Необходимо ли защищать мет. футляр пл. трубопровода электрохим. защитой?
Wyacheslav1
 
каменщик
 
Южный Урал
Регистрация: 28.09.2011
Сообщений: 120

Доброго времени суток!
Необходимо ли защищать металлический футляр плластикого трубопровода электрохимической защитой? Если да, то в каких случаях? Подскажите что-нибудь , пожалуйста
Трубопроводы находятся на территории электростанции. Есть проект по защите футляров, и мнения разделились, одни кричат что не нужна защита, другие обратное, причем ни те не другие не могут ни что сослаться Помогите люди добрые
Просмотров: 5926
 
Непрочитано 31.05.2013, 10:47
#2
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 767


Цитата:
Сообщение от Wyacheslav1 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!
Необходимо ли защищать металлический футляр плластикого трубопровода электрохимической защитой? Если да, то в каких случаях? Подскажите что-нибудь , пожалуйста
Трубопроводы находятся на территории электростанции. Есть проект по защите футляров, и мнения разделились, одни кричат что не нужна защита, другие обратное, причем ни те не другие не могут ни что сослаться Помогите люди добрые
Значит не на что сослаться шутка, у газовиков пару строчек есть ГОСТ 9.602-2005 (п.4.8 СП 62.13330.2011)
Ну а так защита желательно всегда предусматривать, это как минимум продлит срок службы футляра
freese вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2013, 11:46
#3
Еже


 
Регистрация: 25.03.2012
Сообщений: 185


ГОСТ 9.602-2005
Цитата:
7.4. Допускается не предусматривать электрохимическую защиту стальных вставок длиной не более 10 м на линейной части полиэтиленовых газопроводов, участков соединений полиэтиленовых газопроводов со стальными вводами в дома (при наличии на вводе электроизолирующих соединений), стальных футляров с изоляцией весьма усиленного типа длиной не более 10м. При этом засыпку траншеи в той ее части, где проложена стальная вставка, по всей глубине заменяют на песчаную.
...
Стальные футляры трубопроводов под автомобильными дорогами, железнодорожными и трамвайными путями при бестраншейной прокладке (прокол, продавливание и другие технологии, разрешенные к применению), как правило, защищают средствами электрохимической защиты, при прокладке открытым способом - изоляционными покрытиями и электрохимической защитой в соответствии с 5.4, 7.1.1 и 7.1.2. В качестве футляров рекомендуется использовать трубы с внутренним защитным покрытием. ....
Еже вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Необходимо ли защищать мет. футляр пл. трубопровода электрохим. защитой?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Если покрытие кровли - мет. профлист, то необходимо ли в местах , где находятся лестничные клетки делать монолитные участки покрытий этих л. клеток? Koral Архитектура 13 26.10.2010 23:46