Повышение предела огнестойкости МК
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Повышение предела огнестойкости МК

Повышение предела огнестойкости МК

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.02.2007, 12:01 #1
Повышение предела огнестойкости МК
Filcarpenter
 
Великий Новгород
Регистрация: 10.10.2005
Сообщений: 41

Добрый день! Есть ли информация по пределу огнестойкости гипсокартонных листов (ЛГК, ЛГКО). Нужно повысить степень огнестойкости здания с III до II. Предел огнестойкости колонн (двутавр 40Ш1) нужно поднять до R120. Вопрос в марке и количестве листов гипсокартона. Спасибо
Просмотров: 4407
 
Непрочитано 10.02.2007, 13:44
#2
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Посмотрите "ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ" СП 55-101-2000.
gad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2007, 14:09
#3
Filcarpenter


 
Регистрация: 10.10.2005
Великий Новгород
Сообщений: 41


В этом СП информации нет. Никто не сталкивался с зашивкой колонн гипсокартоном и обоснованием данного решения?
Filcarpenter вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2007, 16:34
#4
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Таблица 17 в данном СП. И вроде бы было что-то у Ройтмана(есть в download).
gad вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2007, 17:59
#5
Румын

металлист
 
Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463


У нас пожарник ходит с тоненькой такой книжечкой... Все там есть по этому поводу. только вот как она называется, убей бог не вспомню... Но это что-то из пожарных норм/методичек... Боюсь соврать, но по-моему "Пособие по определению огнестойкости строительных конструкций" или типа того...
__________________
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2007, 19:03
#6
Rezvan


 
Регистрация: 26.02.2006
Сообщений: 18


ПОСОБИЕ по определению огнестойкости…( к СНиП II-2-80)
если в библиотеке нет - могу выложить (качество - bad)
Rezvan вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2007, 19:27
#7
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Оно
[ATTACH]1171124894.rar[/ATTACH]
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2007, 10:35
#8
Filcarpenter


 
Регистрация: 10.10.2005
Великий Новгород
Сообщений: 41


Всем спасибо!
Filcarpenter вне форума  