Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки. - Страница 10
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки.

Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки.

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.09.2007, 16:07 2 |
Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки.
plotnik
 
Обследование строительных конструкций
 
Красноярск
Регистрация: 31.07.2007
Сообщений: 24

ОЧЕНЬ нужен ответ, меня вот-вот уволят...
1966-й год: серия ТД 1926-66 "Унифицированные узлы стальных конструкций из прокатных и составных профилей", узлы 4 и 4-а.

1976-й год: серия 1.400-10-76/7 "Типовые узлы стальных конструкций одноэтажных производственных зданий" (Узлы разрезных балок), узел 47.
1977-год: учебник К.К.Муханов "Металлические конструкции", стр. 202 пишет: "Не следует применять данное соединение... такое соединение предполагается шарнирным, но в действительности - жёсткое... в сварных швах появятся недопустимые перенапряжения..."

1982-й год: серия 2.440-1/1 "Рамные и шарнирные узлы балочных клеток". Данный тип узлов исчез.

1989-й год: серия 2.440-2/1 "Рамные и шарнирные узлы балочных клеток". Данный тип узлов не появился.

Расчёт узла, собранного из пластинчатых элементов в SCAD, и из объёмных элементов в ANSYS, показывает напряжения более 500 МПа на срез.

Меня заставляют подписать это решение. Ссылаются на серию 1976-го года. Здание 200х300, 4 этажа. Все второстепенные балки с шагом 2 метра на этих узлах... Не хочу подписывать... А меня уволят, если не подпишу.

Вопросы: как исчез узел? Были ли прецеденты с авариями? Есть ли возможность обратиться к разработчикам серий?
Просмотров: 222925
 
Непрочитано 14.10.2015, 08:16
#181
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 476


Узел 17 серия 2.440-2.1-14КМ. Возможно-ли замена L100х63х8 на пластину 100х8 для крепления балки к полке колонны.
S-Y вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2015, 08:45
1 | #182
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


2.440-2, в.6
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2015, 10:28
#183
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 476


wvovanw Спасибо.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Расчет соединения будет отличаться от расчета по серии 2.440-2.1?
S-Y вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2015, 11:00
#184
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


S-Y, делайте по серии и не мучайтесь
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2015, 11:33
#185
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 476


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
S-Y, делайте по серии и не мучайтесь
В смысле уголок заменить на пластину, а остальное все по узлу?
S-Y вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2015, 11:53
#186
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
В смысле уголок заменить на пластину, а остальное все по узлу?
в смысле не менять, а делать по серии
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2015, 22:51
#187
CAMOPE3


 
Регистрация: 23.11.2007
JI u II e II, k
Сообщений: 52


Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 510
Размер:	209.1 Кб
ID:	161082
Хочу использовать узел 14 с планкой из пластины (не из уголка)
Швы - угловые 2х-сторонние проверяю: √[(Q/2*lw*kf*βf)²+(Q*6*e/2*lw²*kf*βf)²]<0,8Rw
Швы могут оказаться прочнее планки, поэтому саму планку проверяю на приведенные напряжения:
σef=√[σ²+3τ²]<1,15Ry, где σ=Q*6*e/l²*t*0,5<Ry, τ=Q/l*t*0,5<Rs=0,58Ry (0,5 здесь коэф. условий работы)
Однако пункт "в" приведенного узла - проверка на срез: τ=1,5*Q/l*t<0,9Rs (0,9 коэф. условий работы)

Вопрос: почему касательные напряжения τ различаются в этих формулах? И верна ли проверка пластины?
CAMOPE3 вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2015, 01:05
1 | #188
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от CAMOPE3 Посмотреть сообщение
почему касательные напряжения τ различаются в этих формулах?
Tau=Q*S/(J*l)=3*Q/(2*l*t)

Цитата:
Сообщение от CAMOPE3 Посмотреть сообщение
И верна ли проверка пластины?
Исходя из формулы выше, верно все кроме тау. Коэффициент 0,5 для приведенных напряжений в вашем случае считаю лишним. Его физический смысл остается для меня загадкой.

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 26.11.2015 в 01:10.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2015, 02:02
#189
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от CAMOPE3 Посмотреть сообщение
0,5 здесь коэф. условий работы
- нет такого на картинке, откуда взяли?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2015, 03:13
#190
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Для САМОРЕЗ
Почему отличаются?
Первая формула - Общий вид формулы Журавского
Вторая - на ее основе для сечения "прямоугольник" (решите в общем виде и, получите её)
Коэфф-т 0,5 не совсем понятен (солидарен с Tamerlan_MZO)
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2015, 09:44
#191
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от CAMOPE3 Посмотреть сообщение
... саму планку проверяю на приведенные напряжения:
σef=√[σ²+3τ²]<1,15Ry, где σ=Q*6*e/l²*t*0,5<Ry, τ=Q/l*t*0,5<Rs=0,58Ry (0,5 здесь коэф. условий работы)...
Откуда сия проверка? Назовите источник, или на пальцах обоснуйте:
Цитата:
τ=Q/l*t*0,5 ...(0,5 здесь коэф. условий работы)
Сказав А, нужно договорить и Б.
Формула τ~Q/l*t справедлива лишь для стенок двутавров - у них есть полки, и так получается. А для изгибающегося прямоугольника в законе формула Журавского...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2015, 10:01
1 | #192
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 440


Цитата:
Сообщение от CAMOPE3 Посмотреть сообщение
Вложение 161082
Хочу использовать узел 14 с планкой из пластины (не из уголка)
Швы - угловые 2х-сторонние проверяю: √[(Q/2*lw*kf*βf)²+(Q*6*e/2*lw²*kf*βf)²]<0,8Rw
Швы могут оказаться прочнее планки, поэтому саму планку проверяю на приведенные напряжения:
σef=√[σ²+3τ²]<1,15Ry, где σ=Q*6*e/l²*t*0,5<Ry, τ=Q/l*t*0,5<Rs=0,58Ry (0,5 здесь коэф. условий работы)
Однако пункт "в" приведенного узла - проверка на срез: τ=1,5*Q/l*t<0,9Rs (0,9 коэф. условий работы)

Вопрос: почему касательные напряжения τ различаются в этих формулах? И верна ли проверка пластины?
Подсказка - постройте эпюры нормальных напряжений, касательных напряжений + учтите, что приведенные напряжения по критерию мизеса тоже меняются по высоте сечения (в эту формулу не подставляются максимальные величины напряжений, действующих в разных точках) + подумайте какие точки сечения вы проверяете.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2015, 10:14
#193
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


1,15 - только для двутавров.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2015, 10:54
#194
CAMOPE3


 
Регистрация: 23.11.2007
JI u II e II, k
Сообщений: 52


Коэф-т 0,5 взят из узла 20 той же серии, проверка "д"
Смысл тут, видимо, в эксцентрисетете из плоскости от нахлеста балки на планку
Если его убрать, чтобы не мешал, τ=Q/l*t<Rs в случае проверки на приведенные напряжения и τ=1,5*Q/l*t<Rs при проверке на срез. Почему?
1,5 вытекает из Журавского, для прямоуг. сечения
CAMOPE3 вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2015, 11:41
#195
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
1,15 - только для двутавров.
Откуда такая информация? Горев Т1, стр. 140. Тоже присутствует этот коэффициент.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2015, 12:00
#196
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Горев
- эталон?
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
стр. 140
- там нет.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2015, 12:18
1 | #197
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 440


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
1,15 - только для двутавров.
Да, ладно) откуда такая безаппеляционность?

насколько помню из лекций бывшего зафкаф мк (Кудишина Ю.И.) 1.15 - был очень спорным коэффициентом в научной среде, как в советское время, так и сейчас. Есть две основных версии этого коэффициента:
- 1) формула мизеса идет в запас около 5-10% - при ее выводе (когда многоосное ндс сводится эквивалентом к односному ндс, которое с натяжками фиксируется при изпытании образцов на разрыв) в запас не учитывается "работа, затрачиваемая на деформации сжатия, удлинения; а учитывается только работа на сдвиг элементарного объема".
- 2) 1.15 - учет пластической работы + что-то вроде учета второго участка билинейной диаграммы материала) но вот пластика может допускаться не всегда, а 1.15 вписан жестко. Т.е. некий аналог коэффициента с при учете пластики в изгибаемых элементах.


Ps/ читайте мк под редакцией Веденникова или Кудишина. Эти учебники хоть как-то актуализированы.

Psps. Схожий подход есть и для бетона, но его нет в наших учебниках ( во всяком случае я его не находил). В иностранной литературе можно спокойно найти - в той же документации по ансису.

Последний раз редактировалось faysst, 26.11.2015 в 12:30.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2015, 12:44
#198
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
откуда
- см. нормы.
Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
Эти учебники
- см. нормы, а не учебники.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2015, 13:44
#199
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 440


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- см. нормы.
и какой же конкретно пункт? )))) п. 8.2 СП 16.13330.2011 называется "Расчет на прочность изгибаемых элементов сплошного сечения" где вы тут увидели "1.15 - только для двутавров"?) не только элементы двутаврового сечения могут быть изгибаемыми)

Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
1.15 - учет пластической работы + что-то вроде учета второго участка билинейной диаграммы материала) но вот пластика может допускаться не всегда, а 1.15 вписан жестко. Т.е. некий аналог коэффициента с при учете пластики в изгибаемых элементах.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- см. нормы, а не учебники.
да? поставил бы "неуд". спорить дальше не вижу смысла, и так все понятно)

Последний раз редактировалось faysst, 26.11.2015 в 13:53.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2015, 14:59
#200
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от CAMOPE3 Посмотреть сообщение
Коэф-т 0,5 взят из узла 20 той же серии, проверка "д"
Смысл тут, видимо, в...
Никакого тайного смысла.
Проверка д) - стандартная M/W, а все проверки на срез по ф. Журавского.
Единственное "непонятное" - коэфф. усл. работы 0,5 при проверке д) - думается, учет ослабления пластинки отверстием - отверстие находится в неудачном месте. Нет, не ослабление - проверяется же сечение по корню. Скорее, учет неравномерности нормальных напряжений в корневом сечении от изгиба планки в связи с СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬЮ усилий около отверстий. Т.е. там не красивая эпюра нормальных, а искаженная. Отверстия, к которым подводится внешнее усилие на планку, прямо тут, близко к сечению, эпюра не успевает выровняться.
А Вас что конкретно смущает-то? Кашу маслом не испортишь.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 26.11.2015 в 16:06.
Ильнур вне форума  