Какую роль выполняет в опорных узлах "балка-колонна" горизонтальная планка?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какую роль выполняет в опорных узлах "балка-колонна" горизонтальная планка?

Какую роль выполняет в опорных узлах "балка-колонна" горизонтальная планка?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.08.2014, 07:02 #1
Какую роль выполняет в опорных узлах "балка-колонна" горизонтальная планка?
Португалец
 
Structure engineer
 
All World
Регистрация: 02.12.2008
Сообщений: 1,155

См. вложения. Узел 4 - горизонтальная планка справа, выходящая за грань опорной пятки. Узел 5 - такой планки нет. Для чего она, что-то забыл, не помню. Может, и не нужна?

Изображения
Тип файла: tif Узел 4 с планкой.tif (19.3 Кб, 185 просмотров)
Тип файла: tif 2-2 с узла 4 с планкой.tif (5.8 Кб, 84 просмотров)
Тип файла: tif Узел 5 без планки.tif (23.9 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: tif 5-5 с узла 5 без планки.tif (5.6 Кб, 43 просмотров)

__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Просмотров: 1283
 
Непрочитано 04.08.2014, 07:53
#2
acid_line


 
Регистрация: 01.12.2011
Україна
Сообщений: 66


Планка передает горизонтальные усилия от связей. Не уверен, что верхний лист на верхних поясах балок не препятствует их свободному повороту.
acid_line вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2014, 08:05
#3
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Наверное, уж тогда от горизонтальных усилий (или продольных) в самой балке. Я видел такие планки в подкрановых балках, там понятно, кран тормозит. Тут сверху лежит траверса с неподвижной опорой теплотрассы, но тогда ее надо крепить не по центру, а со смещением вправо, только на правую балку, тогда и нижняя планка будет к месту, и опорный лист траверсы не будет препятствовать свободному повороту балки. Правильно?
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2014, 08:21
#4
acid_line


 
Регистрация: 01.12.2011
Україна
Сообщений: 66


Исправлюсь, планка передает горизонтальные усилия НА связи. И размещать её вроде нужно в связевой панели, т.е. лучше перенести на левую сторону, вроде никаких препятствий для этого нет. Вроде лучше крепить опорный лист траверсы только на одну балку, хотя может у автора этого решения и другие соображения.

Последний раз редактировалось acid_line, 04.08.2014 в 08:31.
acid_line вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2014, 08:33
#5
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Ну да, тогда логично перенести и траверсу и эту планку на левую сторону, то есть - где связь, там и горизонтальные закрепления.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2014, 09:11
#6
vadimxD


 
Регистрация: 15.12.2010
Сообщений: 22


Для передачи продольных усилий с балки на вертикальные связи. Если ее не будет, болты будут работать на изгиб. Я Смотрел ток первый эскиз
vadimxD вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какую роль выполняет в опорных узлах "балка-колонна" горизонтальная планка?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск