Монолитное перекрытие - расклад верхней сетки с шагом большим, чем нижней
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310
|
||
Просмотров: 3517
|
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
При шаге 300мм рабочим/бетонщикам будет совсем неудобно ходить по таким участкам (да и мне тоже, кстати, - на АН).
Иных возражений не имею. Offtop: А вообще, практически всегда принимаю фоновую 200х200, а где добавочная - получается шаг 100.
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
300х300 из d12 норм ходить.
я иногда делаю шаг верхней 300х300, а шаг доп.стержней - 100мм, т.е. по 2 доп.стержня между фоном - картинка если где-то моменты меньше, то можно шаг доп.стрежней сделать 300мм, тогда будет один доп. между фоном. |
|||
![]() |
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
![]() |
против шага 300х300:
и так то ходить не очень удобно, зачем вписываться в граничные параметры (актуально для плит перекрытия) шаг 1,5h плиты? потом тема: что делать с учадочными трещинами. лучше до диам. 8 мм спуститься, но делать 200х200 все сказанное чисто ИМХО |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
блин, вам шашечки или ехать? армировать конструкции из условия удобства хождения - две доски киньте и ходите сколько влезет. будете бетонировать, не забудьте вытащить их из бетона =)
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
...ну раз уж писал. Так вот - не жалуются, а порой даже благодарят. Вспоминают случаи, когда при фоновой с ш.200 еще и добавочная была с ш.80 (!)... Ну и т.д. Опять же, это не говоря про расход.
Для любителей походить по арматуре - попробуйте компромиссное решение - ш250 ![]() Дмитрий063, Цитата:
![]() К слову, и 200мм применяем часто - все индивидуально... Последний раз редактировалось Ал-й, 31.01.2014 в 13:34. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Это неизбежный момент технологии арматурных и бетонных работ, потому таких "любителей" всегда достаточно
![]() Было как-то, за шаг 250мм меня благодарили заказчики (меньше общ. расход - на ок. 10%), но жаловались рабочие. Потому компромиссное решение для меня уже давно найдено: макс. шаг = 200мм, уменьшенный диаметр фоновой/повышенный диаметр дополнительной, или одного диаметра.
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
playgamer, а с фундаментными плитами как поступаете, к слову?
Если больше 2-х рядов нижней арматуры - то меньше ш300 совсем густо получается... Да это понятно, просто опыт показывает, что "ходители" справляются. А вот с нормальной укладкой бетона в надопорных зонах с густым армированием - далеко не всегда. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Аналогично - мин. шаг = 100, макс. = 200. Бывает, развиваю банкетки вверх на опорах (монолитят одновременно с плитой), чтобы армировать плиту понизу в 1, а не в 2 ряда (или чтобы в шаг 100 уложиться).
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
В фундаментах часто применяем шаг 300х300мм, но диаметры там больше чем в перекрытиях и поэтому ходить нормально. А вот по арматуре перекрытия д12 (и менее) с шагом 300мм ходить уже не удобно и к тому же иногда приводит к деформации такой арматуры (не смотря на поддерживающие каркасы). Мостки не панацея, т.к. часто работяги ходят не по мосткам, а срезают путь Offtop: (как у нас частенько на улицах между тротуарами на газонах тропинки). В перекрытиях применяем такой шаг очень редко. В основном 200мм.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Так сейчас по памяти прикинул, что ш.200 принимали в жилье, при малых пролетах и нагрузках. Но я уже не помню точно, когда было жилье. Там и прогрессирующее не нужно.
В остальных объектах, если капители есть - то также 200, тк. нет опасений за качество опорной зоны. Если бескапительные, при сравнительно большой нагрузке - вот в таких часто бывает 300, и значительная по площади добавочная укладывается комфортно. Опять же, по расчету в таких случаях 8 никак не получится. 10 - минимум, чаще - 12мм. Критично чаще всего прогрессирующее угловых участков. А добавочная верхняя в пролетах - это перебор, имхо =) Хотя только сейчас такой вариант в голову пришел )) Что касается ф. плит, то банкетки да - пробовали кучу вариантов - вверх/вниз. Я имел ввиду толстые плиты (скажем 2 метра) с большими нагрузками, где как ни крути, выйдет 2 и более рядов, еще и какой-нибудь сдвоенной (типа 32мм). Сдвоенная 32 или одиночные 36-40 с шагом 200 и в один то ряд смотрятся внушительно, а уж 2-3-4... |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
swell{d}, ну сейчас у меня торговый центр и 9 баллов, пролеты 8-12 метров, перекрытия балочные. И не очень (имхо) удачная стадия П, с которой приходится бороться. Из-за особенности геологии, сваи невозможны. Там была по П ФП всего 1 метр, при такой не проходило продавливание. При повышении до 1,3м - сильно подросли моменты. Армирование в 2 ряда под опорами. Так то здание не высокое - 35 метров.
До этого было многофункциональное здание высотой чуть меньше 100м. Там особенность была в том, что подрядчик настоял (а руководство - да, да, да, как скажете) на использовании баррет (с большим, естественно, шагом) вместо свай (исходя из желания всю работу сделать одним оборудованием), ну и усилия в общем были большие. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 18.03.2010
РФ
Сообщений: 128
|
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010