Глубина заложения ростверка
Deka
 
Регистрация: 30.04.2007
Сообщений: 32

Скажите какими требованиями необходимо пользоваться при назначении глубины заложения ростверка, при условии залегания в верхних слоях пучинистых грунтов.
Просмотров: 11475
 
Непрочитано 02.05.2007, 20:03 Re: Глубина заложения ростверка
#2
Glorius

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498


Цитата:
Сообщение от Deka
Скажите какими требованиями необходимо пользоваться при назначении глубины заложения ростверка, при условии залегания в верхних слоях пучинистых грунтов.
Можно заглубляться на любую глубину. Нужно только предусмотреть противопучинистый зазор миллиметров 100. Зазор можно устроить постановкой по бокам ростверка двух плоских асбестоцементных листов.
__________________
Инженер-конструктор.
Glorius вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2007, 20:27
#3
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Опять убитый раненого тащит. :twisted:
По ищите на форуме противопучинистые мероприятия для ростверков.
Если не найдете то подсоблю.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2007, 17:25
#4
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


Да..ужж..рекомендаций полно...в той же книге из Томска, в даунлоде))) наверняка есть..))
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2007, 17:29
#5
Rost

Инженер-Архитектор
 
Регистрация: 20.03.2005
Сообщений: 776


Песком подсыпать со всех сторон, и будет счастье. Можно вааще не закапывать, прям по грунту зафигачить. Так на рублевке строят, "израильский" метод называеца
Дом стоит а фундамента нету, толи есть!?!?!
Rost вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2007, 17:41
#6
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


А еще есть высокий ростверк. Подними и свой метра на 2 от земли
kruz вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2007, 20:41
#7
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


А мне хотелось бы понять, чем DEMу зазор между ростверком и грунтом не понравился? Ведь это намного проще и дешевле, чем все остальные противопучинистые мероприятия. А еще, ведь силы пучение можно и оценить, и тогда может быть ничего и не надо делать?
SergL вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2007, 06:18
#8
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Потому как частенько в этот зазор попадает вода.
Наблюдал как ростверки с воэдушным зазором выпучивало на 15-30см.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2007, 12:09
#9
Glorius

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498


Цитата:
Сообщение от DEM
Потому как частенько в этот зазор попадает вода.
Наблюдал как ростверки с воэдушным зазором выпучивало на 15-30см.
Бред.
__________________
Инженер-конструктор.
Glorius вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2007, 12:59
#10
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Glorius
Молчать когда взрослые дядьки разговаривают.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2007, 13:18
#11
Glorius

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498


Цитата:
Сообщение от DEM
Glorius
Молчать когда взрослые дядьки разговаривают.
Судя по твоим постам ты дитё горькое, которое давно пора в угол поставить.
__________________
Инженер-конструктор.
Glorius вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2007, 14:31
#12
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Так "девочки не ссорьтесь"... хватит письками меряться... по существу пожалста..
__________________
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2007, 15:02
#13
Glorius

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498


Цитата:
Сообщение от X-DeViL
Так "девочки не ссорьтесь"... хватит письками меряться... по существу пожалста..
По существу. Устройство противопучинистого зазора рассматривается как основное мероприятие по борьбе с пучением ростверков белорусскими нормами проетирования. Все остальные способы следует рассматривать только в случае невозможности применения зазора.
__________________
Инженер-конструктор.
Glorius вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2007, 15:14
#14
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ну вам белорусам из Бобруйска виднее.
Куда нам до вас, мы лучше по серенькой будем пенополистирол под ростверки подкладывать. Да если совсем уж сильные деформации пучения то и сваи обмазывать всякой дрянью.
Ну куда нам со свинным то рылом в калашный ряд, если в бобруйских рекомедациях будет написано, что ты Вася дурак, то вы тоже примите это беззаговорочно.
Хотя вы уже выдали гениальную фразу типа
"Если Я запроектировал по СНиПу то Я дескать хороший проектировщик, даже если конструкция рухнет"
В обще нам вас Бобруйчан не понять.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2007, 15:20
#15
Glorius

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498


Цитата:
Сообщение от DEM
Ну куда нам со свинным то рылом
сочувствую.
Цитата:
Сообщение от DEM
если в рекомедациях будет написано, что ты Вася дурак, то вы тоже примите это беззаговорочно.
Не в рекомендациях, а в указаниях. Но у вас-то анархия, СНиПы не действуют, вам сложнее, я тебя понимаю. А еще когда "со свиным рылом" вообще туго.
Цитата:
Сообщение от DEM
Хотя вы уже выдали гениальную фразу типа
"Если Я запроектировал по СНиПу то Я дескать хороший проектировщик, даже если конструкция рухнет"
Так и есть. Если закон плох, это не значит что его не нужно выполнять.
__________________
Инженер-конструктор.
Glorius вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2007, 15:35 Откуда вода-то течёт?
#16
Alex T

civ.eng.
 
Регистрация: 09.04.2007
SPb LO
Сообщений: 92


Да-а-а! Переборщил DEM немножко... Так просто хочу отметить, что в пучении сама по себе вода - штука не страшная, потому как максимальное расширение в объёме при замерзании всего 3-5%. Интереснее движение... Фактом при промораживании массива грунта происходит постоянный капиллярный подток воды СНИЗУ к границе смерзания (из-за приличной разности давления в мерзлом и немерзлом слоях) - вот отсюда и страшные тонны выпучивания и поднятие ростверка на 15-20 см с отрывом от свай и т.д. И ещё - зазор - это тоже решение (часть грунта из под ростверка выпучивается в пространство зазора). Но для этого случая учитывать отпор грунта в работе ростверка не советую - лучше взять в запас и считать балкой на двух опорах.
Alex T вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2007, 15:38
#17
Alex T

civ.eng.
 
Регистрация: 09.04.2007
SPb LO
Сообщений: 92


А вообще хорошие решения подсказаны не нормами, а здравым смыслом... В нормах они тока зафиксированы...
Alex T вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2007, 15:49
#18
ИПС Евгений

ниже +0,000
 
Регистрация: 28.03.2007
из народа
Сообщений: 51
<phrase 1=


Здравый смысл...гмм...
Я просто в тумбочке устроил алтарь для жертвоприношений богам земли, иначе попадает все..
Здравый смысл из знаний и богатой практики их применения берется, хотя всегда дъявол в деталях...
ИПС Евгений вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2007, 16:02
#19
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Ага... я в деталях
__________________
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2007, 18:40
#20
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


DEM
Цитата:
Потому как частенько в этот зазор попадает вода.
Наблюдал как ростверки с воэдушным зазором выпучивало на 15-30см.
А чем ростверки-то выпучивало?
С Александром Тверным полностью согласен: подсасывание воды происходит снизу за счет капилярного поднятия воды и увеличения объема грунта под ростверком. Если есть зазор - грунт будет в зазор выпучиваться.
Кстати, фундаментные балки же с зазором укладываются...