vl74
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880

Сетка колонн 6х6 м, опирание монолитного железобетонного t=200мм перекрытия происходит точечно на оголовки колонн (внутренние колонны по 6 и 7 осям) . Рабочая арматура перекрытия приваривается к колонне. Присутствует косвенное армирование (по расчету на продавливание так понимаю).
Вопрос: имеет право на существование подобный узел ?

Изображения
Тип файла: tif 1.tif (121.3 Кб, 701 просмотров)
Тип файла: tif 2.tif (15.5 Кб, 457 просмотров)
Тип файла: tif 3.tif (34.5 Кб, 387 просмотров)
Тип файла: tif 4.tif (46.7 Кб, 355 просмотров)

__________________
From Siberia with love

Последний раз редактировалось vl74, 30.10.2013 в 12:39.
Просмотров: 5665
 
Непрочитано 30.10.2013, 12:50
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


А где ж узел сопряжения их между собой?

Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Присутствует косвенное армирование (по расчету на продавливание так понимаю).
Тогда оно не косвенное. И почему "я так понимаю" - армирование не Вы делали?
 
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2013, 12:52
#3
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Делал не я. Собственно и сомнение в опирании плиты на оголовок колонны.
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2013, 14:44
#4
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


стремно как то... надо считать и разбираться
forass вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2013, 02:01
#5
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Сварка арматуры к колонне в тавр... это сомнительное решение, уж раз так сильно хочеться там арматуры, то пропустить уж через отверстие в колонне. А так, можно было разложиться по граням колон и далее, колонна то небольшого сечения. Про поперечную арматуру... ну надо считать, для чего она там. Про опорный столик на колонне, вполне может существовать, только опять же надо его считать.
Vlad_2013 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2013, 13:02
#6
bahil


 
Сообщений: n/a


Плохое решение. Не надо связывать ж/б с металлом. Вокруг колонны сделать дырку и опереть шарнирно на столики.
 
 
Непрочитано 02.11.2013, 14:08
#7
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749


не вытягивайте из бетона арматуру ... лучше выполните в плите отверстие квадратного (прямоугольного) сечения и обрамите его, это отверстие, закладными деталями с приваренными к ним стальными элементами с отверстиями. далее связывайте сталь + сталь на болтах
kopekopa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Правильно ли запроектировано опирание монолитной плиты перекрытия на стальные колонны?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно собрать нагрузку на плиты перекрытия? constantine77 Железобетонные конструкции 13 29.09.2013 13:52
Правильно ли опирание перекрытия на балку? cardinalus Конструкции зданий и сооружений 15 17.06.2013 12:53
расчет монолитной ж/б плиты перекрытия Son1cs Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.01.2012 16:03
Пример расчета монолитной безбалочной плиты перекрытия с капителями shvedochk@ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.10.2011 23:51
Правильно ли я понимаю работу монолитной плиты перекрытия Sanechek Железобетонные конструкции 15 05.07.2011 10:41