Непрочитано 26.09.2007, 16:07 2 |
Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки.
plotnik
 
Обследование строительных конструкций
 
Красноярск
Регистрация: 31.07.2007
Сообщений: 24

ОЧЕНЬ нужен ответ, меня вот-вот уволят...
1966-й год: серия ТД 1926-66 "Унифицированные узлы стальных конструкций из прокатных и составных профилей", узлы 4 и 4-а.

1976-й год: серия 1.400-10-76/7 "Типовые узлы стальных конструкций одноэтажных производственных зданий" (Узлы разрезных балок), узел 47.
1977-год: учебник К.К.Муханов "Металлические конструкции", стр. 202 пишет: "Не следует применять данное соединение... такое соединение предполагается шарнирным, но в действительности - жёсткое... в сварных швах появятся недопустимые перенапряжения..."

1982-й год: серия 2.440-1/1 "Рамные и шарнирные узлы балочных клеток". Данный тип узлов исчез.

1989-й год: серия 2.440-2/1 "Рамные и шарнирные узлы балочных клеток". Данный тип узлов не появился.

Расчёт узла, собранного из пластинчатых элементов в SCAD, и из объёмных элементов в ANSYS, показывает напряжения более 500 МПа на срез.

Меня заставляют подписать это решение. Ссылаются на серию 1976-го года. Здание 200х300, 4 этажа. Все второстепенные балки с шагом 2 метра на этих узлах... Не хочу подписывать... А меня уволят, если не подпишу.

Вопросы: как исчез узел? Были ли прецеденты с авариями? Есть ли возможность обратиться к разработчикам серий?
Просмотров: 222928
 
Непрочитано 10.03.2010, 01:02
#141
wasilij1973


 
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222


" http://dwg.ru/dnl/5355 - смотрел кто-нибудь? Что-то я для практического расчета обсуждаемого стыка ничего не нашел, одна наука..."

Ну вот параграф 8 - одна практика, что легла в основу серии.

Последний раз редактировалось wasilij1973, 10.03.2010 в 01:22.
wasilij1973 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2010, 23:42
#142
ialovoi_ea


 
Регистрация: 20.08.2009
Сообщений: 5


Прочитал все обсуждение данной, не так давно столкнулся с расчетом стальных узлов. Сначала считал все сам руками, потом нашел Серию 2.440-2. Стал в ней разбираться и тоже не совсем понял когда в узле типа 14 (11КМ) нужно применять расчет типа А и Б. Если сможете объяснить, (а не ссылаться на п.66 и 67) то буду только благодарен. Также хотел спросить совета, на сколько можно доверять и использовать эту серию, потому что она сильно облегчает жизнь (к примеру: торговый комплекс площадью 40 000 м2, сами можете представить сколько там узлов и типов балок).

Не хочу показать незнающим, со сталью только недавно начал общаться, раньше был ж/б и чугун.
ialovoi_ea вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2010, 22:34
#143
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от ialovoi_ea Посмотреть сообщение
Прочитал все обсуждение данной, не так давно столкнулся с расчетом стальных узлов. Сначала считал все сам руками, потом нашел Серию 2.440-2. Стал в ней разбираться и тоже не совсем понял когда в узле типа 14 (11КМ) нужно применять расчет типа А и Б. Если сможете объяснить, (а не ссылаться на п.66 и 67) то буду только благодарен. Также хотел спросить совета, на сколько можно доверять и использовать эту серию, потому что она сильно облегчает жизнь (к примеру: торговый комплекс площадью 40 000 м2, сами можете представить сколько там узлов и типов балок).

Не хочу показать незнающим, со сталью только недавно начал общаться, раньше был ж/б и чугун.
ialovoi_ea,
так там же на листе написано:
А - в случае крепления к полке колонны
Б - в случае крепления к стенке колонны или к балке

Я бы это объяснил примерно так:
А - в случае относительно жесткой опоры для крепежного уголка (узловой шарнир образуется в месте установки болтов за счет податливости соединения)
Б - в случае шарнирной опоры для крепежного уголка (узловой шарнир образуется в месте крепления уголка к опоре за счет податливости последней, на болтовое соединение в этом случае передается небольшой изгибающий момент)

более наглядно это показано на узле 20

Коллеги, у меня другой вопрос по серии:
откуда коэф. 0.8 при значении расчетного сопротивления шва в пункте г) ?
На коэф. надежности не похоже - нет вроде для данного случая такого коэффициента
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.jpg
Просмотров: 2705
Размер:	68.3 Кб
ID:	47410  
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2010, 09:47
#144
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
откуда коэф. 0.8
- да, не совсем понятно, возможно, он учитывает, что работает только один шов (и его немного выворачивает, т. к. нет вблизи нет шва с другой стороны)
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2010, 23:40
#145
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- да, не совсем понятно, возможно, он учитывает, что работает только один шов (и его немного выворачивает, т. к. нет вблизи нет шва с другой стороны)
опровергается узлом 20, где крепление балки решено не через уголок, а через планку, приваренную 2-мя симметричными швами. Коэф. 0.8 фигурирует и в этом случае
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2010, 08:33
#146
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Сдается мне 0,8 - коэффициент условий работы.
gad вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2010, 12:31
#147
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Сдается мне 0,8 - коэффициент условий работы.
Хорошо, коэф. 0.8 списываем на эксцентриситеты при одностороннем креплении накладки

Еще пара вопросов назрела по тому же узлу 20 (см. вложение):

1. Ф-ла ж) никак не учитывает влияние величины е6 (расстояния между вертикальными сварными швами) на несущую способность узла. То есть приведенная формула соответствует условной ситуации, когда e6=0. Тем не менее расчет (да и просто интуиция) говорит о том, что чем больше e6, тем больше несущая способность узла по швам. Правда с ростом e2 увеличивается и эксцентриситет е2 (e5), но все-таки ...

2. Коллеги, по какой причине в узлах этого типа и аналогичных планка приваривается к стенке балки только вертикальными швами?
На первый взгляд добавка 2-х горизонтальных швов может значительно увеличить несущую способность узла по швам, которая вместе с болтами является самым "узким местом" соединения. Так, видимо по ошибке, сварка показана на узле 21 (см. вложение).
Да и просто применение 2-х вертикальных швов вместо 2-х горизонтальных кажется более удобным за счет отсутствия ограничения их длины высотой балки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 1648
Размер:	32.7 Кб
ID:	47823  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный1.jpg
Просмотров: 1618
Размер:	62.9 Кб
ID:	47825  
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2010, 13:55 Узлы стальных конструкций
2 | 1 #148
sergeyev

инженер- строитель
 
Регистрация: 07.02.2010
екатеринбург
Сообщений: 33


Это один из самых интересных вопросов в области стальных конструкций, кстати до настоящего времени нерешенного окончательно.
Павел Петрович Троицкий, с которым я был лично знаком, этот вопрос тогда, когда выпускалась серия, не добил.
Узлы примыкающие к колонне (1) и сбоку к балке (2) по своей работе отличаются принципиально, и поэтому в старых проектах ЦНИИПроектстальконструкции на листах с узлами присутствовала надпись о том, что сварные швы надо считать на опорную реакцию и момент равный произведению этой реакции на расстояние от стенки до шва!!! Не дословно, но смысл примерно такой.
Так вот, в случае примыкания балки к колонне (1), болты крепления (надо) возможно считать на чистый срез и смятие от опорной реакции балки, а сварные швы крепления фасонки на равнодействующее усилие от поперечной силы и момента равного произведению опорной реакции балки на расстояние от болтов до сварного шва (корень из усилий двух направлений по пифагору), а саму фасонку на срез от поперечной силы и момент от того- же усилия но уже по четвертой теории прочности (формула, где сигма в квадрате и 3 тау в квадрате).
При примыкании второстепенной балки к балке (2), болты надо считать равнодействующую от усилия среза и изгибающего момента равного произведению опорной реакции на расстояние от оси главной балки до болтов, а сварные швы крепления фасонки на равнодействующее усилие от поперечной силы и момента равного произведению опорной реакции балки на расстояние от оси главной балки до сварного шва (корень из усилий двух направлений по пифагору), а саму фасонку на на срез от поперечной силы и момент от того- же усилия но уже по четвертой теории прочности (формула, где сигма в квадрате и 3 тау в квадрате). Направляю файлик, может пригодится. С уважением sergeyev
Вложения
Тип файла: rar 201108СтерженьSI.rar (896.7 Кб, 1191 просмотров)
sergeyev вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2010, 16:17
#149
saa


 
Регистрация: 25.09.2008
Новосибирск
Сообщений: 218


Цитата:
Сообщение от sergeyev Посмотреть сообщение
Это один из самых интересных вопросов в области стальных конструкций, кстати до настоящего времени нерешенного окончательно.
Павел Петрович Троицкий, с которым я был лично знаком, этот вопрос тогда, когда выпускалась серия, не добил.
Узлы примыкающие к колонне (1) и сбоку к балке (2) по своей работе отличаются принципиально, и поэтому в старых проектах ЦНИИПроектстальконструкции на листах с узлами присутствовала надпись о том, что сварные швы надо считать на опорную реакцию и момент равный произведению этой реакции на расстояние от стенки до шва!!! Не дословно, но смысл примерно такой.
Так вот, в случае примыкания балки к колонне (1), болты крепления (надо) возможно считать на чистый срез и смятие от опорной реакции балки, а сварные швы крепления фасонки на равнодействующее усилие от поперечной силы и момента равного произведению опорной реакции балки на расстояние от болтов до сварного шва (корень из усилий двух направлений по пифагору), а саму фасонку на срез от поперечной силы и момент от того- же усилия но уже по четвертой теории прочности (формула, где сигма в квадрате и 3 тау в квадрате).
При примыкании второстепенной балки к балке (2), болты надо считать равнодействующую от усилия среза и изгибающего момента равного произведению опорной реакции на расстояние от оси главной балки до болтов, а сварные швы крепления фасонки на равнодействующее усилие от поперечной силы и момента равного произведению опорной реакции балки на расстояние от оси главной балки до сварного шва (корень из усилий двух направлений по пифагору), а саму фасонку на на срез от поперечной силы и момент от того- же усилия но уже по четвертой теории прочности (формула, где сигма в квадрате и 3 тау в квадрате). Направляю файлик, может пригодится. С уважением sergeyev
Я может чего-то не понимаю, но кажется на картинках из #147 именно это и написано (ну может кроме расчета планки по 4-ой теории прочности, но для подавляющего большинства узлов это не определяющая проверка).

По поводу горизонтальных швов крепления: имхо одна из причин их отсутствия это труднодоступность для сварки.
__________________
www.saa-blogs.blogspot.com
saa вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2010, 01:17
1 | #150
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от sergeyev Посмотреть сообщение
Это один из самых интересных вопросов в области стальных конструкций, кстати до настоящего времени нерешенного окончательно.
Павел Петрович Троицкий, с которым я был лично знаком, этот вопрос тогда, когда выпускалась серия, не добил.
Узлы примыкающие к колонне (1) и сбоку к балке (2) по своей работе отличаются принципиально, и поэтому в старых проектах ЦНИИПроектстальконструкции на листах с узлами присутствовала надпись о том, что сварные швы надо считать на опорную реакцию и момент равный произведению этой реакции на расстояние от стенки до шва!!! Не дословно, но смысл примерно такой.
Так вот, в случае примыкания балки к колонне (1), болты крепления (надо) возможно считать на чистый срез и смятие от опорной реакции балки, а сварные швы крепления фасонки на равнодействующее усилие от поперечной силы и момента равного произведению опорной реакции балки на расстояние от болтов до сварного шва (корень из усилий двух направлений по пифагору), а саму фасонку на срез от поперечной силы и момент от того- же усилия но уже по четвертой теории прочности (формула, где сигма в квадрате и 3 тау в квадрате).
При примыкании второстепенной балки к балке (2), болты надо считать равнодействующую от усилия среза и изгибающего момента равного произведению опорной реакции на расстояние от оси главной балки до болтов, а сварные швы крепления фасонки на равнодействующее усилие от поперечной силы и момента равного произведению опорной реакции балки на расстояние от оси главной балки до сварного шва (корень из усилий двух направлений по пифагору), а саму фасонку на на срез от поперечной силы и момент от того- же усилия но уже по четвертой теории прочности (формула, где сигма в квадрате и 3 тау в квадрате). Направляю файлик, может пригодится. С уважением sergeyev

sergeyev, все что Вы говорите вполне вписывается в традиционные подходы к расчету МК и совпадает с методикой, изложенной на листе из серии чуть выше. Включая расчет планки по 4-й теории прочности (тут просто надо вспомнить, что в точках, где нормальные напряжения от М максимальны (верх и низ планок) касательные напряжения от Q равны нулю и наоборот, поэтому 4-я теория выродилась в две проверки: по максимальным касательным и максимальным нормальным напряжениям без их суммирования)
За файл с расчетами большое спасибо - пригодится.
В дополнение к изложенному Вами предлагаю накиданные мной расчетные схемы для вариантов узла А и Б.

Тем не менее вернусь к вопросам из #147

что касается ф-лы ж):
для примера рассчитал значения максимальных напряжений в шве общим методом (п.15.1.18, 15.1.19 СП 53-102) и по формуле из серии. Для принятой в серии "разноски" швов е6=60мм разница в результатах составила около 10% "в запас". Расчеты прилагаю.
С ростом величины е6 разница в результатах становится более существенной, но при этом увеличение несущей способности соединения за счет "разноски" швов не компенсирует роста момента из-за смещения центра тяжести сварного соединения от точки приложения Q.
Возможно авторы серии изходили из следующей логики: поскольку "разносить" сварные швы более, чем на конструктивно необходимое расстояние, не имеет никакого смысла (это только ослабит соединение), не стоит заниматься и громоздким строгим расчетом несущей способности соединения по швам,т.к. при малых значениях е6 результат упрощенного подхода близок к строгому решению.

что касается 2-го вопроса:
saa, согласен с Вами - ограничения по возможности выполнения для горизонтальных швов появляются

Какие еще будут мнения, коллеги
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел 20.jpg
Просмотров: 2865
Размер:	37.2 Кб
ID:	47879  Нажмите на изображение для увеличения
Название: расчет 1.jpg
Просмотров: 1729
Размер:	29.6 Кб
ID:	47880  Нажмите на изображение для увеличения
Название: расчет 2.jpg
Просмотров: 1209
Размер:	27.6 Кб
ID:	47881  
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2010, 07:57 Про узлы
#151
sergeyev

инженер- строитель
 
Регистрация: 07.02.2010
екатеринбург
Сообщений: 33


как то студентам рассказывал про эти узлы, см. в lira 9.0 и выше
Вложения
Тип файла: rar ОпорныйУзел.rar (183.1 Кб, 1115 просмотров)
sergeyev вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2010, 15:39
#152
eugeny17


 
Регистрация: 30.10.2008
Москва
Сообщений: 482
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Какие еще будут мнения, коллеги
Спасибо, хорошие картинки. скопировал себе.
__________________
Петербургский Отечественный Проектно-Конструкторский Институт
eugeny17 вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2010, 12:13
#153
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Во блин! Ну и тема!
Хоть я и взял себе ник "Металлист", но этой темы испугался
Нифига не понял. И ответа на вопросы свои так и не нашел.
1) Хочу применить узлы шарнырные сопряжения на сварке. Серию такую нашел ""ОИК-91" называется. В доунлоаде брал. Так вот, можно по ней взять узел, или не стоит? Узел хочу применить на 2 уголках, либо 2 планках.
2) Общий такой вопрос, давно хотел задатаь спецам: во всех сериях данны несущие способности узлов для прокатных балок. А как быть со сварными? Можэно ли например методику расчетов, выложенную в серии 2.440-2 использовать для расчетов узлов сварных балок, размеры которых отличаются от прокатных?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2010, 13:26
1 | #154
beholder

Конструктор (МК)
 
Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
<phrase 1=


Vavan Metallist, серию ОИК-91 я кодировал и выложил, она, скорее всего, есть недоделанный вариант серии 1.400-10-76. Так что, в принципе, можешь использовать эту серию спокойнее, так как она официальная.
Пользуемся этим альбомом давно, а вот критиковать никто не осмеливался, пока... наш ГИП говорит, что узлы из этого альбома были экспериментально проверены в ЦНИИСК. А мы просто ему верим и все (наверное, опыт и авторитет играет свою роль). Мы вообще-то часто чтоб прикинуть, смотрим высоту швов по альбому и применяем так же для сварных балок (обычных, конечно же, не с гибкой стенкой).
Пока все стоит )))
Если будут еще вопросы, пиши в icq
P.S. Спасибо, что поднял такую интересную тему, думаю на досуге все перечитать.

Последний раз редактировалось beholder, 28.12.2010 в 15:12.
beholder вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2010, 14:41
#155
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


beholder, спасибо за ответ.
Довольно обнедеживающе.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2011, 13:06
#156
beholder

Конструктор (МК)
 
Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
<phrase 1=


Наконец-то перечитал более-менее внимательно столь занимательную тему об исследовании шарнирности сварных узлов и не только...
Уже в самом начале темы нашел упоминание, что серия 1.400.10.76 была отменена. А кем и когда она была отменена? Серией 1.440-2? Тогда почему шифр последнеий серии изменили? В ПЗ 1.440-2 ничего об отменении предидущей серии не написано... Странно как-то выходит.

Последний раз редактировалось beholder, 04.01.2011 в 20:43.
beholder вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2011, 13:47
1 | #157
bap


 
Регистрация: 24.03.2009
Украина
Сообщений: 382


она отменена серией 2.440-1, которая в свою очередь отменена серией 2.440-2. а первую цифру в шифре наверное изменили из-за изменения системы классификации серий (с единицы начинаются серии с чертежами конструкций, а с двойки чертежи узлов).

п.с. а в каком документе эта классификация прописана?

Последний раз редактировалось bap, 04.01.2011 в 14:00.
bap вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2011, 20:00
#158
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


расчет для прокатных балок полностью применим для сварных, если брать готовые шарнирные узлы надо смотреть несущую способность не для номера профиля, а для толщины стенки
viqa вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2011, 21:46
#159
AIRAT_YUNUSOV


 
Регистрация: 15.05.2011
Сообщений: 123


а есть у кого-нибудь чертежи узлов сопряжения балки с колонной если нужно перекрыть балками склад, одна сторона которго 6 м., а другая 5 метров.

в приложенном файле pdf - это 1, 2, 3 узлы. нужно в dwg.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Копия rytr.dwg (86.2 Кб, 6811 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (29.3 Кб, 727 просмотров)

Последний раз редактировалось AIRAT_YUNUSOV, 12.08.2011 в 22:07.
AIRAT_YUNUSOV вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2011, 16:12
#160
Olga11


 
Регистрация: 18.04.2009
Нижний Новгород
Сообщений: 79


Хочу применить узлы шарнирные сопряжения на сварке по серии 1.400.10.76, но не могу понять прим. "Использование узла возможно припри f/Lхl меньше или равно 1мм (f/L - относительный прогиб разрезной балки от расчетных нагрузок). У меня балка 6м, фактический прогиб от расч. нагрузок 25мм. Могу применить данный узел? Помогите разобраться!