| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Разделение помещения актового зала на два этажа
Регистрация: 06.02.2014
Сообщений: 103
|
||
Просмотров: 3687
|
|
||||
инженер Регистрация: 19.05.2014
Сообщений: 56
|
Как то делали подобную работу. Подняли документацию на существующие конструкции, сделали вскрытие нужных колонн, сравнили для пущего спокойствия с проектом. Посчитали существующие конструкции с учетом новых нагрузок. Все прошло с достаточным запасом. Поставили в центре зала колонны (как раз над колоннами нижних этажей) и крайние балки закрепили с одной стороны на новые колонны, а с другой к существующим колоннам. Поверх перекрытие по профлисту.
__________________
С уважением, Алексей Песцов |
|||
![]() |
![]() |
|