casemsot
 
Архитектор
 
Новосибирск
Регистрация: 12.10.2004
Сообщений: 1,139

Авария на Саяно-Шушенской ГЭС
Сегодня утром, в 4:42 по московскому времени, в Сибирский региональный центр МЧС России поступило сообщение о разрушении третьего и четвертого водоводов на Саяно-Шушенской ГЭС (город Саяногорск, Хакасия).
По данным МЧС, в результате происшествия разрушилась стена, а машинный зал ГЭС был подтоплен. По предварительным данным, 3 человека погибли и 4 пострадали.
Сброс воды организовывается через Майнскую ГЭС, производится перераспределение нагрузки между электростанциями Сибирского региона.
В результате аварии отключено электричество на Саянском и Хакасском алюминиевых заводах, снижена нагрузка на Красноярский алюминиевый завод, Кемеровский завод ферросплавов (снижение нагрузки на 150 МВт) и на Новокузнецкий алюминиевый завод. Население под отключение электроэнергии не попадает, уточняют в МЧС.
По состоянию на 5:15 по московскому времени разрушение в стене ликвидировано, затопление остановлено. На место аварии работает оперативная группа Сибирского регионального центра МЧС России и оперативная группа ГУ МЧС России по республике Хакасия.
http://news.ngs.ru/more/51974/
Просмотров: 727509
 
Непрочитано 08.09.2009, 13:30
#421
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Шпильки при этом напрягаются на разрыв на 10%. А на срез от торможения...???
Помоему на уровне этих шпилек похоже есть подшипник (если не ошибаюсь поз. 8), при раскачивании ротора вполне могла быть радиальная сила. Но если судить по фотографиям, среза не было.
Посмотрите там обломки заглублены на пару ниток резьбы, ну и шпильки, на мой взгляд, должно было срезать все.
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2009, 13:44
#422
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Там не похоже, а есть офигенно-конкретный подшипник (один из трех).
"срез от торможения" - имеется ввиду следующее: какая-то деталь отломилась, попала в зазор (например зазор между полюсами 30 мм), или рассыпался сегмент упорного подшипника и образовал клин, ротор резко (вращающийся) полез вверх, уперся резко в конусный тормоз, и корпус, повернувшись от такого толчка, срезал шпильки в тангенциальном направлении. И, разумеется, дальше свободно поднялся....
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2009, 14:41
#423
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
Хроника катастрофы и версии
http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/618242-echo/
Целиком присоединяюсь, нужно качественное обследование, результатов будет много, если не прикрывать некоторое...
__________________
С уважением sbi
sbi вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2009, 14:42
#424
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Там не похоже, а есть офигенно-конкретный подшипник (один из трех).
"срез от торможения" - имеется ввиду следующее: какая-то деталь отломилась, попала в зазор (например зазор между полюсами 30 мм), или рассыпался сегмент упорного подшипника и образовал клин, ротор резко (вращающийся) полез вверх, уперся резко в конусный тормоз, и корпус, повернувшись от такого толчка, срезал шпильки в тангенциальном направлении. И, разумеется, дальше свободно поднялся....
Наверное, теоретически может что-либо подобное произойти...
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2009, 14:58
#425
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Я уже писал где-то выше, что причина в подшипнике. Пока он нормально функционирует и вращается ничего подобного не может произойти. Это чистая механика... конструктивная задача, решаемая любым инженером-конструктором... Да и вал же по определению сломаться не может... остается только вот - подшипник... Другие варианты я просто не рассматриваю - смешны... Нужно искать причины, почему развалился подшипник - то ли охлаждение было нарушено, то ли банальный износ... Кто ответит, когда их меняли в последний раз? Естественно, чтоб их поменять, нужно разобрать и вынуть всю турбину...
 
 
Непрочитано 08.09.2009, 15:03
#426
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
почему развалился подшипник
Закончилась цистерна масла, доставшаяся от СССР.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2009, 15:14
#427
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Закончилась цистерна масла, доставшаяся от СССР.
Типа того... Кто сомневается, то попробуйте не залить масла в мотор в машине и проехайте при этом с предельной скоростью... Заклинет так, мало не покажется... будет вам и жуткая вибрация... и толчки... и подпрыгивания... и куча дыма... и взрыв... высвобождение энергии... детали будут разлетаться в разные стороны круша все на своем пути...
 
 
Непрочитано 08.09.2009, 16:24
#428
Gast


 
Регистрация: 16.07.2008
Сообщений: 1,148


http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1232002Причины аварии на Саяно-Шушенской ГЭС будут озвучены 15 сентября.

Неделю подождать можно (если срок опять не перенесут)?

Людей только вот всё-равно не вернуть…
Gast вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2009, 17:34
#429
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


На вышеприведенной ссылке оказалась небезинтересная информация для Солидворкера
Также, и для T-Yoke, по его посту #380 http://www.kommersant.ru/doc.aspx?Do...&ThemesID=1148

Последний раз редактировалось Vova, 08.09.2009 в 17:42.
Vova вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2009, 17:47
#430
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Vova
Цитата:
На вышеприведенной ссылке оказалась небезинтересная информация
Информация действительно "небезинтересная":

Цитата:
Николай Кутьин возглавляет специальную комиссию по техническому расследованию причин аварии
Цитата:
"По количеству выделившийся энергии, по... разрушениям [авария на ГЭС] превосходит Чернобыль: суммарная мощность выделившейся энергии во время нынешней аварии — 4,4 ГВт, реактора на ЧАЭС — 1 ГВт,— заявил глава ведомства.
Ну и каких результатов нам ждать от комиссии, глава которой измеряет энергию в ваттах?
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2009, 18:08
#431
Flexxxxxxxx


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 1,588
Отправить сообщение для Flexxxxxxxx с помощью Skype™


И все же. На фотографиях явно видно, что часть шпилек разрушились от статическоского растягивающего усилия (явно выраженная "шейка" в месте разрыва). Да, остальные шпильки разрушились от среза (никакой усталости там и впомине нет), значит было это растяжение. От чего?
Flexxxxxxxx вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2009, 18:16
#432
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Да у меня такое ощущение, что сейчас на эти шпильки и будут валить.
Vova
Блин не надо сравнивать уже Чернобыль с аварией на СШГЭС. Ну совсем разные это аварии. Что он считает выделившейся энергией??? Да и по Чернобылю, основное это было все таки не выделившаяся энергия, а радиационное заражение.
Кстати уточнение, когда агрегаты не работают то затворы верхнего бъефа должны быть закрыты, и напора на агрегатную часть нету....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2009, 19:10
#433
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Я показал только что обе аварии сравниваются не только мной. Собственно, я сравнил только в рамках форума. Здесь-на всю страну. Все аварии сравнимы между собой по различным показателям, по некоторым из них нет разницы, что явилось разрушительной силой-энергия "мирного" атома или водяная стихия. Особенно, если спусковым крючком был человеческий фактор
Vova вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2009, 19:21
#434
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение

...Кстати уточнение, когда агрегаты не работают то затворы верхнего бъефа должны быть закрыты, и напора на агрегатную часть нету....
Если бы было всё, что должно быть, то никакой катастрофы и небыло бы.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.

Последний раз редактировалось Denbad, 08.09.2009 в 21:31.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2009, 19:30
#435
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Удалил

Последний раз редактировалось Vova, 08.09.2009 в 22:25.
Vova вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2009, 19:31
#436
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


интересно, какая реакция опоры (величина подъёмной силы в данном случае) работающей в штатном режиме турбины? уравновешивается она собственным весом турбины или нет?

ps прочитал в #372

Последний раз редактировалось Хмурый, 08.09.2009 в 22:50.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2009, 22:17
#437
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


В дополнение к посту #372

Прикинем...

Из расчета стержня на прочность при срезе имеем:

P=п*d*d*z*n/4, где

Р - сила, действующая на шпильки, Н;
п - число пи, 3,14;
d - диаметр шпильки, м - 0,08;
z - допускаемое напряжение при срезе, МПа - для стали 45 принимаем среднее значение 125;
n - количество шпилек, шт - 88.

Считаем, Р=3,14*0,08*0,08*125*88/4=55,264 МН.

При радиальной скорости турбины v=15 м/с мощность на срез должна составлять:

N=P*v=55,264*15=829 МВт.

Известно , что мощность турбины составляет только 640 МВт.

При таком грубом и приближенном расчете напрашивается вывод: шпильки выдержать должны... запас прочности приблизительно 1,5 - вполне нормальный... Но знаем, не выдержали... Значит, сталь шпилек никак не 45... хм... интересно... или может не закаленная... Всего при обратном расчете она имеет 96 МПа допускаемого напряжения... хм...
 
 
Непрочитано 08.09.2009, 23:10
#438
T-Yoke

Артиллерист - вертолётчик. Дипломированный инженер-механик. Technologist
 
Регистрация: 29.11.2004
Где-то около Москвы
Сообщений: 16,754
Отправить сообщение для T-Yoke с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
На вышеприведенной ссылке оказалась небезинтересная информация для Солидворкера
Также, и для T-Yoke, по его посту #380 http://www.kommersant.ru/doc.aspx?Do...&ThemesID=1148
Спасибо за ссылку, я уже видел эту информацию.
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I

Последний раз редактировалось T-Yoke, 09.09.2009 в 07:11.
T-Yoke вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2009, 05:50
#439
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
Ну и каких результатов нам ждать от комиссии, глава которой измеряет энергию в ваттах?
Ну энергия (мощность) действительно измеряется в Ваттах, а вот работа измеряется джоулях

Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 09.09.2009 в 06:10.
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2009, 07:45
#440
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
Ну энергия (мощность) действительно измеряется в Ваттах, а вот работа измеряется джоулях
Энергия не мощность.
Энергия - в первую очередь в Джоулях. В Ваттах - мощность (для ликбеза: мощность = энергия в ед. времени). Но можно энергию и Ватт*сек. Но не Ватт.
Работа же = энергии. Как бы одно и то же. Но работа "вторична", т.е. работа - реализованная энергия.
И эти люди запрещают нам ковыряться в носу
Цитата:
какая реакция опоры (величина подъёмной силы в данном случае) работающей в штатном режиме турбины? уравновешивается она собственным весом турбины или нет?
Турбина - Вы имеете ввиду турбина+ротор генератора? Если судить по чертежам, вполне уравновешивает, причем нет никаких специальных ограничителей (см. посты повыше). Есть ограничитель в виде конусного тормоза (или как он там называется) - но это явно для страховки в нерабочих режимах. В случае закрытия нижнего затвора при открытом верхнем, ротор (ротор+турбина) ПРИПОДНИМАЕТСЯ на несколько сантиметров и конус закрывается (усилие подъема 10-12 тонн). Может это и не тормоз, а просто затвор такой.
А вообще я думаю, что т.к. этот конус охлаждается водой, то в случае неправильного закрытия нижнего затвора при работающем генераторе этот тормоз легко может остановить ГА за минуты, при этом максимальная сила давления на шпильки около 15 тонн (с учетом закрытости конуса диаметр площади давления около 9 м).
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 09.09.2009 в 07:57.
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Саяно-Шушенская ГЭС



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Организация опалубки для устройства секций водобойного колодца ГЭС FeSS Железобетонные конструкции 7 31.12.2011 15:26
Гидроэлектростанции (ГЭС) vano555 Прочее. Программное обеспечение 23 20.01.2005 19:09