Устройство проема в существующей монолитной стене. Критика.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Устройство проема в существующей монолитной стене. Критика.

Устройство проема в существующей монолитной стене. Критика.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.07.2013, 18:27 #1
Устройство проема в существующей монолитной стене. Критика.
ama
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 19.10.2011
Сообщений: 17

Есть существующая монолитная стена толщиной 160 мм из бетона B25. Необходимо сделать проем 1500ммх2180мм(h). По расчету получилась продольная арматура в монолите 5,9см2(5d14). В стенах, по проекту была заложена 8(A400) с шагом 300. Сомнения в надежности устраиваемой перемычки (из двух швеллеров 18), будет ли она адекватно компенсировать требуемую арматуру в перемычке. Кто что скажет.

Изображения
Тип файла: jpg 7c.jpg (51.5 Кб, 2520 просмотров)
Тип файла: jpg 7c_armY_low.jpg (113.3 Кб, 2373 просмотров)
Тип файла: jpg Без имени-2.jpg (114.4 Кб, 2687 просмотров)

Просмотров: 12847
 
Непрочитано 24.07.2013, 19:09
#2
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Будет.
troja вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2013, 19:30
#3
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


я бы вообще не усилял
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2013, 23:35
#4
ama


 
Регистрация: 19.10.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 17


Если в SCADe ввести элементы усиления, то требуемая продольная арматура конечно же уменьшается, но не на порядок и соответственно арматуры не хватает...
ama вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2013, 23:39
#5
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Ключевое слово - существующая! В скаде вы можете рассчитать конструкцию, если бы её так строили, но вы никак не учтёте то, что бетон уже нагружен и сдеформировал, а ваши металлические полосочки только что прикрутили.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2013, 00:56
#6
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


swell{d}, А монтажом этого добиться нельзя?
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2013, 01:24
#7
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


а смысл? проём смешной, ни на что не влияет
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2013, 09:00
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
swell{d}, А монтажом этого добиться нельзя?
мне кажется вполне можно, если честно, но моделировать, мне кажется, это нужно иначе. Может даже твердотельными моделями, которые армирования не дадут) Хотя не могу даже примерно понять, почему мне так кажется.
 
 
Непрочитано 25.07.2013, 10:40
#9
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Давайте, смоделируйте ещё камушки, песочек в бетоне... Резьбу на болтах не забудьте в объемниках сделать...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2013, 10:42
#10
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Уважаемый Ama, представьте себе, что вы вырезали проём на всю высоту стены от пола до потолка. И давайте пофантазируем на тему: а что при этом случится с плитой перекрытия в этом месте. Она обрушится, в ней появятся какие то угрожающего вида прогибы или трещины, ещё какие то неприятности? Ответ простой-ничего этого не случится 100 %.Ведь перекрывает же она пролёт между стенами может быть метра три или побольше и ничего, всё в порядке. А почему при 1.5 метра что то ужасное должно произойти? Отсюда вывод- в перемычке нет необходимости вообще и в металлической в частности. Оставьте кусок стены над проёмом таким, каким он есть по проекту и спите спокойно. Ну а поставите металлическую раму-хуже не будет, да и финансового краха по этой причине думаю не случится. Только нужна она как рыбке зонтик.
troja вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2013, 21:15
#11
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


Цитата:
Сообщение от ama Посмотреть сообщение
Сомнения в надежности устраиваемой перемычки (из двух швеллеров 18)
Вот и мне сомнительно, как Вы, уважаемый ama, предполагаете подводить эту перемычку (вопрос по технологии работ). Предварительно пропилите горизонтальный проёмчик под перемычку, вставите ее, а потом будете прорезать сам проем?
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 11:01
#12
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


По вертикальной арматуре повышения диаметров не было? Просто вы на этом этаже 1/3 сечения вроде вырезаете.
Меньше разбиение в зоне проема не делали? В лире у отверстий и мест изменения жесткостей бывает выскакивают экстремальные значения. Может и у вас такое.
Если убрать вообще перемычку - армирование остальных элементов сохранится? Если да - то по идее можно забить на её усиление. Есл демонтаж будет идти безударными методами - то оштукатурить и усе. Если отбойниками то лучше обрамить - что бы не вывалились куски бетона. И оштукатурить.
PS Сам только учусь.
Poreth вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2013, 13:35
#13
ama


 
Регистрация: 19.10.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Предварительно пропилите горизонтальный проёмчик под перемычку, вставите ее, а потом будете прорезать сам проем?
Вкратце именно так.

Poreth, Если перемычку удалить вообще, то армирование вышележащей стены никак не подпрыгивает (ну если там на какие-то доли), да и с перекрытием все путем.
В итоге решил оставить как есть, с усилением, так называемым
ama вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 14:15
#14
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


Я делаю проемы постоянно в зданиях в сейсмике 8 баллов. И мы не так делаем расчет. Чтобы выбить проем в несущей стене Вам необходимо вбить в расчет все здание без этого проема и все здание с данным проемом. Проанализируйте результаты. В половине случаях увеличивается армирование в других местах здания на 2-3 этажа ниже (или выше при сейсмике). Т.е. Вам не только надо усилять проем но и отдельные места в здании!!! Перед тем как выбивать проем, на стене рисуют его, затем устанавливают закладные детали, подпирают перекрытия вокруг диафрагмы. Затем не выполняют перемычки, а сначало выпиливают боковые штрабы под вертикальное усиление, устанавливают его к уже установленным закладным, после этого выполняют перемычку и конструкцию порога. Никаких перфораторов, только болгаркой по бетону иначе пойдут микротрещины и могут развиваться после выполнения проема. Если вы выбиваете проем под самое перекрытие в нем увеличиваются нагрузки в 2-3 раза при условии если оно монолитное и жестко соединено с диафрагмой. Все выше перечисленные посты глупость - у инженеров нет слов "может быть", "наверное" и тому подобное, должны знать четко, "да", "Нет" и каким образом.

помимо металлического усиления можно выполнять железобетонное и с применением современных материалов...
Stranix вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2013, 10:43
#15
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Можно, делаю и т.д. Конкретный пример бы в студию. Как вы обеспечиваете совместную работу металла усиления и существующего бетона?
Цитата:
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
Если вы выбиваете проем под самое перекрытие в нем увеличиваются нагрузки в 2-3 раза
С чего в нем нагрузки то будут увеличиваться?

Цитата:
Сообщение от ama Посмотреть сообщение
В итоге решил оставить как есть, с усилением, так называемым
Вот и я в местах где "не прыгает" - установил конструктивно перемычку и всё. А вот что делать с местами "где прыгает" - так и не придумал.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2013, 12:26
#16
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


Уважаемый Poreth! Вы посчитали дом целый с выбитым проемом и без него? Все увидите сами! Совместную работу закладными деталями если вы читали мой пост. конкретный пример 1500 баков и я Вам его предоставлю лично со всеми ньюансами. как решить проблему описал, а дальше думайте сами. А чертежи и расчеты стоят денег, конкурентов мне хватает, новых растить не собираюсь. Можете также поискать древние рукописи из СССР, как выполняли тогда усиление
Stranix вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2013, 19:03
#17
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Уважаемый Stranix, автор вопроса проживает в Ленинграде по старому, а не в Ялте с 8 баллами по сейсмике. Разницу улавливаете? Отсюда и отталкивайтесь в своих советах. Иначе получается в огороде бузина, а В Киеве дядька.
troja вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2013, 09:54
1 | #18
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Уважаемый Stranix, в чем смысл Вашего пребывания на данном форуме? Эффективность постов типа :"Усиление требует усиления элементами усиления. А как именно усиливать узнавайте сами. Поищите, почитайте." - на мой взгляд околонулевая.

Последний раз редактировалось Poreth, 01.08.2013 в 10:01.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2013, 13:59
#19
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


Я не всезнающий, есть вещи которые мне интересны. В данном случае я подсказываю конструктивное решение, что оно решает, важные ньюансы для технологии написал, из каких размышлений брать то или иное сечение (из возникающих дополнительных напряжений, которых до проема не было). А Вы хотите чтобы я Вам дал готовый проект для проема, чтобы Вы не думая сняли так сказать бабло за "Вашу" работу и спокойно пили кофе на подоконнике? Так у Вас со мной не получится
Stranix вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Устройство проема в существующей монолитной стене. Критика.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
устройство проема в несущей стене medved Конструкции зданий и сооружений 18 10.05.2020 01:20
технологическая карта на устройство проема в несущей стене с подведением раммы из швеллера татьяна666 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 19.09.2017 13:04
Проём в существующей монолитной стене ХОТЯБЫЧ Железобетонные конструкции 10 10.07.2013 07:07
Устройство проема в несущей стене Eugenio Конструкции зданий и сооружений 78 16.04.2013 20:48