Помогите если можно в определение расчетной длины металлической колонны коробчатого сечения высотой 9м в плоскости и из плоскости фермы, узлы прилагаю. Одноэтажное , однопролетной здание,24х60м, шаг колонн 4м, связи по фермам в верхнем и нижнем поясе и профлист покрытия создают жесткий диск по покрытию, вертикальные связи по колоннам не предусмотрены.

Вложения
Тип файла: pdf узел1.pdf (49.1 Кб, 4796 просмотров)
Тип файла: pdf узел2.pdf (45.3 Кб, 3347 просмотров)

Просмотров: 355932
 
Непрочитано 02.11.2019, 18:18
#1761
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


А почему крайние держат среднюю, с какого перепугу? А почему средняя ничего не держит?! Все это уже миллилн раз обсуждалось вывод тот, что при одной комбинации больше держит однаю при второй - другая. Еще все зависит от жесткости колонны (изгибной, тоесть от высоты и сечения). И при проектировании это все учесть и оптимизировать практически нереально.
Поэтому все по возможности (а СП вы ж сами написали даже требует этого) нужно сводить к самым простым случаям, которые всегда в запас (хотя всегда ли не уверен, но нормотворщики решили, что в пределах). Вашу же схему для практического расчета можно свести к варианту отдельно стоящих трех колонн, двое из которых одноступенчатые.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2019, 22:32
#1762
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну так "вы" ещё страниц 80 будете воду в ступе толочь и ни к чему не придёте.
80 страниц - это долго ждать.
Поэтому экспресс-резюме:
1. К.ч. выявляет место, усиление которого наиболее эффективно для увеличения КЗУ системы. Причем эффективность оценивается не в изменении площадей сечений, а в изменении жесткостей.
2. Через к.ч. невозможно прийти к истинным мю.
3. Рассматривать формы, кроме 1, не имеет смысла ни для поиска истинных мю, ни для эффективного повышения КЗУ системы.
4. Мю для проверок, кроме по ПГ (в пириличных программах есть дэактивация отдельных проверок), назначаем те, которые получились в программе для первой формы, самые меньшие из всех для разных РСН. Уточнением мю занимаемся только по мере необходимости по итогам проверок.
5. При непрохождении по ПГ проверяем при сниженных мю (1...2, тоже на глаз, глядя на место элемента в схеме).
6. Выключением из анализа устойчивости некоторых элементов не увлекаемся, т.к. исключение влияет на общий результат.
7. Запись в СП 16.13330.2017 типа:
"Значения коэффициентов расчетной длины СП 16.13330.2017 для колонн постоянного сечения и отдельных участков ступенчатых колонн при любых сочетаниях нагрузок принимаются как для колонн постоянного сечения и отдельных участков ступенчатых колонн в рассчитываемой конструкции при сочетании нагрузок, дающем наибольшие значения продольных сил."
..несмотря на ее совершеннейшую некорректность (разные РСН дают максимальные N в разных элементах), используем в хвост и гриву, специально понимая "максимальные N" для отдельного элемента.
8. Пример для п.7. Например обычная рама с двумя колоннами мю=2 и мю=2, но вертикальная в колоннах создает например ветер (в африке), ветер слева мю=1,6 и мю=2,3, ветер справа - все наоборот, но в проверки вводим мю=1,6 и мю=1,6. А если лень, то вводим мю=2 и мю=2, пользуясь допущением об упрощении в СП.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2019, 19:16
#1763
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
то вводим мю=2 и мю=2, пользуясь допущением об упрощении в СП.
А где есть такое упрощение?
Ильнур, подскажите еще один момент, так сказать, для закрепления материала
Двухпролетная рама, колонны одинакового сечения и высоты, ригели крепятся шарнирно. Силы 0,5N N 0,5N соответственно. Коэффициенты 2,31, 1,63, 2,31. Со средней стойкой все понятно, считаем по устойчивости и гибкости с коэф 1,63. Для крайних - по устойчивости 2,31, для гибкости можно принять 1,63, как для средней (данная колонна не нагружена как средняя, с какого перепугу мы должны брать расчетную длину по гибкости с коэф. 2, если для средней взяли 1,63)? Или только минимум 2 по прим. к табл 31 сп 16?
Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2019, 21:01
#1764
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
А где есть такое упрощение?
В СП 16.
Цитата:
10.3.2 При определении...Допускается определять коэффициенты расчетной длины колонн ... лишь для сочетания нагрузок, дающего наибольшие значения продольных сил в колоннах....и полученные значения коэффициентов µ использовать... с другими сочетаниями нагрузок.
Т.е. вводим сочетание с равными N, причем не меньшими, чем при неравных. Рама, устоявшая при первом сочетании, устоит и при втором.
Цитата:
...для гибкости можно принять 1,63, как для средней (...)? Или только минимум 2 по прим. к табл 31 сп 16?
Отличный вопрос. Логичное мю=1,63.
А по прим. к табл. СП приходим к тому, что начинаем рассматривать однопролетную раму с неравными N (уточнений в СП нет) - а в СП есть ф.146 для мю наиболее нагруженной, но нет формулы для наименее нагруженной. Что приводит лишь к возможности применять мю=2 (как при N=N). Причем это мю - не только для предельной гибкости. Т.е. легетимно можно применить 2-1,63-2 для всех проверок. А логично для всех проверок применять 1,63-1,63-1,63 для этого конкретного случая.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2019, 23:18
#1765
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Ступили на скользкую тему.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Т.е. легетимно можно применить 2-1,63-2
Это как легитимно? Для проверки отдельно стоящей колонны принимаем мю=2. Соединили ригелем с более нагруженной колонной, получив дополнительно толкающую силу и ничего не изменилось?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А логично для всех проверок применять 1,63-1,63-1,63 для этого конкретного случая
В этом случае для всех проверок следует принять N - N - N, а не 0,5N - N - 0.5N.
Для этого конкретного случая, согласно СП 16, если колонны центрально сжаты, достаточно просчитать только среднюю колонну.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2019, 06:15
#1766
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Ступили на скользкую тему.
Наоборот, начали смотреть с открытыми глазами. А Вы просто недовникли.
Цитата:
Это как легитимно? ...ничего не изменилось?
Именно так: повторно - в СП буквально написано следующее:
Цитата:
10.3.6 При неравномерном нагружении верхних узлов колонн в свободной одноэтажной раме и наличии жесткого диска покрытия или продольных связей по верху всех колонн коэффициент расчетной длины µef наиболее нагруженной колонны в плоскости рамы следует определять по формуле 146.
И ничего не написано про МЕНЕЕ загруженные. Я уже 100500 раз говорил, что это "умолчание" некорректно со стороны разработчиков СП, что формула 146 по теории и для наименее нагруженной (при перестановке индексов). Но легитимно именно так - для наименее нагруженных мю=2, т.е. в СП неравномерность N для крайних не рассмотрена, и для крайних нужно рассмотреть равномерное сочетание N и получить мю=2 по формуле 142.
Цитата:
Для проверки отдельно стоящей колонны принимаем мю=2. Соединили ригелем с более нагруженной колонной, получив дополнительно толкающую силу и ничего не изменилось?
Вы подразумеваете только увеличение влияния средней, но забыли про уменьшенное N. В данном случае N уменьшено в два раза, причем крайних два против одной средней, и итоговое изменение как раз не в Вашу пользу, т.е. не в сторону увеличения мю крайних.
Цитата:
В этом случае (1,63-1,63-1,63) для всех проверок следует принять N - N - N, а не 0,5N - N - 0.5N.
Вот это - как раз "вступление в скользкий": при равномерном N все мю=2, согласно СП.
Цитата:
Для этого конкретного случая, согласно СП 16, если колонны центрально сжаты, достаточно просчитать только среднюю колонну.
Эту "достаточность" следует обосновать по алгоритму, изложенному в п.1764.
А так, интуитивно, автор и сам догадался:
Цитата:
...данная колонна не нагружена как средняя, с какого перепугу мы должны брать расчетную длину по гибкости с коэф. 2, если для средней взяли 1,63...
Обосновав для крайней мю=1,63, он тоже может видеть без расчетов, что если средняя прошла, то крайние пройдут тем паче.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2019, 07:39
#1767
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Offtop: Ну понеслось... Эта тема бессмертна. Ещё как минимум 80 страниц. А я предупреждал.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2019, 08:13
1 | #1768
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
... Ещё как минимум 80 страниц....
Но это новые 80
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2019, 11:59
#1769
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
формула 146 по теории и для наименее нагруженной (при перестановке индексов). Но легитимно именно так - для наименее нагруженных мю=2, т.е. в СП неравномерность N для крайних не рассмотрена, и для крайних нужно рассмотреть равномерное сочетание N и получить мю=2 по формуле 142.
СП 16.13330.2017
10.3.4 Коэффициенты расчетной длины СП 16.13330.2017 * колонн постоянного сечения в плоскости свободных или несвободных рам при одинаковом нагружении узлов, расположенных в одном уровне, следует определять по формулам таблицы 31. В свободных рамах при жестком креплении оснований колони (0,03СП 16.13330.2017 50) и шарнирном креплении ригелей к верхним концам колонн в формулах (142) и (143) следует принимать n=0.
10.3.6 При неравномерном нагружении верхних узлов колонн в свободной одноэтажной раме и наличии жесткого диска покрытия или продольных связей по верху всех колонн коэффициент расчетной длины СП 16.13330.2017 наиболее нагруженной колонны в плоскости рамы следует определять по формуле (146)

Как видим СП рассматривает два конкретных случая: при одинаковом нагружении узлов и для наиболее нагруженной колонны
Все остальное домыслы. О том, как определять мю менее нагруженных колонн СП, как Вы абсолютно верно заметили - просто умалчивает.
Вопрос, который я уже задавал, а какую колонну считать более нагруженной: жесткую с максимальной N или более напряженную гибкую с максимальными напряжениями N/A ?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы подразумеваете только увеличение влияния средней, но забыли про уменьшенное N. В данном случае N уменьшено в два раза, причем крайних два против одной средней, и итоговое изменение как раз не в Вашу пользу, т.е. не в сторону увеличения мю крайних.
Как раз наоборот, для свободной крайней стойки для 0.5N -мю=2, а в составе рамы толкающую силу в запас учитываем за счет увеличения нормальной силы до N.
Вот как раз уменьшение N крайних ведет "в сторону увеличения мю крайних". Это такой же бред как 0,5N-N-0.5N, 1.63-1,63-1,63, но в запас

По идее, исходя постоянства критической силы, при проверке центрально сжатых стоек при N и мю=1,63 и 0.5N и мю=2,31, результат должен получиться одинаковый (конечно если особенности определения фи не принесут сюрпризы)
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2019, 12:13
#1770
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
О том, как определять мю менее нагруженных колонн СП, как Вы абсолютно верно заметили - просто умалчивает.
Ничего не "умалчивает". Читай выше.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
а какую колонну считать более нагруженной:
Ту для которой

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
По идее, исходя постоянства критической силы, при проверке центрально сжатых стоек при N и мю=1,63 и 0.5N и мю=2,31,
Не надо сажать "мух" на "котлеты".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.

Последний раз редактировалось Бахил, 08.11.2019 в 12:25.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2019, 12:20
1 | #1771
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ту для которой ....
Длину из под корня вытащите
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2019, 12:26
#1772
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Offtop: Всё вытащил. Зачем нам "корень"?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2019, 12:26
#1773
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...Читай выше.....
Насколько выше? Где выше? Конкретно где не умалчивается? Сильно интересно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2019, 12:32
#1774
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Всё вытащил. Зачем нам "корень"?
Не-а, всё не надо . Параметр устойчивости v=l*sqrt (N/EI).
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2019, 12:34
#1775
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Так. Пошёл голимый троллинг.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Насколько выше? Где выше? Конкретно где не умалчивается? Сильно интересно.
СП16. А ты думал где? Ну можешь в Лейтесе глянуть.
Или тебе подробный алгоритм нужен?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2019, 12:43
#1776
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
... какую колонну считать более нагруженной: жесткую с максимальной N или более напряженную гибкую с максимальными напряжениями N/A ?
Этот вопрос уместен ТОЛЬКО в свете определений СП - а в СП что подразумевается? Правильно, подразумеваются разные N при одинаковых остальных. Посмотрите обозначения в схемах табл. 31 - там нет места для "более напряженая гибкая" и т.д.
Все тупо и ровно. Ячейка ритмичности.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...СП16...тебе подробный алгоритм нужен?
Мне нужно просто указать место в СП, где указано, как определить мю для МЕНЕЕ нагружнной колонны. Представь многопролетную схему например к формуле 142 табл.31, и представь, что везде одинаковые N, но где-то в середине одно 0,5N. Как по СП определить мю эфтой колонны?
Или например пример проще: однопролетная рамка к ф.142. N и 2N. Для наиболее - дураку понятно - по. п.10.3.6. А для наименее? Покажи место в СП с алгоритмом, а лучше алгоритм с результатом.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 08.11.2019 в 12:50.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2019, 12:59
#1777
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
СП16. А ты думал где? Ну можешь в Лейтесе глянуть.
Ссылку на пункт СП16 можно? А то я не нашел. Лейтес в СП тоже не упоминается.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2019, 13:05
#1778
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Параметр устойчивости v=l*sqrt (N/EI).
Зачем нам какой-то "параметр устойчивости"? Нам нужна наиболее нагруженная колонна. И никаких корней!


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Или например пример проще: однопролетная рамка к ф.142. N и 2N. Для наиболее - дураку понятно - по. п.10.3.6. А для наименее?
Дураку должно быть понятно, что
Цитата:
следует определять по формулам таблицы 31.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2019, 13:08
#1779
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Для наиболее - дураку понятно - по. п.10.3.6. А для наименее? Покажи место в СП с алгоритмом, а лучше алгоритм с результатом.
Если понимать смысл формулы (146), то нет никаких проблем. Нет в пункте 10.3.6 СП прямого указания - делов то . Это чистая теория устойчивости, а нормы в пункте 4.3,2 разрешают пользоваться ей напрямую .

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Зачем нам какой-то "параметр устойчивости"? Нам нужна наиболее нагруженная колонна. И никаких корней!
Именно этот параметр и указывает на неё в контексте рассматриваемой темы.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2019, 13:09
#1780
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Ильнур, СНиП нужно читать сверху вниз и слева-на-право. Билмади?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетная длина колонн Алиса Селезнева Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2011 11:35
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37