Корректна ли схема монолита на взрыв?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Корректна ли схема монолита на взрыв?

Корректна ли схема монолита на взрыв?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.02.2014, 04:56 #1
Корректна ли схема монолита на взрыв?
LarisaCh
 
проектир, констр
 
Ангарск
Регистрация: 28.10.2009
Сообщений: 5

Контроллерная из монолитного жб. При расчете на основные нагрузки все было адекватно. Дабавила загружение - внеший взрыв в виде эквивалентной статической нагрузки (согласно пособию по обследов и проектир пром соор на взрыв). Теперь армирование очень мощное в колоннах 3,4% (при сечении 400х400 мм 4D40 совместно с 4D12), в приведенных балках тавр сеч 0,18% (но понизу в критических местах 2D40 совместно с 2D14 при ширине балки 400 мм). Пришлось увеличить класс бетона до В25, добавить две стены, сейчас стоит вопрос в уменьшении шага балок. Но возможно не все корректно задано: где следует указать программе, что при динамическом воздействии характеристики материалов увеличиваются, а нагрузки должны быть взять без учета коэф надежн по нагр (те нормативн значен)? Еще вопрос - в покрытии жесткости самой плиты и полки таврового сечения приведенной балки накладываются друг на друга, как это отражается на армировании - адекватно ли оно или переармировано? тогда следует ли удалить в некоторых местах пластины и оставить только элемент балку с полкой? Помогите советом, кто проектировал подобное?

Вложения
Тип файла: docx Корректна ли схема.docx (1.44 Мб, 67 просмотров)

Просмотров: 1942
 
Непрочитано 03.02.2014, 07:02
#2
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


наверно, было бы правильно подобрать армирование по безаварийной=эксплуатационной схеме, а аварийное состояние проверять при подобранной арматуре в физ.-нелин. постановке, подобно расчетам на прогрессирующее обрушение.
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2014, 09:38
#3
LarisaCh

проектир, констр
 
Регистрация: 28.10.2009
Ангарск
Сообщений: 5


Согласна, расчет с учетом нелинейности правильнее, но я на данный момент в этом плане теоретик (понимаю, читаю, примеры делала). В проектном институте спросить не у кого (пожилые расчетчики не разбираются) и поэтому начальство настаивает на упругом расчете - ну и что, что перебор армутуры зато наверняка... (думаю, что как нибудь все таки попробую). Но на данный момент очень сильно волнует моделирование балки в монолитном перекрытии, потому что при задании ее тавром, прямоугольником с различной величиной жесткой вставки (балка под плитой или идет в ровень с ней) получаются различные варианты армирования. Как правильнее остается для меня вопросом продолжаю анализировать!
LarisaCh вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2014, 10:39
1 | #4
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Рассчитываете в упругой области, модули упругости приблизительно можно взять 1-1.2 от начальных. К нормативным нагрузкам можно привести через коэффициенты сочетания для графы РСУ по особым воздействиям без сейсмики или создаете отдельную схему. Свойства бетона и стали с учетом упрочнения вы можете задать в Лир-Арм, но только для расчета по старому СНиП (расчет идет по 1ПС без подбора на трещины). После уже проверки по поперечной силе, продавливанию и т.д. Подскажите, а что за связи у Вас в уровне нижнего уровня стен приложены?
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2014, 11:05
1 | #5
Марат1982

студент
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244


Какая "нелинейщина", вы о чем? Взрыв мгновенен, и нагружать его этапами нет смысла.

Тут два варианта:
1. Заведомо повысить характеристики арматуры и бетона на величину упрочнения при взрыве и диаметры уменьшатся
2. Создать отдельную модель с нормативными нагрузками, по аналогии SCAD - вариация моделей.
Марат1982 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2014, 11:42
#6
LarisaCh

проектир, констр
 
Регистрация: 28.10.2009
Ангарск
Сообщений: 5


Да, так и поступила ранее (характеристики материалов увеличила, нагрузку нормативную - армирование прошло). Действительно мнгновенное приложение нагрузки - учет упругой стадии (хотя в пособие возможет учет упругопластичекой).

----- добавлено через ~7 мин. -----

Подскажите, а что за связи у Вас в уровне нижнего уровня стен приложены?
__________________
Кроме коэффициента Постели по модели Пастернака с1z=2000 т/м3 (суглинок тугопласт), задала закрепление стены вдоль оси Х - запрет У, стены вдоль оси У - Х и при пересечениии сетки 6х6 м - запрет Х,У, Uz.
LarisaCh вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2014, 11:58
#7
Марат1982

студент
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от LarisaCh Посмотреть сообщение
Кроме коэффициента Постели по модели Пастернака с1z=2000 т/м3 (суглинок тугопласт), задала закрепление стены вдоль оси Х - запрет У, стены вдоль оси У - Х и при пересечениии сетки 6х6 м - запрет Х,У, Uz.
Если у Вас закрепления по X, Y то как вы учитываете возможность плоского сдвига при взрыве, не улетит ли здание?
Марат1982 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2014, 11:59
#8
LarisaCh

проектир, констр
 
Регистрация: 28.10.2009
Ангарск
Сообщений: 5


И все таки, есть ли у кого-нибудь опыт в моделировании балки монолитного перекрытия, так ли не опрравдан приведенный тавр? Приняла окончательно прямоугольное сечения балки с привязкой совместно от верха плиты покрытия (согласно статье Скорук "Поиск эффективных расчетныых моделей ребристых жб плит").
LarisaCh вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Корректна ли схема монолита на взрыв?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Комплексный расчет в мономахе. Корректна ли расчетная схема? Dossym Мономах 6 18.01.2014 13:32
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) dextron3 LISP 91 25.07.2007 07:37