| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
А почему крайние держат среднюю, с какого перепугу? А почему средняя ничего не держит?! Все это уже миллилн раз обсуждалось вывод тот, что при одной комбинации больше держит однаю при второй - другая. Еще все зависит от жесткости колонны (изгибной, тоесть от высоты и сечения). И при проектировании это все учесть и оптимизировать практически нереально.
Поэтому все по возможности (а СП вы ж сами написали даже требует этого) нужно сводить к самым простым случаям, которые всегда в запас (хотя всегда ли не уверен, но нормотворщики решили, что в пределах). Вашу же схему для практического расчета можно свести к варианту отдельно стоящих трех колонн, двое из которых одноступенчатые. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Поэтому экспресс-резюме: 1. К.ч. выявляет место, усиление которого наиболее эффективно для увеличения КЗУ системы. Причем эффективность оценивается не в изменении площадей сечений, а в изменении жесткостей. 2. Через к.ч. невозможно прийти к истинным мю. 3. Рассматривать формы, кроме 1, не имеет смысла ни для поиска истинных мю, ни для эффективного повышения КЗУ системы. 4. Мю для проверок, кроме по ПГ (в пириличных программах есть дэактивация отдельных проверок), назначаем те, которые получились в программе для первой формы, самые меньшие из всех для разных РСН. Уточнением мю занимаемся только по мере необходимости по итогам проверок. 5. При непрохождении по ПГ проверяем при сниженных мю (1...2, тоже на глаз, глядя на место элемента в схеме). 6. Выключением из анализа устойчивости некоторых элементов не увлекаемся, т.к. исключение влияет на общий результат. 7. Запись в СП 16.13330.2017 типа: "Значения коэффициентов расчетной длины СП 16.13330.2017 для колонн постоянного сечения и отдельных участков ступенчатых колонн при любых сочетаниях нагрузок принимаются как для колонн постоянного сечения и отдельных участков ступенчатых колонн в рассчитываемой конструкции при сочетании нагрузок, дающем наибольшие значения продольных сил." ..несмотря на ее совершеннейшую некорректность (разные РСН дают максимальные N в разных элементах), используем в хвост и гриву, специально понимая "максимальные N" для отдельного элемента. 8. Пример для п.7. Например обычная рама с двумя колоннами мю=2 и мю=2, но вертикальная в колоннах создает например ветер (в африке), ветер слева мю=1,6 и мю=2,3, ветер справа - все наоборот, но в проверки вводим мю=1,6 и мю=1,6. А если лень, то вводим мю=2 и мю=2, пользуясь допущением об упрощении в СП.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер- проектировщик Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184
|
А где есть такое упрощение?
Ильнур, подскажите еще один момент, так сказать, для закрепления материала ![]() Двухпролетная рама, колонны одинакового сечения и высоты, ригели крепятся шарнирно. Силы 0,5N N 0,5N соответственно. Коэффициенты 2,31, 1,63, 2,31. Со средней стойкой все понятно, считаем по устойчивости и гибкости с коэф 1,63. Для крайних - по устойчивости 2,31, для гибкости можно принять 1,63, как для средней (данная колонна не нагружена как средняя, с какого перепугу мы должны брать расчетную длину по гибкости с коэф. 2, если для средней взяли 1,63)? Или только минимум 2 по прим. к табл 31 сп 16? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
В СП 16.
Цитата:
Цитата:
А по прим. к табл. СП приходим к тому, что начинаем рассматривать однопролетную раму с неравными N (уточнений в СП нет) - а в СП есть ф.146 для мю наиболее нагруженной, но нет формулы для наименее нагруженной. Что приводит лишь к возможности применять мю=2 (как при N=N). Причем это мю - не только для предельной гибкости. Т.е. легетимно можно применить 2-1,63-2 для всех проверок. А логично для всех проверок применять 1,63-1,63-1,63 для этого конкретного случая.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
Ступили на скользкую тему.
Это как легитимно? Для проверки отдельно стоящей колонны принимаем мю=2. Соединили ригелем с более нагруженной колонной, получив дополнительно толкающую силу и ничего не изменилось? Цитата:
Для этого конкретного случая, согласно СП 16, если колонны центрально сжаты, достаточно просчитать только среднюю колонну. |
|||
![]() |
|
|||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Наоборот, начали смотреть с открытыми глазами. А Вы просто недовникли.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
А так, интуитивно, автор и сам догадался: Цитата:
__________________
Воскресе |
||||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
Цитата:
10.3.4 Коэффициенты расчетной длины СП 16.13330.2017 * колонн постоянного сечения в плоскости свободных или несвободных рам при одинаковом нагружении узлов, расположенных в одном уровне, следует определять по формулам таблицы 31. В свободных рамах при жестком креплении оснований колони (0,03СП 16.13330.2017 50) и шарнирном креплении ригелей к верхним концам колонн в формулах (142) и (143) следует принимать n=0. 10.3.6 При неравномерном нагружении верхних узлов колонн в свободной одноэтажной раме и наличии жесткого диска покрытия или продольных связей по верху всех колонн коэффициент расчетной длины СП 16.13330.2017 наиболее нагруженной колонны в плоскости рамы следует определять по формуле (146) Как видим СП рассматривает два конкретных случая: при одинаковом нагружении узлов и для наиболее нагруженной колонны Все остальное домыслы. О том, как определять мю менее нагруженных колонн СП, как Вы абсолютно верно заметили - просто умалчивает. Вопрос, который я уже задавал, а какую колонну считать более нагруженной: жесткую с максимальной N или более напряженную гибкую с максимальными напряжениями N/A ? Цитата:
Вот как раз уменьшение N крайних ведет "в сторону увеличения мю крайних". Это такой же бред как 0,5N-N-0.5N, 1.63-1,63-1,63, но в запас По идее, исходя постоянства критической силы, при проверке центрально сжатых стоек при N и мю=1,63 и 0.5N и мю=2,31, результат должен получиться одинаковый (конечно если особенности определения фи не принесут сюрпризы) |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Цитата:
Ту для которой ----- добавлено через ~3 мин. ----- Не надо сажать "мух" на "котлеты".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 08.11.2019 в 12:25. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Так. Пошёл голимый троллинг.
Цитата:
Или тебе подробный алгоритм нужен?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Все тупо и ровно. Ячейка ритмичности. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Мне нужно просто указать место в СП, где указано, как определить мю для МЕНЕЕ нагружнной колонны. Представь многопролетную схему например к формуле 142 табл.31, и представь, что везде одинаковые N, но где-то в середине одно 0,5N. Как по СП определить мю эфтой колонны? Или например пример проще: однопролетная рамка к ф.142. N и 2N. Для наиболее - дураку понятно - по. п.10.3.6. А для наименее? Покажи место в СП с алгоритмом, а лучше алгоритм с результатом. ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 08.11.2019 в 12:50. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Зачем нам какой-то "параметр устойчивости"? Нам нужна наиболее нагруженная колонна. И никаких корней!
Цитата:
Цитата:
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() Именно этот параметр и указывает на неё в контексте рассматриваемой темы. |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. | nevada | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 12.05.2014 18:08 |
Расчетная длина колонн | Алиса Селезнева | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.02.2011 11:35 |
Расчетная длина связи из одиночного уголка | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 23.03.2009 11:26 |
Расчетная длина колонны | gad | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.04.2005 14:37 |