Какую арматуру без магнитных свойств применить для армирования каркаса вокруг помещения МРТ
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какую арматуру без магнитных свойств применить для армирования каркаса вокруг помещения МРТ

Какую арматуру без магнитных свойств применить для армирования каркаса вокруг помещения МРТ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.02.2014, 15:50 #1
Какую арматуру без магнитных свойств применить для армирования каркаса вокруг помещения МРТ
dik-son
 
Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530

Делается ж/б каркас поликлиники в Москве. Есть помещение МРТ и от технологов получено задание, где есть требование применить в ж/б каркасе арматуру без магнитных свойств. Кроме композитной арматуры кто что применял? Допускается заказ арматуры из-за рубежа.
Просмотров: 2124
 
Непрочитано 10.02.2014, 21:27
#2
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Технологи не давали узла пересечения арматуры в пластиковых кожухах?
Немагнитные свойства - нержавейка.
Мы использовали обычную А- III.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2014, 21:32
#3
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


У нас технологи когда-то устанавливали ограничение на количество обычной арматуры. Уточните процент армирования, может сможете влезть. З.Ы. До воплощения и реализации не дожил, ушел работать в другую компанию.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2014, 21:38
#4
INGeg


 
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 75


Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Делается ж/б каркас поликлиники в Москве. Есть помещение МРТ и от технологов получено задание, где есть требование применить в ж/б каркасе арматуру без магнитных свойств. Кроме композитной арматуры кто что применял? Допускается заказ арматуры из-за рубежа.
смотрите/требуйте задание от ТХ - там есть требование по расстоянию. МРТ располагается в собственной оболочке - КЛЕТКА ФАРАДЕЯ, типовое решение.
Ставили в монолит без проблем.
Смотрите в задание, а не слова технологов.
хотя, времена меняются...может и такое требование появилось в качестве обязательного...
INGeg вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2014, 22:33
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


не появилось.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2014, 10:49
#6
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Технологи не давали узла пересечения арматуры в пластиковых кожухах?
Немагнитные свойства - нержавейка.
Мы использовали обычную А- III.
не давали...
Соль в том, что писанина "нержавеющая арматура" не означает, что арматура изготовлена из нержавеющей стали.

Цитата:
Сообщение от INGeg Посмотреть сообщение
смотрите/требуйте задание от ТХ - там есть требование по расстоянию. МРТ располагается в собственной оболочке - КЛЕТКА ФАРАДЕЯ, типовое решение.
Ставили в монолит без проблем.
Смотрите в задание, а не слова технологов.
хотя, времена меняются...может и такое требование появилось в качестве обязательного...
Клетка Фарадея будет, знаю, что этого достаточно, что есть требование на расстояния... но рассматривается вариант армирования стержнями без магнитных свойств, за ценой вопрос пока не стоит, потому еще раз спрошу, кто нибудь закладывал подобное?
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 13:58
#7
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,458


На свой страх и риск используйте композитную арматуру. Тока не забудьте раза в два перезаложить ее.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 20:51
#8
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Соль в том, что писанина "нержавеющая арматура" не означает, что арматура изготовлена из нержавеющей стали.
А в чем проблема указать марку стали?
Offtop: Как-то заказывали сталь для температуры -196 по Цельсию для фундаментных болтов. Нашли без проблем.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2014, 08:21
#9
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
А в чем проблема указать марку стали?
Offtop: Как-то заказывали сталь для температуры -196 по Цельсию для фундаментных болтов. Нашли без проблем.
да, спасибо, так и сделал...
dik-son вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какую арматуру без магнитных свойств применить для армирования каркаса вокруг помещения МРТ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как регламентируется работа в цокольных и подвальных помещениях FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 22.07.2015 15:09
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.03.2013 08:10