Расчетная длина металлических колонн
Алиса Селезнева
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 10

Помогите если можно в определение расчетной длины металлической колонны коробчатого сечения высотой 9м в плоскости и из плоскости фермы, узлы прилагаю. Одноэтажное , однопролетной здание,24х60м, шаг колонн 4м, связи по фермам в верхнем и нижнем поясе и профлист покрытия создают жесткий диск по покрытию, вертикальные связи по колоннам не предусмотрены.

Вложения
Тип файла: pdf узел1.pdf (49.1 Кб, 4796 просмотров)
Тип файла: pdf узел2.pdf (45.3 Кб, 3347 просмотров)

Просмотров: 355908
 
Старый 29.10.2019, 22:14
#1721
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Второй вариант выглядит логичнее.
В чем конкретно бОльшая логичность второго варианта? В величине свободной длины удерживающей стойки?
румата вне форума  
 
Старый 29.10.2019, 22:23
#1722
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
В чем конкретно бОльшая логичность второго варианта? В величине свободной длины удерживающей стойки?
Да не...
Дело в том, что интуитивно нужно усиливать там, где нагрузка больше и длина больше. Мы же ищем минимум расхода стали, так? Но не причудливые схемы. Например поставить подкос к раме - очень эффективно, так? Но нелогично. Так же нелогично усиливать один из рядов колонн. Типа средние 40Ш1, один крайний ряд 35 Ш1, а другой 30Ш1. Или что?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 29.10.2019, 22:28
#1723
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так же нелогично усиливать один из рядов колонн.
Так это лишь показательный пример эффективности усиления в соответствии с параметром чувствительности. Никто не мешает усилить оба ряда коротких удерживающих колонн суммарной жесткостью равной увеличению сечения одной из крайних колонн в примере.
румата вне форума  
 
Старый 30.10.2019, 00:40
#1724
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Так это лишь показательный пример эффективности усиления в соответствии с параметром чувствительности.
Именно показательный. Потому что "суммарная жесткость" двух рядов не пропорциональна "суммарной площади" двух рядов:
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Никто не мешает усилить оба ряда коротких удерживающих колонн суммарной жесткостью равной увеличению сечения одной из крайних колонн в примере.
Т.е. я не уверен, что увеличение А крайних эффективнее увеличения А средних. В том смысле, что РАСХОД мериется не в J, а в А.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 30.10.2019, 07:20
#1725
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Т.е. я не уверен, что увеличение А крайних эффективнее увеличения А средних. В том смысле, что РАСХОД мериется не в J, а в А.
Ты на минуточку забыл, что речь об усилении в случае, когда не обеспечена общая устойчивость. И рассмотренный пример вовсе не "показательный".
Смысл что-то увеличивать, когда общая устойчивость обеспечена (кзу>1,3)?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Старый 30.10.2019, 07:57
#1726
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Дело в том, что интуитивно нужно усиливать там, где нагрузка больше и длина больше.
Интуиция может обманывать.
Вроде, вполне логично принять сечение длиноой средней стойки больше чем коротких крайних.
Если сечение стоек одинаково, что логично с т. з. унификации, то получается, что крайние уже усилены.
Кому не лень может сравнить эти варианты на реальных рамах с реальными нагрузками и поделиться с публикой
Старый Дилетант вне форума  
 
Старый 30.10.2019, 09:47
#1727
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ты на минуточку забыл, что речь об усилении в случае, когда не обеспечена общая устойчивость...Смысл что-то увеличивать, когда общая устойчивость обеспечена (кзу>1,3)?
Из этой дилеммы проистекает, что речь не об общей устойчивости. Раз упорно усиливаем, значит кто-то не прошел проверку. Скорее средняя.
Цитата:
Интуиция может обманывать.
Согласен. Но расслабляться не стоит. Мы тут рассматриваем только одну схему, где все сходится с предпосылками "теории чувствительности".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 30.10.2019, 13:29
#1728
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Раз упорно усиливаем, значит кто-то не прошел проверку.
"Где тонко - там и рвётся". Первый закон сопромата.
Я посмотрю на тебя, как ты будешь оправдываться, когда рухнет средняя колонна, после "усиления" крайней.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Старый 30.10.2019, 16:11
#1729
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
"Где тонко - там и рвётся". Первый закон сопромата.
Я посмотрю на тебя, как ты будешь оправдываться, когда рухнет средняя колонна, после "усиления" крайней.
тут видимо ситуация такая либо отрезвить пьяного, либо заменить на более сильных несущих
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Старый 30.10.2019, 17:21
#1730
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
"Где тонко - там и рвётся". Первый закон сопромата.
Я посмотрю на тебя, как ты будешь оправдываться, когда рухнет средняя колонна, после "усиления" крайней.
Я сошлюсь на Городецкого. На Лиру. На обстоятельства. Короче, я не при делах - я говорил, что надо усиливать среднюю.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 30.10.2019, 17:36
#1731
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Я так понимаю, что "чувствительность" может помочь только в том случае, когда не проходит общая устойчивость, а поэлементно всё проходит.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Старый 31.10.2019, 15:51
1 | #1732
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 489


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Мы тут рассматриваем только одну схему, где все сходится с предпосылками "теории чувствительности".
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=FKUEO1QFoUc Вот кстати, интересное видео, с 23 минуты рассказано как пользоваться параметром чувствительности.
Верно это или нет, не знаю, но выглядит правдоподобно.
OSPV вне форума  
 
Старый 31.10.2019, 18:43
#1733
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
... кстати, интересное видео, с 23 минуты рассказано как пользоваться параметром чувствительности.
Верно это или нет, не знаю, но выглядит правдоподобно.
Посмотрел без звука (в компе пропал), бегло.
Зачем он 4 формы рассматривает?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 31.10.2019, 20:52
#1734
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Скинемся дядьке Ильнуру на наушники, но если он их все таки получит, то явно раскритикует подход из данного видео =)
h5r32 вне форума  
 
Старый 01.11.2019, 02:46
#1735
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 489


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Зачем он 4 формы рассматривает?
Допустим он хочет проверить вторую слева колонну на 2 этаже. Он ищет форму в которой параметр чувствительности для этой колонны равен 1 и по этой форме определяет расчетные длины.
Причем, ригели из расчета устойчивости рекомендуют исключать.

Последний раз редактировалось OSPV, 01.11.2019 в 02:56.
OSPV вне форума  
 
Старый 01.11.2019, 07:49
#1736
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
... наушники...
Цитата:
в компе пропал..
Скинемся h5r32 на очки.
OSPV
Цитата:
Допустим...ищет форму...
Почему "допустим"? Он не раскрывает цель? Или Вы есть автор ролика и немного стесняетесь?
Расчетная длина при той форме, когда виновником явится "эта колонна", будет считаться корректной для проверок на фоне того, что реализуется только первая форма? Т.е. свой потенциал "эта колонна" могла бы исчерпать только при высшей форме? И эта нереализованность и есть истинный запас? Т.е. расчетная длина "этой колонны" из таких "философий" будет считаться такой же истинной, как и расчетная длина другого самого уязвимого по первой?
А не слишком ли это все замудрено? Когда в первых СНиПах писали про расчетные длины, такое подразумевалось?
Кроме Лиры, где еще такие "философии" реализованы?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 01.11.2019, 09:03
#1737
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Как мы уже выяснили, "чувствительность" не имеет никакого отношения к "расчётным длинам".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Старый 01.11.2019, 10:17
#1738
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Как мы уже выяснили, "чувствительность" не имеет никакого отношения к "расчётным длинам".
Это вы выяснили. А мы - не очень. (деление на вы/мы - условно).
Например:
OSPV
Цитата:
он хочет проверить вторую слева колонну на 2 этаже. Он ищет форму в которой параметр чувствительности
Я, как носитель русского языка, наблюдаю таки отношения между "чувствительность" и "расчётные длины". В контексте того, что проверку мы и вы вроде делаем через расчетную длину.
И получается, что к правильным расчетным длинам чудесно приводит чувствительность.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 01.11.2019, 11:11
#1739
andreev.dm


 
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146


По моему скромному мнению все не так просто как в этом видео. Нашел с чувствительностью =1 и вот она мю, бери ее.

Лира в мозаике чувствительности показывает дословно : "вклад того или иного элемента расчетной схемы в общую потерю устойчивости по рассматриваемой форме". Ни больше ни меньше. Выше в ветке по моему разобрались плюс-минус что так можно выявить элемент, устойчивость которого влияет наибольшим образом на КЗУ системы. Но это далеко не всегда значит, что элемент с к.ч.=1 и является тем, потеря устойчивости которого влечет за собой потерю устю всей системы. Наоборот, он всех держит. И да, иногда есть совпадения: он и держит и по первой форме первым "падает".

Когда рамные узлы почти всегда к.ч. =1 у крайнего элемента ригеля. И что дальше??
Если перещелкивать формы, то можно добраться до интересной Вам колонны с к.ч. = 1, но мю для нее будет НЕ МИНИМАЛЬНЫМ из всех элементов схемы по этой форме. А брать мю=3.45, например, у колонны с к.ч.=1 при наличии другого элемента с мю_min и который судя по схеме явно и теряет устойчивость мягко говоря странно.

Для понимания о чем я говорю во вложении картинки и схема. Простая рама. 30Б1 и ригель и стойка. 6х6. Нагрузки 50 и 5 т. Если смотреть на мозаику чувствительности, то нужно брать по 1 форме мю=5,5 для правой стойки, а по второй форме для левой мю=0,8. Здорово, да??

В кристалле эту раму посчитал (без учета неравномерности нагрузки) мю = 2,3. По Лире я бы взял мю=1,74 из первой формы и наплевать мне на параметр чувствительности 0,8, 0,7, 0,96 или 1. В данном случае.

Для себя решил что самый действенный способ это исключать из расчета форм потери устойчивости не интересующие элементы. Тогда Лира пропускает форму когда теряет устойчивость какая-нибудь связь, балка, колонна не интересная и т.п. И дальше смотрим на "первую" форму, оцениваем по деформированной схеме что да, действительно искомая колонна теряет устойчивость и за не вся система, у нее МИНИМАЛЬНЫЙ мю. Его и используем.

Мое мнение на сей счет не истина в последней инстанции, нужно понимать.

Аккуратно нужно со всем этим.
Вложения
Тип файла: pdf Binder1.pdf (206.0 Кб, 34 просмотров)

Последний раз редактировалось andreev.dm, 01.11.2019 в 11:22.
andreev.dm вне форума  
 
Старый 01.11.2019, 11:39
| 1 #1740
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это вы выяснили. А мы - не очень.
Ну так "вы" ещё страниц 80 будете воду в ступе толочь и ни к чему не придёте.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетная длина колонн Алиса Селезнева Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2011 11:35
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37