| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет ж/б ригеля с предварительно напряженной арматурой
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 38
|
||
Просмотров: 5200
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Скад, он действительно, тот еще акробат
----- добавлено через ~16 мин. ----- понаделали, понимаешь, мешающихся сосредоточенных нагрузок и жизни от них никакой нету Maria B, какая разница от каких нагрузок получается предельный момент в сечении? Не нужны Вам расчетные программы, достаточно немножко вспомнить сопромат. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 38
|
Спасибо) Я так понимаю, Вы предлагаете сравнить моменты? Это я сделала в первую очередь (т.к. считать то мне совсем не хочется). И получилось,что балка не выдерживает, а люди там сейчас работают. Но возможно я просто не правильно собираю нагрузку. С распределенной тут все понятно, но... Есть балка, на нее опираются плиты и по плитам поперек балки проходит перегородка кирпичная (250мм). Вопрос как от этой перегородки нагрузка на балку передастся-сосредоточенно и распределится (на ширину плиты перекрытия или на всю балку)???? Т.е если бы не стена- все замечательно. Помогите, что со стеной делать?
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Если уж все так плохо, могу предложить сломать стену и заменить ее на более легкую конструкцию. Также, при сборе нагрузок можете учесть фактические нагрузки, а не максимальные распределенные на грузовой площади. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 38
|
Шаг балок-6м, длина балки 6м, высота потолка 3м, толщина кирпичной перегородки 250мм
Вес перегородки: 0,25мх3мх6мх1,8т/м3=8,1т 1 рисунок-эпюра от допустимой нагрузки 6т/м, 2 рисунок-эпюра от реальной нагрузки 4,7т/м и 8т сосредоточенной Если вес перегородки распределить на длину балки-8т/6м=1,33т/м, итого 4,7+1,3=6т/м Последний раз редактировалось Maria B, 22.04.2014 в 11:07. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
А что там объяснять. По тем данным, что Вы предоставили, становится ясно, что здание спроектировано с ошибками. Если Вы только проверяете несущую способность балок, а кто-то другой проектировал каркас - то это ошибка кого-то другого. Если Вы проектировали каркас - Ваша ошибка.
|
|||
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет ж/б предварительно напряженного столба | Vavan Metallist | Расчетные программы | 6 | 01.04.2009 10:58 |
расчет предварительно напряженных конструкций с помощью МКЭ | nital | Расчетные программы | 16 | 13.09.2007 12:04 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчет монолитн. безбалочного перекрытия с арматурой внизу | Arslan | Железобетонные конструкции | 3 | 08.05.2004 18:14 |