| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Не единственное. Влияние изменение жесткости стоек с большей относительной погонной жесткостью(короткие стойки) на результирующие деформации всей рамы никто не отменял. Увеличение жесткости коротких элементов будет сильнее сказываться на уменьшении общей деформативности рамы(соответственно и КЗУ) и всегда будет более рациональным с точки зрения расхода материала чем увеличение жесткости длинной стойки. Проверьте численно раз Вам это не очевидно. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Сумма примеров никаким образом доказательством не является. Численно никакой общий принцип доказать нельзя, вспомните теорему Ферма ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
Цитата:
Очевидность утверждения следует из равенства перемещений верха стоек. Ежу понятно, что жесткость-устойчивость рамы в большей степени повышает ужесточение короткого элемента чем длинного. А с точки зрения эйлеровой устойчивости - усиление короткого элемента всегда эффективнее. КЗУ при усилении короткого стержня - всегда повысится больше, чем при усилении длинного. ОФТОП. Нужно ли доказывать рациональность установки неподвижной опоры в нижней части наклонного участка транспортерной галереи? Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 26.10.2019 в 19:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Вы не то жирным выделяете
![]() Все вам "не так" да "не то". А чего Вы хотите узреть никому не ясно. Вам же привели аналитические выкладки и обоснование принципа нахождения параметра чувствительности в #1673 - проверяйте их хоть численно хоть аналитически. Другое дело, что Вы их просто понять не можете. В таком случае любые доказательства и очевидные и неочевидные будут бесполезными. Offtop: Теорема Ферма здесь не совсем к месту. Следуя путем таких рассуждений мы неизбежно придем к заключению, что двух параллельных линий не может существовать, т.к. они в любом случае когда-то пересекутся. Конечно, к примеру, в несвободной раме нет особого смысла усиливать короткую стойку. Хотя назвать такой элемент удерживающей стойкой тоже нельзя. Это уже будет связь или диафрагма жесткости. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Зря Вы так...
Извините, я никоим образом не смогу изменить своего мнения ввиду отсутствия аргументов с Вашей стороны, оголяющих принципиальную не верность моего мнения ![]() |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
А если закрепить, то вообще красота будет. А если уменьшить жёсткость наиболее "чувствительного"?
Offtop: Это всё Ильнур виноват - "арифметику" ему подавай... Нашли о чём спорить. Кому то внедрение понадобилось, вот и включили бесполезную фишку.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Посчитали что - то - там не все видно. Т.е. места указанные инструментом Городецкого, усилили - чем усилили, как усилили, на какой длине усилили...не видно. Видно только, что если так 1,8, а эдак - 2,2. В какие реальные кг/рубли это вылилось, не очень понятно. Т.е. не видно расхода материала. У реальных элементов же есть А, L и марка стали.
Я предлагаю N взять таким, чтобы средняя при проверке через мю на данный момент не прошла проверку примерно на 20% - типа рядовая ситуация в первом шаге в практике проектирования. Затем попытаться спасти его путем: А. увеличения сечения (естественно на всей длине), Б. повышения марки стали. Вторым вариантом рассмотреть те же операции с крайними. Потом посчитать разницу в кг. Можно еще рассмотреть (для теоретической справедливости) увеличение сечения крайних колонн только в нижней зоне. Как это будет выглядеть на практике - непонятно, но пощупать интересно. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Да вот вроде как раз наоборот. Речь же идет об универсальной фишке - если сооружение суперсложное, там уже никаких очевидностей не останется - вот тогда и очень полезной эта фишка окажется. И вроде с оболочками она тоже работает. К слову, в СКАД усиление областей оболочек по результатам энергетического анализа быстро снимает проблемы. Насколько эффективно снимает - неизвестно, но через струмент Городецкого можно (как мне на данный момент кажется) действовать более гибко.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 27.10.2019 в 15:34. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469
|
В п.1881 эта та рама, что и п.1601. Еще раз повторю.
При изменении только средней стойки по сравнению с первоначальной (8 метров) на 250х6-увеличение с 1.3 до 1.8 При изменении только 2-х элементов нижних стоек по сравнению с первоначальной (крайние стойки разбиты на 5 элементов 6/5=1.2 м, итого: 1.2мх2х2=4.8 м) на ту же 250х6-увеличение с 1.3 до 2.2 4.8 против 8 метров плюс коэф. запаса 2.2 против 1.7-вроде экономия Конечно лучше проверить, а то я неуч, и лучше не в лирах, чтоб для чистоты эксперимента ----- добавлено через ~11 мин. ----- Если заменить полностью одну из крайних колонн коэф.запаса 2.3 |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
А это еще реальней. Таким образом, усиление поддержки наиболее страдающего эффективнее, чем усиление самого страдающего. Т.е. если двое трезвых тащат пьяного амбала, то в их падении виноват как всегда кто? Так что ли? Очень интересно, а как при этих эффективных мероприятиях менялся мю среднего?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
Сейчас сделал несколько практических расчетов на той же схеме. Нагрузки взял 13-26-13, что бы центральная нагрузка была в 2 раза больше. Разбил участки колонн на 5 частей. Заменил нижнее сечение крайних колонн с тр. 180х6 на двутавр 40К5 (типа усиление наиболее влияющего на Мю участка)
Получил следующую картину. Мю средней колонны 5,18/5=1,036. Т.е. в теории для такой схемы получить Мю=0,7 возможно только при условии усиления участков крайних колонн близких по жесткости к бесконечности. В реальности же сделать такое усиление практически невозможно. Т.е. в лучшем случае если без фанатизьма увеличить жесткость крайних колонн в плоскости рамы можно подойти к уменьшению расчетной длины средней колонн близкой к Мю=1. Поправляюсь. Сделал еще один расчет с усилением всего участка одной крайней колонны (замена всей колонны на двутавр 40К5) получил Мю средней колонны=3,51/5=0,702. Как то так. Последний раз редактировалось Viacheslav, 29.10.2019 в 16:05. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Ты уж совсем. Крайние чугунные столпы если:
Viacheslav Цитата:
Вопрос был не такой: -а не уменьшается ли мю средней? А был такой: -как уменьшается? В какой пропорции если хотите? А не заблуждаемся ли мы оценивая эффект в КЗУ, а не в "изменении мю"? Ту ведь не так: "А в попугаях-то я гораздо длиннее" (с)
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 29.10.2019 в 16:55. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. | nevada | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 12.05.2014 18:08 |
Расчетная длина колонн | Алиса Селезнева | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.02.2011 11:35 |
Расчетная длина связи из одиночного уголка | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 23.03.2009 11:26 |
Расчетная длина колонны | gad | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.04.2005 14:37 |