Расчетная длина металлических колонн - Страница 88
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн

Расчетная длина металлических колонн

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.02.2011, 16:42
Расчетная длина металлических колонн
Алиса Селезнева
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 10

Помогите если можно в определение расчетной длины металлической колонны коробчатого сечения высотой 9м в плоскости и из плоскости фермы, узлы прилагаю. Одноэтажное , однопролетной здание,24х60м, шаг колонн 4м, связи по фермам в верхнем и нижнем поясе и профлист покрытия создают жесткий диск по покрытию, вертикальные связи по колоннам не предусмотрены.

Вложения
Тип файла: pdf узел1.pdf (49.1 Кб, 4796 просмотров)
Тип файла: pdf узел2.pdf (45.3 Кб, 3347 просмотров)

Просмотров: 355908
 
Непрочитано 01.11.2019, 14:22
| 1 #1741
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
По моему скромному мнению все не так просто
И не однозначно. Всегда надо думать.
Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
Для понимания о чем я говорю во вложении картинки и схема. Простая рама. 30Б1 и ригель и стойка. 6х6. Нагрузки 50 и 5 т.
Пример крайне неудачный. Попробуйте по отдельности усилить правую и левую стойку. Результат КЗУ, скорее всего, будет одинаков, по крайней мере так должно быть по Эйлеру.

Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
то нужно брать по 1 форме мю=5,5 для правой стойки, а по второй форме для левой мю=0,8
Этому посвящена, думаю, бОльшая часть темы. По Элеру-Лейтесу, наверное так и получится. Суммарная для схемы критическая сила одинакова и не зависит от распределения нагрузки между узлами рамы.
Чем больше убудет мю более загруженной стойки, тем больше добавится - менее загруженной. По закону сохранения энергии если где-то убудет, то очевидно где-то прибудет.
А насчет того, что на форуме когда-нибудь найдем общее решение определения адекватного мю для поддерживающего стержня глубоко сомневаюсь. Нормотворцы, например, умыли руки.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2019, 14:48
#1742
andreev.dm


 
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Попробуйте по отдельности усилить правую и левую стойку. Результат КЗУ, скорее всего, будет одинаков, по крайней мере так должно быть по Эйлеру
Посчитал и так
КЗУ не одинаков.
Зависимость мю от к.ч. трудноуловимая если не сказать что никакая.

Во вложении схема. Попробуйте.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усиление левой К_Ч.PNG
Просмотров: 25
Размер:	16.9 Кб
ID:	219584  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усиление левой Мю.PNG
Просмотров: 19
Размер:	14.5 Кб
ID:	219585  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усиление правой К_Ч.PNG
Просмотров: 18
Размер:	18.1 Кб
ID:	219586  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усиление правой МЮ.PNG
Просмотров: 18
Размер:	15.4 Кб
ID:	219587  
Вложения
Тип файла: lir 1.lir (20.4 Кб, 3 просмотров)
andreev.dm вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2019, 15:22
#1743
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
Посчитал и так
Вы бы хоть пояснили, что где
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2019, 15:24
#1744
andreev.dm


 
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146


Первые две картинки когда усилили слева (40Ш2)

Вторые две - усилили справа (40Ш2)
andreev.dm вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2019, 15:52
#1745
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


andreev.dm, для самого эффективного увеличения КЗУ усиливать нужно ригель в местах с максимальным параметром чувствительности.
румата вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2019, 15:57
#1746
andreev.dm


 
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
для самого эффективного увеличения КЗУ
Так никто ж и не спорит

В видео что Выше https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...postcount=1732 речь идет о том, что нужно искать форму при которой в искомом стержне параметр чувствительности =1 и брать для него мю. Я с этим не согласен. Мне кажется это упрощением легкомысленным, а наши молодые коллеги могут это взять за правду.
andreev.dm вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2019, 15:59
#1747
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Получается, в ЛИРЕ нельзя найти "виновника" потери устойчивости, как в SCAD? "Чувствительность" показывает элемент, который нужно усилить в первую очередь, а не который "виноват"? Или есть способы и для ЛИРЫ (как энергетический процессор в SCAD)
Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2019, 16:04
#1748
andreev.dm


 
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146


Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
Получается, в ЛИРЕ нельзя найти "виновника" потери устойчивости, как в SCAD?
Автоматически, как в СКАДе, я считаю что нет. Можно только ориентироваться на форму потери и на значения мю. Для виновника свободная длина будет минимальная. Все остальное мусор. Опять таки ИМХО

По разным формам потери свой "виновник". Поэтому в Лире и есть инструмент исключения "лишнего".
andreev.dm вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2019, 16:16
#1749
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
Автоматически, как в СКАДе, я считаю что нет. Можно только ориентироваться на форму потери и на значения мю. Для виновника свободная длина будет минимальная. Все остальное мусор. Опять таки ИМХО

По разным формам потери свой "виновник". Поэтому в Лире и есть инструмент исключения "лишнего".
"Исключение" не совсем подходящий инструмент. Во вложении рама по сложней ранее выложенных. На первом рисунке никакие элементы не исключены. На втором исключены все, кроме колонны слева (типа она нас интересует). Видимо, данным инструментом пользоваться как минимум опасно.
Исключению на мной взгляд подлежат "второстепенные" элементы, которые "мешают" поучить общую потерю устойчивости в первой форме
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 35
Размер:	44.4 Кб
ID:	219594  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.jpg
Просмотров: 31
Размер:	34.0 Кб
ID:	219595  
Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2019, 16:28
#1750
andreev.dm


 
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146


В первом случае КЗУ=7, во втором КЗУ=23. Явно, что два разных элемента влияют на потерю устойчивости схемы.
Я обычно выключаю то, что явно по первым формам вылетает - связи, балки. В первом приближении все колонны точно нужно оставлять и анализировать. Это опять к вопросу о том, что инструмент этот не большая красная кнопка. К каждой схеме отдельный подход.
В этой связи можно посоветовать - то что посчитать строго по СП возможно нужно считать по нему. Другое дело когда схема сложна. А таких сейчас каждая вторая. То "а давайте тут подкосик", то "а давайте связи не ставить совсем" и т.п.
andreev.dm вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2019, 17:39
#1751
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
Так никто ж и не спорит
Тогда зачем усиление колонн в #1742?
Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
В видео что Выше https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...postcount=1732 речь идет о том, что нужно искать форму при которой в искомом стержне параметр чувствительности =1 и брать для него мю.
В том видео автор заблуждается. Так делать можно не во всех случаях.
Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
Я с этим не согласен.
И я с этим не согласен.
Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
Мне кажется это упрощением легкомысленным, а наши молодые коллеги могут это взять за правду.
Вывод - не нужно учится проектированию по видео от кого попало на youtube

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
Получается, в ЛИРЕ нельзя найти "виновника" потери устойчивости, как в SCAD? "Чувствительность" показывает элемент, который нужно усилить в первую очередь, а не который "виноват"?
Все верно.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
"Исключение" не совсем подходящий инструмент...Видимо, данным инструментом пользоваться как минимум опасно.
Нужно проверять другими способами.
румата вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2019, 17:54
#1752
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Нужно проверять другими способами.
Какими?
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2019, 19:46
#1753
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
Во вложении рама по сложней ранее выложенных.
Условия закрепления можно?
Хотя вроде ясно: защемление в фундаменте, все остальное шаринирно...
Я одного не понимаю: зачем создавать себе проблемы на ровном месте? Зачем считать такую схему сложной?! Это же смешно! Она на практике решается мю=2 для левой колонны и двухступенчатые колонны для двух остальных. Нет ни малейшего смысла заморачиваться в данном случае с "поддерживающей", "толкающей" и прочей лабудой.
У вас получается в левой схеме все мюшки завышены (по крайней мере левой колонны точно), а в правой схемой "пользоваться ... опасно" (непонятно, правда, почему опасно). Почему же не пользуетесь нормальным нормативным апаратом?

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 01.11.2019 в 19:54.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2019, 20:08
#1754
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Я одного не понимаю: зачем создавать себе проблемы на ровном месте?
На сколько я понимаю, смысл найти способ определения мю для не самой нагруженной колонны программным методом с наименьшими трудо/умственныыми затратами.
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2019, 21:21
#1755
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
смысл найти способ определения мю для не самой нагруженной колонны
Что нужно найти я и сам понимаю. Я задаю вопрос зачем это находить таким способом? Почему не воспользоваться нормативным?
Суть в том, что вы должны для каждой комбинации усилий находить свое мю и с ним подбирать сечения элементов. А чем сложнее рама - тем этих комбинаций больше, сотни может быть. А теперь покажите мне программу, которая может автоматически применить значения мю для каждой комбинации при подборе сечений. Я такой не знаю. Вы будете мю вводить вручную? Какие же это меньшие затраты?! Это вообще нереально учитывая, что ведь еще и надо варианты перебрать, сечениями побаловаться.
Поэтому не надо этих танцев с бубнами. Кроме того, что обсуждение расчетных длин это самая популярная в ветке по МК тема никаких других результатов от этих танцев нету. На практике как решать я уже написал выше. Никто не отменял пункт СНиПа: "разрешается не учитывать степень загруженности и жесткости соседних колонн" и по факту все так и делают и мю вашего каркаса решаются в 5 минут.
Имхо намного проще программным методом просчитывать сложный каркас по деформированной схеме, нежели найти правильно мю. И намного более правдоподобный результат получим.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 01.11.2019 в 21:31.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2019, 21:37
#1756
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Что нужно найти я и сам понимаю.
Зачем спрашивал тогда


А что есть нормативный?

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
На практике как решать я уже написал выше.
То есть надо именно так делать?

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Имхо намного проще программным методом просчитывать сложный каркас по деформированной схеме, нежели найти правильно мю.
Каждому свое
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2019, 22:15
#1757
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Зачем спрашивал тогда
Для особо остроумно-одаренных:
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Я задаю вопрос зачем это находить таким способом?
Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
надо именно так делать?
Так делать наиболее просто.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2019, 08:25
#1758
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Хотя вроде ясно: защемление в фундаменте, все остальное шаринирно...
Да, все так. Картинки приведены для отображения работы инструмента лиры, а не анализа остального
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Я одного не понимаю: зачем создавать себе проблемы на ровном месте? Зачем считать такую схему сложной?!
не сложной, а посложнее предыдущих. опять же цель не мю искать в этой раме
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Она на практике решается мю=2 для левой колонны и двухступенчатые колонны для двух остальных. Нет ни малейшего смысла заморачиваться в данном случае с "поддерживающей", "толкающей" и прочей лабудой.
Ну я бы так не сказал. Для данной схемы, например, для нижней части средней колонны коэф. свободной длины 2,4 из расчета на устойчивость против 2,9 при расчете по СП. Т.е. поддержка как раз есть. (расмматриваю только раму, без жестких дисков покрытия)
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
а в правой схемой "пользоваться ... опасно" (непонятно, правда, почему опасно).
Как раз потому, что мю абсолютно неверное
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
уть в том, что вы должны для каждой комбинации усилий находить свое мю и с ним подбирать сечения элементов.
п. 10.3.2 СП 16.13330.2011:
"Допускается определять коэффициенты расчетной длины колонн постоянного сечения и отдельных участков ступенчатых колонн лишь для сочетания нагрузок, дающего наибольшие значения продольных сил в колоннах и на отдельных участках, и полученные значения коэффициентов использовать для участков с другими сочетаниями нагрузок.
а по СП 16.13330.2017 не только "допускается", а прямое указание делать именно так:
"Значения коэффициентов расчетной длины СП 16.13330.2017 для колонн постоянного сечения и отдельных участков ступенчатых колонн при любых сочетаниях нагрузок принимаются как для колонн постоянного сечения и отдельных участков ступенчатых колонн в рассчитываемой конструкции при сочетании нагрузок, дающем наибольшие значения продольных сил."

Последний раз редактировалось Antonio_v, 02.11.2019 в 08:42.
Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2019, 15:09
#1759
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
Для данной схемы, например, для нижней части средней колонны коэф. свободной длины 2,4 из расчета на устойчивость против 2,9 при расчете по СП. Т.е. поддержка как раз есть.
Да, есть, согласен.
Считаем, что на рисунке максимальные усилия в колоннах.
Для среденй колонны действительно мю=2.85 по нормам, что больше, чем в схемаю. Но вот для крайней правой по нормам получаем 2.55, а по вашей картинке 2.61. Ну, не такая уж большая разница. Но есть крайняя левая стойка, которой мю=2.14. Вопрос: на каком основании я должен принимать для нее мю=2.14? Она и так длинная, зачем ее еще "удлинять"? Ведь я спокойно могу принять для нее мю=2.
Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
мю абсолютно неверное
Уверенны?
На рисунке вероятная расчетная схема крайней левой стойки согласно "логики" программы. Что там неверного? Как вы можете утверждать так категорично? Сразу замечу, что я тоже с таким мю с налету не согласен. Но...

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
по СП 16.13330.2017 не только "допускается", а прямое указание делать именно так:
А вот этого не знал. Выглядит как шаг назад, но из-за однозначности трактовки жизнь упрощает здорово
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 20
Размер:	14.3 Кб
ID:	219603  

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 02.11.2019 в 15:14.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2019, 16:28
#1760
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Вопрос: на каком основании я должен принимать для нее мю=2.14? Она и так длинная, зачем ее еще "удлинять"? Ведь я спокойно могу принять для нее мю=2.
про 2 абсолютно верно, этому подтверждение примечание к таблице 31 СП 16.133330.2017.
В схеме выше крайние колонны держат среднюю, поэтому мю и выше 2.
Однако, как я понял из этой и подобных тем, если кто-то кого-то держит, то может быть и более 2 (при расчете по устойчивости по СП). А вот с гибкостью можно и 2-ой обойтись спокойно
Antonio_v вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетная длина колонн Алиса Селезнева Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2011 11:35
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37