Сопряжение безбалочного перекрытия с крайними монолитными колоннами.
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326
|
||
Просмотров: 22835
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
почитайте соседнюю тему.
шарнир в монолитном сопряжении с вертикальной несущей конструкцией невозможен по определению (так уж сложилась практика проектирования ![]() в верхних колоннах всегда возникает рамный момент, на который нужно дополнительное армирование колонны (или стены). а способы анкеровки бывают разные |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
![]() |
Цитата:
Только что понял о чем вы... У вас с контуром проблема ? не знаете как за анкеровать . Используйте П-образки по периметру Последний раз редактировалось Sanechek, 18.02.2015 в 19:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326
|
Цитата:
Часто слышал, что сопряжение колонн и плит считают шарнирными, вот только реализацию узлов таких не видел (понятно, что в любом случае должна быть надоопорная арматура). Есть об этом упоминания в литературе (но, к сожалению, без конкретики). Городецкий, стр.22 ( http://dwg.ru/dnl/1951 ) ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
![]() Кстати, как Вы представляете П-образки из 20ки в плите 200мм? Последний раз редактировалось Skovorodker, 18.02.2015 в 20:08. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
Цитата:
А на концы продольной арматуры колонны одеть одну общую пластину, находящуюся в уровне верхней плоскости плиты но обычно все загибают арматуру колонны в плиту покрытия малым радиусом в нарушение требования п.5.36(б) Пособия к СП 52-101-2003 Последний раз редактировалось mainevent100, 18.02.2015 в 21:59. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
![]() |
Отвечаю, но аккуратней пользуетесь моими ответами, сам в ж/б недолго еще... П образки - это чтоб не заводить за грань основное армирование - требование СП " арматура должна быть заведена на длину анкеровки за сечение в котором она используется с полным расчетным сопротивлением" А у вас вопрос немного другой. Шарнирно вообще не представляю ваш узел , кроме как сборный железобетон использовать. Используйте узел армирования монолитной рамы.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 159
|
К сожалению это правда, так что приходится подсматривать у запада)
Самого волнует этот вопрос, где-то скачал на этом форуме (см. прикрепленные файлы) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249
|
По сути какая разница, перекрытие или покрытие, в крайнем узле либо п-ка либо Г-ка из колонны. Чаще всего плоская плита не несет в таком узле по поперечке, и пичкая расчетную поперечку и отгибая 20-25 ку в колонну только увеличиваем вероятность ошибки в расчете и конструировании, и при производстве работ, что снижает надежность узла. Я делаю чаще всего плоские капители (или окаймляющую балку), снижается верхнее армироавание, ухожу от поперечки, уменьшаются расчетные прогибы. Но сначала конечно рассматриваются варианты по уменьшению пролетов, замены колонн на пилоны, потом уже устройство капителей.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
![]() хотя нагрузки редко достигают расчетных, поэтому обычное заведение продольной арматуры в колонны (без отгибов) при сечении колонны хотя бы 400 мм оказывается достаточным. Если здесь учесть усилия обжатия бетона колонны и вертикальную арматуру колонны, которая является поперечной для анкеруемой, то становится понятно, почему проблем с таким узлом на практике не возникает |
|||
![]() |
|
||||
если посмотреть на изополя усилий (или армирования) в верхней плите, то обычно получается, что "пятно" расчетного верхнего армирования побольше будет, чем контур колонны - куда арматуру на приколонных участках анкерить?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326
|
Цитата:
----- добавлено через 37 сек. ----- Цитата:
(сейчас, в своем примере, приходится на угловых колоннах делать небольшие капители.) Кстати, на какую грузовую площадь рассчитываете окаймляющую балку? (на верхнем этаже я планирую вывести ж.б. парапет, который будет выполнять ее роль). ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326
|
Цитата:
Вот достаточно типовой узел сопряжения плита-колонна. Вопрос ко всем, считаете ли вы такой узел жестким или шарнирным? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
П-ху обычно ставят диаметра фоновой арматуры = 12 мм. А у колонны может выскакивать в разы больше 25, 32. Такую П-ху ставить, я считаю, не стоит. Лучше поставить побольше, чем требуется, в пределах колонны, а рядом - пренебречь анкеровкой
Цитата:
в этом случае анкеровка верхней вроде как не обеспечена, но на практике с такими узлами проблем нет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249
|
Тут да, не все так однозначно, все зависит от сочетания кучи условий, толщина плиты, сечение колонны и т.д. Но в 200 мм плите вполне можно установить П-ку из 16-18 на полную при В25.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узлы сопряжение монолитных стен и перекрытия. | Skovorodker | Железобетонные конструкции | 77 | 09.11.2023 09:38 |
Опирание безбалочного перекрытия на край стены | Prokurat | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 23.04.2009 23:29 |
Расчет безбалочного перекрытия в SCADе | DDlis | SCAD | 4 | 20.01.2007 19:55 |
Проектирование безбалочного перекрытия | Подельник конструктора | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 21.07.2006 21:32 |
Расчет монолитн. безбалочного перекрытия с арматурой внизу | Arslan | Железобетонные конструкции | 3 | 08.05.2004 18:14 |