Непрочитано 04.05.2013, 08:57 #1
толщина утеплителя
erik_pedro
 
Регистрация: 06.04.2013
Сообщений: 13

Как произвести расчет толщины утеплителя чердачного перекрытия?

Последний раз редактировалось erik_pedro, 04.05.2013 в 11:18.
Просмотров: 4947
 
Непрочитано 04.05.2013, 10:39
#2
Sasha87


 
Регистрация: 11.02.2010
Сообщений: 176


Нет такого понятия как "Расчет утеплителя". Вы считаете теплопроводность всей конструкции в целом на соответствие нормативному значению и методом подбора выбираете толщину утеплителя. Нормативное значение теплопроводности находите по СНиП 23-02-2003, табл. 4 в зависимости от градусосуток отопительного периода вашего района строительства. В прикрепленном файле пример расчета чердачного перекрытия для Москвы. Немаловажно еще то, какая температура принята на чердаке. Если он отапливаемый, то вы его не трогаете, а считаете теплопроводность покрытия. Вид и характеристики утеплителя лучше брать по протоколам испытания (например Rockwool). Можно ссылаться на СП 23-101-2004 (там есть большая таблица с характеристиками материалов. не помню номер...). Надеюсь помог вам. Удачи.
Вложения
Тип файла: pdf Чердачное перекрытие.pdf (259.9 Кб, 1190 просмотров)
Sasha87 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2013, 10:49
#3
erik_pedro


 
Регистрация: 06.04.2013
Сообщений: 13


Спасибо! Мне замечание пришло: "уточнить расчетом и откорректировать толщину утеплителя". И как я понял оно у меня должно меньше стать...
erik_pedro вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2013, 11:00
#4
Sasha87


 
Регистрация: 11.02.2010
Сообщений: 176


эээ... не совсем. Если это экспертиза замечание написала, то они имеют в виду предоставить весь расчет. Они могут просто сомневаться в толщине. Не обязательно, что он у вас выбран неверно. Просто переделайте расчет в примере под свой и всё.
Sasha87 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2013, 11:20
#5
erik_pedro


 
Регистрация: 06.04.2013
Сообщений: 13


не могу понять пример. где там про толщину написано....
erik_pedro вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2013, 14:27
#6
Sasha87


 
Регистрация: 11.02.2010
Сообщений: 176


В примере в качестве утеплителя применяются пенополистирольные плиты. Их толщина написана в таблице сразу после названия (20 мм). А далее в расчете 20 мм переводятся в метры и записаны как 0,02 и делятся на их коэффициент теплопроводности 0,0369.
20 мм - это у вас предполагаемая толщина утеплителя. Она может не удовлетворить расчету. Т.е. если у вас по расчету теплопроводность всей конструкции получится меньше нормативной, то вам эти 20 мм надо увеличивать или наоборот уменьшать если теплопроводность будет намного больше, чтобы не было необоснованного расхода материалов.
Sasha87 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2013, 14:48
#7
erik_pedro


 
Регистрация: 06.04.2013
Сообщений: 13


Спасибо большое! Не понял откуда взялись цифры 20 и 28 в расчете R экв о = 0,8 х (20 + 28) /(20 - 14) = 6,4.

Последний раз редактировалось erik_pedro, 04.05.2013 в 14:57.
erik_pedro вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2013, 15:44
#8
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Наверное, +20 - это внутренняя температура в комнатах.
Наверное, -28 - это наружная температура холодной пятидневки.
Наверное, их сумма с учётом их знаков - это температурный перепад?
kulvazab вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2013, 15:59
#9
erik_pedro


 
Регистрация: 06.04.2013
Сообщений: 13


Наверное) Именно пятидневки? не наиболее холодных суток??
erik_pedro вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2013, 16:10
#10
agafosha


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307


Дожили. тут читай http://dwg.ru/pub/62
agafosha вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > толщина утеплителя

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай kotof Основания и фундаменты 6 24.10.2013 16:56
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет толщины утеплителя для технического, отапливаемого подвала. Nekromanser Архитектура 1 22.10.2012 09:59
Расчет перегородки на местную сейсмическую нагрузку. Элджернон Конструкции зданий и сооружений 3 20.09.2012 14:32
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07