| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Возможно ли усиление перемычки уголком?
инженер-проектировщик
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 129
|
||
Просмотров: 21079
|
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Если проем делается при кладке, то можно, в зависимости от ширины проема и опирания на него каких-либо элементов, вообще, обойтись без металлических или ЖБ перемычек... При пробивке проема приходится его укреплять уголками или швеллерами, в зависимости от ширины и нагрузки.
Нарисуйте, что, Вы хотите: стена (толщина, ширина проема), что на нее в этом месте опирается... И люди, Вам подскажут. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Проем какой ширины? Опирание 250 не обязательно. Обычно, опирают на размер половины камня, из которого сделана кладка. Да, и стяжные болты в пролете не нужны. Уголки работают, как несимметричные профили... их, наоборот, прижимает к кладке от веса сверху.
Последний раз редактировалось Injener-81, 29.04.2013 в 17:57. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Для расчета нужны все данные: кладка (план, разрез проема; хотя бы, ее ориентировочная прочность), что опирается над проемом (расстояние по вертикали, горизонтали, нагрузка от этого элемента). И, так, для каждого проема... Если проем в пределах метра шириной, и на него ничего не оперто, тогда ваши уголки 100х100х8 очень массивные. Хватает 50х50х6... Если проем в пределах 2 метра, надо разбираться детально, а то может быть себе дороже...
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 129
|
План и разрез смогу привести только завтра не работе. Ориентировочная прочность... Ну наверное кирпич марки 100, раствор ц/п марки 25. На стену выше проема ничего не опирается (только стропильные конструкции. расстояние от перемычки до низа кобылки - 2 метра). Здание одноэтажное. заранее спасибо.
Вот прилагаю план и разрез. Заранее благодарен за помощ Последний раз редактировалось Андрей Сергеевич, 30.04.2013 в 09:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Посмотрел перемычки. С ваших слов ввел данные по вышележащей кладке на самую длинную оконную перемычку (Пр-4)...
Перемычки идут с большим запасом. Стяжные болты делать не обязательно. Надо, только, перемычки правильно устанавливать. Проштрабили под уголки кладку с двух сторон - пробили посередине пролета сквозной проемчик снизу- установили уголки и приварили планку снизу. Так же, привариваются планки слева и справа от первой установленной и т.д. После того, как будут приварены все планки, можно разбивать проем. Последний раз редактировалось Injener-81, 04.05.2013 в 15:37. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 129
|
Огромное спасибо за помощь, инженер 81.
Если не затруднит, можете помочь в решении еще одной задачи... Есть перемычка такого-же сечения, максимальный пролет 1,5 м, но это перемычка в несущей стене. На 1,8 метра выше этой перемычки опираются плиты перекрытия (многопустотные l=6 м, нагрузка 200 кг/м2). В снипе каменные и армокаменные конструкции пишут, что нагрузка не учитывается, если она по высоте выше размера длины перемычки. Но я так понял, что это при новой кладке. Подходит ли это условие при прорезке проема? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Да не, не очень.
Глава V. Расчёт неармированнных каменных конструкций $ 14. Внецентренное сжатие пример 10 Рассмотрим двутавровое сечение с разными стенками и полками: стр 80 длина "стенки" hст см 52 толщина "стенки" tст см 51 длина "левой" полки bf см 119 толщина "левой" полки hf см 51 длина "правой" полки bfٰ см 0 толщина "правой" полки hfٰ см 0 общая высота сечения h h=hст+hf+hfٰ см 103 площадь сечения левого пояса Af Af=hf*bf см^2 6069 площадь сечения сжатого пояса Afٰ Afٰ=hfٰ*bfٰ см^2 0 площадь сечения стенки Aст Aст=hст*tст см^2 2652 площадь всего сечения A A=Af+Afٰ+Aст см^2 8721 расстояние от центра тяжести стенки до нижней оси Yст Yст=hст/2+hf см 77 расстояние от центра тяжести сжатой полки до нижней оси Yf´ Yf´=h-hf´/2 см 103 расстояние от центра тяжести растянутой полки до нижней оси Yf Yf=hf/2 см 25,5 статический момент сжатой полки относительно нижней оси Sf´ S´=Afٰ*Yf´ см 0 статический момент растянутой полки относительно нижней оси Sf Sf=Af*Yf см 154759,5 статический момент стенки относительно нижней оси Sст Sст=Aст*Yст см^3 204204 статический момент всего сечения относительно нижней оси S S=Sf´+Sf+Sст см^3 358963,5 положение нейтральной оси от правого края сечения y y=S/A см 41,2 собственный момент инерции сжатой полки If´собств x If´собств x=bfٰ*hfٰ^3/12 см^4 0 собственный момент инерции растянутой полки If собств x If собств x=bf*hf^3/12 см^4 1315455,75 собственный момент инерции стенки Iст собств x Iст собств x=tст*hст^3/12 см^4 597584 расстояние от центра тяжести растянутого пояса до центра тяжести сечения yf yf=y-hf/2 см 15,7 расстояние от центра тяжести сжатого пояса до центра тяжести сечения yf´ yf´=h-y-hf´/2 см 61,8 расстояние от центра тяжести стенки до центра тяжести сечения yст yст=y-hст/2-hf см -35,8 "дополнительный" момент инерции растянутой полки If доп If доп=yf^2*Af см^4 1488490 "дополнительный" момент инерции сжатой полки If доп´ If доп´=yf´^2*Af´ см^4 0 "дополнительный" момент инерции стенки Iст доп Iст доп=yст^2*Aст см^4 3406353 полный момент инерции сечения Ix см^4 6807883 момент сопротивления растянутых волокон Wраст x Wраст x=Ix/y см^3 165397 момент сопротивления сжатых волокон Wсжат x Wсжат x=Ix/(h-y) см^3 110090 радиус инерции относительно оси x ix ix=(Ix/A)^0.5 см 27,9 момент инерции верхнего пояса относительно оси y-y If´y If´y=hf´*bf´^3/12 см^4 0 момент инерции нижнего пояса относительно оси y-y If y If y=hf*bf^3/12 см^4 7161926 момент инерции стенки относительно оси y-y Iст y Iст y=hст*tст^3/12 см^4 574821 момент инерции всего сечения относительно вертикальной оси y-y I y см^4 7736747 максимальная ширина сечения (какой из поясов больше) x x=max(bf;bf´;tст) см 119 момент сопротивления всего сечения относительно вертикальной оси y-y Wy Wy=Iy(x/2) см^3 130029 радиус инерции относительно оси y iy iy=(Iy/A)^0.5 см 29,8 Физическая (геометрическая) длина элемента lef см 500 коэффициент приведённой длины относительно оси X μx 1,5 коэффициент приведённой длины относительно оси Y μy 1 Расчётная длина относительно оси X l0x l0x=μx*lef см 750 Расчётная длина относительно оси y l0y l0y=μy*lef см 500 Предел прочности камня R1 кгс/см2 100 Предел прочности раствора R2 кгс/см2 25 А=(100+R1)/(100*m+n*R1) 0,471 формула 4 Нормативное сопротивление кладки при сжатии Rн=A*R1*(1-a/(b+R2/(2*R1))) кгс/см2 24,91 табл 14 Коэффициент однородности кладки Кк 0,5 Расчётное сопротивление кладки сжатию R R=Кк*Rн кг/см^2 12,5 табл. 11 Упругая характеристика кладки α 750 формула 8 Начальный модуль упругости E0 кг/см2 18685 Для элементов, имеющих сечение любой формы φ0x φ0x=π^2*E0/(1.1*Rн)*(ix/l0x)^2 9,338811782 Коэфиициент продольного изгиба относительно оси X φx φx=φ0x/(1+φ0x) 0,903277086 Приведённая гибкость λпр x λпр=l0x/ix*(1000/α)^0.5 30,9961475 βпр x βпр x=l0x/a*(1000/α)^0.5 8,408013629 меньший размер сечения a 103 стр 67 с округлением по учебнику β 7,281553398 стр 67 с округлением по учебнику φ0x 10,609 стр 67 с округлением по учебнику φx 0,913859936 Так как площадь поперечного сечения A 0,8721 больше 0.3 м2 коэффициент условий работы элемента m 1 коэффициент условий работы кладки mк 1 Продольное усилие N т 82 пример 10 Изгибающий момент вдоль стенки Mx т*м 8 стр 80 Продольное усилие N кг Изгибающий момент вдоль стенки Mx кг*см Эксцентриситет нормальной силы ex ex=M/N*100 см 9,76 положительное значение момента принимаем, если момент разгружает левую полку, то есть направлен в сторону ребра Расстояние от центра тяжести сечения до края сечения в сторону эксцентриситета y y=h-z0 см 61,8 Расстояние от центра тяжести сечения до менее напряжённого края сечения z см Отношение ex/y 0,158 менее 0,45 следовательно первый случай внецентренного сжатия формула 37 Расчётная несущая способность Ф Ф=(m*mk*φ*R*A)/(1+ex/(h-y)) кгс 79326 Ф Ф=(m*mk*φ*R*A)/(1+ex/(h-y)) т 79 не проходит N>Ф |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
1. Сломать стену;
2. Привинтить уголки по периметру проёма. Уголок будет 50*50*5. Уголки прибить к стенке гвоздиками; 3. Потом заштукатурить и покрасить чтоб никто ничего не заметил. 4. На всякий случай туда ещё швеллер16 обойным клеем прилепить; 5. Нанять за ящик пива студента - он нарисует и подпишет; 6. Показать представителю заказчика; 7. Процентовка. 8. Процесс окончен. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Армирование перемычки в монолитной стене | Engineer SV | Железобетонные конструкции | 3 | 30.01.2015 07:33 |
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн | kometa | Железобетонные конструкции | 48 | 26.04.2011 12:11 |
Помогите с расчетом перемычки в ДЖ | Totoshka | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 09.06.2010 11:10 |
Усиление перемычки над проемом | SENSEi | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 10.11.2009 00:50 |
Необходимо заменить перемычки | dosik | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 20.08.2009 11:02 |