Расчет пропускной способности отводящих труб
Гидротехническое строительство
Киев
Регистрация: 29.07.2011
Сообщений: 64
|
||
Просмотров: 14048
|
|
||||
Регистрация: 09.08.2010
Сообщений: 195
|
Может я конечно не прав (водозаборы еще никогда не проектировал, но то что скажу буден основано на знаниях полученных в институте с курса "водозаборные сооружения") но диаметр определяем по формуле D=КОРЕНЬ((4*Q)/(n*pi*V)) где Q - требуемый расход, V - требуемая скорость, n - количество труб, pi - число ПИ. Потом принимаем ближайший по сортаменту и проверяем потери напора, если все устраивает тогда оставляем все как есть, в другом случаем увеличиваем диаметр.
|
|||
![]() |
|
||||
Гидротехническое строительство Регистрация: 29.07.2011
Киев
Сообщений: 64
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 34
|
Если это самотечные трубы забора воды из поверхностного источника то расчет ПРИМЕРНО такой:
Подбор диаметров труб самотечного водовода: Расчетная скорость движения воды для водоприемников д.б. в пределах 1,0-1,5 м/с (см. табл.14, СНиП 2.04.02-84*) Расчетный расход одного водовода определяется по формуле: Qc.в.=Q/n, м3/сек где Q - производительность водозабора, равная по заданию 0,.....м3/с; n-число самотечных водоводов, принимаем равным 2. Qc.в.=0,..../2=....м3/с Диаметр водовода с учетом рекомендуемых скоростей выбираем по таблицам Шевелева. Принимаем две трубы Ду300(350)мм, V=....м/с; 1000i=.....м/км. Согл. п.п.5.93 СНиП 2.04.02-84 необходимо обеспечить подачу воды при аварии через один водовод в размере 70% от Q. При пропуске 70% расхода Q(70%)=.....м3/с через Ду300(350)мм имеем V=......м/с, 1000i=........м/км, что не противоречит требованиям нормативных документов. Длину самотечной линии принимаем L=.....м. Потери напора в линиях Ду300: -при нормальном режиме работы: h=(....*.....)/1000=....м -при аварии : h=(.....*.....)/1000=.....м. Потери напора в линиях Ду350: -при нормальном режиме работы: h=(......*....)/1000=.....м -при аварии : h=(.....*.....)/1000=.....м. |
|||
![]() |
|
||||
Гидротехническое строительство Регистрация: 29.07.2011
Киев
Сообщений: 64
|
Распишу чуть подробнее. Уже эксплуатируется данный водозабор башенного типа (см. расчетную схему выше). Находиться он в некой емкости, в которой постепенно повышается уровень воды. Необходимый расход воды около 82000 м3/час. Сейчас этот расход пропускают 4 нитки 1420х12 мм (были запроектированы на начало эксплуатации водозаборных сооружений, когда уровень воды в емкости был намного ниже). Сейчас с повышением уровня воды в емкости возникла возможность обходится меньшим количеством ниток. Вопрос - сколько их нужно чтобы пропустить данный расход?.
Отм. забора воды - 111,50 м Ось отводящей трубы - 91,00 м Длина отводящей трубы - 235 м. (см. расчетную схему). Еще раз повторюсь. Расчет проводил как для истечение через длинный насадок. Расход равен=коэф. расхода х плошать трубы х корень 2gH. Самое сложное в этой формуле задаться величиной коэффициента расхода (принял 0,40). В результате расчета получил, что данный расход смогут пропустить 2 нитки (по 44000 м3/час каждая). Ход расчета правильный? Если нет буду рад помощи по данному вопросу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 34
|
скиньте скан проекта не совсем понятно о чем реч
если из сосуда течет тогда да надо мудрить с истечением из отверстия а так еще вы почему то не говорите о скорости течения и о возможности заиливания этих труб. Скиньте скан проекта. да и еще 83000м3/час енто много мож в сутки? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 34
|
ну дак это самотечные трубы под заливом стоят. считайте их как я описал. нормальсная скорость для них 1м/секг де то. тут надо снип почитать 2-04-02 Наружные сооруж водоснабж. нет истечения через отверстие. расход примерно 23м3/сек=23000л/сек.
23000/4=5750л/сек емае да при таком расходе да же с 4 нитками скорость то огогошешная будет ![]() ![]() ни чо не понимаю. вы скажите эти трубы то хоть куда ведут? и с чем связан подъе уровня воды в данном сооружении? при уменьшении кол-ва ниток и увелич уровня возрастает скорость в трубах. короче надо проект смотреть. если там дальше емкость и они работают как сообщ сосуды это одно если дальше насосы то это вообще другая история ![]() уклон у них какой??? т.е. если это самотек то они под напором толщи воды находятся - потери на входе в трубу. ну и дальше потери в трубе и при воворотах на арматуре и прочее. Последний раз редактировалось Molodoy_Chelovek, 05.12.2012 в 12:31. |
|||
![]() |
|
||||
Гидротехническое строительство Регистрация: 29.07.2011
Киев
Сообщений: 64
|
1) отводящие трубы подходят к насосной станции оборотного водоснабжения
2) водозабор находится в отстойном пруду хвостохранилища и подъем уровня воды связан повышением отметок зашламования данного хвостохранилища 3) действительно при уменьшении кол-ва ниток и увеличения напора над трубой увеличиваются скорости в трубопроводах. В вашей вышеприведенной методике я не нашел влияние величины напора над трубой на ее пропускную способность. Я так понимаю что при увеличении данного напора увеличивается и пропускная способность трубы Расчет сводится к определению пропускной способности данного трубопровода, который находится под заливом , при данном напоре над трубопроводом Последний раз редактировалось ruchalin, 05.12.2012 в 12:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 34
|
надо рекомендации читать по поектированию заборов воды из подобных луж.
ибо хвостохранилище енто отдельная пестня без начала и конца. щас поищу формулу увязывающую расход и напор. если есть какие идеи выкладывай с ссылками на источник. у меня наклевывается такая же тема. я просто предполагаю что скорость тут важно соблюсти ибо иначе мы засрем приемные камеры насосной сам понимаеш чем. |
|||
![]() |
|
||||
Гидротехническое строительство Регистрация: 29.07.2011
Киев
Сообщений: 64
|
Цитата:
Если найдете какие то еще решения - сообщите |
|||
![]() |
|
||||
Гидротехническое строительство Регистрация: 29.07.2011
Киев
Сообщений: 64
|
Цитата:
Цитата:
мю - коэф. расхода, для длинного насадка принял 0,40 (в зависимости от l/d, где l-длина насадка, d-диаметр по Киселеву) омега=1,54 м2 H=111,50-91,00=20,50 м В итоге Q=12,35 м3/час. На 2 нитки Q=24,70 м3/час. Необходимый расход Q=22,77 м3/час |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 34
|
формулу откуда взяли? справочник?? какой?
kik.vik.2012@mail.ru у меня есть кое какая литература могу скинуть. Последний раз редактировалось Molodoy_Chelovek, 05.12.2012 в 14:09. |
|||
![]() |
|
||||
Гидротехническое строительство Регистрация: 29.07.2011
Киев
Сообщений: 64
|
трубы стальные
Еще есть вариант данного расчета как для напорного трубопровода при равномерном движении: Q=w*C*корень R*I где I=(отм. забора-отм. подачи)/длину водовода Ду1400 мм - пьезометрический уклон В моем случае (I=111,50-91,00)/230=0,0891 Тогда расход примерно равен Q=19,56 м3/сек, при этом скорость v=12,70 м/сек. Заданный расчетный расход Q=22,86 м3/сек смогут пропустить 2 водовода Ду1400 мм. В данном расчете есть явная зависимость пропускной способности трубопровода от уровня воды в водоприемном колодце водозаборных сооружений. Поправьте если что то не так. Последний раз редактировалось ruchalin, 06.12.2012 в 11:59. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет несущей способности пола. | Zombie | Архитектура | 27 | 13.02.2017 06:17 |
Расчет и проектирование промышленных дымовых труб | MarineLLe | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 08.04.2014 11:25 |
Ищу рекомендации по оценке пропускной способности | evol | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 18.12.2008 16:22 |
Поиск: "Руководствj по оценке пропускной способности автомобильных дорог" | AndroiD | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 27.11.2008 11:54 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |