Очень нужна помощь по фундаментам частного дома! слабый грунт в основании
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Очень нужна помощь по фундаментам частного дома! слабый грунт в основании

Очень нужна помощь по фундаментам частного дома! слабый грунт в основании

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.04.2013, 07:35 #1
Очень нужна помощь по фундаментам частного дома! слабый грунт в основании
JuLia_Barnaul
 
Регистрация: 27.02.2013
Сообщений: 12

Доброго всем времени суток!
Строим дом для себя. стены - газосиликат(сибит), 10 на 10 одноэтажный с мансардой.
Проблема в следующем - на участке грунты с не самыми лучшими характеристиками (сами изыскания не проводили, но есть данные с участка на расстоянии 100 м от нашего)
Так вот грунт под подошвой - супесь просадочая высокопористая твердая, мощность порядка 4-5 м
Расчетные характеристики :
удельный вес 15,3 кН/м3
угол внутреннего трения 24
удельное сцепление 6 кПа
модуль деформации 2,5 МПа
Посоветуйте, что при таком положении лучше сделать
Пока по расчету осадок получился вариант фундамента - ленточный глубина заложения 1 м ширина подошвы 0,8
и можно ли не учитывать просадочность грунта?

Последний раз редактировалось JuLia_Barnaul, 13.05.2013 в 06:06.
Просмотров: 3227
 
Непрочитано 08.04.2013, 09:19
#2
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


просадочность следует учитывать в мероприятиях по предотвращению замачивания грунтов + смело добавлять 5см осадки для любого типа просадочного. кстати, напишите какой тип просадочности? смахивает на 2-й. исходя из 1-го типа- лента перекрестная мон. ж.-б. + широченная отмостка
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2013, 10:13
#3
JuLia_Barnaul


 
Регистрация: 27.02.2013
Сообщений: 12


просадочность 1 типа
отмостку это понятно что сделать нужно + вертикальную планировку
Внутренние несущие стены не планировали делать - по центру колонна, на нее опереть балку хотели двутавр и по ней перекрытие
В таком случае я правильно понимаю, что под колонну предпочтительнее лента, чем отдельный столбчатый фундамент?

Последний раз редактировалось JuLia_Barnaul, 08.04.2013 в 10:19.
JuLia_Barnaul вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2013, 10:14
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от JuLia_Barnaul Посмотреть сообщение
есть данные с участка на расстоянии 100 м от нашего
Это ни о чем. На таком расстоянии условия могут и поменяться. Все же имеет свои границы и пределы.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2013, 10:21
#5
JuLia_Barnaul


 
Регистрация: 27.02.2013
Сообщений: 12


это меня тоже несколько смущает, но геологию заказать мы не можем...
JuLia_Barnaul вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2013, 10:22
#6
Андрей АВ


 
Регистрация: 29.12.2010
Сообщений: 18


Согласен с Forrest_Gump: в геологии порой при расстоянии м/у скважинами 15-20м. грунтовые условия сильно отличаются.
Если хотите наверняка, делайте фундаментную ж/б плиту, если сэкономить хотите - делайте геологию.
Андрей АВ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2013, 11:03
#7
JuLia_Barnaul


 
Регистрация: 27.02.2013
Сообщений: 12


есть еще с одного участка геология - немного дальше еще и в другом направлении, там первый слой - суглинок.....остальные такие же
скважины по 20 м
первая геология, на которую пока ориентируемся - по трем скважинам 30 м (изыскания для 10-этажного дома)


Спасибо огромное всем ответившим!
будем думать что делать дальше

Последний раз редактировалось JuLia_Barnaul, 09.04.2013 в 05:10.
JuLia_Barnaul вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 14:47
#8
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


А мне вот не понятно - как дерьмовый грунт, так все ведут разговор о ленточном фундаменте! Вы попробуйте опереться
на глину растопыренной пятерней и плотной ладошкой. Почувствуйте разницу.
Как по мне - то куда лучше делать отдельные фундаменты под колонны. И экономичнее в два-четыре раза получается,
и можно заглубиться до плотного слоя, если он рядом и запас проще организовать.

Сколько видел этих ленточных - копают на одну высоту, пол фундамента потом опирается, а половина
так висит, потому, что копалось по уровню. А уровень прорезал слой мусора. А потом начинаются умные разговоры про геологию...
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 14:52
#9
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Цитата:
Сообщение от JuLia_Barnaul Посмотреть сообщение
стены - газосиликат(сибит), 10 на 10 одноэтажный с мансардой
Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Как по мне - то куда лучше делать отдельные фундаменты под колонны
были бы колонны...
4245 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 15:06
#10
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Если есть такая возможность по времени, лучше устраните просадочность грунта предварительным проливом. Понадобятся 4-:-6 водовозок и все...
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2013, 18:46
#11
JuLia_Barnaul


 
Регистрация: 27.02.2013
Сообщений: 12


я почему-то представляю себе что ленточный фундамент более жесткий и неравномерные осадки не так опасны как при отдельных колоннах..
может я ошибаюсь?
а по замачиванию - участок в садоводстве находится и поливали его уже очень много - это считается?

заглубиться до плотного грунта придется на 4 м... это как-то немало...
и он тоже просадочный, модуль деформации правда 9,5 МПа

Последний раз редактировалось JuLia_Barnaul, 09.04.2013 в 18:52.
JuLia_Barnaul вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 19:53
#12
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Придется выкопать котлован размером и глубиной чуть меньше посадки дома и хорошо залить водой. Это самый дешевый вариант. После просадки грунтов, основание досыпать и уплотнить песочком.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 20:55
1 | #13
ГИД


 
Регистрация: 09.04.2013
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Придется выкопать котлован размером и глубиной чуть меньше посадки дома и хорошо залить водой. Это самый дешевый вариант. После просадки грунтов, основание досыпать и уплотнить песочком.
Просадочный грунт должен иметь характеристику Psl - начального просадочного давления, если устроить фундамент (ленту или под колонну) с напряжением по подошве меньше или равным этому давлению, то все будет в порядке.
Расчет фундамента по gammall, cll и fill дает болшую несущую способность основания, что не соответствует несущущей способности просадочного основания в водонасыщеном состоянии. Считайте на 1кгс/см2(10тс/м2) и ничего вашему дому с мансардой, при нагрузке на 1пог.м 5-7т, не бедет.
ГИД вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2013, 05:15
#14
JuLia_Barnaul


 
Регистрация: 27.02.2013
Сообщений: 12


из отчета:
относительная просадочность грунта при нагрузке 0,3 МПа изменяется от 0,01 до 0,085
начальное просадочное давление от 0,08 до 0,3 МПа
есть таблица изменения этих показателей с глубиной в зависимости от давления
например на глубине 2 м начальное просадочное давление 0,1 МПа, относительная просадочность 0,01
JuLia_Barnaul вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 20:56
1 | #15
ГИД


 
Регистрация: 09.04.2013
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от ГИД Посмотреть сообщение
Просадочный грунт должен иметь характеристику Psl - начального просадочного давления, если устроить фундамент (ленту или под колонну) с напряжением по подошве меньше или равным этому давлению, то все будет в порядке.
Расчет фундамента по gammall, cll и fill дает болшую несущую способность основания, что не соответствует несущущей способности просадочного основания в водонасыщеном состоянии. Считайте на 1кгс/см2(10тс/м2) и ничего вашему дому с мансардой, при нагрузке на 1пог.м 5-7т, не бедет.
При коєф. просадочности =0.1 - это и есть начальное просадочное давление. Из всего этого разговора я думаю, что лента шириной 1м может нести нагрузку 8-10 тс(80-100кН) на 1пог.м. Сберите нагрузку до подошвы и определите ширину ленты исходя из R=0.08 или 0.1 Мпа
ГИД вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 21:21
#16
PPK

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 15.12.2008
Москва
Сообщений: 80


Хотелось бы добавить, что надо обратить внимание на соседние дома окружающей застройки. Ести ли трещины в них, крены, просадки и т.п. свидетельстующие о слабых грунтах. Думаю не все эти дома на ФП стоят
PPK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2013, 05:25
#17
JuLia_Barnaul


 
Регистрация: 27.02.2013
Сообщений: 12


соседних домов как таковых нет - участок на территории дачного товарищества, пока там только ничинают строиться
JuLia_Barnaul вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Очень нужна помощь по фундаментам частного дома! слабый грунт в основании

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Строительство частного дома (сложная геология) jazz Основания и фундаменты 7 26.07.2010 12:58