КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Не называется. Это проверка данного сечения балки. От стиля Вашего изложения и возникают вопросы. Нужно писать для того чтобы поняли, а не для того чтобы засложнить мысль.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() К слову, Вы что нового превнесли-то? "Постулат" о сумме напряжений? Так это старо:
__________________
Воскресе |
|||||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071
|
То есть, чтобы проверить балку на прочность, надо-таки выполнить бесконечное число расчетов - для каждого сечения? А проверки самого загруженного сечения недостаточно?
Она дает одинаковый ответ с СП - просто потому, что получена так же, как авторы СП получили свою. Значит, расчет по СП недостаточно надежен? Надо его еще на 1.3 делить на всякий случай? Частный случай - это когда он получается отбрасыванием, а не добавлением. На скане туда последовательно добавляются предел текучести и начальные деформации - где они у Эйлера были? А добавлением из формулы Эйлера и закон Ома можно вывести - "на продольную силу делим, на силу тока умножаем". Вопрос "как вычислить расчетную длину" не имеет отношения к теме про расчетные длины? Конкретно, если стержень задан оболочечными элементами - как определяется его расчетная длина, чтобы посчитать "по СП"? Научной новизны тут нет. Есть запись старых уравнений в новом виде - удобном для расчета по машинным результатам. Именно для этого я их и придумывал. Есть расчет на прочность, есть расчет на устойчивость. Как посчитать несущую? Оказалось - в две строчки. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 21.11.2019 в 15:13. |
|||
![]() |
|
||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
О каких 1,3 Вы говорите, я точно не знаю. Потому что есть еще 1,3 по поводу КЗУ общее. И для гибких стержней 1,3 будет аж две штуки. И, не к месту, 1,3 вводится при расчете по временному сопртивению. Везде идея одна - не приближаться к обрыву впритык. За обрывом нет шансов (запасов). Если у Вас совпадение 100%, значит фи из таблицы оказался из деформационного. Цитата:
![]() ![]() Вы ведь не составляли диффуравнение кривой и не приходили к интегралу с трансцедентными функциями, и не порешали ее успешно, получая синусоиду для линии изгиба при сжатии. Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
В упрощения верю. В разумные.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 21.11.2019 в 18:37. |
|||||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Б. Судя по месту и времени постановки задачи - нет. Т.е. подвох ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071
|
Именно! Связевой блок - это натурально стержень составного сечения. Его гибкость около 2 - как раз там, где правило "Эйлер / 1.3" завышает несущую, и фи получится 7.6/2^2=1.9. А у колонн гибкости около 20, они тоже при расчете "в лоб по мю" показывают что все нормально, φ=0.97.
А моя версия выглядит так: Кзу = 2.71, Кзп = 1.03, λ=1.94, φ=0.83. Не проходим по устойчивости, потому что нагрузка задана из расчета φ=0.97. То есть методика ловит этот случай, без "ощущений", в цифрах, и совершенно формально. Прикол в том, что если взять расчетные длины колонн из программы по первой форме потери устойчивости - они будут 7.9м, т.е. μ = 2.6. И при таком μ (2.6 для шарнирного стержня) - ответ тоже получится λ=1.94, φ=0.83. Нелогично, зато правда! Еще надо учесть, что при таком способе счета неявно предполагается, что начальные отклонения по величине сравнимы со стержневыми. Но, поскольку для этажей допуски на перекос около 1/500, и для стержня тоже около того, я считаю ответ достаточно точным. Если надо учесть другие значения - это по моей методике вариант с дополнительной схемой и определением коэффициента влияния деформаций. Кстати, мало что поменяется, если я ее сделаю широкой. Связевой блок от этого свою гибкость не изменит, и проблема сохранится. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 21.11.2019 в 19:13. |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вы сейчас рассматриваете чистую шарнирную ритмичную клетку любого размера, которая держится за 1 "столб"? Не думаете, что это не будет работать для других систем? На чем зиждется идея? А если оставить только сам "столб"? Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 21.11.2019 в 19:27. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071
|
Я не делаю "проверку средней колонны", я делаю расчет всей системы. Критерий - достижение текучести в самом нагруженном сечении. Так получилось, что в схеме положение этого сечения очевидно - в средней колонне. При других нагрузках и геометрии оно может оказаться в другом месте, например - в ригеле. Но и тогда я возьму Кзу системы, напряжения в одном сечении - и этого будет достаточно, чтобы оценить устойчивость системы в целом.
Цитата:
У меня в формуле нет И синусоиды у меня тоже нет. Форма отклонения у меня повторяет форму потери устойчивости. А ее находит программа при расчете произвольной сложной системы. Например, в оболочечной модели рамы с отверстиями, ребрами и переменными сечениями - откуда там синусоида? Есть прямоугольник, размерами b, h. Его площадь - A = b*h. Есть квадрат стороной a. Его площадь A=a^2. Квадрат - частный случай прямоугольника, когда b=a и h=a. Значит, формулу площади квадрата можно получить из площади прямоугольника A = b*h = a*a = a^2. Можно, записав этот вывод задом наперед, утверждать, что прямоугольник - частный случай квадрата? Можно аналогично считать квадратное уравнение (из которого получен мой φ) - частным случаем линейного, из которого получается φ по Эйлеру? Можно считать, что искривленный стержень - частный случай прямого? Что оболочечная модель рамы, узла или резервуара - частный случай стержня Эйлера? Цитата:
Кстати, подозреваю, что если взять не первую форму, а форму, соответствующую потере устойчивости какого-то стержня, можно будет для него тоже μ посчитать по альтернативной методике, "не из геометрических соображений". Много кто. Достаточно открыть любой толстый справочник. Расчет усилий в ферме по балочным эпюрам. Статико-геометрическая аналогия. Оценка прочности сжато-изогнутого стержня по потере устойчивости пояса при центральном сжатии. Вот тут я вообще выкладывал пример расчетов тепловых полей в SCAD - на основании аналогии уравнений механики и теплотехники. Он тогда сразу воспринимается как стержень. И подсказывает, что с ним могут быть дополнительные проблемы. А в общей системе он "замаскирован" - начался ведь сейчас спор, является он стержнем или нет. А была бы его ширина не 3м, а 0.3м - вопроса бы не было. Они выведут устойчивость в область больших гибкостей, где Эйлер / 1.3 - правильный ответ. Но только при очень большой ширине этажерки. А ряд-другой добавить - проблема остается. У любой колонны в схеме. Эйлеров стержень с μ =2.6. Если я новую тему заведу с этой схемой, первые десять ответов будут "ты че, идиот, μ =1". |
|||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Вы же не собираетесть шарнирно-изолированный стержень проверять по СП (через фи) при мю=2,6? Особенно по ПГ? Или можете и проверить? ![]()
__________________
Воскресе |
||||||||||||||||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071
|
Цитата:
Когда выводятся уравнения для стержня с учетом искривлений, тоже рассматривается одно сечение - в середине стержня. Весь остальной стержень - это "система в целом". Система участвует в расчете, когда записывается и решается дифуравнение изгиба. Из расчета системы получаются и пи, и синусоида. Но потом синусоида сокращается, и остается только уравнение, содержащее неизвестный прогиб. Приравниваем его к прогибу в уравнении прочности (исходные плюс дополнительные напряжения равно R) - находим фи. Если рассмотреть не Эйлеров стержень - тогда вместо пи-квадрат будут другие значения. Т.е. пи - это частный случай, в общем случае там некоторое число. Можно подобрать эквивалентный Эйлеров стержень, у которого будет такая же несущая - например, подогнав расчетную длину. Тогда в формулах обратно появится пи - но только потому, что я подменил длину, чтобы коэффициент стал пи-квадрат. Но это не значит, что, например, стержень переменного сечения - тоже Эйлеров. Такой метод хорош для ученых, которые могут отдельно взятый стержень всю жизнь рассчитывать. А мне как-то больше расчет сложных систем важен. Так что я предлагаю тот же метод использовать для расчета любых систем, а не только отдельного стержня. Например, рам. Или балок переменного сечения. Или элементов нестандартных узлов. Рассматриваю сложную систему в целом. Вместо записи и решения дифуравнений пашет компьютер - находит форму потери устойчивости, в численном виде. Это уже не синусоида (хотя, если рассчитывать Эйлеров стержень - то и синусоида получится, как частный случай). Не важно, какая там форма - важно, что если по-прежнему считать, что начальные и дополнительные отклонения повторяют форму потери устойчивости, то она сократится. То есть самая сложная часть расчетов, с транссексуальными функциями и прочими извращениями, которая в книгах по устойчивости занимает 99% объема - отпадает, ее делает машина. А мне останется одно уравнение с неизвестным перемещением - точно такое же, как при расчете стержня вручную. И уравнение прочности в опасном сечении будет точно таким же - исходные плюс дополнительные напряжения равно R. Значит, и ответ к задаче со сложной системой получится по той же формуле, что и для стержня - той самой, с корнями и коэффициентами. Частный случай - это когда есть разные случаи, и только один из них - частный. Он - только часть общего количества случаев. Есть разные прямоугольники - квадратные и нет. Поэтому квадраты - частный случай, они из всего числа прямоугольников составляют только часть. А прямоугольники - общий, потому что включают себя и квадраты (как часть), и не квадраты (как другие случаи). По "моей" формуле можно посчитать и Эйлеров стержень, и стержневую систему, и оболочечную модель; и с начальными искривлениями, и без них - она включает схему Эйлера как часть. А по формуле Эйлера можно посчитать только шарнирный стержень без искривлений - т.е. выполнить только часть расчетов. Так что формула Эйлера по определению - "частный случай". "Моя" в формуле только форма записи. Классические книги по устойчивости написаны во времена ручного счета, и формулы там под ручной счет заточены. А я только переписал старую идею на новый лад - под счет машинный. Типа, сделал ремастеринг - убрал царапины и добавил цвет. Как сделать расчет этой этажерки по нормам? Поэлементная проверка с μ=1 покажет, что несущая обеспечена. Проверка по схеме Эйлер / 1.3 - покажет запас в 1.6 раза, потому что Эйлер не работает для систем средней гибкости (он же частный случай, да?). А проверка всей системы по площади стержня и μ=2.6 - ненормативная (нет формул и таблиц с фи для систем, только для отдельных элементов), хотя именно она дает правильный ответ (если считать, что допуски на отклонения этажей и допуски на кривизну стержня подобны). Когда вместо результатов расчета потери устойчивости путем определения собственных векторов молча выдает результат проверки одиночного стержня, да еще и с фонарным μ, да еще и в постпроцессоре делает вид, что этого не было. Считать, что пользователь дурак, может, и полезно. Вдруг он действительно дурак? А если попадется, например, умный - как ему быть? Но зачем же попкорн, сударь? Хлебните водки и присоединяйтесь к драке! |
|||
![]() |
|
|||||||||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Я не об этом. Все наполеоны подчеркивают, что они затмили Эйлера, попутно выведя его формулу при решении своих Великих Задач. ![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
У дураков с мю элементов напряги. Цитата:
И да - вначале были озвучены какие-то проблемы этой методы - теперь их уже нет? Не пробовал приментить метод к произвольной схеме? К кривой такой, запутанной...
__________________
Воскресе |
||||||||||||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071
|
Эту задачу уже давно решили. Кзу сложной системы находит любая программа - расчетом на устойчивость. Задача - по этому Кзу определить несущую способность системы в области средней гибкости, где единственно верный Эйлер почему-то дает неправильный ответ.
Для балки, например, методика пессиместичнее норм в зоне больших гибкостей, даже без учета Эйлер/1.3. Значит, иногда проверка бывает избыточной. Помнится, в курсе сопромата преподаватель объяснял: "Вот Эйлер. Он врет. Вот волшебная таблица фи. Она не врет". Очевидно, преподаватель был Наполеон. Надо было его не слушать, а в психушку сдать. Еще есть СП. И там есть формула Эйлера А вот как над великим русским ученым издеваются в европах: ![]() Однозначный, его исправлять надо, а не хвалить. Если обнаружено, что первая форма - не самая опасная, то в постпроцессоре надо добавить новую первую форму - с поэлементной проверкой. А все остальные - сдвинуть на единицу и выводить второй, третьей и т.д. строками. А показать первую форму, вписать туда Кзу от другого расчета, да еще не показать на ней потерю устойчивости элемента, из-за которого этот Кзу возник - это как если бы Кристалл при расчете двутавра подставлял характеристики от швеллера, а при расчете трубы - от уголка (вдруг пользователь не знает, что они несут меньше, а так запас получится). Если Скад в результате гениального метода подтасовки результатов выдает вместо μ колонны - μ связи, и не дает посмотреть μ колонны - это напряг или расслабуха? Цитата:
Поиск точки максимальных напряжений. Иногда ее можно найти сразу. Но точно будут схемы, где максимум в недеформированной схеме будет не там, где в деформированной. По-хорошему, надо найти еще и расчетное перемещение, и пересчитать схему в искривленном состоянии. Если положение точки подтвердилось - расчет окончен; если нет - пересчитываем по новому положению сечения. Перезадавать схему - самая муторная часть расчета, не знаю программ, которые могут создать копию, добавив к узлам форму потери устойчивости с заданным коэффициентом. Приходится через текстовые файлы с экселем мучиться. Интересно, как проблему в MicroFe решили, раз уж там аналогичные расчеты теперь есть. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 23.11.2019 в 08:01. |
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Я хотел бы, чтобы Вы не выражался вычурно, а отвечали прямо на вопрос. Например, на вопрос "А задача со сложной КАКАЯ? Найти Кзу системы?" нужно отвечать "Да, потому что упругий КЗУ из машин неверен при наличии в системе стержней, имеющих гибкость за пределами применимости Эйлера". И - почему только "средней" гибкости? Каков нижний предел этой области? Нельзя сразу (по-Наполеоновски ![]() Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 23.11.2019 в 08:22. |
|||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071
|
Решена - в Эйлеровском смысле, без начального искривления. А учет искривления важен, потому что резко уменьшает несущую.
Искать новый Кзу "с учетом физической и геометрической нелинейности", как это на словах советует СП - затея хорошая, но невыполнимая. Физически и геометрически нелинейный шаговый расчет в программах очень тормозная и очень капризная штука. Никогда не точно не знаешь: сошелся ответ, или просто шаг был грубоват. Делать расчет по тысячестраничным учебникам прошлого века, оптимизированным под логарифмическую линейку, с десятками страниц ручного счета на одну схему - слишком тонко для моей толстой души. Я все же в 21 веке живу, мне нужна версия под машинный счет. Цитата:
Нет у меня MicroFE. На прошлой работе был Scad (без нелинейщины вообще), на нынешней - Stark (с нелинейщной поиграл, и бросил из-за ее капризности). А универсальный способ расчета для случаев, не оговоренных прямо в СП, по-прежнему нужен. Цитата:
Дополнительный контроль отдельных элементов - очень хорошая идея для конструкторской программы. Но то, как она встроена в интерфейс - караул. Вон, в докладе пользователи Scad, не сообразившие, что их надули, в MicroFE жалобу накатали. И разработчики MicroFE не догадались, что случилось - стали ошибку в другом месте искать. Кто там у них дурак получается, а кто умный? |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Нубий-IV, ты просто лекцию в институте пропустил по ПФИ (заодно с авторами "руководства")
обозначения сам посмотришь. Offtop: схоласты... Развели спор ни о чём...
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 23.11.2019 в 10:21. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071
|
Цитата:
Достаточно привести контрпример - одной картинкой или одним предложением. Шкурный интерес. Чем дольше тема висит на главной, тем больше шансов, что кто-то выскажется по делу. Например, в каких схемах "устойчивая прочность" переоценивает несущую. Есть ли аналогичные формулы с "секущим коэффициентом деформаций" для учета пластичности. Или еще что-то, что требует знаний из десятков специальных книг, на которые у меня никогда не найдется времени. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Цитата:
Offtop: Где ты учился? Или самоучка? К расчётным длинам отношения не имеют. Расчётные длины исключительно по Эйлеру. Всё остальное - самодеятельность. В этом смысле ЕС более демократичны и позволяют считать по "деформированной схеме", не налагая никаких ограничений. Впрочем, может быть ограничения в нацприложениях. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Насколько я помню в ЕС упрощённый расчёт при КЗУ больше 10.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Здесь не стОит обобщать. Если Stark плохо справляется с такими задачами, это не значит, что кроме старка больше программ нету. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. | nevada | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 12.05.2014 18:08 |
Расчетная длина колонн | Алиса Селезнева | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.02.2011 11:35 |
Расчетная длина связи из одиночного уголка | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 23.03.2009 11:26 |
Расчетная длина колонны | gad | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.04.2005 14:37 |