Можно ли соединить Pen-проводник кабельной муфтой 0,4кВ?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Можно ли соединить Pen-проводник кабельной муфтой 0,4кВ?

Можно ли соединить Pen-проводник кабельной муфтой 0,4кВ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.03.2013, 15:28 #1
Можно ли соединить Pen-проводник кабельной муфтой 0,4кВ?
Alexandr280480
 
Регистрация: 07.07.2012
Сообщений: 12

Вопрос в следующем...
Можно ли соединить Pen-проводник кабельной муфтой 0,4кВ?
Есть какие нормативные документы?
Просмотров: 2405
 
Непрочитано 10.03.2013, 18:29
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


А какой еще муфтой можно соединить PEN проводники кроме как муфтой на 0,4 кВ.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2013, 23:01
#3
Alexandr280480


 
Регистрация: 07.07.2012
Сообщений: 12


Нет я про то, что если можно, то на основании каких документов?
У меня заказчик с ума сходит говорит нельзя, докажи что можно (только ГОСТ или подобное)!!!

Хотя документов что нельзя соединять, я тоже пока не видел...Он утверждает что Pen-проводник, это очень ответственный провод и муфтить его нельзя!
Alexandr280480 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2013, 00:29
#4
perpetule


 
Регистрация: 23.09.2008
Волгоград
Сообщений: 805
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™


Цитата:
докажи что можно
, все что можно - прописать в НТД не представляется возможным, если уж что нельзя - то прописывают.


Кабельная муфта — устройство, предназначенное для соединения, ответвления кабелей и присоединения их к электроаппаратам или воздушным линиям электропередачи.
Под кабельной концевой заделкой понимают устройство, предназначенное для присоединения кабеля к электроаппаратам внутренней установки, имеющим специальный защитный корпус.
Кабельная концевая муфта — это устройство, предназначенное для присоединения кабелей к электроаппаратам наружной или внутренней установки или воздушным линиям электропередачи.
Соединительная кабельная муфта — устройство, предназначенное для соединения кабелей.

http://forca.ru/instrukcii-po-eksplu...i-6-10-kv.html

ГОСТ 13781.0-86
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: B V-O-GD.jpg
Просмотров: 187
Размер:	22.2 Кб
ID:	98432  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0280970030.jpg
Просмотров: 102
Размер:	18.6 Кб
ID:	98433  

Последний раз редактировалось perpetule, 11.03.2013 в 01:05.
perpetule вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2013, 10:42
#5
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


а что тогда делать если длина линии больше строительной длины, или порвался? перекладывать...взывай к логике
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2013, 12:03
#6
Alexandr280480


 
Регистрация: 07.07.2012
Сообщений: 12


Вот у меня такой случай...
Меняю ДГУ, нужно удлинить отходящие концы, - ВВГнг 3(4(1х240))+2х240, думаю использовать гильзы...на 240кв.мм
Как муфту для проводов применить, тем более они 4 в параллель???
Alexandr280480 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Можно ли соединить Pen-проводник кабельной муфтой 0,4кВ?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19