Что случилось с трубой котельной? - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Что случилось с трубой котельной?

Что случилось с трубой котельной?

Ответ
Поиск в этой теме
Старый 07.02.2011, 11:48
Что случилось с трубой котельной?
DK
 
Сообщений: n/a

Кто-нибудь сталкивался с подобными дефектами газоотводящих труб котельных? По имеющимся у меня сведениям, дефект образовался при пробном пуске котельной.




Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2037.jpg
Просмотров: 2575
Размер:	25.5 Кб
ID:	53145  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2038.JPG
Просмотров: 2608
Размер:	361.6 Кб
ID:	53147  

Просмотров: 24686
 
Непрочитано 08.02.2011, 13:12
#41
Валера И

Проектировщик в строительстве
 
Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382


А мне кажется, что кто-то просто неудачно верхолазил:
1) Почему-то схлопываться начала наружная оболочка трубы.
2) Напряжение от массы трубы с теплоизоляцией П-100 составит 57 кг/кв.см. Это в 30 раз меньше нормативного сопротивления стали. От собственного веса 45 метровой трубы стенка наверное бы устояла.


Теоретически кавитационный (вакуумный) удар в трубе может возникнуть при вакуумном взрыве. Представленная деформация предполагает глубокий вакуум во внутренней трубе - практически космический, когда атмосферное давление составляет 15тонн/кв.м. Но здесь нужны специальные саперные знания, коих у меня нет.
Валера И вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2011, 14:54
#42
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Валера И Посмотреть сообщение
А мне кажется, что кто-то просто неудачно верхолазил:
1) Почему-то схлопываться начала наружная оболочка трубы.
2) Напряжение от массы трубы с теплоизоляцией П-100 составит 57 кг/кв.см. Это в 30 раз меньше нормативного сопротивления стали. От собственного веса 45 метровой трубы стенка наверное бы устояла.
Теоретически кавитационный (вакуумный) удар в трубе может возникнуть при вакуумном взрыве. Представленная деформация предполагает глубокий вакуум во внутренней трубе - практически космический, когда атмосферное давление составляет 15тонн/кв.м. Но здесь нужны специальные саперные знания, коих у меня нет.
Земляк, устойчивость тонкая оболочка теряет не тогда, когда напряжения как-то близки к норм. сопр. стали, а вне зависимости от норм. сопр. стали. Например при 1% от этой величины.
Про вакуум в 15 т/кв.м - еще грустнее...
Единственно приемлемое - верхолазили. Но и оно отметается, т.к. согласно заявленному повреждение возникло в процессе запуска.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2011, 15:00
#43
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Да вскройте вы эту проклятую трубу (секцию)! Уже перегадали все, даже невозможное. Если уж интрига велика, тогда "Труп на стол"!
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2011, 15:04
#44
rybin74


 
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
То есть разряжение в трубе возникло не из за перекрытия шибером газоотводящей трубы, а по причине особого режима работы котла?
Природа самотяги очень простая...горячий газ имеет меньшую плотность чем холодный....понятно почему, вот холодный и вытесняет его в трубу, на высоте плотность воздуха тож меньше, чем внизу...понятно почему, т.е. более плотный газ вытесняет менее плотный в направлении наименьшего сопротивления, считай в трубу. Далее....величина самотяги зависит от разности температур газов, чем больше разность температур наружного (плотного) и внутреннего газов тем больше самотяга.
Далее моя версия.....котел запускали в нарушении режимной карты, без предварительного прогрева ни нижних режимах, соотвественно произошло резкое поступление горячего газа в газоход, и скачкообразное увеличение разряжения + доп.нагрузка от собственного веса. своего рода динамический удар....есть же понятие гидроудара...а это что-то обратное по смыслу....как-то так
rybin74 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 10:44
#45
molnienosnyi


 
Регистрация: 20.06.2007
Питер
Сообщений: 32


Смотрите, на что наткнулся:

Цитата:
Сообщение от Гордеев, Лантух-Лященко, Перельмутер "Нагрузки и воздействия на здания и сооружения" пункт 14.4
14.4. Нагрузка В помещениях с дымовыми трубами
Аэростатическая нагрузка возникает и в по мещениях, где имеются дымовые трубы для печей с естественной тягой, а приток возцуха не организован.
В этом случае отметкой отверстия следует считать отметку верха трубы, а температурой внутреннего воздуха - температуру газа внyтpи трубы.
Величину этой нагрузки можно оценить на примере. Примем высоту трубы 50 м, температуру выбрасываемых газов 200 грд.С, а наружную температуру 0 грд.С. Будем считать что молекулярная масса этих газов такая же, как у воздуха 28,8 г/моль. Тогда плотность выбрасываемых газов 0,735 кг/м2
Давление на ограждающие конструкции помещения -270Па.
С такой дополнительной нагрузкой надо считаться.
Может и кочегара всосать
molnienosnyi вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 11:42
#46
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Котельщики на работе такое не раз видели, объясняют так:
Котёл вышел на рабочий режим, то есть по трубе шли горячие газы с расчётным расходом, потом горелка резко погасла, вентилятор остановился, шибер закрылся, газ продолжил двигиться в верх по инерции, соответственно оставил за собой зону разряжения, далее смотрим на толщину стенки и удивляемся. После таких случаев было выработано правило "Если диаметр трубы больше 500 мм - толщина стенки должна быть не меньше 2мм".
Для понимания вспомните ещё физический смысл гидравлического удара, по сути это он и есть, только в водопроводе труба после сжатия восстанавливает форму.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 11:48
#47
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014


Цитата:
Единственно приемлемое - верхолазили. Но и оно отметается, т.к. согласно заявленному повреждение возникло в процессе запуска.
Врут поди...
MMV вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 12:27
#48
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Котельщики объясняют несколько странно ("двигаются по инерции"), похоже, многоопытные, но вряд ли практики. Но ведь дымоудаляющий тракт с трубой рассчитывается. Причем, в расчетах учитывается всё, что нужно. Опыт котлостроения огромный и недаром разработаны НОРМАТИВНЫЕ методы в двух томах. Всё давно продумано и учтена многолетняя практика.
Тут не нужно гадать. Тут нужно только изучить характер повреждения, выяснить обстоятельства происшествия, пересчитать и сделать, как полагается.
Это стратегический объект и случайности и прочие "экономные экономики" тут только во вред. И, кстати, не случайно, котельные подведомственны ГосКомитету (Котлонадзору). С определенной минимальной мощности, естественно. А вот современные миникотельные или, как ещё их называют, теплогенераторные или автономные источники теплоснабжения - вот они подпадают ли под единый котлонадзор? Тут стоит изучить этот вопрос. Кому интересно, возможно, что-то прояснит комплексдок или сайт Котлонадзора. А может и в каком-либо СНиПе это разграничение есть...
Мне кажется, что блочная система миникотельных должна выдвигать особые требования для дымоудаляющих трактов, а не просто, как могут думать иногда, "пристегнул" трубу с 10-метровым горизонтальным участком, заизолировал, "прикнопил" к стене и все счастливы...
Вот я до сих пор мучаюсь вопросом, почему тут две трубы Д700 и почему они порядка 40 метров. Неужели это квартальная котельная, т.е., её мощность рассчитана на десятки высоких домов? Тогда почему пристегнули к стене и стенки трубы такие тонкие? Ответа не жду, но просто интересно.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 12:49
#49
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Объяснение вполне здравое, ключевое физическое явление - "Гидравлический удар", если прочитать о его физике всё станет понятно, про физические воздействия можно не задумываться - это далеко не первый случай, здесь именно резкий пуск/остановка.
Про количество труб просто - один котёл одна труба, иначе быть не может, про высоту тоже, не ниже 2м над кровлей наиболее высокой части здания в радиусе 10м, и хоть убейся.
Поймите, сейчас дымовые трубы это, по сути, фольга из нержавейки, скрученная в трубочку на которую намотана изоляция, висит такая труба на специально для неё сделанной ферме.
Почему такая тонкая стенка ответить тоже очень просто - генеральный директор фирмы построишей трубу сказал, на 80% уверен что так и было. У нас сейчас фундаменты под котельные заливают раньше чем геология грунта приходит, так что удивляться не приходится.
Кстати, если бы был обеспечен плавный пуск и плавная остановка котла, так бы всё и работало без нареканий, но это ж наладка.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 13:07
#50
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Я не спец по котельным, но у меня возникает вопрос. Почему, если внутреннюю трубу втягивает внутрь, вслед за ней втягивается и наружная. Ведь между ними нет вакуума.
По-моему имело место какое-то внешнее воздействие, либо от собственного веса ее смяло.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 13:40
#51
Aleksandrs

inženieris-projektētājs siltuma un ūdens tehnoloģijas
 
Регистрация: 11.05.2004
Рига
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
но у меня возникает вопрос. Почему, если внутреннюю трубу втягивает внутрь, вслед за ней втягивается и наружная. Ведь между ними нет вакуума.
По-моему имело место какое-то внешнее воздействие, либо от собственного веса ее смяло.
присоединяюсь к правильному вопросу
Aleksandrs вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 14:00
#52
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
плавный пуск и плавная остановка котла
"плавный"? Может штатный? Строго по инструкции?
Никогда, даже аварийное погашение котла, не создавало поводов для эдаких "гидравлических" ударов. Порядок этих процеду расписан строго и однозначно, и это закон для персонала.
Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
генеральный директор фирмы построишей трубу сказал, на 80% уверен
Степень "тонкости" стенки должен гарантировать не он, а расчетчик такой трубы, и не 80, а 101 процент. (помнишь великое: "осетрина 2-го сорта - ...")
Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
здесь именно резкий пуск/остановка
Точнее говоря, просто неграмотные действия персонала по пуску/ведению режима и останову котла. И не исключено, что нарушена процедура пуска/останова второго котла при работе на одну или обе трубы.
Я уже сказал, если автоматика аварийно сработала и отрубила поступление топлива, то далее персонал должен действовать только по ИНСТРУКЦИИ. А персонал д.б. обучен и аттестован. Но даже если персоналу отведена роль только наблюдателя, автоматика должна работать строго по алгоритму. Но, по большому счету, надо хорошо постараться, чтобы действия на котле могли спровоцировать такое сильное повреждение на далеком от него участке газохода.

Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Про количество труб просто - один котёл одна труба, иначе быть не может
Иначе быть не только может, но даже и должно, кроме иных, особых, обстоятельств. Котлов 3, труба - одна, котлов 4, труба - 1, убедись в своем городе (а там мощности котлов приличные). А работать они могут и 2 (3) одновременно.

Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
про высоту тоже, не ниже 2м над кровлей наиболее высокой части здания в радиусе 10м, и хоть убейся.
Нет. Высота определяется ТОЛЬКО расчетом даже при принудительной тяге. Другое дело, если при расчете идут от обратного: высота задана (плюс-минус) и вычисляют сечение. Но гарантированность естественной тяги должна быть обеспечена и величина её не сильно уходить от расчетной.
Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Поймите, сейчас дымовые трубы это, по сути, фольга из нержавейки, скрученная в трубочку
Понимаю и даже вижу и не такие, но очень грамотного вида (а значит, и конструкции), причем, всегда отдельно стоящие. А от такой мне становится грустно.
Но гадать без точных и полных сведений уже как-то ... А уж мнения и аргументы между собой - автору понять будет еще сложнее.

Последний раз редактировалось BM60, 09.02.2011 в 14:07.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 14:09
#53
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Сообщение от Alkor527


плавный пуск и плавная остановка котла
Не мои слова
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 14:27
#54
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
Врут поди...
Тоже вариант.
Чтобы иметь повод не платить.
А вмять могли тоже они - специально. Но малость не рассчитали - слишком вмяло.
Для работы хватает видимо одного.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 14:33
#55
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
"плавный"? Может штатный? Строго по инструкции?
Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
но это ж наладка.
Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Степень "тонкости" стенки должен гарантировать не он, а расчетчик такой трубы, и не 80, а 101 процент.
А вот плевать гендиректору на мнение расчетчика, когда речь идёт об экономии, собственный опыт. Скорее всего изначально расчитывали что труба будет куда ниже, когда выяснилось что рядом высокий дом, нашли выход из положения, современная классика .
Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Нет. Высота определяется ТОЛЬКО расчетом даже при принудительной тяге.
Однако не может быть меньше озвученной вне зависимости от результатов расчёта.
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Почему, если внутреннюю трубу втягивает внутрь, вслед за ней втягивается и наружная.
Потому что между трубами воздух герметично защемлён, наружная не втянулась бы если бы в освободившееся пространство мог втянуться воздух снаружи.
Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Иначе быть не только может, но даже и должно
Устаревшая информация, на данный момент одну трубу на несколько котлов уже не делают, или делают в исключительных случаях.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.

Последний раз редактировалось KronSerg, 09.02.2011 в 14:40.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 14:37
#56
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Alkor527, выражаю извинения, ткнул на кнопку не того сообщения. Первая цитата в моем № 52 на самом деле из № 49.
Цитата:
А вот плевать гендиректору на мнение расчетчика
А эта "классика" не имеет ли следствием то, что видим мы на этих картинках? ОПЫТ (если он его) сказал бы о другом - точном выполнении (по проекту, который основан на расчете).
А когда выяснится, то, по логике, нужно делать другую трубу. Но лучше, если сначала выясняют, а потом заказывают.
Грустная классика-то, однако. Эх, "хотели как лучше, ..."
Цитата:
не может быть меньше озвученной вне зависимости от результатов расчёта
Но и верхний предел небезграничен.
Цитата:
между трубами воздух герметично защемлён
Нет там никакой герметичности и воздух там только в слое минваты и её провалах, которая еще стянута либо проволокой, либо бандажами, и обшивой. А зазор между оболочками (трубами) всего 50 мм, как раз для изоляционного слоя, который вряд ли достаточен для теплоизоляции.
Снаружи оболочки сидят внахлест и закреплены саморезами. Оболочка там для центрирования с трубой внутренней и для защиты слоя и удержания изоляции - чтобы минвата не высыпалась и секции не съезжали. Вообще говоря, "Дымовые газы - не дураки, они знают, куда им идти" ((с) - я свидетель рождения этого афоризма). Т.е., газы должны быть достаточной температуры, чтобы тяга была устойчивой, постоянной и в нужном направлении.

Но подозреваю, что эти секции трубные - полной заводской готовности и там изоляция уже есть (правильного качества), и трубы отцентрированы (раскосами-центраторами), а на объекте оставлось лишь пришить одну секцию на другую. И тут уже нужно бы говорить о герметичности стыков межсекционных, как наружных, так и внутренних, причем, именно внутри она особенно важна - иначе это не ДЫМОВАЯ (газовыпускная) труба.

Последний раз редактировалось BM60, 09.02.2011 в 15:15.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 14:48
#57
izzzi


 
Регистрация: 07.07.2009
Сообщений: 6


данное решение по дымоходам сейчас получило массовое распространение. Производятся дымоходы вплоть до 1000мм диаметром, толщина изоляции от 25 до 70 мм. Толщины обечаек от 0,8 до 1,5 мм. Монтируются трубы как на собственной ферменой конструкции, так и по стене дома, когда плотная застройка, а дома высотные. высоту принимают по экологическому расчету, диаметр по аэродинамическому. Вот только производители неохотно ставят в известность заказчика и проектировщика что каждые 3-4 метра нужно ставить разгрузочные площадки (ведь это удорожание порядка 15-20%) и когда устраивается тендер выигрывает самое дешевое (кстати и видно что это не из дорогих). Поэтому пуск это только провокация смятия от вышестоящих элементов. По поводу двух дымоходов, это намного лучше для котлов чем один. По поводу вакуума и т.п. они не настолько газоплотны чтобы данное предположение можно допустить.
izzzi вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 14:52
#58
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Потому что между трубами воздух герметично защемлён...
Что-то я в этом сильно сомневаюсь. Неужели герметично это пространство???

Последний раз редактировалось Alkor527, 09.02.2011 в 15:01.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 14:55
#59
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
...Потому что между трубами воздух герметично защемлён, наружная не втянулась бы если бы в освободившееся пространство мог втянуться воздух снаружи....
Да нет, какая уж там герметизация межтрубного пространства...
Когда мнется внутренняя труба, она вытягивается в овал. И соответственно "расталкивает" наружную, требуя от нее такого же овала
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 15:04
#60
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Ребята вы не правы, когда внутренняя труба мнётся, она создаёт вакуум (область пониженного давления), мнётся она не постепенно, а резко, для того чтобы избавить от смятия наружную трубу в освободившееся пространство должен поступать воздух снаружи с объемным расходом объём вмятины/время смятия, в виду наличия тепловой изоляции это не возможно, поэтому наружная труба и мнётся, я думаю поэкспериментировав с самодельной трубой из фольги Ильнур поймёт что она не превращается в овал
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Что случилось с трубой котельной?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу литературу (СНиП, СП, Постановления, короче ВСЕ, что можно) по крышной котельной 5,3 мВт. drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.08.2010 15:17
Реконструкция существующей котельной на твердом топливе в подвале общественного здания Djuli Архитектура 2 06.02.2010 00:33
Минимальное расстояние от котельной до офисного здания vishand Архитектура 1 18.01.2010 12:30
Размеры котельной для магазина 10х8м Nikyrys Инженерные сети 7 01.08.2008 16:28