Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
![]()
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.12.2007
Сообщений: 185
|
Цитата:
Процедура отличается от "другой продукции", поскольку "другая продукция" соответствует СНиПам, а это другой коленкор, см. муки, описанные мною в сообщении 216, например. Кроме того, вопрос в лоб: Вы имеете примеры честного и адекватного прохождения госэкспертизы Вашими профилями, а то бывают проблемы с подобной продукцией, причем у вполне уважаемых проектировщиков. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202
|
Наш Шведский коллега, инженер, разработчик расчетных программ учил нас: n=Nc/Fsd, где Nc-нормальная сила в стержне, Fsd-сопротивление самореза срезу. Тоже самое выдает программа (буржуйская).Думаю этого достаточно. По поводу экспертизы, думаю нереально. Я сразу своих директоров настроил на это.
Во вложении пример расчета в программе, отчет в файле 1.txt, открывать WordPad(ом) Последний раз редактировалось stas_org, 20.04.2009 в 13:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202
|
Нереально потому, что эксперты сами не знают как это считается
![]() Тут нечего бояться, если находиться в рамках области применения и минимальных конструктивных требований , о которых я уже писал. Последний раз редактировалось stas_org, 20.04.2009 в 13:41. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Цитата:
![]()
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.12.2007
Сообщений: 185
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
менеджер Регистрация: 06.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 21
|
Здравствуйте, действительно я не сразу заметил пост №137, но ответить, конечно должен, что и делаю)
Итак, qr=0.6 (т/пм) и qn=0.35 (т/пм) при шаге прогонов в 2.5м, я заменил на qr=240 (кг/м^2) и qn=140(кг/м^2). Однако, в нашей программе подбора есть отличие в коэффициентах запаса. Например для снега гамма ф = 1.6. (у нас сначала вводится нормативная нагрузка, а потом идет переход к расчётной). Таким образом, пришлось изменить усовия на немногим более жёсткие, а именно : qr=243.6 (кг/м^2) и qn=156(кг/м^2) или qr=0.609 (т/пм) и qn=0.39 (т/пм). Результат: 1) Подбор 1 - обычная разрезная балка на 2-х опорах 2) Подбор 2 - многопролётная неразрезная балка. Вес варьируется от 3.62 кг/м^2 до 2.44кг/м^2 Цена от 65 (если большой заказ) до 71 рублей за килограмм профиля готового к монтажу (не прокат, а изделия) Теперь уже я Вас прошу - скажите, что с сортовым прокатом на такие нагрузки.
__________________
"Теория учит смотреть нас далеко вперёд, а практика - себе под ноги.":yes: Последний раз редактировалось Дмитрий Мелентьев, 23.04.2009 в 15:05. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Вес для ..разрезного швеллера 6,5 кг/кв.м. Цена ~40 руб готового к монтажу изделия (кусок швеллера с двумя или с одним или без отверстия в конце, огрунтованный и покрашенный одним слоем эмали).
Почти одинаково. Последний раз редактировалось Ильнур, 24.04.2009 в 10:28. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Я не знаю, почему "варьирует", взял 3,62*71=257 рублей 02 копейки.
Если же применить двутавр ГОСТовский, то 6,2 кг\кв.м., т.е. 248 руб. У меня нет ощущения экономии, а есть ощущение усложнения ситуации с надежностью. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
СНиП II-В.3-62* стальные конструкции | Евгений Л. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 21 | 10.06.2013 00:35 |
Допустимо ли не соблюдать табл. 38 СНиП Стальные конструкции | ascota | Металлические конструкции | 21 | 29.10.2008 11:39 |
Стальные конструкции шахт лифтов | Serge_Y | Металлические конструкции | 9 | 07.03.2008 04:47 |
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - СНиП II-23-81* | demid | Металлические конструкции | 8 | 31.05.2007 14:18 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |