Сообщений: 667
|
Очень хотелось бы услышать по этому поводу мнение IBZ, Cartmana, Ильнура, таи... А то у меня начинает складывать впечатление, что попахивает всемирным заговором (формула Л.6 не верна, все об этом знают, но молчат
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Если внимательно прочесть СП 16.13330.2011, то можно увидеть, что формула Л6 предназначена для узлов с раскосами, примыкающими под острыми углами и с близко расположенными сварными швами. Формула же Л7 применима для крестообразных, T-образных узлов и для узлов с далеко разнесенной сваркой. Вполне понятно (возможность качественной обварки по периметру в одном случае или исключение взаимовлияния швов в другом), что последние узлы будут нести как минимум не меньше, чем K-узлы при одинаковых общих длинах сварных швов. Нитонисе же полностью игнорирует оба поперечных шва и соответственно его формула дает обратную зависимость. А вот приведенная формула Л7, напротив, очень похожа на правду. Во всяком случае указанная выше закономерность - такого рода узлы работают лучше - в ней явно просматривается. Так что всемирного заговора здесь пока, вроде, и нет ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 17.04.2011 в 10:18. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
А имеет кто-нибудь возможность получить комментарии по поводу этой формулы у разработчиков СП? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
To SergeyMetallist Посмотреть отличия от СП 2004 смогу только завтра - дома его нет. To Владимир Егорьев Норматив называется СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции". Будет действовать с 20 мая 2011 года, если ничего не изменится и нам не дадут отсрочки. Последний раз редактировалось IBZ, 17.04.2011 в 12:06. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Владимир Егорьев, с 20 мая вступает в действие новый актуализированный сНиП "Стальные конструкции" (по существу повторение СП2004). Соответственно старый сНиП будет отменен (судя по всему также с 20 мая). К слову сказать, помимо стального сНиПа в этот же день еще куча новых актуализированных сНиПов вступает в силу (по нагрузкам и воздействиям, деревянным конструкциям, сейсмике, свайным фундаментам, основаниям зданий и сооружений...)
IBZ, гляньте обязательно, там по числам различие раза в полтора... Кстати на стр. 6 в посте 117 СП2011 уже выложен в pdf ![]() Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 17.04.2011 в 12:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Да вместо сНиПа будет СП, но он будет иметь силу сНиПа, т.е. являться обязательно к исполнению. А вообще на обложке данного СП написано крупными буквами: Актуализированная редакция сНиП II-23-81* "Стальные конструкции". А в Norma CS при наборе в поиске "стальные конструкции" выскакивают два идентичных документа 2011 года выпуска, но напротив одного стоит индекс СП, а напротив другого - сНиП
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Помнится в этих формулах уже была ошибка в одной из редакций СНиПа, которая потом была выловлена и исправлена. Это тоже наводит на мысль, что ошибка могла закрасться. А то что она не была вскрыта, так можно аргументировать ее неочевидностью. Было бы интересно послушать комментарии разработчиков на эту тему. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Числитель в формуле (98) Пособия выглядит 0,75+0,01*D/t, а в формуле Л.6 СП он же записан как (1.06+0.014*D/t)*Sin a. Легко заметить, что при угле a=45 и соотношении D/t=25 оба значения будут аналогичными. Так нас об этом "по честному" в Пособии и предупреждали: при углах 40-50 градусов. Теперь в СП 16.13330.2011 фразу об углах убрали, и в формуле вполне естественно появилась зависимость от этого самого угла. Теперь, по крайней мере, стало ясно как считать! Стало понятно также как лучше разбивать решетку: с точки зрения расчета намного более предпочтительнее углы меньшие 45, чем большие. Так что я "двумя руками" за такое изменение ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Точно, вот где собака зарыта
![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627
|
Вот так бы и сказали: Так и так, в новой версии СНиП имеются недоработки и прочая и т.д. И никто бы не наезжал.
А то: " в понимании постулатов Агамемнона.." ![]() ![]() ![]() Давайте лучше выясним, что за классы. Я только гляну, как там конкретно изложено. Вот, глянул - типа как в Еврокодах (хотя там вроде 4 класса): 5.2.6 Элементы конструкций, рассматриваемые в настоящем Своде правил, подразделяются на три класса в зависимости от напряженно-деформированного состояния (НДС) расчетного сечения: 1-й класс - НДС, при котором напряжения в сечении не превышают расчетного сопротивления стали (упругая работа сечения); 2-й класс - НДС, при котором в одной части сечения , а в другой , (упругопластическая работа сечения); 3-й класс - НДС, при котором по всей площади сечения (пластификация всего сечения, условный пластический шарнир).
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.04.2011 в 14:41. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Кстати по поводу этого синуса. Сравнивая формулы 98 и 99 пособия, можно видить, что синус в числителе формулы 99 относится к выражению в знаменателе. Разделив числитель и знаменатель на синус получим в знаменателе выражение 4*Bf*kf*db/2in(a). Выделенный фрагмент - длина примыкания раскоса к поясу. Но в расчет заложено четыре этих длины. Таким образом в формуле одна опечатка, вместо 4 должно быть 2.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Цитата:
![]() Еще раз повторюсь, что результаты расчета по пособию к ГПС (где просто говорится берите два шва и точка) и по пособию к сНиП (где дана вот такая хитрая эмпирическая формула) близки, по скольку в Л.6 "поправочная добавка" к прочности 3-х угловых швов примерно равна 1, а в Л.7 прочность 4-х длинных швов (4db/sin альфа) "добавкой" более чем в 2 урезается. В итоге в Л.7 реально учитывается меньше, чем два длинных шва, а короткие не учитываются совсем. Так что противоречия с пособием по ГПС нет. Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 17.04.2011 в 17:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Не, ну я понимаю, что вам не нравится то, что в формуле Л.7 может быть ошибка, но зачем же так извращать? Противоречие с руководством - очевидно. Можете говорить, что оно не действует, но не говорите, что противоречий нет. Ведь в руководстве четко сказано - в одном случае считаем 3 шва, во втором - только два боковых. Смотрим на эмпирические формулы СНиПа (а кстати сказать, формулы по продавливанию и прочим расчетам узла совпадают) и видим, что в одном случае действительно учтено 3 шва (формула Л.6), а во втором случае учтено 4 боковых шва, что не имеет ни физического смысла, ни соответствует руководству. А говорить о том, что вот хитрые разработчики взяли и хитро замаскировали тот факт, что в Л.7 взято таки 2 шва (как сказано в руководстве) путем домножения числителя и знаменателя на 2 (непонятно для чего???) - просто смешно...
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Если я посчитал узел по двум методикам (пособию по ГСП и по СП) и результаты получились близкими, то в чем же между ними должно быть противоречие? Где логика? Если Вы считаете, что отмененное пособие по ГСП - истина в последней инстанции - считайте по нему, принимая в расчет прочность 2-х длинных шва безо всякойимперической добавки. Зачем же брать из него фразы и перетаскивать их в другой документ. Вам кажется, что так правильно? А чем то кроме своих сомнений можете подтвердить? И чем же в таком случае, по вашему, обосновано (если предположить, что в СП ошибка) уменьшение несущей способности узла по сравнению с пособием по ГСП в два раза? Неоужто в пособие настолько грубые ошибки были? Тогда много ли ему веры?
P.S. Очень надеюсь, наконец-то услышать конструктивный ответ ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
Вам самим не удивительно, что формулу Л.7 можно было легко привести к виду, абсолютно не противоречащему руководству, просто напросто разделив числитель и знаменатель на 2? Тогда бы не было вообще никаких вопросов. Тем более что чисто математическое преобразование - элементарно. Итоговая формула была бы в том виде, как я ее написал в одном из постов выше. Но нет, разработчики взяли и почему=то вытащили множитель "2" из выражения в квадратных скобках. Для чего??? Позабавить скучающих проектировщиков ребусами? Абсолютно нелогичное решение. Настолько нелогичное, что очень большие сомнения в том, что это может быть правдой. Разговоры о сравнении несущей способности швов для узлов двух типов - несостоятельны. Формулы эмпирические и далеко не очевидно, что результаты должны давать схожие. Поэтому уменьшение несущей способности узлов по формуле Л.7 вдыое при том что несущая способность узлов по Л.6 остается без изменений - не выглядят удивительным. IBZ пытался оценить возможный результат с помощью косвенных признаков, но было это, как-то неубедительно. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
IronCAD (плюсы/минусы). Ваше мнение? | Leopard | Другие CAD системы | 75 | 10.08.2010 10:26 |
Какой САПР наиболее ориентирован на технологии и управление производством, ваше мнение? | Pavel Samofalov | Разное | 17 | 11.01.2010 09:46 |
Ваше мнение о таком высказывании? | Зяблик | Разное | 48 | 21.01.2009 12:44 |
Коллеги конструктора из Екатеринбурга (и не только), ваше мнение об ОИК? | Armin | Разное | 7 | 23.05.2008 14:48 |