Алиса Селезнева
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 10

Помогите если можно в определение расчетной длины металлической колонны коробчатого сечения высотой 9м в плоскости и из плоскости фермы, узлы прилагаю. Одноэтажное , однопролетной здание,24х60м, шаг колонн 4м, связи по фермам в верхнем и нижнем поясе и профлист покрытия создают жесткий диск по покрытию, вертикальные связи по колоннам не предусмотрены.

Вложения
Тип файла: pdf узел1.pdf (49.1 Кб, 4796 просмотров)
Тип файла: pdf узел2.pdf (45.3 Кб, 3347 просмотров)

Просмотров: 355889
 
Старый 26.10.2019, 17:32
#1701
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Человек заявляет "всегда рационально", но с него аргументов никто не требует.
Я же привел аргумент, Старый Дилетант привел. Или это для Вас не аргумент?
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Единственное, что происходит всегда - это некоторое уменьшение расчётной длины более длинной колонны.
Не единственное. Влияние изменение жесткости стоек с большей относительной погонной жесткостью(короткие стойки) на результирующие деформации всей рамы никто не отменял. Увеличение жесткости коротких элементов будет сильнее сказываться на уменьшении общей деформативности рамы(соответственно и КЗУ) и всегда будет более рациональным с точки зрения расхода материала чем увеличение жесткости длинной стойки. Проверьте численно раз Вам это не очевидно.
румата вне форума  
 
Старый 26.10.2019, 17:58
#1702
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Я же привел аргумент, Старый Дилетант привел. Или это для Вас не аргумент?
Если Вы имеете ввиду...

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Да особо нечего там численно проверять. Все и так очевидно. Короткий поддерживающий элемент, ввиду большей погонной жесткости по сравнению с более длинным, всегда рациональнее усилить.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Думаю, всем очевидно, что обычно эффективнее усилить короткий поддерживающий элемент (возможно до уменьшив мю толкающего до 0,7), чем длинный толкающий.
... то это ни для кого не аргумент. Я Вам тут приведу таких десяток: "как известно", "из теории следует", "является аксиомой, что..", "ещё в прошлом веке было доказано" и т.д.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Проверьте численно раз Вам это не очевидно.
Сумма примеров никаким образом доказательством не является. Численно никакой общий принцип доказать нельзя, вспомните теорему Ферма
IBZ вне форума  
 
Старый 26.10.2019, 19:24
#1703
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант
Думаю, всем очевидно, что обычно эффективнее усилить короткий поддерживающий элемент ... чем длинный толкающий.

... то это ни для кого не аргумент. Я Вам тут приведу таких десяток: "как известно"
Игорь Борисович, не придирайтесь! Конечно могут быть исключительные случаи когда усиление короткого элемента не даст эффект. Например у длинного элемента по этой форме мю будет меньше 0,7 и он потеряет устойчивость по другой форме...
Очевидность утверждения следует из равенства перемещений верха стоек. Ежу понятно, что жесткость-устойчивость рамы в большей степени повышает ужесточение короткого элемента чем длинного.
А с точки зрения эйлеровой устойчивости - усиление короткого элемента всегда эффективнее.
КЗУ при усилении короткого стержня - всегда повысится больше, чем при усилении длинного.

ОФТОП. Нужно ли доказывать рациональность установки неподвижной опоры в нижней части наклонного участка транспортерной галереи?

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 26.10.2019 в 19:30.
Старый Дилетант вне форума  
 
Старый 26.10.2019, 20:24
#1704
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Если Вы имеете ввиду...
Вы не то жирным выделяете
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Численно никакой общий принцип доказать нельзя, вспомните теорему Ферма
Все вам "не так" да "не то". А чего Вы хотите узреть никому не ясно. Вам же привели аналитические выкладки и обоснование принципа нахождения параметра чувствительности в #1673 - проверяйте их хоть численно хоть аналитически. Другое дело, что Вы их просто понять не можете. В таком случае любые доказательства и очевидные и неочевидные будут бесполезными. Offtop: Теорема Ферма здесь не совсем к месту. Следуя путем таких рассуждений мы неизбежно придем к заключению, что двух параллельных линий не может существовать, т.к. они в любом случае когда-то пересекутся.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Конечно могут быть исключительные случаи когда усиление короткого элемента не даст эффект.
Конечно, к примеру, в несвободной раме нет особого смысла усиливать короткую стойку. Хотя назвать такой элемент удерживающей стойкой тоже нельзя. Это уже будет связь или диафрагма жесткости.
румата вне форума  
 
Старый 26.10.2019, 21:36
#1705
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
... Эффективно усиливать не среднюю колонну, а части крайних. В разы эффективнее...
Эффективней, говоришь? В разы, говоришь? А в килограммах посчитаем?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 26.10.2019, 23:17
#1706
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Все вам "не так" да "не то".
Идиот, сколько раз говорил себе: не связывайся с этой темой в принципе. Оставайтесь при своем мнении ... Адью !
IBZ вне форума  
 
Старый 26.10.2019, 23:35
#1707
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Идиот, сколько раз говорил себе: не связывайся с этой темой в принципе.
Зря Вы так...
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Оставайтесь при своем мнении ...
Извините, я никоим образом не смогу изменить своего мнения ввиду отсутствия аргументов с Вашей стороны, оголяющих принципиальную не верность моего мнения
румата вне форума  
 
Старый 26.10.2019, 23:54
#1708
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Offtop:
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Идиот
вовсе нет, как бы выглядел форум если бы все отписывались "погугли"
Манифест вне форума  
 
Старый 27.10.2019, 01:33
#1709
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Эффективней, говоришь? В разы, говоришь? А в килограммах посчитаем?
Так вроде в #1681 посчитали.
Старый Дилетант вне форума  
 
Старый 27.10.2019, 07:20
#1710
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Так вроде в #1681 посчитали.
А если закрепить, то вообще красота будет. А если уменьшить жёсткость наиболее "чувствительного"?
Offtop: Это всё Ильнур виноват - "арифметику" ему подавай...
Нашли о чём спорить. Кому то внедрение понадобилось, вот и включили бесполезную фишку.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Старый 27.10.2019, 10:27
#1711
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Так вроде в #1681 посчитали.
Посчитали что - то - там не все видно. Т.е. места указанные инструментом Городецкого, усилили - чем усилили, как усилили, на какой длине усилили...не видно. Видно только, что если так 1,8, а эдак - 2,2. В какие реальные кг/рубли это вылилось, не очень понятно. Т.е. не видно расхода материала. У реальных элементов же есть А, L и марка стали.
Я предлагаю N взять таким, чтобы средняя при проверке через мю на данный момент не прошла проверку примерно на 20% - типа рядовая ситуация в первом шаге в практике проектирования. Затем попытаться спасти его путем: А. увеличения сечения (естественно на всей длине), Б. повышения марки стали.
Вторым вариантом рассмотреть те же операции с крайними. Потом посчитать разницу в кг.
Можно еще рассмотреть (для теоретической справедливости) увеличение сечения крайних колонн только в нижней зоне. Как это будет выглядеть на практике - непонятно, но пощупать интересно.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
... бесполезную фишку.
Да вот вроде как раз наоборот. Речь же идет об универсальной фишке - если сооружение суперсложное, там уже никаких очевидностей не останется - вот тогда и очень полезной эта фишка окажется. И вроде с оболочками она тоже работает.
К слову, в СКАД усиление областей оболочек по результатам энергетического анализа быстро снимает проблемы. Насколько эффективно снимает - неизвестно, но через струмент Городецкого можно (как мне на данный момент кажется) действовать более гибко.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 27.10.2019 в 15:34.
Ильнур вне форума  
 
Старый 28.10.2019, 17:39
#1712
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Эффективней, говоришь? В разы, говоришь? А в килограммах посчитаем?
В п.1881 эта та рама, что и п.1601. Еще раз повторю.
При изменении только средней стойки по сравнению с первоначальной (8 метров) на 250х6-увеличение с 1.3 до 1.8
При изменении только 2-х элементов нижних стоек по сравнению с первоначальной (крайние стойки разбиты на 5 элементов 6/5=1.2 м, итого: 1.2мх2х2=4.8 м) на ту же 250х6-увеличение с 1.3 до 2.2
4.8 против 8 метров плюс коэф. запаса 2.2 против 1.7-вроде экономия
Конечно лучше проверить, а то я неуч, и лучше не в лирах, чтоб для чистоты эксперимента

----- добавлено через ~11 мин. -----
Если заменить полностью одну из крайних колонн коэф.запаса 2.3
And_T вне форума  
 
Старый 29.10.2019, 12:47
#1713
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
... Еще раз повторю.
...увеличение с 1.3 до 1.8
...увеличение с 1.3 до 2.2
... коэф. запаса 2.2 против 1.78...
Это КЗУ системы же, так? КЗУ системы действительно повышается эффективно, сообразно теории, изложенной выше.
Цитата:
4.8 против 8 метров плюс коэф. запаса 2.2 против 1.78 - вроде экономия
Существенная.
Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Если заменить полностью одну из крайних колонн коэф.запаса 2.3
А это еще реальней.
Таким образом, усиление поддержки наиболее страдающего эффективнее, чем усиление самого страдающего. Т.е. если двое трезвых тащат пьяного амбала, то в их падении виноват как всегда кто? Так что ли?
Очень интересно, а как при этих эффективных мероприятиях менялся мю среднего?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 29.10.2019, 13:16
#1714
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
а как при этих эффективных мероприятиях менялся мю среднего?
Уменьшается, естественно. Вплоть до 0,7.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Старый 29.10.2019, 15:28
#1715
Viacheslav


 
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Уменьшается, естественно. Вплоть до 0,7.
Сейчас сделал несколько практических расчетов на той же схеме. Нагрузки взял 13-26-13, что бы центральная нагрузка была в 2 раза больше. Разбил участки колонн на 5 частей. Заменил нижнее сечение крайних колонн с тр. 180х6 на двутавр 40К5 (типа усиление наиболее влияющего на Мю участка)
Получил следующую картину. Мю средней колонны 5,18/5=1,036. Т.е. в теории для такой схемы получить Мю=0,7 возможно только при условии усиления участков крайних колонн близких по жесткости к бесконечности. В реальности же сделать такое усиление практически невозможно. Т.е. в лучшем случае если без фанатизьма увеличить жесткость крайних колонн в плоскости рамы можно подойти к уменьшению расчетной длины средней колонн близкой к Мю=1.
Поправляюсь. Сделал еще один расчет с усилением всего участка одной крайней колонны (замена всей колонны на двутавр 40К5) получил Мю средней колонны=3,51/5=0,702. Как то так.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Коэф. расчетной длины с усилением.JPG
Просмотров: 30
Размер:	32.7 Кб
ID:	219467  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Коэф. расчетной длины с усилением всей колонны.JPG
Просмотров: 23
Размер:	33.6 Кб
ID:	219471  

Последний раз редактировалось Viacheslav, 29.10.2019 в 16:05.
Viacheslav вне форума  
 
Старый 29.10.2019, 16:49
#1716
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Уменьшается, естественно. Вплоть до 0,7.
Ты уж совсем. Крайние чугунные столпы если:
Viacheslav
Цитата:
замена всей колонны на двутавр 40К5
Вот я и подозреваю кое-что...
Вопрос был не такой:
-а не уменьшается ли мю средней?
А был такой:
-как уменьшается? В какой пропорции если хотите? А не заблуждаемся ли мы оценивая эффект в КЗУ, а не в "изменении мю"?
Ту ведь не так: "А в попугаях-то я гораздо длиннее" (с)
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 29.10.2019 в 16:55.
Ильнур вне форума  
 
Старый 29.10.2019, 18:39
#1717
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот я и подозреваю кое-что...
Если это:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
"А в попугаях-то я гораздо длиннее" (с)
То это совершенно точно.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Старый 29.10.2019, 19:27
#1718
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469


1 Левая 250х6
2.Средняя 250х6
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.Jpeg
Просмотров: 41
Размер:	56.2 Кб
ID:	219477  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.Jpeg
Просмотров: 36
Размер:	54.8 Кб
ID:	219478  
And_T вне форума  
 
Старый 29.10.2019, 21:01
#1719
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Второй вариант выглядит логичнее. И меньше вопросов будет со стороны.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Старый 29.10.2019, 21:33
#1720
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Если это:..
Не-е..
Что-то типа такого:
Цитата:
Второй вариант выглядит логичнее.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетная длина колонн Алиса Селезнева Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2011 11:35
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37