Как выполнить маслоприемник для трансформатора установленного на высоте?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как выполнить маслоприемник для трансформатора установленного на высоте?

Как выполнить маслоприемник для трансформатора установленного на высоте?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.05.2014, 11:34 #1
Как выполнить маслоприемник для трансформатора установленного на высоте?
Cheprasov
 
Регистрация: 04.05.2014
Сообщений: 4

Добрый день! Столкнулся с такой проблемой при выполнении проекта по замене силового трансформатора на ПС 35/6 кВ. Подстанция находиться на затапливаемой территории, поэтому все оборудование поднято на сваях КРУН на 2,4 м, транс на кокой высоте сказать не могу пока. Боюсь будут проблемы с экспертизой, да и с энергонадзором при вводе. Как выполнить маслоприемник на высоте, если в ПУЭ прописано что он должен быть либо заглубленный либо располагаться на отметки земли? По факту Заказчик повсеместно использует сваренные корыта, установленные на разных высотах.. В проекте я так показать не могу. Как вариант думаю в проекте заложить сухие трансформаторы 35/6 кВ, тогда в маслоприемниках не будет необходимости, а в рабочке показать им их "любимые чаши". Но это не решит, возможную, проблему со вводом.. Может кто-нибудь подскажет, что еще можно сделать?
Просмотров: 11221
 
Непрочитано 04.05.2014, 20:13
#2
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от Cheprasov Посмотреть сообщение
проекта по замене силового трансформатора на ПС 35/6 кВ
Посмотрите какой маслоприемник существующий и предложить аналогичный
Цитата:
Сообщение от Cheprasov Посмотреть сообщение
думаю в проекте заложить сухие трансформаторы 35/6 кВ
Круто , а заказчик согласен платить баснословные деньги ?
Roman3R вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2014, 06:23
#3
Cheprasov


 
Регистрация: 04.05.2014
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Roman3R Посмотреть сообщение
Посмотрите какой маслоприемник существующий и предложить аналогичный

Круто , а заказчик согласен платить баснословные деньги ?
Я имел ввиду в стадии "П", только для экспертизы, а в рабочей документации уже использовать масленые.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Roman3R Посмотреть сообщение
Посмотрите какой маслоприемник существующий и предложить аналогичный
В том, то и проблема, что существующие корыта, установленные на высоте, не пройдут по нормам, подстанции вводили при царе Горохе, никто наверное и не выезжал..
Cheprasov вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2014, 20:01
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Cheprasov Посмотреть сообщение
Подстанция находиться на затапливаемой территории
Какой уровень затопления
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2014, 13:47
#5
Помощник

ПомГИПа
 
Регистрация: 05.02.2014
Екатеринбург
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от Cheprasov Посмотреть сообщение
Я имел ввиду в стадии "П", только для экспертизы, а в рабочей документации уже использовать масленые.
думаю у заказчика будут проблемы с энергонадзором (что в П то и в РД - золотое правило проектировщика)
Помощник вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2014, 14:53
#6
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от Cheprasov Посмотреть сообщение
Может кто-нибудь подскажет, что еще можно сделать?
Необходимо предусмотреть маслоприемник с отводом масла и все проблемы будут решены .
ПУЭ . 4.2.69. маслоприемники с отводом масла могут выполняться как заглубленными, так и незаглубленными (дно на уровне окружающей планировки).
Roman3R вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2014, 07:32
#7
Cheprasov


 
Регистрация: 04.05.2014
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Roman3R Посмотреть сообщение
Необходимо предусмотреть маслоприемник с отводом масла и все проблемы будут решены .
ПУЭ . 4.2.69. маслоприемники с отводом масла могут выполняться как заглубленными, так и незаглубленными (дно на уровне окружающей планировки).
В том то и дело, что на уровне планировке, а тут высота..

----- добавлено через ~5 мин. -----
[IMG]file:///C:/Users/CheprasovDV/Desktop/P1030143.JPG[/IMG]
Cheprasov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2014, 07:41
#8
Cheprasov


 
Регистрация: 04.05.2014
Сообщений: 4


Вот фото
Изображения
Тип файла: jpg P1030143.JPG (121.9 Кб, 1668 просмотров)
Cheprasov вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2014, 13:08
#9
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от Cheprasov Посмотреть сообщение
В том то и дело, что на уровне планировке, а тут высота
Уровень планировки - это уровень земли , площадки
Roman3R вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2014, 15:10
#10
Гобар

начальник ПТО
 
Регистрация: 25.05.2009
Брянск-Москва
Сообщений: 1,610
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™


Cheprasov, http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F0%E8%E5%EC%2A
Это для начала.
Т.е. маслоприемники на высоте, де-юро, запрещены.
Гобар вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 11:17
#11
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


бывают колодцы герметичные... из ПНД и другой дряни...
можно закопать, а горло к лотку приподнять...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 07:53
#12
GSL_212140

экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик
 
Регистрация: 25.03.2011
Магадан
Сообщений: 68


Есть трансформаторы с герметичным маслобаком. В течении всего срока эксплуатации масло не меняется. Значит и маслоприёмник не нужен.
__________________
Имеющий глаза - увидит, имеющий уши - услышит, имеющий мозги - ...
GSL_212140 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 15:12
#13
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


маслоприёмник нужен по нормам...
не взирая на гермобак...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 16:49
#14
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
не взирая на гермобак...
Цитата:
маслоприёмник нужен по нормам...
для сбора горящего масла при аварийной ситуации и самозатухании его в маслоприемнике
shifr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как выполнить маслоприемник для трансформатора установленного на высоте?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли выполнить стены из блоков ФБС, раскрепив их по высоте в уровне ригелей? Ann_T Железобетонные конструкции 12 16.01.2014 10:48