| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как выполнить маслоприемник для трансформатора установленного на высоте?
Регистрация: 04.05.2014
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 11221
|
|
||||
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.05.2014
Сообщений: 4
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- В том, то и проблема, что существующие корыта, установленные на высоте, не пройдут по нормам, подстанции вводили при царе Горохе, никто наверное и не выезжал.. |
|||
![]() |
|
||||
ПомГИПа Регистрация: 05.02.2014
Екатеринбург
Сообщений: 62
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255
|
Необходимо предусмотреть маслоприемник с отводом масла и все проблемы будут решены .
ПУЭ . 4.2.69. маслоприемники с отводом масла могут выполняться как заглубленными, так и незаглубленными (дно на уровне окружающей планировки). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.05.2014
Сообщений: 4
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- [IMG]file:///C:/Users/CheprasovDV/Desktop/P1030143.JPG[/IMG] |
|||
![]() |
|
||||
Cheprasov, http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F0%E8%E5%EC%2A
Это для начала. Т.е. маслоприемники на высоте, де-юро, запрещены. |
||||
![]() |
|
||||
экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик Регистрация: 25.03.2011
Магадан
Сообщений: 68
|
Есть трансформаторы с герметичным маслобаком. В течении всего срока эксплуатации масло не меняется. Значит и маслоприёмник не нужен.
__________________
Имеющий глаза - увидит, имеющий уши - услышит, имеющий мозги - ... |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможно ли выполнить стены из блоков ФБС, раскрепив их по высоте в уровне ригелей? | Ann_T | Железобетонные конструкции | 12 | 16.01.2014 10:48 |