В продолжение поста №72.
На Загорской ГАЭС-2 состоялся оперативный штаб
Цитата:
На Загорской ГАЭС-2 состоялся оперативный штаб под руководством Председателя Правления ОАО «РусГидро» Евгения Дода, в котором приняли участие представители МЧС, Ростехнадзора, генпроектировщика Загорской ГАЭС-2 - Института Гидропроект, руководство Загорской ГАЭС и ГАЭС-2. На заседании штаба была сформирована комиссия по расследованию обстоятельств просадки плиты фундамента машинного зала Загорской ГАЭС-2, в результате чего в ночь на 18 сентября произошло частичное подтопление территории здания ГАЭС-2 через поврежденный деформационный шов. В машинном зале строящейся станции в момент события находились 15 человек, которые организованно покинули станцию в соответствии с правилами эвакуации. Сразу после эвакуации было начато обследование объекта.



В течение 2 часов подтопление было локализовано и начались первичные мероприятия по отсыпке временной перемычки для подготовки к осушению машинного зала.



Оперативное обследование показало, что фундаментная плита и конструктивные элементы машинного зала сохранили целостность единого монолита, произошло только раскрытие деформационного шва.



Строительные работы на Загорской ГАЭС-2 продолжаются в прежнем темпе и графике: идет возведение напорных водоводов, завершается монтаж металлооблицовки последнего, 4-го водовода и облицовка водовода №3 пластичным бетоном. Ведутся отделочные работы на водоприемнике, монтаж электрического и вентиляционного оборудования помещений водоприемника.



Участок Загорской ГАЭС характеризуется сложными гидрогеологическими условиями – подземные воды, чередование глинистых и песчаных толщ обусловили существование сложной гидравлической системы, состоящей из напорных и безнапорных водоносных пластов, разделенных водоупорами.



Справочно: строительство фундамента Загорской ГАЭС-2 проводилось в 2007-2009 годах ОАО «ОЭК» и ОАО «Мост».



Генеральным проектировщиком станции является ОАО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский Институт «Гидропроект» им. С.Я. Жука» (г. Москва). Створ основных сооружений Загорской ГАЭС-2 определен в 1993 г. с южной стороны существующей Загорской ГАЭС. В 1998 году был разработан предварительный бизнес-план, в 2002 году – инвестиционное предложение, в 2006 – обоснование инвестиций. В 2008 году технический проект получил положительное заключение Госэкспертизы.



В процессе проектирования выполнялись технико-экономическое обоснование, проводились инженерно-геологические изыскания, технико-экономические и водохозяйственные расчеты, определялась сметная стоимость строительства, разрабатывался проект организации строительства, включая схему разработки основных сооружений гидроузла, сводный календарный график строительства основных сооружений и др. работы. Строительная часть проекта выполнялась в увязке с пропуском строительных расходов реки Куньи и начальным наполнением водохранилищ нижнего и верхнего аккумулирующих бассейнов.
Ну мы тут идиоты собрались, и конечно же поверим тому, что частичная просадка гидротехнического сооружения, это ничего страшного....
Хочу напомнить что совсем недавно там очень серьезно начала работать прокуратура...
Думаю эту ГАЭС не востановить, т.к. если произошли осадки такого сооружения, то пиши пропало...


Масштаб предполагаемого хищения на Загорской ГАЭС-2 еще может возрасти
Так кому нафиг нужны Гидротехники????
Фундаментная плита села на 1 м.
А они говорят ничего страшного, строительство продолжается полным ходом....

PS. ЧТо же все таки произошло...
На основании фотографий и данных со стройки. Лично мои предположения как инженера...
Произошла суффозия грунта основания, и вымыло частично грунт под фундаментной плитой здания ГАЭС и Станционной частью плотины.
При этом произошол крен сооружения, в следствии которого часть сооружения осела, часть поднялась...
Ну и разумеется именно из за этого произошло раскрытие деформационного шва.
Почему это произошло, на этот вопрос сможет ответить квалифицированная комиссия которая будет иметь доступ к изысканиям, проектной документации и актам на скрытые работы...
С моей точки зрения произошло наложение нескольких факторов.
1. Не полные ИГЭ(не верные), на основании которых выполнялся проект..
2. Ошибка проектировщиков которые заложили дренаж, из за которого возможно и пошла начальная суффозия грунтов, ну и возможно ошибки в расчетах...
3. Не квалифицированное выполнение работ и подлог документов, со стороны строителей, возможно вместо грунта требующегося по проекту, был использован совершенно другой грунт...
4. Финансирование строительства (тут лучше пусть прокуратура разбирается)...
PSS. Что же делать
1. Осушить котлован здания ГАЭС, этим в принципе сейчас и занимаются, на вопрос почему так долго, отвечаю чтобы не допустить дальнейшую суффозию и не нарушить "хрупкое" равновесие системы.
2. Провести комплексное обследование со снятием пробу грунта который был использован.
3. На основании обследования принять решение, как поступить с данным сооружением...
Варианты, озвученные Сергей Юрьевичем с которыми я абсолютно согласен...
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич
Варианты решения:
восстановить/
отремонтировать/
костыли подставить,
либо демонтировать и по новой построить,
либо вообще бросить и рядом новую начинать строить
Выделенный вариант с моей точки зрения наиболее оптимален....

Изображения
Тип файла: jpg 01.jpg (230.1 Кб, 34647 просмотров)

__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.

Последний раз редактировалось DEM, 22.10.2013 в 10:09.
Просмотров: 475364
 
Непрочитано 27.12.2013, 14:10
#661
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Offtop: планировка не удобная. Хотя рядом с водоемом
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2013, 07:58
#662
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
диснейленд или пейнтбольный клуб - самый капитальный в мире
Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Водоводы можно распилить и сделать самую крутую водяную горку....
Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
еще можно сделать перепланировку и продать квартиры молодым семьям по ипотеке)
Вот теперь конструктивнее, а то люминий, чугуний
shifr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2013, 09:42
#663
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
диснейленд или пейнтбольный клуб - самый капитальный в мире
Пейнтбольный клуб это хорошая идея, могли бы и спецназовцы тренироваться...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2013, 09:46
#664
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Пилить ее не надо. Пускай остается памятником современной демократии.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2013, 09:55
#665
-mavlin-


 
Регистрация: 30.04.2008
Сообщений: 401


Offtop: Интересно, а сколько надо воздушных шариков, чтобы оторвать его от земли?
-mavlin- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2013, 10:12
#666
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Я думаю её несмотря на высокую стоимость решат восстанавливать, сроки будут переносить...
Но в итоге сделают залепуху, которую пускать будут раз в 3-4 года...
Потому как Дода по головке за такие дела не погладят, да и многие люди метят на его место...
Остается надеятся, что найдется здараво мыслящий человек, который сделает нормальный технико-экономический анализ, всей этой байды...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2013, 11:31
#667
Kot2012

инженер
 
Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Остается надеятся, что найдется здараво мыслящий человек, который сделает нормальный технико-экономический анализ, всей этой байды...
Думаю найдется и не один, но вот будут ли учитывать их анализ эффективные менеджеры при принятии решений? В россии чем дороже, тем лучше. Поэтому прикинь , как дороже и будь уверен так и сделают.
Kot2012 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2013, 11:41
#668
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Kot2012 Посмотреть сообщение
Думаю найдется и не один, но вот будут ли учитывать их анализ эффективные менеджеры при принятии решений? В россии чем дороже, тем лучше. Поэтому прикинь , как дороже и будь уверен так и сделают.
Будет зависить от того, кто будет бится за место Дода, сможет ли он донести информацию о нерентабельности достройки до САМОГО....
Если Сам решит, що надо убирать Дода то примет во внимание, это заключение, нет так будут пилить бюджет, денег то до фига...
Как сказал один мой знакомый, ну добавят еще пару рублей к киловату и достроят...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2013, 10:18
#669
gordg


 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Будет зависить от того, кто будет бится за место Дода, сможет ли он донести информацию о нерентабельности достройки до САМОГО....
Если Сам решит, що надо убирать Дода то примет во внимание, это заключение, нет так будут пилить бюджет, денег то до фига...
Как сказал один мой знакомый, ну добавят еще пару рублей к киловату и достроят...
Видимо рассчитывая на страховку,уже льют какой то дорогущий спец.бетон, делают опору домкратам,т.к и Доду.и Магруку,необходимо восстановление.
gordg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2013, 11:35
#670
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от gordg Посмотреть сообщение
Видимо рассчитывая на страховку,уже льют какой то дорогущий спец.бетон, делают опору домкратам,т.к и Доду.и Магруку,необходимо восстановление.
НУ это закономерно....
Вот бы их тудыть самих закатать в этот спец бетон...
PS. Чей то сразу вспомнил, как на стройке байка ходила, что когда один из блоков разопалубили, обнаружили, что часть сапога из бетона торчит...
Ну разумеется небольшая паника была, начали выдалбливать сапог этот, думали может кого забетонировали...
Оказалось, что у бетонщика сапог свалился с ноги ну, а он его из бетона не вытащил, за что потом и получил по шапке...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2013, 12:56
#671
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


))) а как бетонщика-то нашли) -как золушку?примеряли сапог всем бетонщикам?
4245 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2013, 18:34
#672
Kot2012

инженер
 
Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от gordg Посмотреть сообщение
Видимо рассчитывая на страховку,
Примерно 90-95% страхового возмещения будут выплачивать иностранные перестраховщики точно в соответствии с условиями перестраховочных договоров. Процесс урегулирования убытков занимает как минимум год, причем еще и не ясно какая сумма будет признана перестраховщиками. Так что должны быть другие источники финансирования.
Kot2012 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2013, 21:13
#673
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Kot2012 Посмотреть сообщение
Примерно 90-95% страхового возмещения будут выплачивать иностранные перестраховщики точно в соответствии с условиями перестраховочных договоров. Процесс урегулирования убытков занимает как минимум год, причем еще и не ясно какая сумма будет признана перестраховщиками. Так что должны быть другие источники финансирования.
Ха!
Тогда ещё не факт, что признают!
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2014, 13:24
#674
gordg


 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Ха!
Тогда ещё не факт, что признают!
То то слышал,что главный инженер Данилов И.Д вроде слинял куда то.
gordg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2014, 16:06
#675
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Данилов И. Д. говорите...
Это уж не этот ли демагог....
Таких однако гнать надо сразу от серьезной стройки...

----- добавлено через ~9 мин. -----
PS. Тьфу ты то И.А. а этот И. Д.

----- добавлено через ~10 мин. -----
А этот в Тайланд наверное свалил, операции по смене пола и исправлению дефектов лица там довольно дешевы...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2014, 11:32
#676
gordg


 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Данилов И. Д. говорите...
Это уж не этот ли демагог....
Таких однако гнать надо сразу от серьезной стройки...

----- добавлено через ~9 мин. -----
PS. Тьфу ты то И.А. а этот И. Д.

----- добавлено через ~10 мин. -----
А этот в Тайланд наверное свалил, операции по смене пола и исправлению дефектов лица там довольно дешевы...
Нет ,Данилов ИД очень грамотный инженер, в отличие от работников его ПТО состоящего из его бестолковых деточек.
gordg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2014, 11:44
#677
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от gordg Посмотреть сообщение
Нет ,Данилов ИД очень грамотный инженер, в отличие от работников его ПТО состоящего из его бестолковых деточек.
НУ значится папа, под статью детишек подвел.
Правда обеспечены они теперь на всю жизнь.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2014, 13:30
#678
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Водоводы можно распилить и сделать самую крутую водяную горку....
Это лучшая трасса для зимнего командного пятиборья:
1. сначала старт от нижнего бассейна до верхнего на лыжах
2. танцы на льду верхнего бассейна
3. бабслейные гонки по водоводам от верхнего бассейна к нижнему
4. далее хоккей на нижнем бассейне
5. хоккей плавно переходит в подледный лов

так сказать, отдельный этап зимних олимпийских игр на призы, любезно предоставленные РУСГИДРО )))
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2014, 14:29
#679
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Кстати а почему бы эту плотину не заглубить, т.е. расматривался вариант подъема на воздушнух шариках и заполнения котлована ртутью...
Ну или как тут предлагали поднять гидродомкратами.
Может проще и быстрее похоронить её подмыв основание по всей площади плотины....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2014, 16:15
#680
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Может проще и быстрее похоронить её подмыв основание по всей площади плотины....
при этом скорее всего водоводы тоже "утянет", по крайней мене нижние секции
@$K&t[163RUS] вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м KTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 18.12.2017 22:28
Выбор фундаментной плиты или столбчатого фундамента Руслан_kz Основания и фундаменты 54 26.03.2009 17:21
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44