| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
толщина утеплителя
Регистрация: 06.04.2013
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 4947
|
|
||||
Регистрация: 11.02.2010
Сообщений: 176
|
Нет такого понятия как "Расчет утеплителя". Вы считаете теплопроводность всей конструкции в целом на соответствие нормативному значению и методом подбора выбираете толщину утеплителя. Нормативное значение теплопроводности находите по СНиП 23-02-2003, табл. 4 в зависимости от градусосуток отопительного периода вашего района строительства. В прикрепленном файле пример расчета чердачного перекрытия для Москвы. Немаловажно еще то, какая температура принята на чердаке. Если он отапливаемый, то вы его не трогаете, а считаете теплопроводность покрытия. Вид и характеристики утеплителя лучше брать по протоколам испытания (например Rockwool). Можно ссылаться на СП 23-101-2004 (там есть большая таблица с характеристиками материалов. не помню номер...). Надеюсь помог вам. Удачи.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.02.2010
Сообщений: 176
|
эээ... не совсем. Если это экспертиза замечание написала, то они имеют в виду предоставить весь расчет. Они могут просто сомневаться в толщине. Не обязательно, что он у вас выбран неверно. Просто переделайте расчет в примере под свой и всё.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.02.2010
Сообщений: 176
|
В примере в качестве утеплителя применяются пенополистирольные плиты. Их толщина написана в таблице сразу после названия (20 мм). А далее в расчете 20 мм переводятся в метры и записаны как 0,02 и делятся на их коэффициент теплопроводности 0,0369.
20 мм - это у вас предполагаемая толщина утеплителя. Она может не удовлетворить расчету. Т.е. если у вас по расчету теплопроводность всей конструкции получится меньше нормативной, то вам эти 20 мм надо увеличивать или наоборот уменьшать если теплопроводность будет намного больше, чтобы не было необоснованного расхода материалов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307
|
Дожили. тут читай http://dwg.ru/pub/62
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай | kotof | Основания и фундаменты | 6 | 24.10.2013 16:56 |
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS | idaho | ANSYS | 19 | 30.10.2012 17:34 |
Расчет толщины утеплителя для технического, отапливаемого подвала. | Nekromanser | Архитектура | 1 | 22.10.2012 09:59 |
Расчет перегородки на местную сейсмическую нагрузку. | Элджернон | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 20.09.2012 14:32 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |