Устройство проёма 4.8х3.0 в сущестующем перекрытии из пустоток ПК60-12
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Устройство проёма 4.8х3.0 в сущестующем перекрытии из пустоток ПК60-12

Устройство проёма 4.8х3.0 в сущестующем перекрытии из пустоток ПК60-12

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.09.2013, 20:54 #1
Устройство проёма 4.8х3.0 в сущестующем перекрытии из пустоток ПК60-12
Alexvlvolkov
 
Регистрация: 03.05.2010
Сообщений: 27

Добрый день, господа!
Подскажите, пожалуйста, каким образом, не возводя стены для опирания плит, можно выполнить проём в существующем здании.
Плиты ПК60-12-6, лежат на ригелях. Необходимо сделать проём 4800х3000, как показано на рисунке. Хочется подвесить обрезанные плиты на соседние, не возводя снизу (с отм. 3.600) опорных конструкций. Здание общественное. По плитам будет выполнена стяжка керамзитобетоном 12-15 см.
Заранее благодарен за совет.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Проём.dwg (82.9 Кб, 783 просмотров)

__________________
С уважением,
Александр В.
Просмотров: 1456
 
Непрочитано 09.09.2013, 21:49
#2
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Alexvlvolkov Посмотреть сообщение
Хочется подвесить обрезанные плиты на соседние, не возводя снизу (с отм. 3.600) опорных конструкций.
Если я правильно понял, то вы хотите выполнить проем не подводя с низу опорных конструкций и хотите выполнить выше лестничную клетку, т.е. стены и сама лестница будет опирать на эти плиты?
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2013, 21:56
#3
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Конечно если очень хочется, то можно. Только переопереть обрубки на соседние не получится. Надо городить балочную клетку. Легче разобрать, с последующим устройством монолитного участка.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2013, 23:22
#4
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Alexvlvolkov Посмотреть сообщение
Хочется подвесить обрезанные плиты на соседние, не возводя снизу (с отм. 3.600) опорных конструкций.
Можно и не возводить конструкций внизу...Но на отметке перекрытия балочную клетку сделать придется. Причем, плиты можно и не демонтировать
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2013, 12:46
#5
Alexvlvolkov


 
Регистрация: 03.05.2010
Сообщений: 27


Спасибо за советы. Правильно ли я понял, что нужно пустить главные балки вдоль плит, по краям проёма, оперев их на ригеля, а на них подвесить балку-опору обрубленным плитам?
Это единственный вариант, позволяющий не возводить опору снизу?
__________________
С уважением,
Александр В.
Alexvlvolkov вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2013, 12:55
#6
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Alexvlvolkov Посмотреть сообщение
Это единственный вариант, позволяющий не возводить опору снизу?
Вариантов есть множество...Вам выбирать...Можно попробовать аэростат приспособить...Но балки будут надежнее
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2013, 14:49
#7
Alexvlvolkov


 
Регистрация: 03.05.2010
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Можно попробовать аэростат приспособить
Спасибо, подняли настроение! ;-)
__________________
С уважением,
Александр В.
Alexvlvolkov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Устройство проёма 4.8х3.0 в сущестующем перекрытии из пустоток ПК60-12

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Устройство проёма в существующем монолитном перекрытии 1,2х0,5м fum Железобетонные конструкции 1 26.03.2011 19:27