Помогите если можно в определение расчетной длины металлической колонны коробчатого сечения высотой 9м в плоскости и из плоскости фермы, узлы прилагаю. Одноэтажное , однопролетной здание,24х60м, шаг колонн 4м, связи по фермам в верхнем и нижнем поясе и профлист покрытия создают жесткий диск по покрытию, вертикальные связи по колоннам не предусмотрены.

Вложения
Тип файла: pdf узел1.pdf (49.1 Кб, 4796 просмотров)
Тип файла: pdf узел2.pdf (45.3 Кб, 3347 просмотров)

Просмотров: 355908
 
Старый 25.10.2019, 10:31
#1681
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Можно усиливать и толкающие, ничего не правильного в этом нет, но может получится так, что усиление удерживающих будет значительно эффективнее влиять на увеличение КЗУ
Вон румата знал, как пользоваться чувствительностью, но это было 50 страниц назад и все забыли
В другой лире посмотрел
1 картинка: увеличил только сечение всей средней стойки на 250хб- коэф. запаса 1.8
2 картинка: увеличил только сечение 2 нижних элементов крайних стоек (самых по чувствительности)-коэф. 2.2
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 47
Размер:	66.2 Кб
ID:	219336  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.JPG
Просмотров: 39
Размер:	64.8 Кб
ID:	219337  
And_T вне форума  
 
Старый 25.10.2019, 10:41
#1682
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Чувствительность в Лире,в отличие от энергетического анализа в SCADе, не является показателем для определения элемента с не завышенным/"правильным" мю, а является показателем наибольшего влияния изменения жесткости отдельных элементов на КЗУ системы.
румата вне форума  
 
Старый 25.10.2019, 10:46
#1683
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
...1 картинка: увеличил только сечение всей средней стойки на 250хб- коэф. запаса 1.8
2 картинка: увеличил только сечение 2 нижних элементов крайних стоек (самых по чувствительности)-коэф. 2.2
Обалдеть! Правда что ли? А во втором случае тоже до 250х6 увеличил?
В лире вот это вот круче что ли получилось? Городецикий молодец?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 25.10.2019, 10:59
#1684
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Чувствительность в Лире,в отличие от энергетического анализа в SCADе, не является показателем для определения элемента с не завышенным/"правильным" мю, а является показателем наибольшего влияния изменения жесткости отдельных элементов на КЗУ системы.
Всем, кроме Ильнура, в этой теме интересна расчетная длина/правильное мю для элементов. Ему же не дает покоя чувствительность

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Обалдеть! Правда что ли? А во втором случае тоже до 250х6 увеличил?
В лире вот это вот круче что ли получилось? Городецикий молодец?
Цитата:
Ну ты же убедился, что усиливать надо среднюю колонну, да целиком. Это 200% для данной задачи. А по Лире (по КЧ=1) нужно усиливать участок около базы крайних колонн. Это абсурд.
Эти 2 сообщения писал один и тот же человек?
And_T вне форума  
 
Старый 25.10.2019, 11:15
#1685
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Городецикий молодец?
А ты сомневался?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Старый 25.10.2019, 11:17
#1686
Bunt


 
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
А че там под [2.33]?
Вот что
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20191025_131424~01.jpg
Просмотров: 66
Размер:	355.2 Кб
ID:	219339  
Bunt вне форума  
 
Старый 25.10.2019, 11:22
#1687
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469


Цитата:
Сообщение от Bunt Посмотреть сообщение
Вот что
Понятно
And_T вне форума  
 
Старый 25.10.2019, 11:29
#1688
Bunt


 
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 107


На сайте лиры 10х нашел статью
https://lira-soft.com/forum/forum8/2...ti-v-lira-10.6
Там есть такая фраза:
Цитата:
Параметр чувствительности – безразмерная величина, которая показывает какой вклад вносят те или иные элементы в общую потерю устойчивости конструкции по выбранной форме. В случае недостаточного коэффициента запаса устойчивости конструкции, те элементы, которые имеют наибольшее значение параметра чувствительности, подлежат усилению в первую очередь.
Возникает вопрос, а в случае "достаточного" КЗУ что?
Bunt вне форума  
 
Старый 25.10.2019, 11:36
#1689
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Bunt Посмотреть сообщение
Там есть такая фраза:
Не правильно написано. Далеко не всегда этот параметр показывает "вклад вносимый элементом в общую потерю устойчивости конструкции по выбранной форме".
Цитата:
Сообщение от Bunt Посмотреть сообщение
а в случае "достаточного" КЗУ что?
В случае достаточного КЗУ ничего усиливать не нужно.
румата вне форума  
 
Старый 25.10.2019, 11:39
#1690
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
этот параметр показывает
Крутизну Городецкого. И больше ничего.
И как правильно тут отметили:
Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Я вообще не знаю никого, кто пользуется этой чувствительностью.
Т.е., эта "чуйствительность" никому не нужна. За исключением Ильнура.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.

Последний раз редактировалось Бахил, 25.10.2019 в 11:44.
Бахил вне форума  
 
Старый 25.10.2019, 12:07
| 1 #1691
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...эта "чуйствительность" никому не нужна.
А зря. Устойчивость теряют не только стержни, но и пластинки. И информация о наиболее рациональных местах установки ребер жесткости никогда лишней не будет.
румата вне форума  
 
Старый 25.10.2019, 13:52
#1692
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Т.е., эта "чуйствительность" никому не нужна. За исключением Ильнура.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
А зря.
Согласен, что зря.
Для стержневых систем тоже.
Думаю, всем очевидно, что обычно эффективнее усилить короткий поддерживающий элемент (возможно до уменьшив мю толкающего до 0,7), чем длинный толкающий.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чувст.png
Просмотров: 56
Размер:	3.3 Кб
ID:	219353  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 25.10.2019 в 14:08.
Старый Дилетант вне форума  
 
Старый 25.10.2019, 14:42
#1693
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Возможно. Ни разу не сталкивался с "непрохождением" по общей устойчивости.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Старый 25.10.2019, 16:50
#1694
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Не правильно написано. Далеко не всегда этот параметр показывает "вклад вносимый элементом в общую потерю устойчивости конструкции по выбранной форме".
Ну вот, а я только отмечать собрался, что белых пятен стало меньше
И опять в связи с этим дилемма, как тогда:
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
И информация о наиболее рациональных местах установки ребер жесткости никогда лишней не будет.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Думаю, всем очевидно, что обычно эффективнее усилить короткий поддерживающий элемент (возможно до уменьшив мю толкающего до 0,7), чем длинный толкающий.
Осторожнее в суждениях. Можно по сопатке получить
And_T вне форума  
 
Старый 25.10.2019, 23:23
#1695
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Всем, кроме Ильнура, в этой теме интересна расчетная длина/правильное мю для элементов. Ему же не дает покоя чувствительность
В этой теме на п. 1615 сослались на "параметр чувствительности:
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...postcount=1615
На вопрос: "что это?" пошли вумные пояснения (Бахил - впереди планеты всей), философические измышления и т.д. На п. 1656 ты первым проявил интерес к этому параметру (будто он тебе понятен): https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...postcount=1656
На п.1673 выяснилось, что все, в т.ч. ты, оказались пустозвонами. Позор.
Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Эти 2 сообщения писал один и тот же человек?
Эти сообщения писал один думающий человек. А в чем дело? Эти сообщения НИКАК не противоречат здравому смыслу. Усиление средней колонны - эффективный способ. А насколько эффективнее усиление околобазовой зоны крайних - это пока не проверено. Кто-то что-то там выложил на п.1681- никто не проверил численно. Мало ли где кто ошибся.
Если на деле параметр чувствительности Лиры позволяет наиболее эффективно анализировать и корректировать устойчивость конструктивных систем, то это здорово.
А расчетные длины находятся независимо от этого параметра. Но на п. 1615 сослались на него. И это был не я - не надо нести чепуху:
Цитата:
Всем, кроме Ильнура, в этой теме интересна расчетная длина/правильное мю для элементов. Ему же не дает покоя чувствительность
Это не я превнес сюда. Я просто вывел всех на чистую воду. Не нужно свой позор с его "знанием" на меня спихивать. Прежде чем рассуждать о каком-либо параметре, изучи матчасть этого параметра, или признайся, что не в курсе. Так будет честно.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 25.10.2019 в 23:30.
Ильнур вне форума  
 
Старый 26.10.2019, 11:40
#1696
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
И опять в связи с этим дилемма
Нет никакой дилеммы. Возможно есть какая-то подмена понятий. Еще раз. Параметр чувствительности, по сути, не является мерилом вклада вносимого элементом в общую потерю устойчивости конструкции по выбранной форме. Параметр чувствительности лишь указывает на места системы для наирациональнейшего усиления элемента/тов. Конечно, в некоторых случаях параметр чувствительности будет совпадать с показателем вклада в общую потерю устойчивости, а в некоторых не будет.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Кто-то что-то там выложил на п.1681- никто не проверил численно.
Да особо нечего там численно проверять. Все и так очевидно. Короткий поддерживающий элемент, ввиду большей погонной жесткости по сравнению с более длинным, всегда рациональнее усилить. Старый Дилетант на на п.1692 это даже графически изобразил.
румата вне форума  
 
Старый 26.10.2019, 12:46
#1697
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В этой теме на п. 1615 сослались на "параметр чувствительности:
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...postcount=1615
На вопрос: "что это?" пошли вумные пояснения (Бахил - впереди планеты всей), философические измышления и т.д. На п. 1656 ты первым проявил интерес к этому параметру (будто он тебе понятен): https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...postcount=1656
На п.1673 выяснилось, что все, в т.ч. ты, оказались пустозвонами. Позор.
Ты читаешь сообщения как-то по своему с выдумыванием за другими. Там были выдержки из справки и предположения, никто не утверждал, что этот параметр кому-то понятен. Никто себя в грудь не бил. И он был реально интересен потому (если говорить обо мне), что было предположение о его связи с нахождением правильных расчетных длин. Но по сопоставлению с результатами скада и твоими объяснениями это оказалось не так. И никто вроде бы не считает, что не знание и попытка разобраться-это позор. Ну кроме тебя конечно Позор это немного другое

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Эти сообщения писал один думающий человек. А в чем дело? Эти сообщения НИКАК не противоречат здравому смыслу. Усиление средней колонны - эффективный способ. А насколько эффективнее усиление околобазовой зоны крайних - это пока не проверено. Кто-то что-то там выложил на п.1681- никто не проверил численно. Мало ли где кто ошибся.
Если на деле параметр чувствительности Лиры позволяет наиболее эффективно анализировать и корректировать устойчивость конструктивных систем, то это здорово.
Это позор! Ты ошибался. Ату тебя! Эффективно усиливать не среднюю колонну, а части крайних. В разы эффективнее. А результаты из другой лиры я выложил потому, что это другой коллектив разработчиков сейчас и с лира сапр не связаны, и с Городецким вроде то же, на которого ты зачем-то бочку катишь

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я просто вывел всех на чистую воду
Тяжело наверное было одному нас неучей тянуть? Хотя постойте, другой же человек нашел, что лировцы вкладывают в это понятие. Другой объяснил нам неучам. Единственное, что делаешь до сих пор ты-опять ставишь под сомнения то, что с твоим мнением расходится.
Искали связь с расчетной длиной, а открылась другая тайна: ты ошибался на счет эффективности усиления средней стойки. Какой же позор! Ой, уже писал про позор Извините

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не нужно свой позор с его "знанием" на меня спихивать. Прежде чем рассуждать о каком-либо параметре, изучи матчасть этого параметра, или признайся, что не в курсе. Так будет честно.
Да я с самого начала не в курсе, что этот параметр значит, и вроде нигде не утверждал обратного. Только у тебя корона на глаза сползла и тебе этого не видно
And_T вне форума  
 
Старый 26.10.2019, 13:07
#1698
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Все и так очевидно. Короткий поддерживающий элемент, ввиду большей погонной жесткости по сравнению с более длинным, всегда рациональнее усилить.
Ну, это уже явный перебор
IBZ вне форума  
 
Старый 26.10.2019, 15:45
#1699
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ну, это уже явный перебор
Ваши аргументы?
румата вне форума  
 
Старый 26.10.2019, 16:46
#1700
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Очень интересно. Человек заявляет "всегда рационально", но с него аргументов никто не требует. Я говорю, что такого обобщения сделать нельзя, а мне - "докажи".

Единственное, что происходит всегда чаще всего - это некоторое уменьшение расчётной длины более длинной колонны. А вот рационально ли такое усиление или не очень - очень большой вопрос

Последний раз редактировалось IBZ, 26.10.2019 в 16:54.
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетная длина колонн Алиса Селезнева Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2011 11:35
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37