опять обрушение
ЛИС
 
Сообщений: n/a

http://top.rbc.ru/incidents/17/02/2008/142195.shtml
Цитата:
В Московской области произошло обрушение складского комплекса. Как сообщили РБК в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС РФ, обрушение крыши и стен складского комплекса на площади 4 тыс. кв.м произошло в Домодедовском районе на 34-м км трассы "М4".
Просмотров: 2857838
 
Старый 27.01.2011, 15:19
#661
МВ


 
Регистрация: 29.06.2005
Сообщений: 312


Цитата:
Сообщение от AVL2006 Посмотреть сообщение
А почему все пишут про нагрузку от снега 180кг/м2 ?
В месте обрушения перепад высот около 2м и соответственно снеговой мешок. По моим подсчетам мак. значение нагрузки от снега в этом месте порядка 500кг/м2
Уважаемый, ты хоть фото смотрел?
Какой мешок? небольшие мешки в углах у парапетов, в середине мешка не было.
Да и снега там на кровле, зрительно, немного, во всяком случае не для перегруза.
Я склонен считать, проблема связана с качеством монтажа или с качеством материалов.
Положим проектируем профлист толщиной положим 0,8 мм, а привезут какой, может быть и 0,7 и 0,65. многое зависит от качества прокатки.
И дефекты стали могут быть в опорных конструкциях.
Еслиб проектное решение было некачественным,то почему не обрушилась вся кровля?
МВ вне форума  
 
Старый 27.01.2011, 15:33
#662
Baires


 
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от МВ Посмотреть сообщение
Еслиб проектное решение было некачественным,то почему не обрушилась вся кровля?
Любая конструкция намного умней от нас и может выдержать довольно много нашей дурости и незнания до того как окончательно сдастся.
__________________
Free advice is worth what you pay for it. (Often)
Baires вне форума  
 
Старый 27.01.2011, 15:55
#663
Карлсон


 
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 302


Краем глаза приходилось видеть проекты питерских океев, правда давненько, и на адреса не обращал внимание. Надо сказать, что связи действительно вызывали сомнения, попадались проекты с отсутствием распорок по нижним поясам (сами понимаете чем это может обернуться).

В одной из журналистских статей упоминается, что кровля обрушилась частично над технологической зоной, а это нам говорит о том, что коммуникции и подвешенное в межферменное пространство оборудование вполне могли сыграть свою роль (по совокупности причин). Тут еще отмечу, что проектирование конструкций зачастую ведется в отсутствии грамотного задания от смежных разделов технологии и инженерки, а это значит что могли быть не учтены некоторые существенные нагрузки.

Тут упоминался профнастил -- на память там лист Н114 по многопролетной схеме, но шаг не 6м, 5 с чем-то ибо стандартная сетка для океев 15,5 на 16,5.
Карлсон вне форума  
 
Старый 27.01.2011, 16:09
#664
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Карлсон Посмотреть сообщение
попадались проекты с отсутствием распорок по нижним поясам (сами понимаете чем это может обернуться).
Да вроде бы ни к чему страшному это привести не может. И нормы прямо не обязывают такие распорки ставить.
 
 
Старый 27.01.2011, 16:16
#665
Карлсон


 
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 302


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Да вроде бы ни к чему страшному это привести не может
... если не считать страшным потерю устойчивости фермы ...
Карлсон вне форума  
 
Старый 27.01.2011, 16:16
#666
Alpha

почетная доморисовальщица
 
Регистрация: 13.08.2007
Москва
Сообщений: 501


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Господа, о каких связях вы говорите? Если по верхнему поясу, то думаю, в данном случае они не предусматривались, т.е. предполагалось, что роль связей выполняет профлист. Кстати, можно предположить, что профлист под нагрузкой излишне прогнулся и не только перестал выполнять функцию связей по раскреплению верхнего пояса из плоскости, но и потянул его за собой и опрокинул ферму. Тогда это объясняет, почему упала именно крайняя ферма.
Вот именно что нафига изобретать, если есть серия да и СНиП, по которым поперечные связи ставятся без оговорок. Экономия чтоль такая? Кому они мешают, не вертикальные ведь по колоннам. Нееет, надо выкинуть, профлист работает ведь. Кстати в пособии по расчету такого профлиста вроди ни слова о полезной нагрузке, а он чуть прогнулся - и хана. Ладно 4м, но 6... ну его нафиг.
Alpha вне форума  
 
Старый 27.01.2011, 16:19
#667
AVL2006

ПГС
 
Регистрация: 09.08.2009
Тольятти
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от МВ Посмотреть сообщение
Уважаемый, ты хоть фото смотрел?
Какой мешок? небольшие мешки в углах у парапетов, в середине мешка не было.
1. Тыкать мне не нужно
2. Укажите где я говорил, что кровля окея обрушилась из за снежного мешка.
3. Фото смотрел.
AVL2006 вне форума  
 
Старый 27.01.2011, 17:32
#668
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Карлсон Посмотреть сообщение
... если не считать страшным потерю устойчивости фермы ...
Потеряет устойчивость растянутый пояс? Это как Вы себе представляете?
 
 
Старый 27.01.2011, 17:38
#669
Kvush


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 150


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Потеряет устойчивость растянутый пояс? Это как Вы себе представляете?
Это на тот случай, если строители, ферму верх ногами поставят
....может в этом причина обрушения?
Kvush вне форума  
 
Старый 27.01.2011, 17:57
#670
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Потеряет устойчивость растянутый пояс? Это как Вы себе представляете?
Там вроде было сказано про устойчивость фермы, или для вас это одно и то же?

--------------------------------------------------------------------------------------------
Крыша на площади 1000-1200 квадратных метров обрушилась в четверг в одноэтажном здании ткацкого цеха фабрики в городе Кохма Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель МЧС по Ивановской области.

По его словам, причины происшествия устанавливаются.

"Спасатели обследовали место обрушения. Погибших и пострадавших нет", - сообщила РИА Новости в свою очередь руководитель пресс-службы Центрального регионального центра МЧС РФ Елена Смирных.

Как рассказали в областном управлении МЧС, информация об обрушении кровли отдельно стоящего здания ткацкого цеха фабрики ООО "Кохматекстиль" в Ивановской области поступила по линии "01" в 14.55 мск.

По данным МЧС, здание кирпичное, одноэтажное. Цех по прямому назначению не использовался. В цехе принимали и перерабатывали чермет.

"Помещение самостоятельно покинули 12 сотрудников цеха. На месте происшествия работают оперативные службы, поисково-спасательный отряд, 26 человек личного состава и семь единиц техники. На 16.30 мск, данных о погибших и пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются", - сообщил представитель МЧС.

Статья: http://www.rian.ru/incidents/20110127/327060176.html

Последний раз редактировалось Stanislavmg, 27.01.2011 в 18:42.
Stanislavmg вне форума  
 
Старый 27.01.2011, 19:25
#671
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от DK
Потеряет устойчивость растянутый пояс? Это как Вы себе представляете?

Там вроде было сказано про устойчивость фермы, или для вас это одно и то же?
Цитата:
Сообщение от Карлсон Посмотреть сообщение
попадались проекты с отсутствием распорок по нижним поясам (сами понимаете чем это может обернуться).
Всетаки, я полагаю, разговор шел о потере устойчивости пояса, поскольку по другому я не могу себе представить
Цитата:
Сообщение от Карлсон Посмотреть сообщение
потерю устойчивости фермы
по причине отсутствия распорок по ее нижним поясам.
 
 
Старый 27.01.2011, 19:33
#672
STEEL_LINER

инженер-проектировщик МК
 
Регистрация: 14.01.2011
Собянин-Сити
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Карлсон Посмотреть сообщение
Тут упоминался профнастил -- на память там лист Н114 по многопролетной схеме, но шаг не 6м, 5 с чем-то ибо стандартная сетка для океев 15,5 на 16,5.
БИНГО!!! Сегодня и мне попался подобный проект. Делала одна Питерская контора. Сетка колонн 15,5х16,5 (Шаг подстропилок 5,16м). Профлист 114х750х0,9 по многопролетной схеме.
А здание ОКЕя, которое мы тут обсуждаем, (по моей информации) - это финский проект (можно сказать прародитель всех ОКЕев в России). Один из первых проектов с которыми Финны пришли в Россию. Возможно именно поэтому на проектировщиков собак пока и не спустили. Да и вообще в СМИ не сказали, чей проект конкретно. Ведь Финнов наверняка кто-то толкал ...... Питерская верхушка
Вот и замалчивают теперь всё
STEEL_LINER вне форума  
 
Старый 27.01.2011, 19:35
#673
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
Крыша на площади 1000-1200 квадратных метров обрушилась в четверг
А где там крыша?
gomer вне форума  
 
Старый 27.01.2011, 20:13
#674
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Всетаки, я полагаю, разговор шел о потере устойчивости пояса, поскольку по другому я не могу себе представить
Насколько я понимаю, распорки по нижним поясам служат для соединения с горизонтальными и вертикальными связями по фермам.
Горизонтальных связей может и не быть, а вот вертикальные быть обязаны. Они в свою очередь обеспечивают вертикальную устойчивость верм на период монтажа и эксплуатации и передачу усилий на верхние связи. А если нет распорок? Я так понимаю ферма фисит на честном слове? Достаточно небольшого наклона (неточности изготовления и монтажа), более менее приличного усилия и нижний пояс легко может стать верхним. Кстати насчет потери устойчивости нижнего пояса - где-то здесь мне попадалась картинка с прогоном с вывернутой нижней полкой швеллера при шарнирном опирании. Так что все бывает.


Цитата:
Сообщение от gomer Посмотреть сообщение
А где там крыша?
Stanislavmg вне форума  
 
Старый 27.01.2011, 20:27
#675
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю, распорки по нижним поясам служат для соединения с горизонтальными и вертикальными связями по фермам.
Горизонтальных связей может и не быть, а вот вертикальные быть обязаны.
Для фермы обязательно раскрепить из плоскости верхний сжатый пояс. Это обычно делается системой связей-распорок-прогонов. Распорки по нижнему поясу ставятся для уменьшения его гибкости из плоскости. Гибкость из плоскости фермы растянутого нижнего пояса ограничивается в соответствии со СНиП только в случае динамических нагрузок, поэтому для обычных зданий установка распорок по нижнему поясу необязательна, хотя конструктивно их часто ставят, например в фермах серии "Молодечно".
 
 
Старый 27.01.2011, 20:30
#676
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
... А если нет распорок? Я так понимаю ферма фисит на честном слове? Достаточно небольшого наклона (неточности изготовления и монтажа), более менее приличного усилия и нижний пояс легко может стать верхним....
Нет, держится не на честном слове, а на законах физики .
Если линия, соединяющая опоры, лежит выше ц.т. приведеннного сечения фермы, низ никогда не полезет вверх.
Это примерно.
Можно и поподробнее.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 27.01.2011, 21:32
#677
Карлсон


 
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 302


DK, я имел ввиду общую потерю устойчивости, если угодно. Поскольку про потерю устойчивости растянутых элементов не слыхал.

Держится ферма, конечно, не на честном слове, но с утверждением Ильнура, будто ферма с низким центром тяжести никогда никуда не пойдет, не соглашусь. Вверх-то она может и не пойдет, но в первую очередь по причине того что быстрее уйдет вниз.

Вполне возможно рассуждения про потерю устойчивости фермы имеет смысл вынести в отдельную тему, дабы не забивать лишней информацией популярную ветку.
Карлсон вне форума  
 
Старый 27.01.2011, 21:37
#678
Kvush


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 150


Цитата:
Сообщение от Карлсон Посмотреть сообщение
Вполне возможно рассуждения про потерю устойчивости фермы имеет смысл вынести в отдельную тему, дабы не забивать лишней информацией популярную ветку.
Вы меня прям опередили, но позвольте все таки спросить у Stanislavmg
Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю, распорки по нижним поясам служат для соединения с горизонтальными и вертикальными связями по фермам.
Что есть распорка и что есть связи в его понимании? Ответ можно в личку или давайте новую тему про устойчивость ферм.
Спасибо.
Kvush вне форума  
 
Старый 27.01.2011, 23:05
#679
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Меня в данной ситуации настораживает Изготовитель.
И этот ОКей, и прошлогодний МЕГА-дыбенко изготавливали и строили УИМП.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Старый 28.01.2011, 10:19
#680
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Карлсон Посмотреть сообщение
...с утверждением Ильнура, будто ферма с низким центром тяжести никогда никуда не пойдет, не соглашусь. Вверх-то она может и не пойдет, но в первую очередь по причине того что быстрее уйдет вниз.
Вполне возможно рассуждения про потерю устойчивости фермы имеет смысл вынести в отдельную тему, дабы не забивать лишней информацией популярную ветку.
Наверно надо в отдельную ветку.
Если такая ветка будет создана, предлагаю начать с простых шагов. И постепенно перейти к плоскому изгибу, к раскреплению верхнего пояса, к формам потери устойчивости, к примерам на программах, к требованиям норм и т.д.
Например, для затравки можно порассуждать, которая из нарисованных систем устойчива при боковом нагружении. Пусть "нижний пояс" (тонкая линия) предварительно растянут.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Устойчивость фермы.JPG
Просмотров: 2281
Размер:	8.8 Кб
ID:	52513  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > опять обрушение



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опять обрушение конструкций бассейна Yuriy Обрушения, аварии, инциденты 80 10.12.2020 08:36
И опять вопросы о мансардах Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 3 14.10.2011 10:07
Прогресирующее обрушение Ashfall Конструкции зданий и сооружений 5 18.10.2007 01:28
Нужен проект на обрушение здания str02 Прочее. Архитектура и строительство 4 20.06.2005 09:52