмутором Ильнуров.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Старый 24.10.2019, 19:44
#1668
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
О, как всё запущенно....
Наоброт, запущено с "чуйствительностью".
Цитата:
Нет никакого "локального КЗУ".
Есть, равен строго sqrt(Пи^2*E*J/N/0,5).
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это голимый троллинг Перельмутором...
Это весьма полезный (потому что понятный) прикол.
А вот прикол Городецкого с "чуйствительностью" - crocodil для Бахилов.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 24.10.2019, 20:07
#1669
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Особой разницы нет, минимальность мю ни о чем не говорит. Кое-о чем говорит минимальное локальное КЗУ. Обычно такой элемент оказывается где-то впереди всех в степени виновности.
Верны мю - не минимальный! А мю элемента с МИНИМАЛЬНЫМ локальным КЗУ. Скад номер такого стержня озвучивает в строке протокола. Так и пишет: Минимальное локальное КЗУ обанаружено у элемента номер XXX и равно YYY.
Нет! Пофторно: СКАД индицирует ОДНО, Лира - ДРУГОЕ - я же ранее по двухпролетной раме выкладывал картинки! СКАД для например всей средней показывает равные и максимальные из всех доли, и это СООТВЕТСТВУЕТ истине - именно средняя колонна виновна - в это мы убедились по другим признакам/критериям.
Лировская засекреченная чувствительность - см. сканы выше - индицирует максимум чувствительности ТОЛЬКО у базы крайней колонны. Т.е. из Лировской картины (мозаики) нельзя НИКАКИХ выводов сделать, особенно таких правильных, которые можно делать из мозаики СКАД.
Вы ошибаетесь, это СОВСЕМ разные параметры. Не то чтобы численно разные (например кратные или обратные), а смысл разный. Смысл Скадовского понятен, соответствует энергетической теории устойчивости.
А что лежит под "чувствительностью", непонятно нифига. От слова совсем. Даже Вам - это видно из попытки провести словесную аналогию между СКАД и Лирой. При полном отсутствии какой-либо аналогии в мозаиках.
я: 1+3=4
Ильнур: нет! 3+1=4


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Особой разницы нет
Разница как раз есть, если придираться к каждому слову, как кое-кто

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
минимальность мю ни о чем не говорит. Кое-о чем говорит минимальное локальное КЗУ. Обычно такой элемент оказывается где-то впереди всех в степени виновности.
Верны мю - не минимальный! А мю элемента с МИНИМАЛЬНЫМ локальным КЗУ. Скад номер такого стержня озвучивает в строке протокола. Так и пишет: Минимальное локальное КЗУ обанаружено у элемента номер XXX и равно YYY.
Про лиру. Там написано
Цитата:
Если предположить, что все стержни рамы теряют устойчивость, то первым из них теряет устойчивость один – самый гибкий и самый нагруженный, а именно тот, у которого коэффициент свободной длины является минимальным μ=μmin. Остальные стержни рамы теряют устойчивость как бы вынужденно, сопротивляясь потере устойчивости самого неустойчивого стержня. Этим легко объяснить завышенное значение μ для остальных
И это то же самое, если учесть, что μ находится в зависимости от кзу и самое главное-не придираться к словам а только в суть

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нет! Пофторно: СКАД индицирует ОДНО, Лира - ДРУГОЕ - я же ранее по двухпролетной раме выкладывал картинки! СКАД для например всей средней показывает равные и максимальные из всех доли, и это СООТВЕТСТВУЕТ истине - именно средняя колонна виновна - в это мы убедились по другим признакам/критериям.
Лировская засекреченная чувствительность - см. сканы выше - индицирует максимум чувствительности ТОЛЬКО у базы крайней колонны. Т.е. из Лировской картины (мозаики) нельзя НИКАКИХ выводов сделать, особенно таких правильных, которые можно делать из мозаики СКАД.
А где картинка из энергетического постпроцессора скада? Я просто не знаю его. А картинки с расчетными длинами из п. 1590 и 1601 абсолютно одинаковы. И то, что μ для крайних завышены (по лире) вы как раз дальше и объясняете. Опять же, грубо говоря, чему вы так противитесь (про минимальный мю) :
Цитата:
первым из них теряет устойчивость один – самый гибкий и самый нагруженный, а именно тот, у которого коэффициент свободной длины является минимальным μ=μmin.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы ошибаетесь, это СОВСЕМ разные параметры. Не то чтобы численно разные (например кратные или обратные), а смысл разный. Смысл Скадовского понятен, соответствует энергетической теории устойчивости. А что лежит под "чувствительностью", непонятно нифига. От слова совсем. Даже Вам - это видно из попытки провести словесную аналогию между СКАД и Лирой. При полном отсутствии какой-либо аналогии в мозаиках.
Я не пытаюсь провести словесную аналогию между ними Эт в справке лиры написано, что параметр чувствительности
Цитата:
Вычисляется на основании энергии рассматриваемой формы потери устойчивости
Так что в скаде с энергией у элемента, у которого в лире параметр чувствительности=1?
And_T вне форума  
 
Старый 24.10.2019, 20:24
#1670
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
... есть, если придираться к каждому слову...
А в принципе - нет. Да.
Цитата:
Про лиру. Там написано
Цитата:
тот, у которого коэффициент свободной длины является минимальным μ=μmin
Это же НЕПРАВИЛЬНО написано! Например самую уязвимую (по данным ГРУ) колонну с мю=1 разбили на два - получили мю=2. А соседние элементы как имели мю=1,5, так и имеют. И что - теперь ТА же колонна уже не самая-самая?
Цитата:
А где картинка из энергетического постпроцессора скада?
В этой теме, я выложил на п. 1621. Сравните с п. 1615.
Цитата:
в справке лиры написано, что параметр чувствительности
Так хреново написано, что уже 45 лет никто не может понять.
Цитата:
Так что в скаде с энергией у элемента, у которого в лире параметр чувствительности=1?
Так а там все хорошо - наиболее тужится средняя. А не рассчувствовалась база крайней, как у Городецкого.
Вообще в СКАДе по длине колонн ничего не меняется, а в Лире - меняется, и резко. Просто пипец параметр. Загадка века...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 24.10.2019, 23:05
#1671
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это же НЕПРАВИЛЬНО написано! Например самую уязвимую (по данным ГРУ) колонну с мю=1 разбили на два - получили мю=2. А соседние элементы как имели мю=1,5, так и имеют. И что - теперь ТА же колонна уже не самая-самая?
Там про весь стержень написано. А если он разбит, то в справке есть отдельный ахтунг на этот счет.

В другой лире сейчас посмотрел, параметр чувствительности показывает на те же элементы. У них он обзывается так
Цитата:
В случае недостаточного коэффициента запаса устойчивости конструкции, те элементы, которые имеют наибольшее значение параметра чувствительности, подлежат усилению в первую очередь
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В этой теме, я выложил на п. 1621. Сравните с п. 1615.
Ну вот же. Лировцы в справке забыли написать, что еще элемент, у которого правильное мю, можно посмотреть в энергетическом процессоре скада
And_T вне форума  
 
Старый 25.10.2019, 06:04
#1672
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Там про весь стержень написано.
Не написано так - не надо привирать.
Цитата:
А если он разбит, то в справке есть отдельный ахтунг на этот счет.
Где конкретно? Скан пожалуйста.
Цитата:
те элементы, которые имеют наибольшее значение параметра чувствительности, подлежат усилению в первую очередь
Ну ты же убедился, что усиливать надо среднюю колонну, да целиком. Это 200% для данной задачи. А по Лире (по КЧ=1) нужно усиливать участок около базы крайних колонн. Это абсурд.
Цитата:
Лировцы в справке забыли написать, что
...такое по сути "чувствительность", как она вычисляется. Поэтому теперь ни ты, ни Бахил не знаете, что и писать. Пишете всякую чушь.
Разберитесь с этим коэффициентом - запросите Городецкого, и т.д. И пока не разузнаете, сюда не возвращайтесь. Тут и без вас есть кому белиберду нести.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 25.10.2019, 08:25
#1673
Bunt


 
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
математика
Друзья, нашел я математику Городского о чувствительности, изучайте.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20191025_095302~01~01.jpg
Просмотров: 57
Размер:	175.0 Кб
ID:	219324  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20191025_095313~01.jpg
Просмотров: 58
Размер:	338.8 Кб
ID:	219325  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20191025_095329~01.jpg
Просмотров: 48
Размер:	350.3 Кб
ID:	219326  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20191025_095335~01~01.jpg
Просмотров: 49
Размер:	291.0 Кб
ID:	219327  
Bunt вне форума  
 
Старый 25.10.2019, 08:42
#1674
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Bunt Посмотреть сообщение
Друзья, нашел я математику Городского о чувствительности, изучайте.
Спасибо, друг.
Все высланные могут вернуться сюда для изучения основ "чуйствительности".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 25.10.2019, 09:03
#1675
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Offtop: Муть голубая... Ничего непонятно.
Всё гораздо проще. А в "крокодилах" ещё и надёжнее.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Старый 25.10.2019, 09:27
#1676
Bunt


 
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 107


Что интересно, даже при удалении нагрузки на крайние колонны, хоть и чувствительность средней стойки приблизилась к единице 0.975, но все равно единица в основании крайних колонн.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1571984763263-377169514.jpg
Просмотров: 41
Размер:	133.7 Кб
ID:	219328  
Bunt вне форума  
 
Старый 25.10.2019, 09:33
#1677
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не написано так - не надо привирать.
В чем я привираю? Нам нужна расчетная длина всей колонны или ее пятой/десятой/двадцатой части? Или опять будешь придираться к словам и писать, что мы вообще ищем мю только для того, чтобы найти мю, а расчетная длина нам и не нужна? Прям как с сп-нормотворцам-ты знаешь суть, что 1+1=2, но они написали коряво так, что у них получилось (формально читая и не думая) 1+1=2.5. Теперь что, таблицу сложения переделывать?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
надо среднюю колонну, да целиком
А тут уже целиком? А как же мю для части?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ну ты же убедился, что усиливать надо среднюю колонну, да целиком.
Да я нигде и не писал, что считаю по другому. Про чувствительность я только цитировал то, что сами разработчики про нее писали
Я вообще не знаю никого, кто бы пользуется этой чувствительностью. Да и что-то мне подсказывает, что и среди всей РФ, да что там РФ, среди всего форума таких нет

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Тут и без вас есть кому белиберду нести.
Заметно Воюешь во все стороны. Даже против тех, кто вроде бы и не враг тебе. Уже всех победил
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.JPG
Просмотров: 37
Размер:	60.0 Кб
ID:	219330  
And_T вне форума  
 
Старый 25.10.2019, 09:45
#1678
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
В чем я привираю?
В мануале не написано, как читать результат расчета на чувствительность в случае разбитости стержня. Буквально написано - "для стержня". А стержень - это элемент от узла до узла. И баста.
Цитата:
Нам нужна расчетная длина всей колонны или ее пятой/десятой/двадцатой части?
Нам нужно знать, что такое "чувствительность" и как ею пользоваться. С расчетным длинами мы определились еще ранее.
Цитата:
А тут уже целиком?
Да, тут, в СКАДе, все четко с энергетическим анализом.
Цитата:
А как же мю для части?
Мы мю уже не обсуждаем, обсуждаем "чувствительность" в Лире.
Цитата:
Я вообще не знаю никого, кто бы пользуется этой чувствительностью
Бахил походу пользуется - математику "расшифровал" на раз.
Цитата:
Воюешь
Я не воюешь, а направляю к истине. Вот эту чувствительность надо было расшифровать за 45 лет? Надо было. В результате "войн" имеем п.1673. Теперь можно расставить точки в концах.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 25.10.2019, 10:03
#1679
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469


Цитата:
Сообщение от Bunt Посмотреть сообщение
Друзья, нашел я математику Городского о чувствительности, изучайте.
Лировцы не согласны с тем, что нужно усиливать "толкающие" элементы для увеличения кзу
А че там под [2.33]?
And_T вне форума  
 
Старый 25.10.2019, 10:10
#1680
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Лировцы не согласны с тем, что нужно усиливать "толкающие" элементы для увеличения кзу
Можно усиливать и толкающие, ничего не правильного в этом нет, но может получится так, что усиление удерживающих будет значительно эффективнее влиять на увеличение КЗУ
румата вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетная длина колонн Алиса Селезнева Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2011 11:35
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37