swell{d}
 
гадание на конечно-элементной гуще
 
Düsseldorf
Регистрация: 31.05.2006
Сообщений: 7,596

добрый день, коллеги
проектирую объект на обводном канале (спб). геология не очень, по расчёту сваи несут по разному: от 89 до 110тс.
по расчётам на сваи приходится до 95тс.

произвели испытания 4х свай на 135тс, осадка составила 5-10мм. несущая соответственно 135/1,2=110тс.

вопрос #1: в отчёте указано, что максимальное усилие вдавливания при погружении было 70тс. а испытали на 135тс и всё ок. так часто бывает? в моей практике раньше всегда было, что усилие вдавливания раза в 1,5 было больше, чем несущая способность.

вопрос #2: хочу предложить заказчику на выбор: либо уменьшить длину сваи на 1м (рискую промахнуться с опорными слоями), либо уменьшить сечение с 40х40 до 35х35 и ещё раз испытать всё это дело.
менять расположение не хочу - оч сложный объект... заказчик опасается, что сваи на 1м короче не понесут положенные им 95тс... что посоветуете?

Offtop: п.с. грузить вас геологией и прочими подробностями не хочу - вам за это деньги не платят =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
Просмотров: 3823
 
Непрочитано 21.01.2013, 11:54
#2
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Цитата:
вопрос #1: в отчёте указано, что максимальное усилие вдавливания при погружении было 70тс. а испытали на 135тс и всё ок. так часто бывает? в моей практике раньше всегда было, что усилие вдавливания раза в 1,5 было больше, чем несущая способность.
разок-другой видел нечто подобное. Но обычно наоборот.
Возможно в исполнительной документации что-то не то, там для задавливающих станков пересчет по площади поршней выполняется или по другим критериям. Лучше выяснить до конца у исполнителей.
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2013, 11:55
#3
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


График зависимости осадки свай от нагрузки можете приложить?
Альф вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2013, 12:00
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
График зависимости осадки свай от нагрузки можете приложить?
конечно
обычный график, ничего особенного
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6.jpg
Просмотров: 197
Размер:	192.3 Кб
ID:	94788  
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2013, 12:16
#5
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Может описка какая?Вдавливающее усилие должно быть болше расчетной несущей способности
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2013, 12:19
#6
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Может описка какая?Вдавливающее усилие должно быть болше расчетной несущей способности
да не похоже

я правильно мыслю, что свая 35х35 несёт ~18% меньше, чем 40х40?
если принять, что лобовое сопротивление и по боковой поверхности примерно одинаково, то:
[ 35*35 / (40*40) + 35*4 / (40*4) ] / 2 = 82%
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 143
Размер:	207.8 Кб
ID:	94791  
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2013, 12:20
#7
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
в отчёте указано, что максимальное усилие вдавливания при погружении было 70тс.
В то же время по графику - 135т.
Как это?
Альф вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2013, 12:25
1 | #8
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


По моему нет линейной зависимости несущей способности при переходе от сечения сваи 40х40 к 35х35 см, надо просто пересчитать по СНиП
igr вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2013, 12:26
#9
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


swell{d}
Вот Вы сами посмотрите "Конечное усилик вдывливания" уже говорит о многом.

А так помню было дело задавили сваю до усилия 70 тонн, а при испытаниях сорвалась она аж на 130 тоннах. Свая находилась в суглинках и супесях и получилось, что грунт обладает большим коэффициентом "засасывания". Т.ч. в вашем случае быть может всякое. Свая была 35х35.
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2013, 12:27
#10
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


Усилие при вдавливании может быть меньше несущей способности в случае глинистых грунтов. У нас такое часто. Грунты часто глинистые с текучестью более 0,6. По истечении времени "отдыха" от 1 до 4 недель свая увеличивает несущую способность "всасывается".
Главное при погружении вдавливанием не останавливаться, потом продолжить хочется, но усилие на срыв резко возрастает и амбец, свая недопогружена.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2013, 12:29
#11
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
В то же время по графику - 135т.
Как это?
усилие вдавливания при погружении и при испытании - немного разные вещи

ладно, всем спасибо. предложил заказчику на выбор уменьшить длину или сечение. посмотрим на реакцию... свай 462 штуки, так что есть на чём сэкономить...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.

Последний раз редактировалось swell{d}, 21.01.2013 в 12:43.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2013, 13:14
#12
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
в отчёте указано, что максимальное усилие вдавливания при погружении было 70тс.
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
усилие вдавливания при погружении и при испытании - немного разные вещи
Разве первая фраза не из отчета об испытаниях?
Альф вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2013, 13:43
#13
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
Разве первая фраза не из отчета об испытаниях?
посмотрите картинку: http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1358756221
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2013, 19:48
#14
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Не очень видно, что по испытаниям предельная нагрузка - нет перелома в графике "осадка-нагрузка"

Видно для испытания нагрузка задавалась.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2013, 00:17
#15
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Им просто грузиков не хватило. Испытывали без анкерных свай (тоже первый раз с таким сталкиваюсь)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  