Требуется ли эвакуация из каждого помещения?
архитектор
Красноярск
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 795
|
||
Просмотров: 20647
|
|
||||
А как вы считаете, нужно ли при пожаре людям куда-то бежать? И не просто куда-то, а в место, которое обеспечит безопасных выход из здания, для избежания жертв при пожаре!=)
Пожарные нормы - это ж не просто брашурка для чтения в метро)) Вот вам ссылка http://www.evacoplan.ru/puti_ev_2.html А вот номер самого снипа СНиП 21-01-97 Почитайте, там есть нормы для пожарной безопасности
__________________
Ломать, не строить!:good: |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Если
склад не одноэтажный? Разные зоны, между ними - преграды. Если склад одноэтажный, то можно выпрыгнуть в окошко. Может где написано что из каждого помещения необходима эвакуация? Да не, чёрт с ним, если не написано - то и не надо (закон Экселя). |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539
|
Делали как-то складскую базу Балтики. Нам технолог делал расчёт времени эвакуации из склада. Расчёт нам даже ограничивал площадь рамещения пожарной нагрузки (паллет с пивом). В понедельник приду на работу скину что-нибудь из этого расчёта если надо
|
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795
|
Цитата:
![]() Без умничества кто-нибудь может прочитать, а потом ответить на вопрос ? |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
есть очень косвенные признаки, что эвакуация должна быть из любого помещения
что вспомнилось СП 2.13130.2012 5.4.15 Предел огнестойкости участков покрытий зданий, используемых для проезда пожарной техники или устройства площадки для аварийно-спасательных кабин пожарных вертолетов, должен быть не менее REI 60, класс пожарной опасности – К0. При устройстве эвакуационных выходов на эксплуатируемую кровлю или специально оборудованный участок кровли конструкции покрытий следует проектировать: c пределом огнестойкости не менее R 15 / RE 15 для эвакуации из по-мещений без постоянных рабочих мест; не менее R 30 / RE 30 при числе эвакуирующихся по кровле до 5 чел; не менее REI 30, класса К0 при числе эвакуирующихся по кровле до 15 чел; не менее REI 45, класса К0 при числе эвакуирующихся по кровле бо-лее 15 чел. При использовании покрытия в качестве безопасной зоны (пожаробезопасной зоны) конструкции покрытий следует проектировать класса пожарной опасности К0 с пределом огнестойкости не менее REI 45. При этом участок кровли, предназначенный для размещения людей, должен быть выполнен из негорючих материалов. |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 647
|
Тамбур-шлюз это не помещение в общепринятом смысле, а противопожарная преграда. Кого Вы собираетесь из тамбур-шлюзов эвакуировать? В помещениях люди находятся (работают), а через тамбур-шлюзы просто проходят из одного помещения в другое помещение. Вам надо делать вторые (нормальные) выходы из помещений, а не из тамбур-шлюзов.
Такая жизненная ситуация - в помещении только с одним выходом через тамбур-шлюз с воротами находятся люди и ворота закрыты. Начался пожар, куда людям деваться? Хорошо если окна есть? Надеюсь, я понятно изложил? Читайте нормы по пожарной безопасности (Техрегламент, СНиП и СП). Вы же архитектор, должны это знать! Последний раз редактировалось ekspert, 13.05.2013 в 16:56. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Ему нужен пункт из норм, где буквально написано - эвакуация требуется из всех помещений.
Действительно, не требуется глобальная 100% самостоятельная эвакуация на улицу. Но тогда ты обязан обеспечить защиту людей посредством применения систем коллективной защиты. Обоснование - статья 53 123-ФЗ. |
|||
![]() |
|
||||
Senior HSE engineer Регистрация: 07.03.2008
Южно-Сахалинск
Сообщений: 165
|
Нигде не прописано требование иметь эвакуационный выход из каждого помещения. Это, в сущности, аксиома, каждое помещение, где может находиться персонал (т.е. каждое помещение вообще) должно иметь эвакуационный выход. А вот требования к эвакуационным выходам прописаны в ст. 89 №123-ФЗ, а также СП 1.13130.2009. Обосновать кому-либо обратное (то, что эвакуационный выход не нужен) вы едва ли сможете. С мнением ekspert согласен полностью, из склада должен быть эвакуационный выход. Причём должны быть учтены требования п.9.3 СП 1.13130.2009
|
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Значит никто не может понять вопроса. Следовательно, вопрос задан ректально.
Или ты читать нормы не умеешь и делать логические выводы. "Статья 53. Пути эвакуации людей при пожаре 1. Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты." Отсюда я делаю вывод, что прям из всех частей здания я могу не обеспечивать эвакуацию непосредственно на улицу, а могу применить решение с коллективной защитой людей в этих частях здания. А уж почему у меня не получается обеспечить безопасную эвакуацию наружу: либо путь не отвечает нормативным требованиям, либо время эвакуации не соблюдается, это нормы не уточняют, так как не важно. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Классификация общежитий. Нормы проектирования. Где искать? | Red_line | Архитектура | 15 | 20.09.2016 17:53 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Можно ли в проекте (госбюджет) использовать импортное оборудование и материалы? | Klo | Прочее. Отраслевые разделы | 13 | 24.11.2012 10:20 |
Согласно СП 5.13130.2009 Приложение А1 для выставочного двухэтажного павильона требуется автоматическое пожаротушение. В реконструируемом од | ВОЛНА | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 02.12.2010 14:48 |