Здравствуйте.
Прошу совета бывалых по такому вопросу.

Есть сборные ж/б колонны здания ангарного типа без кранов.
Покрытие по профнастилу по фермам по прогонам.
На колонны жестко опираются надколонники, на них фермы.
Колонны жестко заделываются в стаканы.
Эксцентриситетов никаких больших нет, кранов нет, из горизонтальных сил - по сути только ветер.
Наиболее невыгодные усилия в колоннах N=-100тс, My=16тс*м (от ветра в основном), Mz=2тс*м.
У колонны длина всего 11,2метра.
От верха колонны до верха фундамента - 10,65метров.

При этом, сечение колонны 400х400, арматура 18 штук диаметром 28.
То есть, процент армирования колонны - 7%.

Предельная гибкость колонны при расчете - 120.
Коэффициент расчетной длины - 1,2

Понятно, что решение это неудачное - гибкость на пределе, колонна по расчету на пределе и при этом переармирована.
Однако, по расчету проходит.
Есть ли что-то однозначное против такой колонны? Обоснование, что, так не может быть, или всё же имеет право быть, раз по расчету проходит?
Просмотров: 3497
 
Непрочитано 04.06.2014, 14:40
#2
genya


 
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 255


Так например, процент армирования не распространяется на армирование, определяемое расчетом элемента для стадий транспортирования и возведения; в этом случае площадь сечения арматуры определяется только расчетом по прочности.

-гибкость для колонны должна как правило не превышать, 120
-отсюда, 1065*1,2см/(40^2/12)^1/2=110<120, проходит.

При расчете колонны коэффициент армирования задают предварительно, чаще всего 0,01, а тут получается 0,07, что тут не то!
genya вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2014, 14:54
#3
NoName123

конструктор
 
Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120


Я тоже вижу что что-то тут не то.
Первое - это процент армирования высокий(но допустимо ли это?).
И второе - это коэффициент расчетной длины - который по СНиП надо принимать 1,2 для таких случаев (одноэтажное здание без кранов без связей).
Однако в пространственном расчете судя по эпюре моментов от ветра - работа колонны близка к консоли, то есть по аналогии с металлом коэффициент расчетной длины ближе к двум должен быть.
NoName123 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2014, 20:32
#4
genya


 
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 255


Какой у Вас коэффициент Вам виднее. В главе "Продольное армирование" Пособия по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры (к СП 52-101-2003),

Т.е.
- L0/i=110>83, а так же:
- L0/h=26>25
- мю=0,25
- (из пособия к СП 52-101-2003), В элементах с продольной арматурой расположенной равномерно по контуру площадь всей продольной арматуры следует принимать вдвое больше указанных в табл. 5.2
- отсюда следует, что мю равно не менее чем, 0,5 но не более 3%
- 18*6,158*100/(40*40)=7%

Максимально допустимый процент армирования 10%.
genya вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2014, 21:53
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от NoName123 Посмотреть сообщение
который по СНиП надо принимать 1,2
- ссылку можно?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от NoName123 Посмотреть сообщение
ближе к двум должен быть
- да.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2014, 22:41
#6
NoName123

конструктор
 
Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- ссылку можно?
Была таблица 33 в СНиП 2.03.01-84. Аналогичной видимо нет в современных нормах?
А Арбат (из версии SCAD 11.3), подсовывает эту таблицу.
NoName123 вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2014, 13:14
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от NoName123 Посмотреть сообщение
таблица 33 в СНиП 2.03.01-84
- там только фермы и арки, о колоннах речи нет.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2014, 14:11
#8
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Связи по колонам есть? В каких направлениях?
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2014, 14:15
#9
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- там только фермы и арки, о колоннах речи нет.
Так вот же

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от NoName123 Посмотреть сообщение
Была таблица 33 в СНиП 2.03.01-84. Аналогичной видимо нет в современных нормах?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=58279

Вот тут о современных нормах.
Изображения
Тип файла: jpg Новый точечный рисунок.jpg (188.3 Кб, 541 просмотров)
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2014, 19:12
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Новый точечный рисунок.jpg (188.3 Кб, 35 просмотров)
- но мю=1,5 противоречит же господину Эйлеру? Или для ЖБК Эйлер не указ?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2014, 21:52
#11
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- но мю=1,5 противоречит же господину Эйлеру? Или для ЖБК Эйлер не указ?
Можно поподробнее, для неграмотных?)

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Связи по колонам есть? В каких направлениях?
Например, многопролетное здание и связи есть в 2-х направлениях? Понимаю, что весьма туманно.
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2014, 00:59
#12
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
связи есть в 2-х направлениях
- мю=0,7.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2014, 12:25
#13
NoName123

конструктор
 
Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120


Мой случай - это многопролетное одноэтажное здание без связей по колоннам (с профнастилом в покрытии по прогонам по стропильным фермам по подстропильным фермам с нормальным количеством разных связей - короче, с вполне жестким диском).
По таблице 33 СНиП 2.03.01-84 - 1,2 в обоих направлениях.
По п.6.2.18 СП-52-101-2003 - 1,5, видимо.
По эпюрам моментов в пространственном расчете (да и в плоской раме) больше 1,5, но меньше 2-х.
NoName123 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2014, 14:07
#14
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от NoName123 Посмотреть сообщение
Мой случай - это многопролетное одноэтажное здание без связей по колоннам (с профнастилом в покрытии по прогонам по стропильным фермам по подстропильным фермам с нормальным количеством разных связей - короче, с вполне жестким диском).
По таблице 33 СНиП 2.03.01-84 - 1,2 в обоих направлениях.
По п.6.2.18 СП-52-101-2003 - 1,5, видимо.
По эпюрам моментов в пространственном расчете (да и в плоской раме) больше 1,5, но меньше 2-х.
У меня асболютно такая же ситуация. Только нагрузки поменьше. Я сначала вообще 0.7 принял коэффициент, но потом понял, что погорячился немного. И не понимаю сейчас, как будет правильно. Наверное, ситуацию должно изменить наличие жесткого диска и вертикальных связей.
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2014, 14:31
#15
NoName123

конструктор
 
Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
У меня асболютно такая же ситуация. Только нагрузки поменьше. Я сначала вообще 0.7 принял коэффициент, но потом понял, что погорячился немного. И не понимаю сейчас, как будет правильно. Наверное, ситуацию должно изменить наличие жесткого диска и вертикальных связей.
Я думаю, что есть очень много объектов, которые запроектированы с коэффициентом 0,7, хотя, конечно, это не соответствует действительности.
Ну и 1,2 был же когда-то в СНиПе.
Лучше всего, на мой взгляд, принимать 1,5 в таких случаях.
(хотя много примеров проектов из того, что у меня есть, проверку не пройдут при 1,5)
При 2 уже по гибкости неадекватные сечения вылезают.

Связи по колоннам, если их правильно поставить, и жесткий диск, конечно, поменяют ситуацию - можно помоделировать и посмотреть.

Последний раз редактировалось NoName123, 15.06.2014 в 18:36.
NoName123 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Переармированная колонна на пределе

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Колонна из экоблока Any91 Конструкции зданий и сооружений 1 19.05.2014 13:20
Колонна сквозь перекрытие, крейцкопф воспринимает момент ? Макс_ Металлические конструкции 12 24.01.2014 00:38
Колонна 1,4м2 в основании - в центре монолитной плиты 10х12х0,40м. Требуется ли усиление? Rama4 Основания и фундаменты 12 29.05.2013 13:13
Прогрессирующее разрушение. колонна ухудшающая ситуацию T-zen Расчетные программы 33 12.11.2010 12:38
ЖБК. Колонна 600х600. Вертикальная нагрузка 1150т. p_sh Конструкции зданий и сооружений 88 21.11.2007 13:51